Телесистемы Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 ок, 16. вот этот момент еще непонятен: С16 - коридор (розетки + свет) С16 - комн_1 (розетки+свет) С16 - комн_2 (розетки+свет) какое сечение под освещение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
strang Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 какое сечение под освещение? по всей кв 1,5мм2 на свет и 2,5 на розетки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 На духовку АВ 25 А много, обычная розетка и автомат на 16 А. Да и тип В или С в зависимости от нагрузки и тока короткого замыкания. От нагрузки - на двигател,и с пусковыми токами, лучше тип С. Если сеть новая и ток КЗ будет большой, то наверно можно на все тип С. Если старый фонд то на лучше тип В. Духовки пока нет, в расчет взяли 5кВт. В этой же ветке когда-то обсуждалось С или В, гуру говорят лучше В - кажись быстрее срабатывает автомат и, если что, сеть у меня новая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 по всей кв 1,5мм2 на свет и 2,5 на розетки Допустимый ток по нагреву для медных трехжильных кабелей сечением 1,5мм2 менее 16А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 С16 - коридор (розетки + свет) С16 - коридор (розетки + свет) С16 - комн_1 (розетки+свет) С16 - комн_2 (розетки+свет) С20 - кухня (розетки+свет) С20 - мансарда (розетки+свет) Если вы смешаете свет и розетки в одном автомате, то вам придется ставить автомат на 10А, по самому слабому звену, т.е. по проводу сечением на 1,5. З.Ы. Конечно, можете поставить и побольше номинал, но тогда вам лучше не жить в этой квартире, да и электричество тоже включать не надо, ибо это - Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
foros Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 Подскажите, как нормируеться открытая прокладка кабеля по гипсокартону? Можно ли прямо по гипсокартону крепить кабель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Всеволодович Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 Духовки пока нет, в расчет взяли 5кВт. В этой же ветке когда-то обсуждалось С или В, гуру говорят лучше В - кажись быстрее срабатывает автомат и, если что, сеть у меня новая. Духовка или эл. плита? Духоовки до 3,5 кВт. Обычная вилка, обычная розетка. Если эл плита моноблок или мощная эл. плита (промышленная) тогда 40 А розетка и соответственно автомат на 32 или 40 А. Тип В сработает быстрее и тепловой и электромагнитный расцепитель. Это более важно в сетях с малым током КЗ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 380 Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 Допустимый ток по нагреву для медных трехжильных кабелей сечением 1,5мм2 менее 16А. Исправте очепятку, а то люди могут запутаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Всеволодович Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 Духовка или эл. плита? Духоовки до 3,5 кВт. Обычная вилка, обычная розетка. Если эл плита моноблок или мощная эл. духовка (промышленная) тогда 40 А розетка и соответственно автомат на 32 или 40 А. Тип В сработает быстрее и тепловой и электромагнитный расцепитель. Это более важно в сетях с малым током КЗ. Не мог исправить, поэтому цитировал с исправлениями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 Исправте очепятку, а то люди могут запутаться. В чем,собственно, опечатка? допустимый ток 3х1,5 медь - 15А, т.е. меньше 16А. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 Духовка или эл. плита? Духоовки до 3,5 кВт. Обычная вилка, обычная розетка. Если эл плита моноблок или мощная эл. плита (промышленная) тогда 40 А розетка и соответственно автомат на 32 или 40 А. Электродуховка бытовая, промышленная нам не нужна. Как будем покупать духовку, если её мощность будет меньше 5кВт, то поменяю автомат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 Можно ли прямо по гипсокартону крепить кабель?По украинским нормам ГКЛ — сгораемое основание. Прокладка — в металлической трубе, металлическом глухом коробе или по несгораемой подкладке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 Подскажите, как нормируеться открытая прокладка кабеля по гипсокартону? Можно ли прямо по гипсокартону крепить кабель? ГКЛ — сгораемое основание. Прокладка — в металлической трубе, металлическом глухом коробе или по несгораемой подкладке. ПРАВИЛА пожежної безпеки в Україні ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства внутрішніх справ України 30.12.2014 № 1417 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за № 252/26697 І. Загальні положення 1. Ці Правила встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки до будівель, споруд різного призначення та прилеглих до них територій, іншого нерухомого майна, обладнання, устаткування, що експлуатуються, будівельних майданчиків, а також під час проведення робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення будівель та споруд (далі - об’єкт). ... 2. Ці Правила є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування (далі - підприємства), громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах. ... IV. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання 1. Електроустановки ... 1.12. Відстань від кабелів та ізольованих проводів, прокладених відкрито, до місць відкритого зберігання (розміщення) горючих матеріалів повинна бути не менше 1 метра. У разі відкритого прокладання незахищених проводів та захищених проводів (кабелів) з оболонками з горючих матеріалів відстань від них до горючих основ (конструкцій, деталей) повинна становити не менше 0,01 метра. У разі неможливості забезпечити вказану відстань провід (кабель) слід відокремлювати від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу (кабелю) не менше ніж на 0,01 метра. У разі прихованого прокладання таких проводів (кабелів) їх необхідно ізолювати від горючих основ (конструкцій) суцільним шаром негорючого матеріалу, що підтверджується актом проведення прихованих робіт. ... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 Вы УТОСовские розетки в руках держали? Я — да. После этого самый отстойный Китай неплохим товаром покажется. Что не так: конструктив, материалы, сборка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 Ввід СІПом 4х16 (три фази). Зараз стоїть ввідний (на вулиці) на 10А. Завтра будуть ставити (міняти) ввідний більшої потужності (на вулиці) на 25А. УЗО стояло IEK 10А. Чи потрібно міняти УЗО на 25 під новий автомат? і чи взагалі його потрібно? В хаті вже щиток готовий і розведений, виглядає так (вибачте за тимчасову каліграфію) Перший 20А решта по 16А і пару 20А є. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Всеволодович Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 Электродуховка бытовая, промышленная нам не нужна. Как будем покупать духовку, если её мощность будет меньше 5кВт, то поменяю автомат. Обычная электродуховка до 3.5 кВт. При этом иногда указывается мощность 3.5 кВт, или даже чуть больше. Но это мощность всех нагревательных элементов. Но все одновременно не включаются. Гниль отдельно либо с конвекцией. Ну и верхний с нижним тэном и конвекция. Если же мощность будет как Вы пишет 5 кВт, то необходим кабель 4 мм., розетка на 40 А. и автомат на 25 А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 Чи потрібно міняти УЗО на 25 під новий автомат? да потрібно, но брати на ступінь вище на 40А і чи взагалі його потрібно? ну судячи с фото вашого щита то воно потрібно(відсутне групове УЗО, немає захисту від ураження електричним струмом) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 Чи потрібно міняти УЗО на 25 під новий автомат? менять на узо с током нагрузки 32А и больше УЗО включать только после расщепления PEN на PE и N про 20А АВ на бытовые розетки уже говорили выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 менять на узо с током нагрузки 32А Ну це мабуть той самий ИЭК або Аско, тому що Хагер и Иатон такого не випускають)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Всеволодович Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 ок, 16. сеть новая, автоматы беру С, а узо (Eaton PF4-25/2/003) почитал какой-то АС Сколько штук узо надо всего ? Я так понимаю на бойлер надо отдельное и еще одно на остальную проводку ? Если очень упрощенно, УЗО тип АС реагирует только на утечку переменной составляющей. Тип А реагирует на переменные постоянные и импульсные утечки. Это не везде надо. Есть электроприборы на которых указано требование по типу УЗО, требуют тип А. Если денег не жалко, то тип А. Они дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 Что не так: конструктив, материалы, сборка?Всё перечисленное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 да потрібно, но брати на ступінь вище на 40А ну судячи с фото вашого щита то воно потрібно(відсутне групове УЗО, немає захисту від ураження електричним струмом) Ввідний (вуличний) зараз так виглядає. Той 3-ьох полюсний 10А справа, будуть міняти на 25А теж 3-ьох. Тому й питаю, чи докуповувати нове УЗО чи вистачить того що є? А те попереднє фото, то це вже в всередині в коридорі стоїть. (ссылка на изображение устарела) Добавлено через 3 минуты менять на узо с током нагрузки 32А и больше Чому так? Я думав ввідний буде 25А знач і УЗО 25. Зараз же так стоїть, 10А ввідний і 10А УЗО. Доречі УЗО на 100мА брати? Добавлено через 4 минуты УЗО включать только после расщепления PEN на PE и N Тобто після лічильника одразу за ввідним автоматом? чи як? про 20А АВ на бытовые розетки уже говорили выше. А що саме не так? Розжуйте, будь-ласка. Бо завтра будуть електрики, хочеться бути підкованим вже, бо я звик до тупості РЕСовців, і звичайних електриків що пхають в стіни ПВС-и. (вибачте якщл когось обідив). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 Доречі УЗО на 100мА брати? Ну це протипожежне УЗО, як на весь будинок підходить. Но після нього потрібне УЗО на струм 30мА не більше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 Ну це протипожежне УЗО, як на весь будинок підходить. Но після нього потрібне УЗО на струм 30мА не більше. Ви мене заплутали зовсім. 1) Яке УЗО має стояти (і чи має) в головному щитку (на вулиці) де приходить СІП і є лічильник. (той що на фото), 2) якщо я поставлю завтра автомат замість 10А , 25А ? Міняти це УЗО (10А)що стоїть? 3) Потрібне ще УЗО в щиток що в коридорі (де Хагери)? 4) Яке саме потрібно і на яку гілку вішати? Про ванну читав, і стіралку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 Ви мене заплутали зовсім. 1) Яке УЗО має стояти (і чи має) в головному щитку (на вулиці) де приходить СІП і є лічильник. (той що на фото), 2) якщо я поставлю завтра автомат замість 10А , 25А ? Міняти це УЗО (10А)що стоїть? 3) Потрібне ще УЗО в щиток що в коридорі (де Хагери)? 4) Яке саме потрібно і на яку гілку вішати? Про ванну читав, і стіралку. Як все запущено... Щоб відповісти на Ваші питання, потрібно знати: 1. Яка використовується система заземлення, 2. Якщо TNC-S, то як і де розділений PEN, 3. Знати схему проводки, перерізи проводів, 4. ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз