Dmode Опубліковано: 29 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 Уже шестые сутки пищит. За это время отключений не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 29 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 У меня первый раз вроде тоже долго пищал, я сразу и не заметил, лето было, кузнечики,... пищалка попустит. Зато сейчас обращаю внимание, если по селу идешь и вокруг сверчки поют - значит недавно свет отрубали . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Не могу найти ТУ по мощности на квартиры оборудованные электроплитами , на сколько ампер должен стоять входной автомат ? Квартира в Киеве , 90 квадраов , на шитке стоит автомат на 25А плита и два по 16А свет и розетки , больше ничего нету.Стоит задача подобрать номинал дифавтомата и реле напряжения . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budivnyk Опубліковано: 2 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2015 хочу поштукатурить дом внутри(только стены), электричества нету. Можно ли, чтобы потом не штробить под проводку стены, на даном этапе закрепить куски кабелей от эл.точки до потолка(с каким-то запасом) ну по них заштукатурить, ну а уже потом соеденять все в распредкоробки под потолком... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 2 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2015 хочу поштукатурить дом внутри(только стены), электричества нету. Можно ли, чтобы потом не штробить под проводку стены, на даном этапе закрепить куски кабелей от эл.точки до потолка(с каким-то запасом) ну по них заштукатурить, ну а уже потом соеденять все в распредкоробки под потолком... В чём проблема свести кабель от конечных точек в распредкоробки, и от коробок до будущего места щитка, но не соединять их? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Moler100c Опубліковано: 3 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2015 хочу поштукатурить дом внутри(только стены), электричества нету. Можно ли, чтобы потом не штробить под проводку стены, на даном этапе закрепить куски кабелей от эл.точки до потолка(с каким-то запасом) ну по них заштукатурить, ну а уже потом соеденять все в распредкоробки под потолком... ЛУЧШЕ ЗАПЛАТИТЕ ( ЗАПЛАТИТЕ ТРИЖДЫ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 4 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2015 Стоит задача подобрать номинал дифавтомата и реле напряжения Вы хотите на всю квартиру один ДА поставить? Реле напряжения берите любое. Все равно лучше ( и безопаснее) подключать нагрузку квартиры через промежуточное, силовое реле Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 5 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2015 Где в Киеве можно купить подобные кабельные маркеры? ctm-company.ru/products/markirovka-cabelya/gilzi.php И вообще, если пользуетесь подобными маркерами поделитесь пожалуйста какими именно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 5 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2015 Это у ДКС заказать можно. Смотрите вот у кого купить www.dkc.kiev.ua/ru/where_to_buy/ Сколько и каких на да? может я помочь смогу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 5 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2015 Это у ДКС заказать можно. Не нашел пока какие именно маркеры у них есть. Манагерам как правило надо дать артикул, иначе они ничего найти не смогут... Сколько и каких на да? может я помочь смогу. Хочу подобные как на картинках выше, чтобы надеть на провод кабеля и можно было вставить напечатанную бумажку. Наборные из цифр и букв не хочу, слишком большую кучу этих циферок/буковок пришлось бы покупать. Планирую маркировать кабеля которые пойдут от клемников в щитке. Поскольку их будет много, хочу чтобы был с маркировкой порядок (насколько это возможно). Надо грубо по 100шт для провода 1.5мм и 2.5мм. И еще штук 50 чтобы надевались на UTP кабель. Если не найду ничего достойного, буду подкладывать бумажку под прозрачную термоусадку, но предполагаю что приятнее будет работать с более технологичными маркерами... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 5 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2015 Надо грубо по 100шт для провода 1.5мм и 2.5мм. И еще штук 50 уточню у своих 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 5 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2015 Это у ДКС заказать можно. Смотрите вот у кого купить www.dkc.kiev.ua/ru/where_to_buy/ Нашел в Киеве micropribor.com.ua/catalog/markers_cables Только не торгуют в розницу. Надо брать пачку по 200 (560грн)-500шт (1100 грн). Ищу дальше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 5 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2015 Нашел в Киеве так это шведы - крутая фирма. Дал запрос, пока ответа нет. На трубочки ваши. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Standard Опубліковано: 5 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2015 Ищу дальше. Маркировка Weidmüller для кабеля 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 6 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2015 Друзья, помогите выбрать кабель, который нужно провести от счетчика на столбе под землей к дому. Данные: 3 фазы, 16,5 кВ. Желательно с запасом по мощности. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 6 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2015 Друзья, помогите выбрать кабель, который нужно провести от счетчика на столбе под землей к дому. Данные: 3 фазы, 16,5 кВ. Желательно с запасом по мощности. Спасибо. Буквально пару недель назад мне заводили кабель в дом, также под землей от счетчика на заборе, также 3 фазы. Завели кабелем в 4 жилы СИП 35 кв.мм в гофре. Заземление проложили арматурой с выводом на стене в виде болта под гайку под электрошкафом. Получилось дешевле, чем делать медью... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2015 арматурой не подходит для земли Добавлено через 1 минуту СИП 35 кв.мм в гофре ого - в какой это гофре да и сип не походит для подземной укладки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 6 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2015 Буквально пару недель назад мне заводили кабель в дом, также под землей от счетчика на заборе, также 3 фазы. Завели кабелем в 4 жилы СИП 35 кв.мм в гофре. Заземление проложили арматурой с выводом на стене в виде болта под гайку под электрошкафом. Получилось дешевле, чем делать медью... А для моей мощности, какое сечение жилы посоветуете? Какая марка кабеля? Я правильно понимаю, что заземление заводится сразу в дом, а не к счетчику? Мне предлагают класть Кабель АВБбШв 4х6, как считаете, подойдет? Добавлено через 3 минуты не подходит для земли А, как нужно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2015 А, как нужно? кругляк 20-22мм или уголок 40*40. но кругляк легче забить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 6 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2015 кругляк 20-22мм или уголок 40*40. но кругляк легче забить. А, он не будет со временем коррозировать? Может, нужна нержавейка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2015 А, он не будет со временем коррозировать? Может, нужна нержавейка? Ну я же вашего бюджета не знаю сколько вы готовы закопать денег в грунтКонечно будет, хотите нержавейка, хотите оцинковка, хотите медь, можете выбирать и модульное заземление где комплект по 5шт по 1.5. Я просто к тому что низзя арматуру, потому что не сварите ее нормально да и не то качество металла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 6 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2015 А по кабелю для подземной проводки (ссылка устарела) кто, что может сказать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 6 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2015 Braddy, 4*16 надо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 6 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2015 Braddy, 4*16 надо. Простите за занудство, просто хочу немного в этом разобраться, поскольку в этой области дилетант. Я так понимаю, что выделенная мне мощность 16,5 кВ распределяется по трем фазам по 5,5 кВ. Из таблицы выбора сечения кабеля по мощности я вижу, что для алюминиевой жилы 380 В закрытой проводки сечением 2,5 соответствует максимальная мощность 6 кВ, для сечения 4 - 7,9, для сечения 6 - 9,8. Но, возможно, у меня неверные сведения, касательно распределения общей мощности по 3-м фазам (по 5,5). Буду благодарен за разъяснения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2015 просто хочу немного в этом разобраться по механической прочности выбрали вам кабель. Это минимальное сечение какое можно прокладывать в земле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...