alfa77 Опубліковано: 22 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2014 ЭНЕРГЕТИКИ! С ПРАЗДНИКОМ!!! Пусть быстрее пройдут тяжелые для ЭС, да и всей страны, времена и наступит пора без отключений, ремонтов и аварий!!! С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!!! 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LandStone Опубліковано: 22 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2014 может где- то и было, но не нашел, кто посоветует как лучше нарастить (удлинить) кабель ВВГнг 3*2,5? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP0711 Опубліковано: 22 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2014 Для реконструкции и модернизации электропроводок в квартирах - плинтус электротехнический Это новый частный дом! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 22 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2014 Это новый частный дом! Тогда в трубах (гофре) в слое подготовки пола: Сначала монтируются трубы, затем в них затягиваются кабели. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 22 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2014 Господа электрики. Прошу совета. Есть такой производитель, якобы отечественный - ПромФактор. Как по качеству автоматы этого производителя? Имеет смысл брать как для себя? Цена как бы не самая дешевая... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 22 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2014 Господа электрики. Прошу совета. Есть такой производитель, якобы отечественный - ПромФактор. Как по качеству автоматы этого производителя? Имеет смысл брать как для себя? Цена как бы не самая дешевая... У них автоматы вроде по техническим условиям, а не по стандартам, то бишь местное кулибинство. Смотрите данные на конкретную серию - ТУ или стандарт 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 22 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2014 У них автоматы вроде по техническим условиям, а не по стандартам, то бишь местное кулибинство. Смотрите данные на конкретную серию - ТУ или стандарт Иногда требования ТУ выше стандартов... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 22 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2014 Иногда требования ТУ выше стандартов... В пищевой промышлености - может быть. Но не в электротехнике для товаров массового спроса Вот уровень украинских вчоних: Електропанорама 4/2008: Міжнародно визнана термінологія і стандарти «ДСТУ ІЕС» Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP0711 Опубліковано: 22 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2014 Тогда в трубах (гофре) в слое подготовки пола: Сначала монтируются трубы, затем в них затягиваются кабели. Мысль хорошая. Только я боюсь что теплый пол (вода) и кабеля в поле, стремно мне что то. я вот думаю по потолку разводку и коробки а потом опуски, а отец настаивает на штробление стен и укладки кабеля в стены вместе с распаячными коробками. Вот и не знаю че и как делать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 22 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2014 Если трубки теплого пола и трубы с кабелями разделены слоем тепло(гидро)изоляции толщиной хотя бы пару см, то не стоит беспокоиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Автоматчик Опубліковано: 23 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2014 Господа электрики. Прошу совета. Есть такой производитель, якобы отечественный - ПромФактор. Как по качеству автоматы этого производителя? Имеет смысл брать как для себя? Цена как бы не самая дешевая... Пару лет назад по приглашению владельца ездил смотрел их "производство"... В итоге массово применили их автоматы, но только для щитков освещения. Для силовых цепей (розетки) не рекомендовал бы их использовать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 23 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2014 Мысль хорошая. Только я боюсь что теплый пол (вода) и кабеля в поле, стремно мне что то. я вот думаю по потолку разводку и коробки а потом опуски, а отец настаивает на штробление стен и укладки кабеля в стены вместе с распаячными коробками. Вот и не знаю че и как делать Ведите по потолку, но без распред коробок, от подрозетника к подрозетнику. Берете глубокие подрозетники и в них будет и распред коробка и розетка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 23 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2014 Ведите по потолку, но без распред коробок, от подрозетника к подрозетнику. Берете глубокие подрозетники и в них будет и распред коробка и розетка Необходимость распредкоробок зависит от длины и количества поворотов трассы - распредкоробки, в том числе, служат и протяжными коробками Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP0711 Опубліковано: 23 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2014 Необходимость распредкоробок зависит от длины и количества поворотов трассы - распредкоробки, в том числе, служат и протяжными коробками От чего это зависит?? Какие длины должны быть между коробками?? И почему нельзя кинуть целый пабель от щита на первом до розеток на втором 20 метром например?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 23 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2014 От чего это зависит?? Какие длины должны быть между коробками?? Это зависит от наружного диаметра кабеля, внутреннего диаметра трубы, в которую затягивается кабель, длины трассы и количества и углов изгиба трассы (шифр сложности). Рассчитать диаметр трубы и допустимую длину можно в программе Канал 2010 Или вручную, согласно ВСН 370-93 Инструкция по монтажу электропроводок в трубах (1,2 МБ, pdf) И почему нельзя кинуть целый пабель от щита на первом до розеток на втором 20 метром например?? Электропроводка должна быть сменяемой, кабель затягивается в уже смонтированные трубы - если расчёты допускают затяжку кабеля на такой трассе, то, естественно, можно. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 23 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2014 Уважаемые господа-электрики! На днях мне будут переносить счетчик на дом. Вопрос щитка. Что нужно для него купить? Кроме автоматов. Тот электрик, что на столб лезет и счетчик переносит, щиток в доме соберет? Или этого не его парафия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 23 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2014 якобы отечественный - ПромФактор кто говорит, что он отечественный- пусть покажет производство Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 23 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2014 кто говорит, что он отечественный- пусть покажет производство Как только мне электрики выдадут полную спецификацию на автоматику я сразу скину её Вам для просчета ;)... и не только Вам... ЗЫ на днях обещали уже выдать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cooler.od Опубліковано: 23 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2014 кто говорит, что он отечественный- пусть покажет производство как бы вот... ну хотя бы частично отечественный )) П.С. Но я ничего не пытаюсь доказать... судя по всему, у нас лишь тестируют автоматы да складывают в коробочки. А жаль ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antiswap Опубліковано: 24 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2014 Это зависит от наружного диаметра кабеля, внутреннего диаметра трубы, в которую затягивается кабель, длины трассы и количества и углов изгиба трассы (шифр сложности). Рассчитать диаметр трубы и допустимую длину можно в программе Канал 2010 Или вручную, согласно ВСН 370-93 Инструкция по монтажу электропроводок в трубах (1,2 МБ, pdf) Электропроводка должна быть сменяемой, кабель затягивается в уже смонтированные трубы - если расчёты допускают затяжку кабеля на такой трассе, то, естественно, можно. А как можно протянуть ввг3х2.5 в установленной трубе? Он же не особо-то гибкий мягко говоря.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 24 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2014 В местах изгиба делаются протяжные коробки. Изгиб трубы плавный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 к информации: А как можно протянуть ввг3х2.5 в установленной трубе? Он же не особо-то гибкий мягко говоря.... поэтому, опять правда приходиться употреблять это слово "ТАМ", кабели изготавливаются круглыми, гладкими и с антифрикционными добавками в оболочку, как то Linyl: White lead-free LINYL®PVC compoun. прим: MMJ - для Финляндии, PPJ - для Балтии, ЕКК - для Швеции, PFXP - для Норвегии.MMJ_500V_EN-2014.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 (змінено) А как можно протянуть ввг3х2.5 в установленной трубе? Он же не особо-то гибкий мягко говоря.... Руками, без использования механизмов. Используется кабельный (монтажный) чулок № 21 (для максимального наружного диаметра кабеля 21 мм) Змінено 25 грудня 2014 користувачем IEC 60364 11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 День добрый. Подскажите или дайте ссылку на норматив, где сказано что нужно или не нужно соединять ноль генератора и сети. Помню что где то упоминалось, что не обязательно разрывать подводящий ноль, но где найти быстро не могу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 Используется кабельный (монтажный) чулок № 21 (для максимального наружного диаметра кабеля 21 мм) А где такое чудо купить можно по оптимальной цене? Позвонил в ДКС, у них стоит больше 100EUR 1шт () и нет в наличии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...