IEC 60364 Опубліковано: 12 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2014 а там 1,5 мм.кв. в каком цвете или он вовсе голый? Чот я не вижу Вовсе голый Провод соединительный ВВПз-1 2х2,5+1х1,5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Standard Опубліковано: 12 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2014 Американские, массово используемые провода Romex, имеют одинаковое сечение жил, защитный проводник без изоляции может быть завёрнут в газету: Реально в газету? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 12 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2014 Реально в газету? Шютка, в бумагу электротехническую: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 12 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2014 Вовсе голый Провод соединительный ВВПз-1 2х2,5+1х1,5 почитал, почитал внимательно, потом почитал еще раз. :o:o То "он" провод, то кабель? Изоляция синего, красного, желто-зеленого цвета - на фото РЕ голое. Заполнение не нашел. Прокладку в пучках - 332-3 не нашел. Эксплуатация - 30 лет. Без ГОСТа - это филькина грамота. Температура мин: -50С. ОГО! В жизни, правда, даже при нашем климате, после зимы трескаются, но то такэ. Надо финникам предложить, вместо ихней серии TARMO. Что уже говорить дальше за жилу РЕ, которая в 2,5 раза меньше токоведущей??? и вопрос о том, что она неизолированная тоже открытый - наши нормы это не допускают. При всем выше перечисленном, производитель рекомендует применять в силовых цепях промышленного оборудования. Это вообще жесть. Вывод: Пацанам из Финляндии (лидеры в морозостойкости) и Англии (стандарты на голую РЕ в кабелях) стоит поучится над производством такого изделия, которое перешагнуло всех. :D:D:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 12 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2014 почитал, почитал внимательно, потом почитал еще раз. :o:o ... Там нечего читать - это обычные украинские торговцы и пейсатели, про них можно складывать анекдоты. Этот провод выпускался в 90-х и не знаю когда прекратили выпуск. Может ещё на складе Одескабеля гниёт - на завод надо звонить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 12 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2014 Там нечего читать - это обычные украинские торговцы и пейсатели, про них можно складывать анекдоты. Этот провод выпускался в 90-х и не знаю когда прекратили выпуск. Может ещё на складе Одескабеля гниёт - на завод надо звонить. "минуточку" (с) ТД Одескабель - официальный представитель ПАО Одескабель. А то, что не только продаваны, а и производители несут пурген такой, что и на голову не налазит, мне и тебе более чем как кому-то другому известно. Просто, за Державу обидно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 12 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2014 Цвет изоляции жил характерен для заокеанских проводов (там строго) Можно информацию о расцветке проводов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 12 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2014 Можно информацию о расцветке проводов? Building Electrical Wiring Color Codes & Conventions for 120V or 240V A/C Circuits New NMB 14-3 wiring color coces explained © Daniel FriedmanThis new type NM-B 14-3 electrical wire has color coded conductors that are easy to spot and understand: Black - use for line voltage or "hot" wire Red - a second line voltage or "hot" wire White - neutral Bare - protective ground But as we illustrate below, on some older buildings spotting any color at all in the wiring insulation or jacket can be difficult or even impossible. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gokostik Опубліковано: 12 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2014 Есть циркуляционный насос в нем конденсатор 400v 2.6mF можно ли поставить туда 400v 5mF другого просто не смог найти Маленький городок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 12 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2014 Есть циркуляционный насос в нем конденсатор 400v 2.6mF можно ли поставить туда 400v 5mF другого просто не смог найти Маленький городок Интернет-магазины доставляют в любое почтовое отделение, например: Розничный магазин радиодеталей 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gokostik Опубліковано: 12 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2014 (змінено) Интернет-магазины доставляют в любое почтовое отделение, например: Спасибо большое за ответ и за консультацию в пп. Нормально не работает - он там вроде бы пуско-рабочий) Буду искать аналогичный. Помогите пожалуйста подобрать самый подходящий. Что-бы можно было бы заказать с доставкой. Змінено 12 грудня 2014 користувачем gokostik Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 13 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2014 Помогите пожалуйста подобрать самый подходящий. Что-бы можно было бы заказать с доставкой. СВВ60 2,5 мкф х 450В: Адели-М; Скай Мастер; Космодром; RCmarket.ua. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 13 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2014 Подскажите как правильно делать соединение показанное на схеме стрелкой. Провод планируется ПВ3 6мм. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Такое сечение обжимают в двойной наконечник? Понимаю что может быть шина типа IEK ШНК 4х7 , но ее ширина избыточна (7 подключений при необходимых 3). Есть ли аналогичные узкие 4х3 других производителей? Также понимаю что можно поменять автомат на ABB S204, в них можно зажать 2 провода. Но вместо него уже есть Хагер, куда его потом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 13 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2014 ...Провод планируется ПВ3 6мм. ... Такое сечение обжимают в двойной наконечник? ... Да - в НШВИ(2) 6.0-14 (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomtit Опубліковано: 13 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2014 Можно ли в один дифавтомат, ну или же, допустим, обычный автоматический выключатель зажимать 4 провода? Гнездо большое, всё влазит, но будет ли достаточно плотный контакт? Пробовала, вроде провода не выдёргиваются, но вот возникли сомнения... Или перед входом в автомат нужно поставить какую-то клемму/шину, чтобы в автомат заходил только один провод? Поставить больше автоматов - уже не вариант. Линий получилось много, а места в щитке мало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 13 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2014 Можно ли в один дифавтомат, ну или же, допустим, обычный автоматический выключатель зажимать 4 провода? ... 1. Зажим АВ предназначен для одного проводника, допускается два. Больше двух - запрещено, по причине критического ослабления контактного давления на всех проводниках, числом более двух: 2. Какая такая необходимость может быть в четырёх проводниках в один зажим? Похоже в схеме проблемы с защитой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomtit Опубліковано: 13 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2014 Не больше двух, ясно Тогда как поступить, если на этот автомат нужно подключить всё-таки 4 проводника? может есть какие-то клеммы или шины, которые могли бы исправить ситуацию? Чтобы соединить эти 4 жилы и одну потолще для входа в автомат? Да, в идеале защищать каждую линию, всё это известно, но я не смогу перегрузить каждую из этих линий, даже если очень захочу. Это однокомнатная квартира, делается для себя, больших нагрузок не будет, даже плита будет одноконфорочная, провод точно не сгорит. Всё посчитано, более 3 кВт не будет ни при каких обстоятельствах ни на одну из линий (кабель 3*2,5). Мне надо просто, чтобы отключалось при КЗ, при утечке и при плановом вмешательстве. Щиток уже установлен, провода проложены и в щитке разведены, руки обцарапаны, нервы потрёпаны... Места для ещё одного дифа уже нет, СОВСЕМ нет. Как можно исправить ситуацию, чтобы не засовывать 4 жилы в один зажим? Добавлено через 5 минут вот так наверное бывает, если запитать от розетки лампочку, и взять кабель сечением 1,5, в то время как на розетку идёт 2,5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 13 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2014 чтобы не засовывать 4 жилы в один зажим?можно обжать в гильзу, а гильзу уже засунуть в автомат. Это колхоз, но работает надежно - это когда уже совсем критично места нет. А когда такая ситуация то продают адаптер на Дин рейку Ваго + клемма Ваго, и все вот вам куда подключать провода. Или если щиток Хагер то можно использовать такое www.hager.de/ecatimages/detail/KN06P.jpg. Правда иногда ее не возят, но то такое)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomtit Опубліковано: 13 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2014 можно обжать в гильзу, а гильзу уже засунуть в автомат. Это колхоз, но работает надежно - это когда уже совсем критично места нет. только гильзы? а каких-нибудь клемм для работы без специального инструмента, нет? А когда такая ситуация то продают адаптер на Дин рейку Ваго + клемма Ваго, и все вот вам куда подключать провода. а Ваго потянут, скажем, 32 ампера? это кухня, там вполне может столько быть если щиток Хагер не, щиток ИЕК но красота мне не важна, если клемма будет где-то болтаться под автоматом, закрытая накладной защитной панелью, то это не страшно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 13 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2014 Всё посчитано, более 3 кВт не будет ни при каких обстоятельствах ни на одну из линий это ваше? скажем, 32 ампера? это кухня ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomtit Опубліковано: 13 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2014 это ваше? Цитата: скажем, 32 ампера? это кухня ? да. суммарно теоретически в какие-нибудь "праздники живота" может быть 32 ампера. но больше 16 ампер на каждую из линий не будет точно. дифавтомат пока на 25 стоит. если будет необходимо, потом поменяем на 32 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 13 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2014 Так 2.5мм защищают 16А, если кабель очень хороший то можно поставить 20А. НО автомат 32А ни одну из этих линий не защитит Вы это понимаете. Так что ваши 32А исключите уже прям сейчас Добавлено через 1 минуту если будет необходимо, потом поменяем на 32 как горохом об стену(( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomtit Опубліковано: 13 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2014 Так 2.5мм защищают 16А, если кабель очень хороший то можно поставить 20А. НО автомат 32А ни одну из этих линий не защитит Вы это понимаете. Так что ваши 32А исключите уже прям сейчас от чего не защитит? я же 4 линии на 1 диф подключаю, разве нет? разве не защитит от КЗ или от утечки тока? а от перегруза мне не надо: 1. плита одноконфорочная, максимум двухконфорочная. 2. духовка+микроволновка 3. холодильник+мультиварка+миксер 4. ну допустим пылесос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 13 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2014 разве не защитит от КЗНЕТ. Розетки бытовые на 16А Шнуры подключения у большинства приборов 1-1.5мм2 Если КЗ автомат 32А ну очень долго держать буде - так понятно ? Так если у вас такая техника раньше намечалась, тяжело было пару линий на розетки бросить что бы сейчас мучатся вот так? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 13 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2014 Не больше двух, ясно Тогда как поступить, если на этот автомат нужно подключить всё-таки 4 проводника? может есть какие-то клеммы или шины, которые могли бы исправить ситуацию? Чтобы соединить эти 4 жилы и одну потолще для входа в автомат? Монтажный адаптер WAGO 222-500 и клеммы WAGO 222-415 (на пять проводов) Да, в идеале защищать каждую линию, всё это известно, но я не смогу перегрузить каждую из этих линий, даже если очень захочу. Это однокомнатная квартира, делается для себя, больших нагрузок не будет, даже плита будет одноконфорочная, провод точно не сгорит. Всё посчитано, более 3 кВт не будет ни при каких обстоятельствах ни на одну из линий (кабель 3*2,5). Мне надо просто, чтобы отключалось при КЗ, при утечке и при плановом вмешательстве. Кроме КЗ должна быть защита от перегрузки. Номинал АВ на все эти четыре линии не должен превышать 25 А, при условии, что розетки на одной линии не соединены шлейфом, расстояние между розетками исключает использование удлинителей вот так наверное бывает, если запитать от розетки лампочку, и взять кабель сечением 1,5, в то время как на розетку идёт 2,5 Так бывает, если три жилы засунуть под один зажим - одна жила не зажмётся 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...