SergeUA Опубліковано: 27 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 Господа специалисты, помогите советом. Вводное - есть трехзонный счетчик, есть обогреватели общей мощностью 6 кВт. Есть потребность включать их только ночью. Для этого необходимо, как я понимаю, реле времени суточное + пускатель на 32 ампера (или контактор, как их сейчас называют). В нашей провинции вот так сразу купить такой простой набор в магазине не получилось... Есть некоторые элементы... а именно: 1. Реле суточное фирмы ENext и PF (ПромФактор) механические. 2. Реле недельное фирмы ENex электронное. 3. Хрень от Мюллера как на фото ниже, хозяин электробутика на знает, что это такое Просьба: 1. опознать хрень по фото 2. подсказать, что лучше взять (производитель, цена, качество, механика/электроника...) из реле времени и пускателя. Очень желательно подсказать маркировку, т.к. в нашем селе при заказе надо четко указывать, что нужно, а то привезут что-то похожее, но не то, что надо... 3. или продать мне набор из реле и пускателя каким-либо перевозчиком :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 27 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 опознать хрень по фото eaton dil m32-10 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
happym Опубліковано: 27 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 Здравствуйте Подскажите плз. по сопротивлению заземления дома. Как я понял, для частных домов величина сопротивления не нормируется. Могли бы показать конкретно в украинском ПУЭ, где и как это написано? 1. Якщо ввід електроживлення виконано на опорі або стіні будинку, відноситься до ПУE 2014. В такому разі, опір повторного заземлення електроустановки на вводі до споруди нормується в межах: для мережі TNC TNC-S, TN-S - до 30 Ом, мережа TT - розраховується, в залежності від уставки спрацювання диференційного захисту (30, 100, 300 мА) але величина не має бути більше 100 Ом. 2. Якщо ввід електроживлення виконано в будинку, вимоги до опору заземлення відноситься до ДБН В.2.5-27-2006, при цьому опір заземлення має бути: для мережі TNC TNC-S, TN-S - не нормується й посилаються що контур заземлення до будинку має бути вже в межах допустимого в відповідності до ПУE; TT - розраховується, в залежності від уставки на спрацювання уставки диференційного захисту (30, 100, 300 мА). В разі наявності зовнішнього блискавкозахисту на будівлі, заземлення в першу чергу, має відповідати вимогам побудови систем блискавкозахисту ДСТУ EN 62305-3:2012, а потів перевіряють цей контур на відповідність вимоги ДБН В.2.5-27-2006 для системи живлення ТТ. Але оскільки, буде передбачено захист від імпульсних перенапруг (УЗІП в цьому випадку обов'язково), опір заземлення має бути не більше 10 Ом. Приклад по влаштуванню контуру заземлення в залежності від ґрунту можна переглянути тут yvt.com.ua/uk/zazemlennya-dlya-vashogo-budinku.html, а по ПЗІП тут yvt.com.ua/uk/perenaprugi-v-elektrichnikh-merezhakh-zakhist-vid-perenaprug.html. До речі, нарешті європейські стандарти по вимогам до конструкції, характеристик УЗІП та як правильно їх вибирати будуть прийняті в Україні на початку року. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 27 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 Элементарно. Я у себя именно так и делал - БП на 24В, т.к. датчики движения на 24В. Чтобы запитываться от одного БП и не ставить DC/DC-преобразователь Посоветуйте датчик движения на 24В, как раз такие ищу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 27 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 Посоветуйте датчик движения на 24В, как раз такие ищу... Я переделывал обычные (которые на 220В) Добавлено через 2 минуты Вот тема www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1962462&postcount=19 Сначала использовал на 12В, но при питании от бесперебойника (напряжение падает до 11В) они не срабатывали. В итоге остановился на 24В 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 27 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 eaton dil m32-10 Спасибо. Т.е. это и есть пускатель, который мне нужен? И цена вроде нормальная... А то, что он трехполюсный, через него можно запустить 3 фазы? Или 3 потребителя однофазных? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь84 Опубліковано: 27 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 Подскажите, в таком вопросе. Есть провод сечением 2*0,75 моножила. маркировку завтра посмотрю. Можно ли его использовать на освещение при условии, что каждое помещение в доме будет иметь отдельную линию и автомат на 6А.? Также планирую использовать светодиодные лампы или экономки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cooler.od Опубліковано: 27 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 Подскажите, в таком вопросе. Есть провод сечением 2*0,75 моножила. маркировку завтра посмотрю. Можно ли его использовать на освещение при условии, что каждое помещение в доме будет иметь отдельную линию и автомат на 6А.? Также планирую использовать светодиодные лампы или экономки. Есть требование по минимальной механической прочности - не менее 1,5 кв.мм. Так что, нельзя. ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 27 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 Есть требование по минимальной механической прочности - не менее 1,5 кв.мм. Так что, нельзя. ) --- С какого это, интересно, бодуна нельзя? Сечение 0,75 мм.кв. запросто (с пятикратным запасом) подходит для постоянного тока 1 А. Постоянный ток 1Ах36В ~= 4000 Лм для бюджетных LED. Для не совсем бюджетных решений 4000 можно смело умножить на 1,5. Так что менее 1,5 кв.мм. можно, и аж бегом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cooler.od Опубліковано: 28 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2014 (змінено) --- С какого это, интересно, бодуна нельзя? Сечение 0,75 мм.кв. запросто (с пятикратным запасом) подходит для постоянного тока 1 А. Постоянный ток 1Ах36В ~= 4000 Лм для бюджетных LED. Для не совсем бюджетных решений 4000 можно смело умножить на 1,5. Так что менее 1,5 кв.мм. можно, и аж бегом. Написал же - "по минимальной механической прочности". (добавлено - эта формулировка не из ПУЭ, из какого-то другого норматива, поищу) ПУЭ, табл. 7.1.1 (ссылка устарела) Шнур для лампы можно 0,75, а в штукатурку нельзя. Змінено 28 листопада 2014 користувачем cooler.od Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 28 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2014 Написал же - "по минимальной механической прочности". (добавлено - эта формулировка не из ПУЭ, из какого-то другого норматива, поищу) ПУЭ, табл. 7.1.1 (ссылка устарела) Шнур для лампы можно 0,75, а в штукатурку нельзя. Все правильно - нельзя. cooler.od - Я бы советовал, ссылаться на наше ПУЭ. НПАОП 40.1-1.32-01 табл. 2.1., суть таже, но мало ли где нужно будет ссылаться на нормы. Что касается "провод сечением 2*0,75 моножила" - для стационарной проводки - так он и по другим тербованиям не проходит. В стационарных электропроводках следует применять кабели или провода (установочные, не соединительные). Дождемся обнародования марки сего изделия. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cooler.od Опубліковано: 28 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2014 Firetuf, спасибо за поправку. Ну и для полноты картины: Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь84 Опубліковано: 28 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2014 Посмотрел маркировку КПСВВ 2х0.75 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 28 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2014 Посмотрел маркировку КПСВВ 2х0.75 О! "а ларчик просто открывался" (с) этот кабель, в простонароде - слаботочка. В силовых цепях его вообще запрещено применять. Его место - охранка, пожарка, связь, автоматика ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 28 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2014 Посмотрел маркировку КПСВВ 2х0.75 Для силовой прокладки запрещён. Сигнальный кабель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь84 Опубліковано: 28 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2014 Для силовой прокладки запрещён. Сигнальный кабель. Вот так... а куда его можно применить? досталось почти 200 м. за две литры водки.... выбросить жалко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 28 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2014 Вот так... а куда его можно применить? досталось почти 200 м. за две литры водки.... выбросить жалко. ну... если вместе распили этих два литры - тогда годится. Сделка нормальная. :D, а так , я так подозреваю, что АПС Вам в квартире не нужна, правда? :) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 28 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2014 Вот так... а куда его можно применить? На сигнализацию. Или шина для УД. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 29 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2014 А чи можливо в приватному будинку із системою заземлення ТТ (так підключило обленерго) перейти до системи заземлення TN-C-S за допомогою так званого зажима "горіх", щоб заземлити PEN перед лічильником не розрізаючи PEN провідник та не розпломбовуючи сам лічильник. Зробити ось так як на малюнку а в щитку після лічильника розділити PEN на N і PE. Або ось так щоб не ділити PEN після лічильника на N і PE. Мабудь так буде краще ніж система заземлення ТТ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Всеволодович Опубліковано: 29 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2014 --- С какого это, интересно, бодуна нельзя? Сечение 0,75 мм.кв. запросто (с пятикратным запасом) подходит для постоянного тока 1 А. Постоянный ток 1Ах36В ~= 4000 Лм для бюджетных LED. Для не совсем бюджетных решений 4000 можно смело умножить на 1,5. Так что менее 1,5 кв.мм. можно, и аж бегом. Для того что бы было понятно почему нельзя посмотрите время-токовые характеристики магнитного рассцепителя АВ. Кабель сечением менее 1,5 квадрата имеет все шансы не пережить первое же КЗ. Или как минимум получить тяжелые ранения. В проводку на освещение только 1,5 квадрата и никаких гвоздей. Кабель выбирают не только по нагрузочной способности, а ещё по току КЗ и падению напряжения. Именно эти три параметра в сумме и вывели сечение на освещение 1,5 квадрата ( на обычных длинах). И 2,5 квадрата на обычные розетки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 1 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 Для того что бы было понятно почему нельзя посмотрите время-токовые характеристики магнитного рассцепителя АВ. Кабель сечением менее 1,5 квадрата имеет все шансы не пережить первое же КЗ. Или как минимум получить тяжелые ранения. В проводку на освещение только 1,5 квадрата и никаких гвоздей. Кабель выбирают не только по нагрузочной способности, а ещё по току КЗ и падению напряжения. Именно эти три параметра в сумме и вывели сечение на освещение 1,5 квадрата ( на обычных длинах). И 2,5 квадрата на обычные розетки. "совершенные вареники" (с) Например, на соседней ветке, нормы из Канады предъявили, roracotta . Для розеточных линий это 20 амперный автомат и кабель номер 12.(3,31 мм.кв.) Для освещения -это автомат на 15 ампер и кабель номер 14.(сечение 2.08 мм. кв.).Для более мощных электроприборов есть свои стандарты. а мы тут балаган развели... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 1 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 Как правильно подключить серию точечных светильников вдоль стены. Через такие клемники , c разрывом питающего провода от лампы до лампы? Или через такие клемники беза разрыва питающего провода? (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Если вообще иначе, то как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 1 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 Я последнее время использую такие www.nskltd.com.ua/index.php/produktsiya/aksessuary-dlya-montazha/klemniki/klemmnik-wago-2-0-5-2-5mm-kv-dlya-svetilnikov-detail Удобно, быстро и функционально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 1 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 Я последнее время использую такие www.nskltd.com.ua/index.php/produktsiya/aksessuary-dlya-montazha/klemniki/klemmnik-wago-2-0-5-2-5mm-kv-dlya-svetilnikov-detail Удобно, быстро и функционально. Я тоже такими подключал, мне понравилось: быстро и удобно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Всеволодович Опубліковано: 1 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 Я последнее время использую такие www.nskltd.com.ua/index.php/produktsiya/aksessuary-dlya-montazha/klemniki/klemmnik-wago-2-0-5-2-5mm-kv-dlya-svetilnikov-detail Удобно, быстро и функционально. Это клемники для подключения люстры, бра или концевого точечного светильника. Если точечный светильник не концевой, то необходим клемник на три выхода или прокалывающий изоляцию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...