IEC 60364 Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 Выбираю электромонтажника. Вот нашел такого (ссылка устарела). Судя по фото использует сварку. Как понять спец или дротокрут ? 1. Судя по первой странице в плане знания и понимания основ электротехники и норм проектирования - дротокрут. Как электромонтажник (работа по проекту, технадзор) - непонятно. В соединениях проводников - не разбирается. ... Ответ: — По ПУЭ скрутки запрещены, но..... скрутка должна выполнятся профессионально, и данная процедура зависит от человеческого фактора, поэтому она и запрещена, ... 2.Сваренному соединению присущи множество дефектов, наличие коих проверить неразрушающими методами контроля практически невозможно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 1. Судя по первой странице в плане знания и понимания основ электротехники и норм проектирования - дротокрут. Как электромонтажник (работа по проекту, технадзор) - непонятно. В соединениях проводников - не разбирается. 2.Сваренному соединению присущи множество дефектов, наличие коих проверить неразрушающими методами контроля практически невозможно :cry: Мда. Вот так вот простому обывателю выбирать мастеров по фото/отзывам. Вроде и отзывы неплохие, и на фото красиво... А другие поглядят - и говорят, что "не фонтан"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hollander Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 (змінено) Hollander, меняйте этих дротокрутов на электриков. ПВС и ШВВП — запрещены к прокладке стационарной проводки, ибо суть переносочные шнурки, сечние менее 1,5 в проводке запрещено. Кабель PPJ, ВВГнгд или подобное. На свет — 3*1,5, розетки — 3*2,5. Хватит ли 4 квадрата на ввод — зависит от вводного автомата, на какой он ток. ЗЫ Ещё один контрольный вопрос, для сортировки электриков от дротокрутов: как соединять планируют кабели? Я в електрике не силен! ВВОЗ 220, ПВС вроде как вводной до коробки подойдет!!? Незнаю пока как будут соеденять! Будут распред коробки, отдельно свет, отдельно розетки, Соеденятся должны я так понимаю именно в распред коробках? Опрессовка УЖЕ знаю что такое! ВАГО УЖЕ тоже знаю! Что такое СИЗ?? Обычные клемники подойдут?? (ссылка на изображение устарела) Еще вопрос - наличие инструмента типа КЛИЩЕЙ для снятия изоляции показатель? Люди берут по 50грн/точка (подводка+установка подрезетника+подключение розетки/выключателя) и 30грн если просто коробка с кабелем! Змінено 18 вересня 2014 користувачем Hollander Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 Что такое СИЗ?? СИЗ - вроде как соединительные изолирующие зажимы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vinmar Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 Кто из спецов подскажет: почему рекомендуется прокладывать скрытую электропроводку только горизонтально и вертикально, никаких диагоналей и т.п. Какой практический смысл в этом? Заранее благодарен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 Кто из спецов подскажет: почему рекомендуется прокладывать скрытую электропроводку только горизонтально и вертикально, никаких диагоналей и т.п. Какой практический смысл в этом? Будете бить дюбель в стену - поймёте. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 Обычные клемники подойдут?? Нет. Никакого ПВСа на вводе. От столба до счётчика всё равно СИП. Дальше — ВВГ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 Кто из спецов подскажет: почему рекомендуется прокладывать скрытую электропроводку только горизонтально и вертикально, никаких диагоналей и т.п. Какой практический смысл в этом? Заранее благодарен! Будете бить дюбель в стену - поймёте. В стяжке пола и за подвесными потолками можно по кратчайшему пути - риск повреждения при строительно-монтажных работах несущественен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 3. Если гипсокартон либо натяжной потолок значит либо труба либо лоток. А если гипсокартон огнестойкий взять? Дык может и простой пластиковой гофротрубы хватит.... И уйдём в сторону и от металла и от короба жестяного... и денюшек наэкономим ведёрочко... :D Добавлено через 5 минут В стяжке пола и за подвесными потолками можно по кратчайшему пути - риск повреждения при строительно-монтажных работах несущественен. Ага особенно в полу... знаем-плавали... У нас такие талантливые и креативные парни-паркетчики, шо пипец!!! Эти злодеи кабель всегда и везде найдут и обязательно пару-тройку дюбелей в него впендюрят... можем ещё у сантехников спросить - сколько раз им трубы уродовали... Я намедни первое место занял.... гипсокартонщики в межэтажный , трехслойный и плоский жгут кабелей вмандячили 17!!!!!! дюбелей забивных... Причем все кабели хорошо видны на расстоянии 8 см от места забивона .... Что интересно - наибольшие повреждения у кабелей второго и третьего слоев, верхний слой я так понимаю, успевал увернуться.... :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 Профессионально собранная "доза" со сваркой скруток, на много надёжней самого провода. И опять же, если уж так "полюбляете" слово евростандарты, работайте тогда с допустимыми марками проводов для скрытой проводки. И ещё, бездозовый электромонтаж, это огромный и нецелесообразный перерасход провода. а мне понравилась цитата, это выдержка из того сайта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 а мне понравилась цитата, это выдержка из того сайта. Дядюшка, что ж Вы народ-то смущаете? Если это цитата - дык выделяйте её или словами или знаками препинания.... а то я поначалу усомнился - Вы ли это писали и только со второго раза понял, что сплагиатили откуда-то... В словах этого автора есть одно разумное зерно - если уж ваяешь муфту-скрутку, то площадь контакта соединяемых проводников должна быть минимум в два раза больше, нежели сечение самого проводника - надёжность и способ соединения мы не рассматриваем - он должен быть архинадёжным - так вот подобное 2-3-х кратное превышение даёт возможность "долговременного выживания" так называемой муфте-скрутке... Повторю ещё раз - это мы рассматриваем случаи исключительные, аварийные... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Кто из спецов подскажет: почему рекомендуется прокладывать скрытую электропроводку только горизонтально и вертикально, никаких диагоналей и т.п. Какой практический смысл в этом? Заранее благодарен! ко всем практическим советам, добавлю матчасть: IEC 60364-5-52, п.522.8.7. "... электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения" т.ч.к. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hollander Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 И Всеже - ШВВП 3*2.5 если будет положен на проводку-розетки, подойдет? Или все же не пойдет? Дело просто в том что он уже куплен, 50метров! Стоит сорится с електриками и искать других, или кабель подойдет? Как соеденять собираются пока не знаю но уж точно не просто скручиванием и изолентой! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Гм, русским языком написал вроде: ШВВП к прокладке стационарной прокладки запрещён. В конце концов, в случае чего, гореть Вам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 он уже куплен, 50метров!и всего-то ? верните или продайте, даже чуть дешевле, но лучше купите ввг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Стоит сорится с електриками и искать других ...? Электрики - это особая каста и с ними ссориться никак нельзя. Другое дело - супруга, когда начнёт свою песню, что "надо было ВВГ класть, тогда бы не было проблем", можно и на место поставить: нечего в мужские дела вмешиваться. ... кабель подойдет? Сейчас, в период жесточайшей экономии, самое оно. :D Вот, если бы впереди ещё с буквочкой А, был бы полный фарш. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hollander Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Гм, русским языком написал вроде: ШВВП к прокладке стационарной прокладки запрещён. В конце концов, в случае чего, гореть Вам. Дайте пожалуйста какую то ссылку на нормы или т.п.!? Просто я вот тут и еще кое где читаю и пишут что пригоден для скрытой проводки!? (ссылка устарела) Для уточнения - разводка делается в 4 маленких комнатах (спальня, ванная, кухня и прихожая, все до 10м2). Материал стен - керпич, дранка(дерево/глина/набитая дранка) и газобетонные блоки. Все без штукатурки. Ложится по дереву будет в гофре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Для уточнения - разводка делается в 4 маленких комнатах (спальня, ванная, кухня и прихожая, все до 10м2). Материал стен - керпич, дранка(дерево/глина/набитая дранка) и газобетонные блоки. Все без штукатурки. Ложится по дереву будет в гофре. Как всё запущено. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Вот, если бы впереди ещё с буквочкой А, был бы полный фарш. Низзя в квартирах с такой буквочкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Ложится по дереву будет в гофре. Вам сюда: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=69675. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Дайте пожалуйста какую то ссылку на нормы или т.п.!? Извольте. Стандарт на ПВС и ШВВП (среди прочего) — последний в списке. Ложится по дереву будет в гофре. По сгораемым основаниям — в металлической трубе! Вот ещё немного о нормах. Касательно проводов/шнуров/кабелей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arina Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Т.е. я правильно понимаю? 1. Мой вариант "монтаж по потолку". Так как пол мы не трогаем хороший паркет лежит. Другой альтернативы нет? 2. Если "монтаж по потолку" значит либо гипсокартон либо натяжной потолок. 3. Если гипсокартон либо натяжной потолок значит либо труба либо лоток. 4. По потолку под гипскартон (натяжной потолок) труба. В вертикальный канал к точкам штроба? Возможно так? А не хотите монтаж в угол и закруглить углы, ну это я так... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hollander Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Извольте. Стандарт на ПВС и ШВВП (среди прочего) — последний в списке. По сгораемым основаниям — в металлической трубе! Вот ещё немного о нормах. Касательно проводов/шнуров/кабелей. Все сложно! И ети нормативы мне многого не говорят! Конкретно подскажыте каким кабелем вести проводку!? 1) Разводка по дому - Кирпичные стены, дерево в глине с набитой дранкой и пристройка из газобетоновых блоков! (Я так понял ВВГ или даже лучше ВВГнг?) 2) На улице стоит счетчик от обленерго, вроде на 2 фазы 220в! Чем проложыть вводной кабель от счетчика до распределительного щитка? Сечение будет 4 Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Конкретно подскажыте каким кабелем вести проводку!? 1) Разводка по дому - Кирпичные стены, дерево в глине с набитой дранкой и пристройка из газобетоновых блоков! (Я так понял ВВГ или даже лучше ВВГнг? Усильте эффект: ВВГнгнд. 2) На улице стоит счетчик от обленерго, вроде на 2 фазы 220в! Спецзаказ? Обычно 1 или 3 фазы. Чем проложыть вводной кабель от счетчика до распределительного щитка? Сечение будет 4 Счётчик на улице где: на столбе, на заборе или на фасаде? Обоснуйте, почему 4? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Усильте эффект: ВВГнгнд. усиливаю, по самое не могу - ВВГнгнд-LS :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз