Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Других вариантов нет!
Ради справедливости, нужно назвать еще одно решение - самое лучшее, но и самое дорогое - он-лайновый ИБП. Он "вытягивает" сеть в широком диапазоне - обычно, 110-300 В, а в случае пропадания сети продолжает работать от аккумуляторов. Порядок цен - General Electric EP2000LRT (1,4 кВт) - ок. 900 евро, аккумуляторы (8 часов работы при нагрузке 1 кВт) - 8 банок по 100 А-ч - 1770 евро.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ради справедливости, нужно назвать еще одно решение - самое лучшее, но и самое дорогое - он-лайновый ИБП. Он "вытягивает" сеть в широком диапазоне - обычно, 110-300 В, а в случае пропадания сети продолжает работать от аккумуляторов. Порядок цен - General Electric EP2000LRT (1,4 кВт) - ок. 900 евро, аккумуляторы (8 часов работы при нагрузке 1 кВт) - 8 банок по 100 А-ч - 1770 евро.

 

это решение дороже чем стабилизатор на фазу... )))

 

Добавлено через 44 секунды

я вот нахожусь перед делемой или потратится на стабилизатор для фазы или жить с редкими отключениями, но доставляющими иногда неудобства...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я вот нахожусь перед делемой или потратится на стабилизатор для фазы или жить с редкими отключениями, но доставляющими иногда неудобства...

Опишите проблему: в каком диапазоне входное напряжение, какие настройки реле напряжения, какое оборудование на этой фазе?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Опишите проблему: в каком диапазоне входное напряжение, какие настройки реле напряжения, какое оборудование на этой фазе?

200-250 днем напряжение 220-230

холодильник, газовый котел через стабилиатор, насос скваженный - повесил на эту фазу потому как зимой -10вольт при 190 вечером было не очень хорошо! думаю еще кухню запитать... не особо мы потребляем эл. энергию

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

200-250 днем напряжение 220-230

холодильник, газовый котел через стабилиатор, насос скваженный - повесил на эту фазу потому как зимой -10вольт при 190 вечером было не очень хорошо! думаю еще кухню запитать... не особо мы потребляем эл. энергию

 

При такой сети вполне можно обойтись без стабилизатора. Если будет часто опускаться ниже 195 - тогда желательно поставить. По верху 250 - не критично, все оборудование рассчитано на 230 и 10% превышение допустимо. У меня на ЗУБРе выставлен верхний порог 265 В - сугубо от аварийной ситуации.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где соединения? В стене замурованы?

 

нет

стены гипсокартон

 

советы понял-сделаю 245

 

Следующий вопрос

позавчера сварили газовый вывод на котёл и........ чисто случайно промерял газовую трубу. ШОК

на газовой трубе 220 В

мерял между вводом нуля и трубой

пошол и выключил автомат ввода фазы в квартиру

220 пропало

 

Что делать?

квартирную проводку исключал, она в порядке

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мерял между вводом нуля и трубой

А может это не ноль, а фаза была? Проверяли ноль ли это?

 

Можете померять между заземлением и газовой трубой для полной картины...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чисто случайно промерял газовую трубу
что то здесь не то, с "чистослучайно"

да и думаю если бы там было напряжение то когда бы вы или кто там ее варил вы бы обязательно об этом написали

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что то здесь не то, с "чистослучайно"

да и думаю если бы там было напряжение то когда бы вы или кто там ее варил вы бы обязательно об этом написали

я понял Вас

но мерял чисто случайно 12 числа приемка по автономке

задувал пеной внутри выхлоп котла,и когда накрывал котёл газетой, локтем его коснулся!

ущипнуло

померял корпус котла на ноль с розетки(розетка еще не установленна)

ну померял и вентиль газа , а там 220

когда выключаю ввод на квартиру- 220 на газу нет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если котел подключен к электросети и в газовой магистрали только стальные элементы (трубы, сильфон), то такая ситуация видится нормальной, а решением может быть установка диэлектрической вставки между котлом и трубой.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

котёл в розетку еще не включён

контура заземления на дом нет(

я уже не знаю что мерять

но между нулём и газовой трубой горит лампочка

что делать - незнаю

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но между нулём и газовой трубой горит лампочка

Лампа накаливания или светится неонка? Меряли напряжение тестером? Спрашиваю, потому как разница большая. Для НЕ заземленных котлов, колонок и газовых печек подключенных к газовой трубе шлангом в металической оплетке, так же как для системных блоков компьютера подключенных к сетевому кабелю уходящему "куда-то за пределы квартиры" ситуация когда "щиплется" при касании локтем, наружной стороной ладони и т.п. это нормально. Щиплется наведенное напряжение. При этом неонка в индикаторе напряжения светится или мигает, тестер показывает всякую чушь. Если бы на трубе была полноценная "фаза", то вас бы не щипало, а конкретно ударило током еще при монтаже. В общем просто нужно заземлить. Для многоквартирных домов старой постройки электрощиток на площадке является "контуром заземления".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для многоквартирных домов старой постройки электрощиток на площадке является "контуром заземления".

в большинстве случаев, между этажными щитами не наблюдается металлической связи, они не могут быть контуром заземления.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в большинстве случаев, между этажными щитами не наблюдается металлической связи, они не могут быть контуром заземления.

 

Обычно щиток приварен/прикручен к закладным + ноль ввода обязательно сидит на щитке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Следующий вопрос

позавчера сварили газовый вывод на котёл и........ чисто случайно промерял газовую трубу. ШОК

на газовой трубе 220 В

мерял между вводом нуля и трубой

пошол и выключил автомат ввода фазы в квартиру

220 пропало

 

Что делать?

квартирную проводку исключал, она в порядке

А чем меряли? Электронным тестером?

Возьмите старую добрую советскую Ц-шку, т.е. стрелочный прибор и посмотрите что покажет он.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... Для многоквартирных домов старой постройки электрощиток на площадке является "контуром заземления".

 

Не является.

"Заземляться " на такой щиток запрещается - при обрыве N на этажах, на ВРУ дома, на шинах ТП появится опасный потенциал на всех "заземлённых" корпусах электроприборов.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

котёл в розетку еще не включён
но между нулём и газовой трубой горит лампочка
И это нормально. Газовая труба проходит в земле, в доме есть другие жильцы, у которых что-то работает от сети = по нулевому проводу тоже протекает ток. Когда вы подключаете лампочку между трубой и рабочим нулем ток начинает течь через нее на газовую трубу, в землю и на подстанцию. Вот если бы на вашей линии до подстанции никакие потребители не работали, то и лампочка наверняка бы не загоралась. Поосторожнее пожалуйста с включением разных нагрузок между 0 и газовой трубой. :) Появились некоторые мысли:

1) если есть стальные стояки водопровода или отопления и вы уверены, что нижестоящие жильцы не меняли их у себя на пластик (рассчитывать на транзит толстым медным проводом параллельно пластмассе не приходится) - померяйте разность потенциалов между газовой трубой и ими. Я бы ожидал увидеть 0В.

2) Вспоминайте что держали, на чем стояли, чего касались еще, когда первый раз коснулись неподключенного газового котла и "ущипнуло". Возможно у вас где-то в другом месте есть вынос потенциала на токопроводящие части/поверхности, а газовая труба непричем.

3) У вас похоже нет УЗО на линии с розеткой, откуда брали 0. :) Потому как оно должно было сработать при включении лампочки между 0 и трубой.

4) Диэлектрическая вставка перед котлом на газовой трубе имхо не помешала бы, раз защитного нуля нет.

 

З.Ы. Еще раз перечитал первое сообщение - старлей у вас 1 или 2 полюсный автомат на вводе?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ответ найден

вызвал электриков РЭСа с цеха счётчика

затребовал разпломбировку счётчика

и вскрытие показало перепутанную фазу и ноль

в итоге по нулевому проводу шла фаза а по фазовому 0

 

разменяли провода и все исчезло

 

чудо электрик подключал счетчик

мне одно интересно

 

в счелчике есть светодиоды земля реверс и цепь

 

 

при неверном подключении все работало

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вскрытие показало перепутанную фазу и ноль

в итоге по нулевому проводу шла фаза а по фазовому 0

Я ж писал:

А может это не ноль, а фаза была? Проверяли ноль ли это?
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите пожалуйста,

 

эта организация

 

(ссылка устарела)

 

может "обьяснить " Киевенерго , что они обязаны подавать потребителям напругу не ниже 198 В, а то реле напряжения каждый день срабатывает

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

igorrius, Я бы поставил ZUBR R116y на кондей и холодильник с установкой нужных порогов. На основном РН нижний порог снизил.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите пожалуйста,

 

эта организация

 

(ссылка устарела)

 

может "обьяснить " Киевенерго , что они обязаны подавать потребителям напругу не ниже 198 В, а то реле напряжения каждый день срабатывает

 

Может:

 

Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії

...

4. Завданнями та функціями Держенергонагляду є:

...

15) здійснення в межах своєї компетенції нагляду за:

...

технічним станом та організацією експлуатації електричних і теплових установок та мереж суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії;

 

дотриманням суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії:

...

- вимог Правил та інших нормативно-правових і нормативно-технічних актів з питань електроенергетики та теплопостачання;

 

проведенням суб'єктами електроенергетики та суб'єктами відносин у сфері теплопостачання робіт, пов'язаних із забезпеченням дотримання встановлених режимів постачання і споживання енергії;

 

відповідністю:

...

 

- показників якості електричної і теплової енергії та кількісних показників повернення конденсату водяної пари - вимогам нормативних документів;

...

 

 

 

Этот вопрос также в компетенции Інспекції з питань захисту прав споживачів у м.Києві

 

Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів

...

3. Основними завданнями Держспоживінспекції України є:

 

1) реалізація державної політики у сферах:

 

а) державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і рекламу в цій сфері;

 

б) державного ринкового нагляду;

 

в) державного нагляду за додержанням технічних регламентів, стандартів, норм і правил;

...

 

Величина напряжения снижена, скорее всего, из-за возросшей величины потребления ЭЭ жильцами. Потому результатами реагирования (не считая отписок) могут быть либо реконструкция ТП и сетей (замена трансформатора, увеличение сечения линий), либо ограничение потребления жильцам (установкой вводных АВ проектных номиналов или ограничителей мощности).

 

Реконструкция ТП и сетей производится за счёт жильцов.

 

Может быть сверхнормативное (для ТП и сетей) подключение новых потребителей - например РЭС незаконно (без оплаты реконструкции) присоединил к перегруженному трансформатору и сетям нового потребителя (магазин или дом).

 

Если есть техническая возможность (трансформатор не перегружен и сети допускают), то РЭС может увеличить величину напряжения на вторичной обмотке трансформатора.

 

Добавлено через 28 минут

igorrius, Я бы поставил ZUBR R116y на кондей и холодильник с установкой нужных порогов. На основном РН нижний порог снизил.

 

Уверенный пуск двигателей под нагрузкой происходит при напряжении не менее 0,8 Uном (176/184 В). Кроме того в электроприборах обычно предусмотрена защита двигателей от пониженного напряжения тепловым реле.

 

Disclaimer: ни в коем разе не призываю к нарушению требований производителя, описанных в инструкциях и не обосновываю допустимость таких нарушений.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа специалисты-пользователи!

 

Подскажите, пожалуйста, из вашего опыта - как часто случаются ситуации, что пропадает (надолго, т.е. на два часа и более) одна из фаз?

Или две?

 

Речь идет о трехфазной подводке к дому.

Критичных трехфазных потребителей нет.

 

Суть вопроса - имеет ли смысл ставить некий замысловатый селектор фазы?

Т.е. по дому на одну из линий подключаются критические потребители (холодильник, насос, котел, освещение в коридорах и санузлах, ... что еще?).

И вот это самое устройство гарантированно подает на эту линию одну из "работающих" фаз.

 

ИТОГО:

1) Часто ли случаются отключения (продолжительные) одной (двух) фаз?

2) Если ДА, то какое устройство порекомендуете поставить для получения "полугарантированного" питания для выделенных потребителей.

 

СПАСИБО!!!:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа специалисты-пользователи!

 

Подскажите, пожалуйста, из вашего опыта - как часто случаются ситуации, что пропадает (надолго, т.е. на два часа и более) одна из фаз?

Или две?

 

Речь идет о трехфазной подводке к дому.

Критичных трехфазных потребителей нет.

 

Суть вопроса - имеет ли смысл ставить некий замысловатый селектор фазы?

Т.е. по дому на одну из линий подключаются критические потребители (холодильник, насос, котел, освещение в коридорах и санузлах, ... что еще?).

И вот это самое устройство гарантированно подает на эту линию одну из "работающих" фаз.

 

ИТОГО:

1) Часто ли случаются отключения (продолжительные) одной (двух) фаз?

2) Если ДА, то какое устройство порекомендуете поставить для получения "полугарантированного" питания для выделенных потребителей.

 

СПАСИБО!!!:beer:

 

Корректный и адекватный ответ, в достаточной степени коррелирующий с вопросом Вы можете получить лишь у гл. инж. РЭС, обслуживающего Ваш дом.

 

Только он может предоставить статистическую информацию об авариях на линиях конкретной ТП, информацию о сроке службы трансформатора и ВЛ, обычаях и периодичности обслуживания ТП и ВЛ, отличающихся от указанных в инструкциях, марках проводов ВЛ, запасе мощности и сечения с учётом перспектив развития, особенностей ландшафта местности, по которой проходит ВЛ (экранирование, риски обрыва ВЛ деревьями или техникой) и пр.

 

В первом приближении: если от ТП к вводу в дом идёт кабельная линия или воздушная линия, выполненная проводами СИП, то вероятность обрыва одной из фаз на этих линиях ничтожна - обрываются все вместе.

 

Выводы, сделанные из любой информации, полученной из иных источников есть ничто иное как флейм, флуд, стыд, мрак, адъ и израиль, содом и гоморра.

 

То же (некорректность источников информации) относится и к другим темам форума наподобие Признайтесь честно - кто трубы закладывал?, Тип соединения проводов - рейтинг! и пр.

Змінено користувачем IEC 60364
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

например РЭС незаконно (без оплаты реконструкции) присоединил к перегруженному трансформатору и сетям нового потребителя (магазин или дом).

во-во как только паркове мисто на вышгородской построили- приколы с напругой начались ,

 

обычно напруга в пределах нормы, по будням по утрам просаживается, в доме нет потребителей чтоб так напругу садили....

 

наверное стройка ( парковое мисто еще строится) виновата

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...