igorrius Опубліковано: 16 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2014 Это он в одну клемму два проводника всунул? Зачем? задача біла ответвить от счетчика нейтраль на РКН и в квартиру, переходя на АПВ , и он наверное принял простое решение соединив три проводника медь-медь- алюминий одним соединением в одной клеме счетчика Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 16 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2014 задача біла ответвить от счетчика нейтраль на РКН и в квартиру, переходя на АПВ , и он наверное принял простое решение соединив три проводника медь-медь- алюминий одним соединением в одной клеме счетчика Не надо так - от счётчика должен отходить только один проводник. Торцевой зажим РКН, наверное тоже не допускает соединение двух проводников одновременно. Разветвляйте либо на изолированной шине (типа нулевой), либо на изолированном плашечном зажиме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 16 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2014 Не надо так - от счётчика должен отходить только один проводник. Торцевой зажим РКН, наверное тоже не допускает соединение двух проводников одновременно. Разветвляйте либо на изолированной шине (типа нулевой), либо на изолированном плашечном зажиме. упаси Бог от таких электриков, как то шо был сегодня у меня.... запутался в трех проводах , долго не мог понять, как подключить рн-113 , и доказывал мне , что у него тупо вход и тупо выход и долго звонил силовой контакт, как это так, напруга входит, и не выходит... и феерверк устроил, коротнув фазу на корпус через щуп пробника я могу скрутить медные проводники , идущих от счетчика и РКН в одну скрутку, и соединить их через шайбу , болт и гайку с алюминиевым, идущим в квартиру? допустимо ли так ? опасно ли оставить сейчас так как есть? (медь с алюминием в одном зажиме на счетчике) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 17 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2014 Підкажіть, в мене з будинку до воріт кинутий кабель ВВГ 3х4 кв, в пластиковій водопр. трубі. Мені біля воріт потрібно: 1) розетку (яку ставити, якого рівня захисту); 2) потрібно цей ВВГ розділити на живлення двигуна і калітки; 3) освітленя ; 4) потрібно дати живлення для дренажного насосу поруч з воротами (1 кВ); 5) як зробити розподільчу коробку на дворі, щоб не попала волога? 6) чи вистачить січення кабелю 3х4 квадрата (довжина 20м) для 2 двигунів по 1 кВ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 17 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2014 доброе утро! подскажие пожалуйста, нормируется ли качество электроэнергии подаваемой абонентам в Украине ? какие допуски минимально и максимально допустимых значений напряжения? есть бытовая техника, с нижним пределом 207В , а подаваемо напряжение часто ниже этого значения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 17 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2014 я могу скрутить медные проводники , идущих от счетчика и РКН в одну скрутку, и соединить их через шайбу , болт и гайку с алюминиевым, идущим в квартиру? допустимо ли так ?Как сделать указано у IEC60364 в вашем посте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KSer Опубліковано: 17 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2014 В квартирном щите стоит "пожарное" УЗО 0,3А, затем на разные группы еще три УЗО 30мА. При монтаже розеток несколько раз коротил PE и N - выбивало почему-то только "пожарное" УЗО, хотя мне кажется, что оно должно быть менее чувствительным. Все УЗО и прочая автоматика - Hager. Подскажите, пожалуйста, это возможная проблема с УЗО 30мА или все в пределах законов природы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 17 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2014 Подскажите, пожалуйста, это возможная проблема с УЗО 30мА или все в пределах законов природы?Если УЗО 0,3 А нет тип S, то это возможно в пределах "закона природы". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OuldMan Опубліковано: 19 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2014 Господа, решил попросить совета. Ранее планировалось делать контур заземления и вести от контура провод заземления ф8мм и доводить непосредственно до распределительного щитка в доме (примерно 5м). Сейчас, в целях некоторой экономии как денег, так и головняка, возникла мысль подключить PEN во дворе, используя жилу вводного кабеля. Вводные такие: в 3-х метрах от дома врыт в землю (на глубину 1,5 метра) железный столб на который переброшен через дорогу СИПом кабель снижения. СИП заходит в ящик (на столбе же) со счётчиком и автоматом (3ф 32А). От этого ящика в земле проброшен вводной кабель (ВВГнг 5х6) в дом . Длина вводного кабеля 15 метров. PEN жила пока не используется. Можно ли (точнее насколько полноценным будет такое заземление?): 1. От контура заземления пробросить (до ящика со счётчиком) провод 6-10 квадратов и соединить его с PEN проводом кабеля? 2. Включить столб в контур заземления, приварив к нему перемычку от самого контура и PEN провод вводного кабеля прикрутить непосредственно к столбу? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergss Опубліковано: 20 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2014 А вот гофротруба под штукатуркой обязательна - продлит срок службы кабеля на лет 25-30, об этом уже даже и спорить перестали... если все-таки прокладывать в гофре, то просьбответить на такие вопросы: 1. какой брать диаметр для прокладки одного кабеля ВВГ 2.5х3 - 16, 20 или больше мм - какой диаметр обеспечит сменяемость проводки при минимум 3-4х поворотах на 90 градусов? или гофра нужна только для некоторой защиты кабеля и практически врядли придется менять таким образом провода? 2. допустим в квартире 32 линии, которые нужно завести в 20 мм гофре во встроенный считок - как такой пучет правильно завести в щит - 3 ряда по 12 гофротруб: 20*12=240 - ширина, т.е. должно войти в щиток или нужно в 4 ряда?, 3*20=60 - можно ли на такую глубину штробить несущую стену в 1.5 кирпича (а на 80, если в 4 ряда?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 20 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2014 Привет всем! Подскажите пожалуйста, во время грозы отключился ДА(диф автомат) 63А/0.3А который установлен на вводе в дом. Что бы это значило? На что обратить внимание? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 20 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2014 На что обратить внимание?На исправность ДА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LOCO87 Опубліковано: 20 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2014 Интересует вопрос ДАНО)))) новостройка, в квартиру 380, узо от застройщика 40 а группы потребителей : 1 розетки 25 А автомат 2 освещение 16 А автомат 3 котел 12 кВт 3 фазный 25 А трехфазный автомат 4 бойлер 2.5 кВт 25А автомат 5 варочная поверхность 32А автомат 6 духовой шкаф 25 А автомат 7 посудомоечная машина 25А 8 стиральная машина (от розетки) 25А Вопрос: 1.стоит ли ставить не автоматы, а диф автоматы на группу связанную с водой?при этом перед счетчиком узо заменить на автомат 40 А? 2.Какой класс автоматов выбрать В или С 3.Какая фирма автоматов? какую фирму вырбать? HAGER?ABB?Schneider electric? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 20 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2014 1.стоит ли ставить не автоматы, а диф автоматы на группу связанную с водой?СтОит. Все розетки и освещение ванной тоже под УЗО не более 30мА. при этом перед счетчиком узо заменить на автомат 40 А?Добавить АВ. 2.Какой класс автоматов выбрать В или С Для В не вижу противопоказаний. 3.Какая фирма автоматов?Если не подделка, то любая. Зы номиналы АВ завышены. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LOCO87 Опубліковано: 20 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2014 СтОит. Все розетки и освещение ванной тоже под УЗО не более 30мА. Добавить АВ. Для В не вижу противопоказаний. Если не подделка, то любая. Зы номиналы АВ завышены. вы имеете ввиду что номиналы автоматов на розеточную группу завышены?или на что? если ставить не узо а диф автоматы ? что лучше? у меня просто напросто коробка с счетчиком всего с одной рейкой на 15 единиц. нужно покупать другую минимум на 30 так понимаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 20 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2014 вы имеете ввиду что номиналы автоматов на розеточную группу завышены?Почти все. На розетки и все что в них включается АВ 16А, свет 10 А. А кабель какой планируете прокладывать? если ставить не узо а диф автоматы ? что лучше? УЗО обычно ставят на группу, ДА на отдельную линию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Trank Опубліковано: 20 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2014 Ув. форумчане. Может вопрос и не связан с электричеством, прошу сильно не пинать. Нужен кабель канал как на первом фото(под дерево) или как на втором. первый - плинтусный? второй - угловой? Hager в Украину не завозят - не выгодно(дорого) , может есть аналоги? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 21 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2014 может есть аналоги? Я такие у нас в Эпике видел. Не знаю правда насколько они качественные/удобные. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex08 Опубліковано: 21 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2014 Вопрос к форумчанам: сколько стоит сменить проводку в 3-ке, общей площадью 77кв.м. (высота потолков - 3 м., плита газовая), отельный туалет, ванная. При использовании медного кабеля, автоматов/УЗО Хагер/Мелер-Итон, Зубром с учетом, что будет где-то по 10 розеток в комнате (приблизительно). Так чтобы было все по феншую (электрическому :D ), но без фанатизма. Хочу понимать на какие пенезы расчитывать. Заранее Всем спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LOCO87 Опубліковано: 21 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2014 Вопрос к форумчанам: сколько стоит сменить проводку в 3-ке, общей площадью 77кв.м. (высота потолков - 3 м., плита газовая), отельный туалет, ванная. При использовании медного кабеля, автоматов/УЗО Хагер/Мелер-Итон, Зубром с учетом, что будет где-то по 10 розеток в комнате (приблизительно). Так чтобы было все по феншую (электрическому :D ), но без фанатизма. Хочу понимать на какие пенезы расчитывать. Заранее Всем спасибо. стоит 8 000 - 20 000 грн зависит от желаний и от того кто будет монтировать а ввобще на 3 ку примерно 12000 - 14 000 если Вам все будут делать с материалами естественно я вот например сэкономлю на своей электрике около 5000 - 6000 грн штробил сам, правда с штроборезом с пылесосом, болгаркой не советую, будете глаза лечить и кашлять черной слизью и ры...)))) разводку вместе с электриком делал, сам кое чему научился и опять же сэкономил Добавлено через 8 минут www.elektrooborudovanie.dp.ua никакой рекламы, хотел узнать кто нибудь заказывал у них продукцию....цены радуют,а вот подлинность проверить? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LOCO87 Опубліковано: 21 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2014 Для В не вижу противопоказаний. мне один электрик говорит С класс ставить другой B, Вы пишите B может разжуете двумя переложениями почему и почему... может для котла, варочной поверхности и бойлера взять класс С? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 21 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2014 может для котла, варочной поверхности и бойлера взять класс С?Можно, но лучше "В". Разница в том, что В - более чувствительные, у них ниже порог срабатывания и выше быстродействие. Потому для основной задачи - защиты проводов при КЗ они лучше. На электронику, свет, котел, нагревательные приборы - бойлер, духовку, теплые полы и пр. - лучше ставить "В". "С" рассчитаны на большие пусковые токи - потому на скважинный насос, центральный пылесос, стиральную машину, лампы дневного света с дросселями лучше ставить их. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zeppel Опубліковано: 21 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2014 Привет всем! Такой вопрос - на участке завели 3 фазы по 5 кВт. Электрики поставили щиток с двумя пакетниками и трехфазным счетчиком НІК 2301 Вчера полез в щиток и с удивлением обнаружил в нем входящий пакетник на 32 А, исходящий на 25 А и внутреннюю разводку проводом ВВГ в 6 квадратов. Разве это не многовато? Ведь согласно этому: достаточно пакетника на 16А, а 6 квадратов меди при трехфазном подключении - это ток до 30 А! Или я чего-то не понимаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 21 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2014 на участке завели 3 фазы по 5 кВт. достаточно пакетника на 16А Как это сочетается с Вашей же таблицей: 16А это 10.5кВт при трехфазном подключении, если у Вас три по пять, то 25А минимум. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LOCO87 Опубліковано: 21 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2014 Можно, но лучше "В". Разница в том, что В - более чувствительные, у них ниже порог срабатывания и выше быстродействие. Потому для основной задачи - защиты проводов при КЗ они лучше. На электронику, свет, котел, нагревательные приборы - бойлер, духовку, теплые полы и пр. - лучше ставить "В". "С" рассчитаны на большие пусковые токи - потому на скважинный насос, центральный пылесос, стиральную машину, лампы дневного света с дросселями лучше ставить их. а автоматы на розетки нужно 16А брать или 25А на свет 10А? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...