Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Можно ли под 1 винт соединять несколько проводников, поскольку количество винтов не совпадает с количеством модулей?

Места на дин рейках для доп. шин не найдется?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Места на дин рейках для доп. шин не найдется?

Сейчас считаем. Обычных АВ с УЗО порядка 30, но нужно место под РН, переключатель на генератор, со временем планировал поставить защиту электроприборов от удара молнии (В+С).

 

В щитке второго этажа заменил "родные" винтовые клеммы на самозажимные, для первого не было в наличии. В ближайший месяц будут стоять несколько временных АВ, чтобы было питание в доме. За это время можно найти подходящие клеммы, собственно поэтому и спросил, стоит ли менять или оставить как есть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прямого запрета нету.
Если не предусмотрено конструкцией (об этом прямо сказано в тех.документации) - то нельзя. Об этом ранее в этой теме уже говорилось) со ссылками на ПУЭ.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наваял на данный момент следующее ВВГнг 3*1,5/ВВГнг 3*2,5.

Читаю по поводу прокладки Интернет кабеля и ТВ кабеля - прокладка в 15 см от силовых кабелей.

Вопрос: Интернет кабель и ТВ кабель разрешено прокладывать рядышком друг с другом?

или тоже нужно соблюсти определённое состояние между ними?

Примечание - Интернет кабель ФТП.

может я не в ту тему написал? поправьте, пожалуйста...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Места на дин рейках для доп. шин не найдется?

 

Так ведь не обезательно на дин-рейку ведь шину вешать, а использовать клеммы (например, ВАГО)?

 

Добавлено через 1 минуту

Интернет кабель и ТВ кабель разрешено прокладывать рядышком друг с другом?

И тот и другой относятся к слаботочке. Прокладывайте себе спокойно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

может я не в ту тему написал? поправьте, пожалуйста...

Вы не обижайтесь и не сарказничайте. Сегодня тяжело открыть Америку, разве что через ХФорточку. Я это к тому, что давно есть уже ответы на Ваши вопросы, даже свежие и даже в этой теме. Вопрос №6045 и далее целая история ответов.

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2831974&postcount=6045

 

Какой минимальный радиус изгиба для "Satline RGF-6U-48 Copper Coaxial Cable 75 Ohm"?

я не знаю какой у Вас точно (на самом деле) кабель, с чисто медной или стальной омедненкой центральной жилой (в маркировке есть противоречия), берите за основу - не менее 10-ти наружных диаметров кабеля.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто что думает по поводу этого www.tess21.ru/pdf/uzo/re-vkz.pdf ?

По идее полностью защищает от отгорания ноля.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так ведь не обезательно на дин-рейку ведь шину вешать, а использовать клеммы (например, ВАГО)?
Да не обязательно.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так ведь не обезательно на дин-рейку ведь шину вешать, а использовать клеммы (например, ВАГО)?

Да не обязательно.

 

Правильно ли я понимаю, что под 1 винт должна подключаться 1 жила (желательно), при нехватке места для шины N и PE - их добавляют?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возможно в последнее время задаю много вопросов спецам - уж извините.

 

В доме хочу сделать "независимые" этажные щитки, для этого 3 фазы входного кабеля нужно разветвить на отдельные АВ. В качестве разветвителя мне порекомендовали клемму SV 95.

Вопросы:

1. Многожильный кабель зажимается пластинами, его нужно чем-то опрессовать?

2. Клемма хорошая или есть лучше аналоги?

 

Спасибо за советы.

sv_95-500x500.jpg.b91730681699a389a240071f3c11376e.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

здравствуйте, вопрос можно ли у автоматов eaton однополосных делать ввод снизу а выход к потребителям сверху ,просто таким образом мета в щитке становится больше ,спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

После визита кухонного замерщика, выяснилось, что необходимо перенести ранее организованные подрозетники на расстояние до 50 см.

По факту, необходимо доточить кабель.

Как это правильно сделать?

Провод ВВГ 2,5

 

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

можно ли у автоматов eaton однополосных делать ввод снизу а выход к потребителям сверху

Можно для серий PL

Сторона подключения к сети произвольная, возможность выбора вводных/выводных зажимов
screenshot2.png.00c805e592e246da53d9eb1f7fd9e2ef.png

screenshot3.png.516f4c46eba589918f00163780e9cddd.png

screenshot4.png.c0bd68d2daaa87348464cb7d51e63811.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

После визита кухонного замерщика, выяснилось, что необходимо перенести ранее организованные подрозетники на расстояние до 50 см.

По факту, необходимо доточить кабель.

Как это правильно сделать?

Провод ВВГ 2,5

 

Спасибо!

идеал-сварка

на троечку скрутка/пайка(не желательно)

на нолик зажим на винтах

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть уличное освещение в виде одного фонаря, хочу добавить ещё 2-3 (каждый мощностью не более 200 Вт). Как это сделать? Я так понимаю, к текущему фонарю подходит 2 провода (один из них - ноль, второй - фаза/выключатель). Как туда "вклиниться"? Я так понимаю, нужно подключать параллельно? Т.е. где-то за скажем метр до самого фонаря зачистить оба провода и к ним подключить такие же 2 с нового фонаря? :D

Для наглядности добавил схему

 

attachment.php?attachmentid=349717&stc=1&d=1396642548

1108180192_.jpg.45eee8ac3e72e17ab525e28e7e94aedc.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. где-то за скажем метр до самого фонаря зачистить оба провода и к ним подключить такие же 2 с нового фонаря?

Можно и не за метр, а в самом фонаре.

 

Добавлено через 1 минуту

По факту, необходимо доточить кабель.

Как это правильно сделать?

Соединения проводников в электропроводке
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно и не за метр, а в самом фонаре.

 

т.е. в том месте, где провод соединяется с клеммой фонаря - сделать ответвления ещё нескольких проводов?

 

Добавлено через 47 минут

Можно и не за метр, а в самом фонаре.

 

чуть почитал форум и засомневался, какой кабель использовать. Взял на рынке медную многожилку под это дело (продавец советовал), а на форуме пишут, что нужно, чтобы была сплошная жила. Какой же кабель всё-таки лучше? Прокладывается под открытым небом вдоль стены дома

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такие советы выглядят очень странно в комплекте с подписью про электрические работы.

 

А как все таки правильно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2. Клемма хорошая или есть лучше аналоги?

лично я бы не клему использовал а автоматы

а иначе при работах в одном из щитков прийдется отключать все

 

и многожилку лучше опресовать наконечниками

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

лично я бы не клему использовал а автоматы

а иначе при работах в одном из щитков прийдется отключать все

 

и многожилку лучше опресовать наконечниками

 

Какие именно автоматы?

В 3 этажных щитках будут стоять 3 АВ, каким образом разделить вводной кабель, чтобы каждый из АВ был независимым (при обесточивании одного из щитков, два остальных продолжали работать).

 

Посмотрите на фото клеммы, она соединяет вводной кабель двумя пластинами, для подобного соединения нужно опресовать кабель или нет? Я тоже склоняюсь к опресовке, но не повлияет ли на надежность прижима.

 

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как все таки правильно?
А так ка я написал...

Профи придут,подтвердят)

Удачи в понимании.

 

Добавлено через 6 минут

и многожилку лучше опресовать наконечниками
и сразу пишите,сколько лет рабодает "многожила" и "опресовка".

не забываем про окисел меди...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В качестве разветвителя мне порекомендовали клемму SV 95.
Для этого существуют (ссылка устарела)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для этого существуют гребенчатые шинки

И каким образом к ним прикрепить вводной кабель?

Вы невнимательно прочли, мне нужно сделать разветвение вводного кабеля до этажных АВ (делая их независемыми).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И каким образом к ним прикрепить вводной кабель?

Шинка вставляется в АВ защищающие отходящие кабели. Вводной кабель может подключаться например через переходник (ссылка устарела), hager.korotnulo.ru/?p=1486

Лучше Вам обратиться к каталогам либо представителям производителя ваших комплектующих.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...