XL.pro, При ТТ, рабочий нуль (N) не соединен с заземлением дома, то есть не включен в систему уравнивания потенциалов. Поэтому между N и другими заземленными проводящими частями доступными к прикосновению (корпуса приборов и т.п.) всегда будет напряжение, а иногда может быть и опасным. В системе ТТ отключать нужно все проводники находящиеся под напряжением, включая рабочий нуль (N), то есть использовать АВ/ДА(диф автомат) 4Р.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А в этажных щитках есть ли смысл ставить 4-полюсные АВ или достаточно будет 3-полюсных АВ?
где там "земля" ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При ТТ, рабочий нуль (N) не соединен с заземлением дома, то есть не включен в систему уравнивания потенциалов. Поэтому между N и другими заземленными проводящими частями доступными к прикосновению (корпуса приборов и т.п.) всегда будет напряжение, а иногда может быть и опасным. В системе ТТ отключать нужно все проводники находящиеся под напряжением, включая рабочий нуль (N), то есть использовать АВ/ДА(диф автомат) 4Р.

Спасибо, что помогли разобраться. Тогда в этажных щитках тоже будут 4-п АВ.

По-поводу УЗО, их можно утанавливать 2-п на каждую фазу или тоже 4-п?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наваял на данный момент следующее ВВГнг 3*1,5/ВВГнг 3*2,5.

Читаю по поводу прокладки Интернет кабеля и ТВ кабеля - прокладка в 15 см от силовых кабелей.

Вопрос: Интернет кабель и ТВ кабель разрешено прокладывать рядышком друг с другом?

или тоже нужно соблюсти определённое состояние между ними?

Примечание - Интернет кабель ФТП.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По-поводу УЗО, их можно утанавливать 2-п на каждую фазу или тоже 4-п?
Можно 2Р использовать, если 3х фазных потребителей на линии нет.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пожалуйста, подскажите правильно ли подобраны номиналы АВ и УЗО, соблюдена ли селективность.

 

Система заземления ТТ, выделенная мощность 16,5 кВт, 3ф.

На столбе:

АВ 25А, 3+N, С

 

На этажных щитках:

АВ 25А, 3+N, В

на каждую фазу - УЗО 25A, 30 mA, A

для стиральной машины - ДА B16/10mA, А

на розеточные группы - АВ 16А, В

на освещение - АВ 10А, В

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При таких ТУ требуется проект, если я не ошибаюсь.

Мы подключены к частной ТП, которая находится на балансе кооператива. ТУ и проект есть, но на 10 кВт. Сейчас докупили еще 5 кВт. Итого 15 кВт. Из характеристик АВ на 25А /3ф = 5,5 кВт на фазу (по факту получается 16,5 кВт).

 

Добавлено через 2 минуты

На этой неделе хочу закупить АВ, ДА, УЗО. Правильно ли подобрал номиналы АВ на столбе и в этажных щитках?

 

Добавлено через 5 минут

P.S. ТУ переделаем. Или я ошибся в номинале входного АВ???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

АВ 25А, 3+N, В

на каждую фазу - УЗО 25A, 30 mA, A

Некоторые производители УЗО рекомендуют брать номинал УЗО на ступень выше чем защищающий его АВ.

 

Итого 15 кВт.
Тогда да на вводе АВ/ДА 25А.

 

Правильно ли подобрал номиналы АВ на столбе и в этажных щитках?
Правильно, если защищаемый кабель выдерживает эти токи.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кабель ВВГ 4*16 по меди, выдержит. Комплектация щитков Hager. Тогда лучше УЗО взять на 40А?

 

Добавлено через 6 минут

Немного раньше мне советовали (ссылка)

У УЗО с номинальным током выше 32 А больше время отключения ( в пределах нормы)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну вот представьте, что могло бы быть, если б на входе стояли однополюсные автоматы

выбило бы 2 однополюсных.

 

не вижу принцыпиальной разницы. а Вы видите?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

выбило бы 2 однополюсных.

не вижу принцыпиальной разницы. а Вы видите?

может имелось ввиду что и ноль нужно вырубать?

мне тоже интересно, можно ли так

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте, скажите можно ли в щитке, перемычки между УЗО и автоматами делать монолитом медным или лучше будет многожильным с опрессовкой .Спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте, скажите можно ли в щитке, перемычки между УЗО и автоматами делать монолитом медным или лучше будет многожильным с опрессовкой .Спасибо.

 

Зависит только от плотности монтажа аппаратов в щитке.

 

Минимально допустимый радиус изгиба ПВ 1 ("монолит") - 10 диаметров провода (по диаметру с изоляцией).

Минимально допустимый изгиба ПВ 3 (многопроволочная жила) - 5 диаметров.

 

При прочих равных лучше ПВ 1

 

По монтажу щитков смотрите ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия

 

Этот ГОСТ (РФ) ожидается как межгосударственный стандарт для стран СНГ. Украины не касается, но, думаю, наш ДСТУ будет сходен до степени смешения.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

выбило бы 2 однополюсных.

 

не вижу принцыпиальной разницы. а Вы видите?

Да вы даже не прочитали мой пост, а уж и ответ-вопрос настрочили.... :lol:

 

Подсказочки:

Межфазное... три фазы.... ( все разные....);)...

 

Вопрос: чо должно состояться, ежели ток к.з превысил номиналы автоматов? :unknown:

 

Снова подсказочка: это "чо" означает какие процессы должны состояться ДО автомата и ПОСЛЕ автоматов и какие последствия?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вместо пв1 жилы от ввг подойдут?

да, только при разделке кабеля будьте осторожны, чтобы не повредить изоляцию проводов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хочу поставить две розетки. Обе будут под навесом - одна на крыльце возле входной двери, другая - на крытой террасе.

Вопрос - есть ли подобные розетки встроенные (т.е. видна только крышка)?

Или нужно использовать только накладные?

И степень защиты я так понимаю, не менее IP55?

Каких производителей посмотреть?

 

СПАСИБО!!!:beer:

 

PS А УЗО какое ставить на щитке внутридомовом для этих розеток? На 30мА или на 10мА?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер.

У меня основной щиток Hager на 54 модуля, в нем 2 родные клеммные колодки (для N и PE). Можно ли под 1 винт соединять несколько проводников, поскольку количество винтов не совпадает с количеством модулей?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прямого запрета нету.

Стоит ли заменить на самозажимные клеммы? Винтовые клеммы (со временем) нужно ли подкручивать, как клеммные колодки?

 

Спасибо.

untitled.bmp

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стоит ли заменить на самозажимные клеммы? Винтовые клеммы (со временем) нужно ли подкручивать, как клеммные колодки?

 

Спасибо.

Нужно, всё винтовое, включая клеммы автоматов в щите.... есть даже такой термин "сезонная обтяжка".... я тут несколько человек обучил - теперь каждый год удивляются - ну откуда взялась слабина, ежели намедни собственноручно закрутили "до хруста"? :unknown:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...откуда взялась слабина, ежели намедни собственноручно закрутили "до хруста"?

От того, что до "хруста":

 

Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.

Часть 2-1. Частные требования для соединительных устройств с винтовыми зажимами

 

[spoiler=10 Соединение проводников]soytzgtg.jpg

soytzgti.jpg

soytzgtk.jpg

soytzgtl.jpg

soytzgtm.jpg

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...