Вопрос в следующем имеется вводной щит( 220 В) в нем пару автоматов и счетчик .Второй основной щит на весь дом находится в котельной хватит ли для соединения щитов провод 3х6 или лучше 3х10. Потребители обычные пару кондиц. болер насос стиралка .Спасибо.

 

Если медь, то хватит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такой вопрос: почему выбивает автомат в подьезде при коротком замыкании в квартире?

В лестничном щитке стоит автомат на 63А до, и на 50А после счетчика. В квартирном щитке: вводной автомат 2-х полюсный на 50А

Потому, что селективности нет. Автомат хар-ки "С" срабатывает при КЗ от 5 до 10 номиналов. Чтобы не выбивало в подъезде, нужно в квартире поставить автомат хар-ки "В" (В50А). Или уменьшить вводной до 25А (С25А).

 

на каждую розет. групу диф. автомат на 25А.
Провод выдержит 25А?
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прочтите хотя бы эту тему (ссылка), в ней советуют отступать не менее 15 см.
- на той ветке, правильно было процитировано, если прочитаете внимательно: в одном замкунутом пространстве такая прокладка ЗАПРЕЩЕНА. И не важно, на каком расстоянии находятся кабельные линии. Прокладывайте отдельно в трубах, в коробах с перегородками, в отдельные штробы, но не вместе. Это наука, нравиться это или не нравиться, но это факт. Все остальное - это советы "бывалых", как толковых так и бестолковых.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в одном замкунутом пространстве такая прокладка ЗАПРЕЩЕНА. И не важно, на каком расстоянии находятся кабельные линии.
А если 2 замкнутых пространства, то можно друг возле друга прокладывать?

 

Добавлено через 2 минуты

К примеру, меня ТВ кабель и витая пара без экрана проложена на расстоянии 20 см от силового кабеля, рядом ведь нельзя, иначе могут быть помехи и т.п.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если 2 замкнутых пространства, то можно друг возле друга прокладывать?

 

Добавлено через 2 минуты

К примеру, меня ТВ кабель и витая пара без экрана проложена на расстоянии 20 см от силового кабеля, рядом ведь нельзя, иначе могут быть помехи и т.п.

да, так можете прокладывать. Главное - безопасность, потом помехозащита.

 

В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):

 

-Всех цепей одного агрегата.

-Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т.п., связанных технологическим процессом.

-Цепей, питающих сложный светильник.

-Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.

Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.

В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5ив6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.

 

 

Так говорит ПУЭ.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И не важно, на каком расстоянии находятся кабельные линии. Прокладывайте отдельно в трубах, в коробах с перегородками, в отдельные штробы, но не вместе.

 

1. Т.е., расстояние не имеет значения, а главное - перегородка?

2. Есть пластиковые каналы с перегородками?

3. Что можно использовать в качестве перегородки в обычном пластиковом канале?

4. Делить по каналам: "220+19 vs. РК" или можно "220 vs. 19+РК"?

5. Можно ли радиокабель приклеить к стояку отопления?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5. Можно ли радиокабель приклеить к стояку отопления?

Конечно можно... а можно не клеить, а просто обвить вокруг, аки лиану... очень гламурненько должно получиться... :good:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конечно можно... а можно не клеить, а просто обвить вокруг, аки лиану... очень гламурненько должно получиться...

 

А вихревые токи? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вихревые токи? :)

Умница!

Для компенсации оных навиваем кабель встречно-параллельно.

Это стандартная ситуация при монтаже подобных марок кабеля.... ;)

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на каждую розет. групу диф. автомат на 25А.

Провод выдержит 25А?

Я бы поинтересовался выдержит ли розетка ;). Обычные розетки на 16А максимум, как и вилки к ним. Так что автомат более 16А на розеточную группу не стоит ставить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы поинтересовался выдержит ли розетка ;). Обычные розетки на 16А максимум, как и вилки к ним. Так что автомат более 16А на розеточную группу не стоит ставить.

Я консультировался по данному вопросу. Вот, что мне ответили:

 

В общем случае на линию розеток устанавливаются АВ 16 А

Если розеток на линии много (не могут использоваться удлинители) и они соединены между собой не шлейфом, то можно и АВ 25 А установить.

Сами розетки защищены конструкцией - бытовые розетки (кроме специальных) не допускают подключение электроприборов с током нагрузки выше 16 А

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сами розетки защищены конструкцией - бытовые розетки (кроме специальных) не допускают подключение электроприборов с током нагрузки выше 16 А

Чей это не допускают? Берем ВВГ 2*4, зачищаем и втыкаем в обычную бытовую розетку. На другом конце - самопальный козел на 4кВт. Вполне стандартная ситуация для среднестатистической торговой точки зимой. Причем включает ЭТО каждое утро обычно не суровый челябинский электрик, а миловидная барышня, которая там же и торгует.

Так что АВ16 - хоть какая то гарантия, что указанная конструкция окажется нежизнеспособной.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чей это не допускают? Берем ВВГ 2*4, зачищаем

Речь и дет не о самопале, а об стандартах.

А так понятно, что можно любую защиту при желании "обойти".

Берем ВВГ 2*4, зачищаем и втыкаем в обычную бытовую розетку. На другом конце - самопальный козел на 4кВт.

...

Так что АВ16 - хоть какая то гарантия

После того, как несколько раз выбьет АВ, барышне добрые люди подскажут, что нужно присоединиться к входной клемме АВ и нулю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

 

Как правило, на столбе возле дома, устанавливают один трехфазный АВ определенного номинала. Допускается ли установить три однофазных АВ?

 

Логика такова: при перегрузке одной из фаз, трехфазный АВ обесточит весь дом, а однофазный - выключит одну фазу. Соответственно от этого зависит и комплектация этажных щитков (3ф или 1ф АВ).

 

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

XL.pro

Логичнее было бы сделать чтобы при перегрузке в доме выбивало соотв. автомат, при этом не надо будет бегать к столбу

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

XL.pro

Логичнее было бы сделать чтобы при перегрузке в доме выбивало соотв. автомат, при этом не надо будет бегать к столбу

Это сделать занижением номинала АВ или его отключающей характеристикой?

Н-р : на столбе 3ф АВ 25А, С, в доме: а) 3ф АВ 25А, В; б) 3ф АВ 20 С; в) три 1ф АВ ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

XL.pro

Логичнее было бы сделать чтобы при перегрузке в доме выбивало соотв. автомат, при этом не надо будет бегать к столбу

 

Вот у меня не бегать не получается.

На столбе стоит 50А, на вводе в доме 40А, на группы розеток 25А, но выбивает почему-то (при КЗ) именно вводной на 50А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дополню свой вопрос, при системе заземления ТТ, на ввод в дом какой лучше поставить АВ:

а) трехполюсный АВ;

б) четырехполюсный АВ;

в) три однополюсных АВ

 

Буду признателен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дополню свой вопрос, при системе заземления ТТ, на ввод в дом какой лучше поставить АВ:

а) трехполюсный АВ;

б) четырехполюсный АВ;

в) три однополюсных АВ

 

Буду признателен.

Четырехполюсный ДА - то что "доктор прописал", особливо при ТТ... :good:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а) трехполюсный АВ;

б) четырехполюсный АВ;

в) три однополюсных АВ

 

действительно, ежели будет перегруз по одной фазе, обязательно все три автоматом чтоб вырубало?

 

мне кажется, что если нет и не планируется 3ф нагрузок, то можно поставить 3 1 полюсных автомата

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

действительно, ежели будет перегруз по одной фазе, обязательно все три автоматом чтоб вырубало?

 

мне кажется, что если нет и не планируется 3ф нагрузок, то можно поставить 3 1 полюсных автомата

Что б "не казалось", креститься надобно.

А "профессионализьму" ради, обязательно нужно вызубрить, чем система ТТ отличается от остальных... и почему именно при такой системе заземления предъявляются повышенные требования к аппаратуре защиты... :beer:

 

А насчёт - "перегрузка по 1 фазе, зачем отрубать остальные" - это крайне опасное заблуждение.

 

У меня на одном из объектов, очень талантливый человек сотворил в этажном щите полное (по 3-м фазам !!!! ) межфазное замыкание двух!!! разных питающих кабелей.

Очень одарённый парень... хоть бы одна фаза совпала.... не-а..

Но ипануло очень "празднично и внушительно", бедные маляры послетали с подмостей и дружно краску разлили.

Выбило все автоматы от 10 А на первом этаже далее, по всем цепочкам, до вводного в дом - 250А и так до самого ТП, через 4 сборки силовых....

Ну вот представьте, что могло бы быть, если б на входе стояли однополюсные автоматы

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подозреваю, что 3 полюсник происходит от пожарников - обесточить весь дом 1й кнопкой. Если ставить однополюсники, то придется дублировать их рубильником.

А вообще их ставит РЭС и обычно пожеланий публики они не выслушивают, ставят "что есть".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подозреваю, что 3 полюсник происходит от пожарников - обесточить весь дом 1й кнопкой. Если ставить однополюсники, то придется дублировать их рубильником.

А вообще их ставит РЭС и обычно пожеланий публики они не выслушивают, ставят "что есть".

Не балуйтесь домыслами подозрениями, читайте вопрос - там чётко написано - система ТТ!!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Четырехполюсный ДА - то что "доктор прописал", особливо при ТТ...

А в этажных щитках есть ли смысл ставить 4-полюсные АВ или достаточно будет 3-полюсных АВ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...