Шарманщик Опубліковано: 3 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2014 (змінено) почему при НЕПОДКЛЮЧЕННОЙ земле все работет??? А при подключенной земле (!!!) вышибает УЗО. Именно УЗО, а не автомат? Потому что при монтаже совершили ошибку - соединили проводник N и РЕ. Где и как - намеренно, случайно, по головотяпству или раздолбайству - это покажет поиск. А причину я Вам назвал. Можете тестером проверить - эти два проводника на к.з.... Змінено 3 березня 2014 користувачем Шарманщик 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 3 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2014 "Будем искать" (С) ;). Всем спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mad-max Опубліковано: 5 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2014 Нужны автоматы хороших европейских производителей (не китай) типа Сименс, АББ и т.д. 40А- 3 шт 25А - 4 шт 16А- 14 шт 10А-12 шт Жду в личку предложения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Elider Опубліковано: 5 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2014 Нужны автоматы хороших европейских производителей (не китай) типа Сименс, АББ и т.д. 40А- 3 шт 25А - 4 шт 16А- 14 шт 10А-12 шт Жду в личку предложения ETI Elektroelement (Словения) Хорошее качество и цена то же ничего...(по сравнению с Сименс и АББ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. James Bond Опубліковано: 5 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2014 Добрый день. Возможно не в тему но... Нужно переделать электрощит дома. Суть в чем.... Достроили дом, было все нормально, потом в РЕСе начали ходить менять входные автоматы на ДИФы и тут началось... там включаешь свет там выбивает,а там произвольно включается и т. п. Пригласили электрика но он там что то делал-делал 2 недели и нифига не получилось... Сейчас обратно поменяли ДИФ на простой автомат но ситуация по прежнему такая же еще даже запутаннее.... в одной комнате включаешь свет в другой выключается или наоборот... заземление напутано уже с фазами, ноли с заземлением.... Подскажите кто может это все настроить? Васильковый р-н. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Demontager Опубліковано: 5 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2014 Помогите пожалуйста посчитать сколько кВт расходуется в сутки. Сделал замер в промежуток 1 час До: 6357.3 После: 6359.5 Посчитал что вроде так получается 22x24=528 Ватт/сутки Примерно так ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 5 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2014 Помогите пожалуйста посчитать сколько кВт расходуется в сутки. Сделал замер в промежуток 1 час До: 6357.3 После: 6359.5 Посчитал что вроде так получается 22x24=528 Ватт/сутки Примерно так ? 6359,5 - 6357,3 = 2,2 кВт/час х 24 часа = 52,8 кВт/сутки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 5 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2014 6359,5 - 6357,3 = 2,2 кВт/час х 24 часа = 52,8 кВт/сутки очень большая погрешность, обычно берут большой промежуток времени и получают среднее потребление в час... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 5 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2014 Уважаемые электрики, помогите советом. Есть зеркало в ванной, в него встроена вот такая лампа , внутри стоит (ссылка устарела) Также стоит трансформатор 220-12 В Проблема состоит в том, что при нажатии на кнопку включения, лампочка всыпыхивает на секунду и сразу гаснет, затем через 1-2 сек опять вспыхивает и опять сразу гаснет и так длаее с периодичностью. Подскажите что менять: лампочку или трансформатор? или еще куда смотреть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dragger Опубліковано: 6 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2014 подключение асинхронного двигателя нужна консультация специалиста в двух частях: часть1 (основная) исходные данные двигателя: 4АМА100S2E3 3 фазы/ обмотки соеденены звездой/ 380В/ 7,8А 4.0кВт/ 2880об/м/ кпд86,5/ cos ф 0.89 режим S1/ клас изоляции В/ гост183-74 ...и еще какой-то показатель 26,3 - ? 1. как расчитать ток запуска? (для определения параметров элементов щита управления(пускаатели, тепл. реле), и сечения провода) 2. настроен на схему подключения с двумя магнитными пускателями (защита от обрыва одной из фаз) это действительно необходимость, или не критично? 3. в связи с тем, что я жуткий перестраховщик, и плохо переношу удары электрического тока , интересует низковольтное управление схемой включения. (если такое возможно) ну и собственно, нужна схема: с двумя пускателями, низковольтным управлением, и двумя постами "пуск/стоп" часть 2 (дополнительная. но не менее важная) есть сверлильный станок, я думал что на нем коллекторный двигатель, но при ревизии подшипников, оказалось, что он асинхронный. (или я ошибаюсь?) вот так он подключен: Фото0107.jpg Фото0109.jpg Фото0110.jpg хочу подключить его к 3-м фазам(т.к. от 220, слабоват при сверлении ф14мм и более) напрямую "треугольником". вопрос: важно ли при соединении обмоток,направление намотки, и как его определить? буду признателен за помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 6 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2014 Уважаемые электрики, помогите советом. Есть зеркало в ванной, в него встроена вот такая лампа , внутри стоит (ссылка устарела) Также стоит трансформатор 220-12 В Проблема состоит в том, что при нажатии на кнопку включения, лампочка всыпыхивает на секунду и сразу гаснет, затем через 1-2 сек опять вспыхивает и опять сразу гаснет и так длаее с периодичностью. Подскажите что менять: лампочку или трансформатор? или еще куда смотреть? А что за кнопка включения на этой лампе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Demontager Опубліковано: 6 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2014 очень большая погрешность, обычно берут большой промежуток времени и получают среднее потребление в час... А если так посчитать, у меня есть ваттметр, показывает постоянное потребление 2,2 квт. То сколько это по деньгам выходит оплата в мес. ? Вот тарифы с минфина (ссылка устарела) – за объем, употребленный до 150 кВт/час электроэнергии в месяц 28,02 – за объем, употребленный свыше 150 кВт/час до 800 кВт/час электроэнергии в месяц 36,48 – за объем, употребленный свыше 800 кВт/час электроэнергии в месяц 95,76 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 6 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2014 А что за кнопка включения на этой лампе? обычный переключатель 0-1, которые ставят мебельщики на освещение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 6 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2014 Прошу совета. В квартире от вводного электрощита идёт отдельный медный провод 3х6,0 мм на трёхполюсную розетку, к которой через трёхполюсную вилку (розетка и вилка от электроплиты типа “Электра-1006” советского периода) и свой родной кабель запитана современная электрическая варочная панель с 4 конфорками на 1200 Вт (2 шт.), 1500/2400 Вт (1 шт.) и 800/1600/2300 Вт (1 шт.) и максимальной потребляемой мощностью 7100 Вт. От клемм этой трёхполюсной розетки советского периода идёт отвод на современную трёхполюсную пару “розетка-вилка” на 16 А, к которой подсоединён электрический духовой шкаф с максимальной потребляемой мощностью 3000 Вт. Есть желание заменить розетку и вилку от электроплиты типа “Электра-1006” советского периода на что-то более современное и удобное в пользовании, добавив к отводу на электрический духовой шкаф ещё один отвод на СВЧ-печь. Как правильно организовать этот узел и на что заменить розетку и вилку советского периода? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 6 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2014 Как правильно организовать этот узел и на что заменить розетку и вилку советского периода? а места там достаточно? мой вариант: старую розетку снимаем, на ее место монтируем щиток. в щитке ввод кабеля 3х6 включаем на клеммную колодку с допустимым током, в соответствии с номиналом АВ, защищающим эту линию вилку срезаем, питающий шнур эп обжимем наконечниками (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) и заводим на колодку под один винт с вводом. на духовой шкаф и печь ставим в щит две розетки на дин-рейку, включаем их от колодки, под другой винт, через АВ16а. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 6 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2014 ... вилку срезаем, питающий шнур эп обжимем наконечниками и заводим на колодку под один винт с вводом. Плита включается через штепсельный разъём: ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення Електрообладнання ... 4.58 ... Для підключення стаціонарної однофазної електроплити слід встановлювати штепсельну розетку на струм 40 А з захисним контактом для приєднання РЕ-провідника. Живлення цієї розетки слід здійснювати окремою лінією від квартирного щитка. Величину розрахункового навантаження рекомендується приймати 7 кВт. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 6 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2014 да, согласно В.2.5-23:2010 необходимо отдельная питающая линия Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 6 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2014 да, согласно В.2.5-23:2010 необходимо отдельная питающая линия Речь не об отдельной линии (поправил предыдущий пост) - нет смысла в срезании вилки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 6 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2014 Речь не об отдельной линии (поправил предыдущий пост) - нет смысла в срезании вилки. ну 4.58 так же говорит Питание этой розетки следует осуществлять отдельной линией от квартирного щитка. ну и если продолжать буквоедствовать, то 4.58 Количество и расположение штепсельных розеток на кухне определяется планировкой кухни, размещением кухонного электрооборудования и электроприборов. Минимальное количество штепсельных розеток - 5 штук. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 6 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2014 а места там достаточно? Место за цокольной планкой высотой 100 мм; обе розетки свободно болтаются на проводах. В планах было посадить всё это на планку и зафиксировать к ножкам кухни. мой вариант:... . Прямо, как вводный электрощиток. Добавлено через 1 минуту да, согласно В.2.5-23:2010 необходимо отдельная питающая линия Имеется (медь 3х6,0 мм). Добавлено через 1 минуту ну и если продолжать буквоедствовать, то 4.58Ж "Количество и расположение штепсельных розеток на кухне определяется планировкой кухни, размещением кухонного электрооборудования и электроприборов. Минимальное количество штепсельных розеток - 5 штук". Над столешницей этого добра предостаточно (9 шт.). Плюс немного на другой стороне кухни (2 шт.). И это при общей площади помещения 8,6 кв.м. Давайте начнём с малого: какие посоветуете вилку + розетка на 40 А? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 6 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2014 требование п 4.58 обусловлено тем,что линия питания эл плиты защищена ав выше 16А, т.е. не будет обеспечивать защиту большинства бытовых приборов (номинальный ток которых до 16А), поэтому требование при проектировании питающей линии элплит в многоквартирных жилых домах: линия отдельная, специальная розетка (что исключает подключение других бытовых приборов) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 6 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2014 требование п 4.58 обусловлено тем,что линия питания эл плиты защищена ав выше 16А, т.е. не будет обеспечивать защиту большинства бытовых приборов (номинальный ток которых до 16А), поэтому требование при проектировании питающей линии элплит в многоквартирных жилых домах: линия отдельная, специальная розетка (что исключает подключение других бытовых приборов) Тогда действительно надо вернуться к Вашему предложению в небольшой модификации: провод 3х6,0 мм через розетку-вилку на 40 А идёт на варочную поверхность, а от розетки идёт ответвление проводом 3х2,5 мм на автомат 16 А, от которого развилка на две розетки-вилки на 16 А с подключениями духовки и СВЧ-печи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 6 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2014 Тогда действительно надо вернуться к Вашему предложению в небольшой модификации: идёт ответвление развилка каждое лишнее соединение - потенциальное проблемное место я предложил выполнить всю основную коммутацию на одной колодке с допустимым током выше номинала защищающего АВ мой вариант не соответсвует требованиям 4.58 В.2.5-23:2010, чем оно обусловлено, я привел выше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxann Опубліковано: 10 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2014 Шановні! Потрібно прокласти кабель для світла по дерев'яній стелі. Як правильно: в металорукаві, або допускається в пластиковій гофрі? Перепрошую, якщо це дуже банальне питання... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
getser Опубліковано: 10 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2014 Шановні! Потрібно прокласти кабель для світла по дерев'яній стелі. Як правильно: в металорукаві, або допускається в пластиковій гофрі? Перепрошую, якщо це дуже банальне питання... В сплошной стальной трубе - можно водогазопроводной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...