Energon Опубліковано: 23 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2013 Сеть дохлая. При включении мощной нагрузки или в удлинителе шнур типа 2*0.5мм2)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 23 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2013 или в удлинителе шнур типа 2*0.5мм2)) Ну если и освещение на этом удлинителе, тогда менять пылесос на "с плавным пуском". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 23 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2013 Я себе поставил 3 по 63а однофазных реле напряжения диджитоп без контактора . Все вроде впорядке. Но у меня перегрузок и понижения-повышения напряжения нет, стабилизатор я на вводе также не ставил (нет в нем надобности). Настройки реле напряжений с заводских не менял. Если на индикаторе показывает напряжение, близкое к 380 В - значит это оно и есть. Если показывает обычное, но несколько завышенное или заниженное от установленных порогов - значит обрыва нуля нет. Контактор нужен, если коммутируемый ток выше допустимого коммутируемого тока самого реле. ИТОГО: Если РКН берем на шаг выше, чем вводной автомат, то контактор НЕ НУЖЕН. Более того, он даже вреден... Во-первых, потому что это лишнее звено...а чем больше звеньев (ненужных) в цепи, тем менее она надежна...;) Ну и во-вторых, он жужжжжит...:D Правильный ли сделан вывод? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 23 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2013 Если РКН берем на шаг выше, чем вводной автомат, то контактор НЕ НУЖЕН.Да. Более того, он даже вреден...Честно признаюсь не разделяю, если фазный проводник провести через РН, то на время срабатывания нуля можно закрыть глаза. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
getser Опубліковано: 23 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2013 ИТОГО: ... , он даже вреден... Во-первых, потому что это лишнее звено...а чем больше звеньев (ненужных) в цепи, тем менее она надежна...;) Ну и во-вторых, он жужжжжит...:D ... И, самое главное, в-третьих : он (как привило) увеличивает время отключения цепи при выходе напряжения за рамки нормы. И вот за это время может успеть погореть апаратура. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 23 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2013 он (как привило) увеличивает время отключения цепи при выходе напряжения за рамки нормы.Не стоит пороть горячку: если фазный проводник провести через РН... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 23 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2013 Сеть дохлая. При включении мощной нагрузки (для пылесоса при пуске большой ток) напряжение в сети падает. Что значит "дохлая". У меня например все разведено ВВГ 3х2,5 и ВВГ 3х1,5. НО... когда при горящей лампочке включаю электрочайник, то весьма заметно (на доли секунды) тускнеет свет, потом все возвращается... И в квартире тоже такого не наблюдалось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
getser Опубліковано: 23 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2013 ... Честно признаюсь не разделяю, если фазный проводник провести через РН, то на время срабатывания нуля можно закрыть глаза. +100500! При таком подключеннии и бесшумном котакторе - остаются одни плюсы. Чем и воспользовался. А еще этот же контактор можно приспособить, чтоб обесточивать все ненужное оборудование на время отсутствия, запитав критические приборы перед ним. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 23 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2013 И в квартире тоже такого не наблюдалось.То есть все выше описанное:когда при горящей лампочке включаю электрочайник, то весьма заметно (на доли секунды) тускнеет свет, потом все возвращается... может не иметь к этому отношение. Линия до ввода дохлая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 24 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2013 Контактор может быть не нужен, если есть три фазы, но нет трехфазных потребителей, которым пропадание одной фазы (в случае срабатывания РКН) критично... если такие потребители есть - то тремя РКН без контактора вряд ли отделаешься... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 24 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2013 Прошу подсказки: 1. Чем можно зафиксировать кабель ПВСН 2х2,5+1х2,5 диаметром 10 мм на парадной бетонной стене с отделкой, чтобы он меньше бросался в глаза? 2. Можно ли этот кабель пустить с обратной стороны стояка отопления, зафиксировав к трубе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 24 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2013 Что значит "дохлая". Сеть есть не только внутри дома, но и от ТП к дому. И она тоже может быть дохлой, очень даже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 24 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2013 Контактор может быть не нужен, если есть три фазы, но нет трехфазных потребителей, которым пропадание одной фазы (в случае срабатывания РКН) критично... если такие потребители есть - то тремя РКН без контактора вряд ли отделаешься... интересно , какие 3ф потребители настолько критичны к уровню напряжения, чтобы "пускать" их через РКН? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bumerang Опубліковано: 24 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2013 Вопрос от любителя профессионалам подскажите допускается ли подключать розетки параллельно? Планирую от щитка протянуть один провод в комнату сечение 2.5 мм2 , а далее соединяя в розетке передать на следующую группу розеток? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 24 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2013 Контактор может быть не нужен, если есть три фазы, но нет трехфазных потребителей, которым пропадание одной фазы (в случае срабатывания РКН) критично... если такие потребители есть - то тремя РКН без контактора вряд ли отделаешься... ...а трехфазным - трехфазное...;) Для 3ф-потребителей нужно ставить 3ф РКН... ...потому что 3 однофазных ну никак... При этом действует то же правило - либо РКН номиналом выше вышестоящего АВ, либо - контактор... интересно , какие 3ф потребители настолько критичны к уровню напряжения, чтобы "пускать" их через РКН? Во-первых, в цитируем вами посте было написано "которым пропадание одной фазы (в случае срабатывания РКН) критично"... ...а во-вторых уровень по всем трем фазам может же не одинаково снижаться-увеличиваться, правда? и тогда... В-общем, так никто и не привел пример жизненной необходимости использования контактора при ПРАВИЛЬНОМ подборе РКН... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 24 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2013 Во-первых, в цитируем вами посте было написано "которым пропадание одной фазы (в случае срабатывания РКН) критично"... подразумевается, что 3ф потребителей я бы запитывал минуя РКН Добавлено через 1 минуту В-общем, так никто и не привел пример жизненной необходимости использования контактора при ПРАВИЛЬНОМ подборе РКН... практики грворят,что у ркн слабоватая контактная группа, поэтому при регулярном срабатывании - недолговечна. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sha Опубліковано: 24 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2013 1. Чем можно зафиксировать кабель ПВСН 2х2,5+1х2,5 диаметром 10 мм на парадной бетонной стене с отделкой, чтобы он меньше бросался в глаза? Обычные пластиковые кабельные каналы, выкрашенные в цвет фасадаили контрастно, подойдут? Сделать их частью отделки, как багеты, а заполнять не полностью. Бывают и полукруглого профиля. А почему ПВС? Он же не кабель и не монтажный. 2. Можно ли этот кабель пустить с обратной стороны стояка отопления, зафиксировав к трубе? Нет. Если не ошибаюсь, в таком случае при параллельной прокладке надо выдерживать расстояние 10 см. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 24 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2013 Обычные пластиковые кабельные каналы, выкрашенные в цвет фасадаили контрастно, подойдут? Сделать их частью отделки, как багеты, а заполнять не полностью. Бывают и полукруглого профиля. Каналы не хочется, так как они большего сечения. Думал фиксаторы для кабеля, но они на гвоздиках и в бетонную стену не войдут. Кабель планировал выкрасить в цвет стены. А почему ПВС? Он же не кабель и не монтажный. Это провод от кондиционера. Нет. Если не ошибаюсь, в таком случае при параллельной прокладке надо выдерживать расстояние 10 см. Точно, есть такое дело. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 24 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2013 Думал фиксаторы для кабеля, но они на гвоздиках и в бетонную стену не войдутДля этих целей есть перфоратор. Другое дело, что провод надо еще ухитриться сделать чётко ровно, абсолютно прямой линии не будет. Кабель-канал лучше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 25 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2013 Для этих целей есть перфоратор. А дальше? Ведь надо закрепить гвоздик 15х1,5 мм. Другое дело, что провод надо еще ухитриться сделать чётко ровно, абсолютно прямой линии не будет. Кабель-канал лучше Готов пустить по внутреннему углу помещения, так что будет мне абсолютно прямая линия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 25 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2013 Привет всем! А подскажите пожалуйста, как увековечить скрутки из медных жил 2.5 и 1.5 мм2??? Скрутки в распредкоробках, отделка сделана, т.е. места не много... Хотелось бы спаять/сварить/... как, чем? Спасибо ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
getser Опубліковано: 25 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2013 А дальше? Ведь надо закрепить гвоздик 15х1,5 мм. Готов пустить по внутреннему углу помещения, так что будет мне абсолютно прямая линия. Вам нужны для крепления кабеля дюбель-елки, вот такие: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 25 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2013 Привет всем! А подскажите пожалуйста, как увековечить скрутки из медных жил 2.5 и 1.5 мм2??? Скрутки в распредкоробках, отделка сделана, т.е. места не много... Хотелось бы спаять/сварить/... как, чем? Спасибо ! Отрезать и в ГМЛ опрессовать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 25 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2013 А подскажите пожалуйста, как увековечить скрутки из медных жил 2.5 и 1.5 мм2??? "Увековечить" можно опрессовкой проводов с использованием обжимных соединительных гильз . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 25 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2013 Привет всем! А подскажите пожалуйста, как увековечить скрутки из медных жил 2.5 и 1.5 мм2??? Скрутки в распредкоробках, отделка сделана, т.е. места не много... Хотелось бы спаять/сварить/... как, чем? а может так www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=139213 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...