Шарманщик Опубліковано: 8 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 Если я правильно понял, то лучше тянуть от "ближайшей" распредкоробки? Не обращая внимания насколько она удалена? Лучше и надёжней - от щита... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 Т.е... Если я правильно понял, то лучше тянуть от "ближайшей" распредкоробки? Не обращая внимания насколько она удалена? Подумайте сами: в коробку входит то же алюминиевое говно (2,5мм2, да?), что и в розетку, которую Вы собрались переделать. Смысл выделываться с учетом того, что в коробке к этим соплям подключатся еще какие-то потребители? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 Народ, хелп. Сил вже немаю. Сьогодні приводив вже третього електрика. Про УЗО всі тільки крайом вуха чули. Про диф на стіралку 10ма взагалі питають нашо? Допоможіть скласти приблизну схему хоч. АБо іншими словами, що повинен мати простий користувач, якщо заходить 3 фази? Тупо розжуйте Приходить три фази, зазмелення контур я зробив. Потім йде УЗО на 300 мА пожарне так? Потім йде ввід в хату до щитка внутрішнього, я поставив як Ви всі радили ВВГнг 5х6, бо мля стояло ПВС 5х2.5. Далі, вже так слалось що електрику робили дебіли, просто на перший і другий поверх ідуть кабеля ППВ 3х2.5, слава Богу хоч не ПВС... Що вішати на поверхові кабеля, розподілу на резетки-світло НЕМА. Чи все-таки радили б переобляти поки не пізно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 ambaluk, Откройте отдельную тему, дайте все фото, планы и нагрузки. До понедельника всё решим. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 IEC 60364, дякую. як все зроблю дам ссилку тут. Підкажіть, також, хтось користується 3 фазною електродуховкою? чи ставити просту і незоморочуватись? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 IEC 60364,от тема впринципі виклав все що в моїх силах, як намалювати схему навіть не уявляю, надіюсь підкажете де вішати УЗО і які саме, яких номіналів. Де реле напруги, яке саме? і тд. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2548410#post2548410 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Медве-Жара Опубліковано: 10 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2013 Подумайте сами: в коробку входит то же алюминиевое говно (2,5мм2, да?), что и в розетку, которую Вы собрались переделать. Смысл выделываться с учетом того, что в коробке к этим соплям подключатся еще какие-то потребители? Короче... :shock::cry: так понимаю, что "стал" мой теплый пол... Будем думать... И вопрос по ходу: На входе со счетчика всего два провода (тоже, ксатити, люминий)... Что такого надо туда "вставить", что бы можно было от коробки раскидывать по дому (типО "тройника" для проводки) Ну и чтоб "бюджетьнинько" :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 11 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2013 И снова здравствуйте... Нарисовался такой вопрос - кто то сталкивался с ЗУБРами или чем то подобным (реле контроля напряжения) - но так, чтобы на 3 фазы был на 25 А по фазе... а то у ЗУБРа есть 3Ф - но он 5 А, что пичально(((( А если ставить 3 зебра однофазных - получается 9 мест в щитке будет занято(( может кто может посоветовать, как обезопасить свою технику от скачков напряжения (типа ноль отгорел?) Стаб не предлагать))) на 3 фазы он 17 тыщ стоит)))) да и ставить его особо не куда))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 11 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2013 А если ставить 3 зебра однофазных - получается 9 мест в щитке будет занято(( Если трехфазных нагрузок нет, то я бы поставил однофазные. Будет отключать по одной фазе, а не все сразу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 11 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2013 Darkdwarf, маломощный Зубр включите через контактор с соответствующим номиналом, но это тоже займет три места дополнительно. Будет довольно слышно щелкать. Или реле соответствующее подыщите, но я не знаю основ теории контактов, поэтому этот совет нуждается в проверке. В ЗУБРе стоит реле. Сам пользуюсь однофазным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 11 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2013 Господа-электрики, нужен дельный совет) Прогорела микроволновка... Возможен ли ремонт? Или лучше не пользоваться, дабы избежать замыкания??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 11 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2013 Darkdwarf, маломощный Зубр включите через контактор с соответствующим номиналом, но это тоже займет три места дополнительно. Будет довольно слышно щелкать. Или реле соответствующее подыщите, но я не знаю основ теории контактов, поэтому этот совет нуждается в проверке. В ЗУБРе стоит реле. Сам пользуюсь однофазным. при такой схеме включения при превышении параметров на одной фазе будут отключаться все три. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 11 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2013 будут отключаться все триДа, глянул описание трехфазного, он и применяется с контактором. Для кучи однофазных нагрузок пожалуй неудачный совет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 11 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2013 Прогорела микроволновка... Расшифруйте, плиз... а лучше - фотку дайте... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 то у ЗУБРа есть 3Ф - но он 5 А, что пичально Зубра и трёхфазный контактор, им управляемый. Коммутируемый ток самого РКН не важен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 12 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 Денех нету у них - бедные они. В РЭСе всё за деньги замовника, поэтому не понятно почему не обязывают, мне четыре года назад подключали - УЗО в техусловиях не было... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 12 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 В РЭСе всё за деньги замовника, поэтому не понятно почему не обязывают, мне четыре года назад подключали - УЗО в техусловиях не было... Та шо РЕС? Там теж не дуже розумні люди сидять. В мене в тех умовах, прописано ввід в будинок кабелем ПВС! Про шо можна далі говорити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 12 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 В РЭСе всё за деньги замовника Поменялись нынче времена - со стандартным подключением РЭС должен заботиться о линиях и т.п., но не шибко они спешат это делать. P.S. Мне РЭС ящик, счетчик и автомат свои поставил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 12 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 Зубра и трёхфазный контактор, им управляемый. Коммутируемый ток самого РКН не важен. эм... а по понятнее?)))) поставить трехфазный зубр 5 А и трехфазный контактор и что? у меня котел 6 кВт на 3 фазы, электропечь на 3 фазы, трехфазные потребители будут (с тремя фазами и заморачивался, так как будут емкие трехфазные потребители Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Медве-Жара Опубліковано: 12 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 Повторюсь со своим вопросом: На выходе со счетчика всего два провода... Что такого надо туда "вставить", что бы можно было от коробки раскидывать по дому (типО "тройника" для проводки) Ну и чтоб "бюджетьнинько" :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 И то. Через Зубра кормим контактор, а через него нагрузку. Хотя надо ещё посмотреть, нужно ли именно трёхфазное РН в Вашем случае. IMHO, хватит и трёх однофазных, это ж не электродвигатель. Это чтобы в случае проблем на одной фазе не потушить всё (трёхфазное РН именно это и сделает). На выходе со счетчика всего два провода... Что такого надо туда "вставить", что бы можно было от коробки раскидывать по дому (типО "тройника" для проводки) Ну и чтоб "бюджетьнинько" Гм, а что Вы получить хотите? Какой-то слишком размытый и неконкретный вопрос… На выходе из счётчика обычно стоит АВ или ДА, а за ним — всё остальное. Для соединений в щите есть специальные шинки, а так — любым допустимым образом соединять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Медве-Жара Опубліковано: 12 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 Гм, а что Вы получить хотите? Какой-то слишком размытый и неконкретный вопрос… На выходе из счётчика обычно стоит АВ или ДА, а за ним — всё остальное. Для соединений в щите есть специальные шинки, а так — любым допустимым образом соединять. Со счетчика выходит провод (фаза и нуль). Через автомат и "уходит" в стену (старая разводка по дому). А я хочу, к примеру, "протянуть" отдельную ветку на бойлер, на стиралку и т.д. Интересует своего рода "разветвитель" от одного провода на несколько... (сорри, если не грамотно или коряво выразился) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 Разрезать провода и соединить любым допустимым методом (СИЗ, Ваго, опрессовка…). Или даже без разрезания скотч-локами. Или прямо к клеммам существующего АВ. А лучше — повесить щит и в нём сделать как надо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Медве-Жара Опубліковано: 12 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 А лучше — повесить щит и в нём сделать как надо. Как надо - это как? Искал в интернете - нашел информацию о каких-то "шинах" но без изображения. В щитке должна быть эта "шина"? Заранее спасибо за помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 Искал в интернете - нашел информацию о каких-то "шинах" но без изображения. ЕМНИМС, в этой теме была ссылка на вид этой шины. Как надо - это как? Да хотя бы свет, розетки и мощных потребителей на разные АВ рассадить. Просто удобство, чтоб в случае выноса АВ, например, утюгом в потьмах не бродить. Хотя можно и по старинке — с одним АВ на всё. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...