Подскажите кто чем пользуется при расчете, подборе комплектующих для подогрева.

Методикой расчета если есть, поделитесь.

В инете у каждого производителя своя метода, и часто жалуются что без было лучше.

Просто заказчица попросила, а за выполненную работу краснеть не хочется.

Саня, зайди на сайт ТЭНа, там есть калькулятор, ежели чо непонятно будет - стучись в личку я тебя с нужным человеком познакомлю...

или подъезжай ко мне на объект - покажу "а-ля нутюрель" как раз завершили водосборние лотки и свесы кровли и вышли на финишную прямую - дошли до водосточных труб - позыришь, как правильно и надежно все выбрать-закрепить-подвесить... :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер)

Нужен совет - от распред.щита до квартиры необходимо провести новый водной кабель на 10мм2. Из-за "детищек" было решено его смонтировать в металлической гофре.

Вопрос: для это цели можно использовать ПВ-3 или надо ВВГ ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Из-за "детищек"

;) какие милые детки...

На РЩ обязательноставьте УЗО на 30 мА. А то мало-ли что

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

;) какие милые детки...

На РЩ обязательноставьте УЗО на 30 мА. А то мало-ли что

 

а что на счет кабеля?:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

shema-trehfazmnogo-pitaniay.jpg

Якщо в мене не так заведено 3 фази в будинку, нема УЗО, а просто автомати. Потрібно переробляти? Чому РЕС не ставив УЗО?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня!

Маємо таку ситуацію. Більше року тому підключили електрику.

Одною з вимог підключення на тоді було наявність контура заземлення. Як і очікувалось роботи може виконувати лише фірма з ліцензією, при РЕС. Заземлення було виконано, без нашої присутності (так склались обставини). На час будови нас все влаштовувало, але зараз піднявши накладні побачили несумісність з проектом. Замість сталевих стержнів чи кутків була використана арматура, ще й з меншим діаметром. Самої фірми, яка виконувала роботи вже не існує, в РЕС нові люди.

Замірили опір, як і очікувалось - 100 Ом.

 

Як тепер краще зробити, відкопати край існуючого заземлення, і доробити контур, чи відкопати повністю і перекласти відповідними матеріалами правильно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем откапывать?

Новый делаете, старый хороните. Зачем лишняя работа по откапыванию?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем лишняя работа по откапыванию?

Арматура - она завсегда в хозяйстве пригодится....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем откапывать?

Новый делаете, старый хороните. Зачем лишняя работа по откапыванию?

А чому до старого контуру не можна доварити новий?

п.с. РЕС міряє опір?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А чому

Ну раз Вы так хотите, то можно. Но ведь сами пишите, что

Замість сталевих стержнів чи кутків була використана арматура, ще й з меншим діаметром

Так к чему привариваться будете?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так к чему привариваться будете?

наверное к арматуре)) хотя мне кажется если там песок, то прийдеться засадить маленькое поле кругляка 20мм, что бы Ом было нормальное.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хотя мне кажется если там песок, то прийдеться засадить маленькое поле кругляка 20мм, что бы Ом было нормальное.

Подумав, порахував. Надійніше буде все ж таки бетерман на 15 метрів змонтувати. В нас піски і УГВ на 12 метрах.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго времени суток, Мастера!

Проконсультируйте пожалуйста ибо по незнанию не хотелось бы "напартачить", "накасячить", а потом переделывать!

Ситуация следующая:

частный дом;

проводка (к сожалению) - люминий;

есть розетка, которая находиться за "будущей" душевой кабинкой (она там ни к чему) и планируется к закладке ("замуровке")

Можно ли в коробке этой розетки присоединить провод и в штробе "переместить" провод в нужное место, НО...

При условии, что на этот "перемещенный" провод будет "присоеденятся:

- розетка

- 2-3 маленьких фонарика (над зеркалом)

- стиралка (естественно не постоянно работающая)

- бойлер на 80 л (тоже естественно не постоянно работающий)

Не многовато ли будет нагрузки на люминий, а тем более на соединение?

Забегу вперед - от распредкоробки тянуть "не камильфо" поскольку одна из стен "закрыта" деревянной лестницей на 2-й этаж.

Заранее спасибо за помощь!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не многовато ли будет нагрузки на люминий, а тем более на соединение?

Забегу вперед - от распредкоробки тянуть "не камильфо" поскольку одна из стен "закрыта" деревянной лестницей на 2-й этаж.

Многовато...

 

Есть два пути развития событий - первое - нагружаете на люминь всё, что перечислили и ждёте когда отгорит соединение или физданёт люминь...

После этого находите другое место подключения и всё сначала...

 

Второй путь - сразу находите место правильного подключения и живёте с этим подключением долго, счастливо и безаварийно....

Удачи!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго времени суток, Мастера!

Проконсультируйте пожалуйста ибо по незнанию не хотелось бы "напартачить", "накасячить", а потом переделывать!

Ситуация следующая:

частный дом;

проводка (к сожалению) - люминий;

есть розетка, которая находиться за "будущей" душевой кабинкой (она там ни к чему) и планируется к закладке ("замуровке")

Можно ли в коробке этой розетки присоединить провод и в штробе "переместить" провод в нужное место, НО...

При условии, что на этот "перемещенный" провод будет "присоеденятся:

- розетка

- 2-3 маленьких фонарика (над зеркалом)

- стиралка (естественно не постоянно работающая)

- бойлер на 80 л (тоже естественно не постоянно работающий)

Не многовато ли будет нагрузки на люминий, а тем более на соединение?

Забегу вперед - от распредкоробки тянуть "не камильфо" поскольку одна из стен "закрыта" деревянной лестницей на 2-й этаж.

Заранее спасибо за помощь!

Не смотря на то что шарманьшик первый раз объяснил доступным языком, я немного дополню.

Вы можете жить 100 лет и не будет проблем, а может сломаться что-то , например, завтра! Вот если вы везучий человек то живите так и если что переделаете потом или задумайтесь сейчас может проще что-то изменить на этом этапе, потому что дальше однозначно будет все сложнее!!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Забегу вперед - от распредкоробки тянуть "не камильфо" поскольку одна из стен "закрыта" деревянной лестницей на 2-й этаж.

Заранее спасибо за помощь!

лучше протяни отдельно. Пусть некрасиво, зато надежно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Многовато...

Второй путь - сразу находите место правильного подключения и живёте с этим подключением долго, счастливо и безаварийно....

Удачи!

задумайтесь сейчас может проще что-то изменить на этом этапе, потому что дальше однозначно будет все сложнее!!

лучше протяни отдельно. Пусть некрасиво, зато надежно.

 

Просто боюсь при штроблении повредить "старую" проводку

(дом покупной и разметку проводки я к сожалению не знаю,

хотя можно попробовать "поразмыслить" и преблизительно

установить где проходит старая проводка)

Т.е...

Если я правильно понял, то лучше тянуть от "ближайшей" распредкоробки?

Не обращая внимания насколько она удалена?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такие потребители (порядка 5кВт при "удачном" стечении обстоятельств) стоит тянуть непосредственно от счетчика, через собственный автомат.

А чтобы не нарваться на "нежданчик" под штукатуркой - искатель скрытой проводки не такой уж и дорогой.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...(дом покупной и разметку проводки я к сожалению не знаю...

Хороший повод сделать самому проводку: будешь знать, где и будешь спать спокойно :) . Тем более, что алюминий. Тем более, (здесь уже объяснили) многовато - мало ли что там ещё "висит" на этом проводе... Да и изучать старую проводку иногда сложнее, чем сделать новую.

Если всю проводку сразу накладно менять - можно по частям. Неудобно, но дешевле.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

автоматический выключатель merlin gerin multi9 c60n различных номиналов.....Никогда не видел такого зверя....Почти даром закажчик фарширует РЩ...Может кто знает чего об их...Сделано в Венгрии.....Говорит шо теперя это почти Шнайдер...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Multi 9 - устаревшая бытовая серия ("дженерик"). Новая - Acti 9

 

Ну и как они....Их там 124 шт. , добрых три десятка 3ф.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

автоматический выключатель merlin gerin multi9 c60n различных номиналов.....Никогда не видел такого зверя....Почти даром закажчик фарширует РЩ...Может кто знает чего об их...Сделано в Венгрии.....Говорит шо теперя это почти Шнайдер...

В Москве и Подмосковьи встречаю щиты/щитки, собранные на них в конце 90-х - начале 00-х. Всё работает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну и как они...

Хз (хто зна) - статистика есть только у юристов Schneider Electric.

 

Смущает (в порядке конспирологии) непонятность причин частого (в отличие от других производителей этой категории - АВВ, Legrand, Siemens) ребрендинга - то ли маркетинг, то ли ещё чего.

 

soytzbRK.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...