Шарманщик Опубліковано: 3 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2013 Подскажите кто чем пользуется при расчете, подборе комплектующих для подогрева. Методикой расчета если есть, поделитесь. В инете у каждого производителя своя метода, и часто жалуются что без было лучше. Просто заказчица попросила, а за выполненную работу краснеть не хочется. Саня, зайди на сайт ТЭНа, там есть калькулятор, ежели чо непонятно будет - стучись в личку я тебя с нужным человеком познакомлю... или подъезжай ко мне на объект - покажу "а-ля нутюрель" как раз завершили водосборние лотки и свесы кровли и вышли на финишную прямую - дошли до водосточных труб - позыришь, как правильно и надежно все выбрать-закрепить-подвесить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 3 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2013 Добрый вечер) Нужен совет - от распред.щита до квартиры необходимо провести новый водной кабель на 10мм2. Из-за "детищек" было решено его смонтировать в металлической гофре. Вопрос: для это цели можно использовать ПВ-3 или надо ВВГ ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 3 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2013 Из-за "детищек" ;) какие милые детки... На РЩ обязательноставьте УЗО на 30 мА. А то мало-ли что Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 4 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2013 ;) какие милые детки... На РЩ обязательноставьте УЗО на 30 мА. А то мало-ли что а что на счет кабеля? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 5 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2013 Якщо в мене не так заведено 3 фази в будинку, нема УЗО, а просто автомати. Потрібно переробляти? Чому РЕС не ставив УЗО? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 6 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2013 Чому РЕС не ставив УЗО? Денех нету у них - бедные они. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
x_y_z_ Опубліковано: 6 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2013 Доброго дня! Маємо таку ситуацію. Більше року тому підключили електрику. Одною з вимог підключення на тоді було наявність контура заземлення. Як і очікувалось роботи може виконувати лише фірма з ліцензією, при РЕС. Заземлення було виконано, без нашої присутності (так склались обставини). На час будови нас все влаштовувало, але зараз піднявши накладні побачили несумісність з проектом. Замість сталевих стержнів чи кутків була використана арматура, ще й з меншим діаметром. Самої фірми, яка виконувала роботи вже не існує, в РЕС нові люди. Замірили опір, як і очікувалось - 100 Ом. Як тепер краще зробити, відкопати край існуючого заземлення, і доробити контур, чи відкопати повністю і перекласти відповідними матеріалами правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 6 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2013 А зачем откапывать? Новый делаете, старый хороните. Зачем лишняя работа по откапыванию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 6 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2013 Зачем лишняя работа по откапыванию? Арматура - она завсегда в хозяйстве пригодится.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 6 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2013 А зачем откапывать? Новый делаете, старый хороните. Зачем лишняя работа по откапыванию? А чому до старого контуру не можна доварити новий? п.с. РЕС міряє опір? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 6 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2013 А чому Ну раз Вы так хотите, то можно. Но ведь сами пишите, что Замість сталевих стержнів чи кутків була використана арматура, ще й з меншим діаметром Так к чему привариваться будете? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2013 Так к чему привариваться будете? наверное к арматуре)) хотя мне кажется если там песок, то прийдеться засадить маленькое поле кругляка 20мм, что бы Ом было нормальное. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
x_y_z_ Опубліковано: 7 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2013 хотя мне кажется если там песок, то прийдеться засадить маленькое поле кругляка 20мм, что бы Ом было нормальное. Подумав, порахував. Надійніше буде все ж таки бетерман на 15 метрів змонтувати. В нас піски і УГВ на 12 метрах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Медве-Жара Опубліковано: 7 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2013 Доброго времени суток, Мастера! Проконсультируйте пожалуйста ибо по незнанию не хотелось бы "напартачить", "накасячить", а потом переделывать! Ситуация следующая: частный дом; проводка (к сожалению) - люминий; есть розетка, которая находиться за "будущей" душевой кабинкой (она там ни к чему) и планируется к закладке ("замуровке") Можно ли в коробке этой розетки присоединить провод и в штробе "переместить" провод в нужное место, НО... При условии, что на этот "перемещенный" провод будет "присоеденятся: - розетка - 2-3 маленьких фонарика (над зеркалом) - стиралка (естественно не постоянно работающая) - бойлер на 80 л (тоже естественно не постоянно работающий) Не многовато ли будет нагрузки на люминий, а тем более на соединение? Забегу вперед - от распредкоробки тянуть "не камильфо" поскольку одна из стен "закрыта" деревянной лестницей на 2-й этаж. Заранее спасибо за помощь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 7 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2013 Не многовато ли будет нагрузки на люминий, а тем более на соединение? Забегу вперед - от распредкоробки тянуть "не камильфо" поскольку одна из стен "закрыта" деревянной лестницей на 2-й этаж. Многовато... Есть два пути развития событий - первое - нагружаете на люминь всё, что перечислили и ждёте когда отгорит соединение или физданёт люминь... После этого находите другое место подключения и всё сначала... Второй путь - сразу находите место правильного подключения и живёте с этим подключением долго, счастливо и безаварийно.... Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 7 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2013 Доброго времени суток, Мастера! Проконсультируйте пожалуйста ибо по незнанию не хотелось бы "напартачить", "накасячить", а потом переделывать! Ситуация следующая: частный дом; проводка (к сожалению) - люминий; есть розетка, которая находиться за "будущей" душевой кабинкой (она там ни к чему) и планируется к закладке ("замуровке") Можно ли в коробке этой розетки присоединить провод и в штробе "переместить" провод в нужное место, НО... При условии, что на этот "перемещенный" провод будет "присоеденятся: - розетка - 2-3 маленьких фонарика (над зеркалом) - стиралка (естественно не постоянно работающая) - бойлер на 80 л (тоже естественно не постоянно работающий) Не многовато ли будет нагрузки на люминий, а тем более на соединение? Забегу вперед - от распредкоробки тянуть "не камильфо" поскольку одна из стен "закрыта" деревянной лестницей на 2-й этаж. Заранее спасибо за помощь! Не смотря на то что шарманьшик первый раз объяснил доступным языком, я немного дополню. Вы можете жить 100 лет и не будет проблем, а может сломаться что-то , например, завтра! Вот если вы везучий человек то живите так и если что переделаете потом или задумайтесь сейчас может проще что-то изменить на этом этапе, потому что дальше однозначно будет все сложнее!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 7 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2013 Забегу вперед - от распредкоробки тянуть "не камильфо" поскольку одна из стен "закрыта" деревянной лестницей на 2-й этаж. Заранее спасибо за помощь! лучше протяни отдельно. Пусть некрасиво, зато надежно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Медве-Жара Опубліковано: 8 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 Многовато... Второй путь - сразу находите место правильного подключения и живёте с этим подключением долго, счастливо и безаварийно.... Удачи! задумайтесь сейчас может проще что-то изменить на этом этапе, потому что дальше однозначно будет все сложнее!! лучше протяни отдельно. Пусть некрасиво, зато надежно. Просто боюсь при штроблении повредить "старую" проводку (дом покупной и разметку проводки я к сожалению не знаю, хотя можно попробовать "поразмыслить" и преблизительно установить где проходит старая проводка) Т.е... Если я правильно понял, то лучше тянуть от "ближайшей" распредкоробки? Не обращая внимания насколько она удалена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 8 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 Такие потребители (порядка 5кВт при "удачном" стечении обстоятельств) стоит тянуть непосредственно от счетчика, через собственный автомат. А чтобы не нарваться на "нежданчик" под штукатуркой - искатель скрытой проводки не такой уж и дорогой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
liman Опубліковано: 8 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 ...(дом покупной и разметку проводки я к сожалению не знаю... Хороший повод сделать самому проводку: будешь знать, где и будешь спать спокойно . Тем более, что алюминий. Тем более, (здесь уже объяснили) многовато - мало ли что там ещё "висит" на этом проводе... Да и изучать старую проводку иногда сложнее, чем сделать новую. Если всю проводку сразу накладно менять - можно по частям. Неудобно, но дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 8 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 автоматический выключатель merlin gerin multi9 c60n различных номиналов.....Никогда не видел такого зверя....Почти даром закажчик фарширует РЩ...Может кто знает чего об их...Сделано в Венгрии.....Говорит шо теперя это почти Шнайдер... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 8 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 multi9 c60n Multi 9 - устаревшая бытовая серия ("дженерик"). Новая - Acti 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 8 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 Multi 9 - устаревшая бытовая серия ("дженерик"). Новая - Acti 9 Ну и как они....Их там 124 шт. , добрых три десятка 3ф. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 8 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 автоматический выключатель merlin gerin multi9 c60n различных номиналов.....Никогда не видел такого зверя....Почти даром закажчик фарширует РЩ...Может кто знает чего об их...Сделано в Венгрии.....Говорит шо теперя это почти Шнайдер... В Москве и Подмосковьи встречаю щиты/щитки, собранные на них в конце 90-х - начале 00-х. Всё работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 8 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 Ну и как они... Хз (хто зна) - статистика есть только у юристов Schneider Electric. Смущает (в порядке конспирологии) непонятность причин частого (в отличие от других производителей этой категории - АВВ, Legrand, Siemens) ребрендинга - то ли маркетинг, то ли ещё чего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...