Triny Опубліковано: 29 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2013 У меня вопрос по технологии протяжки кабеля в потолочной плите. Возможно ли протянуть кабель на 4 метра без создания вспомогательного отверстия посередине пути? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 29 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2013 У меня вопрос по технологии протяжки кабеля в потолочной плите. Возможно ли протянуть кабель на 4 метра без создания вспомогательного отверстия посередине пути? Если канал для электропроводки в плите перекрытия чистый - возможно. Если он забит и продувка не помогает, то кабель протягивается в пустотах плит перекрытия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Triny Опубліковано: 29 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2013 Если канал для электропроводки в плите перекрытия чистый - возможно. Если он забит и продувка не помогает, то кабель протягивается в пустотах плит перекрытия. Так понимаю, эти пустоты идут параллельно на расстоянии 15 см. Допустим, кабель должен пройти внутри одной из пустот. Чисто физически (в смысле хватает ли человеческой силы) его можно протолкнуть на 4 метра либо обязательно из потолка устраивать сыр маасдам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 29 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2013 Так понимаю, эти пустоты идут параллельно на расстоянии 15 см. Допустим, кабель должен пройти внутри одной из пустот. Чисто физически (в смысле хватает ли человеческой силы) его можно протолкнуть на 4 метра либо обязательно из потолка устраивать сыр маасдам? Бил два отверстия диаметром 1-2 см: одно - в центре помещения, второе - возле стены под выключатель, и заталкивал 2-3-жильный провод ВВГ. Без проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 29 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2013 Так понимаю, эти пустоты идут параллельно на расстоянии 15 см. Допустим, кабель должен пройти внутри одной из пустот. Чисто физически (в смысле хватает ли человеческой силы) его можно протолкнуть на 4 метра либо обязательно из потолка устраивать сыр маасдам? Я бы сначала попробовал продуть штатный канал для электропроводки (если он есть) - снять коробку над выключателем, снять светильник, убрать мусор или тряпки или кусок цементно-песчаной смеси из начала канала ("уплотнение") и продуть пылесосом. Затем с одной стороны заталкивается "протяжка" - стальная, загнутая крючком проволока, с другой стороны она ловится крючком. Затем к проволоке цепляется кабель и за проволоку вытягивается. Кабель толкать не надо - его надо тянуть протяжкой. Если ничего с каналом не получится, то в пустоту плиты "протяжкой" можно затянуть штук 20 кабелей - это самый простой способ. В любом случае больше двух отверстий (перед входом в плиту и на выходе из неё) делать не надо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Triny Опубліковано: 29 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2013 Бил два отверстия диаметром 1-2 см: одно - в центре помещения, второе - возле стены под выключатель, и заталкивал 2-3-жильный провод ВВГ. Без проблем. В центре и у стены - это стандарт. А если надо от стены до стены, но без центральной дырки? Просто пришёл электрик и начал делать из моих потолков дырявый носок, мотивируя тем, что не хватает силы протолкнуть кабель. Вот и думаю: то ли мужичишка хилый попался, то ли все так делают)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 29 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2013 пришёл электрик и начал делать из моих потолков дырявый носок, мотивируя тем, что не хватает силы протолкнуть кабель. Кабель ни в коем разе не толкают - толкают жёсткую протяжку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Triny Опубліковано: 29 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2013 Кабель ни в коем разе не толкают - толкают жёсткую протяжку. Да, он проволоку толкал. Может ему просто её длины не хватило?.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 29 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2013 Кабель ни в коем разе не толкают - толкают жёсткую протяжку. Как приятно за Вашими разговорами вспоминать о юности...Отбойный молоток -злобно сичащие со всех дыр шланги и эта противная. пручающаяся в руках сталька... Но могло и повести...пройтись по межпанельному шву. Добавлено через 2 минуты Может ему просто её длины не хватило?.. Формовщики-пуансоны не мазали тавотой....труба где строповочная петля....всегда забита всякой хренью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 29 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2013 Кабель ни в коем разе не толкают - толкают жёсткую протяжку. Вначале можно протолкнуть стальку, а за хвост зацепить провод. В панелях ПК длина протяжки для стальки не критична - можно и на 7 метров замахнуться. Если по пути сталька упёрлась во что-то, надо просто покрутить или посипать туда-сюда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 29 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2013 А вы хоть представляете кто этим должен заниматься. Мил человек... как Вам по-мягшея сказать-то... ну вот так попробую - я именно тот кто этим занимается, а потому точно представляет не только КТО?, но и КАК? и какие процедуры сему действу предшествуют... и его же завершают.. Как там у Жванецкого-то? "Вы спорите о вкусе кокосового ореха с тем, кто его ест..." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 29 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2013 Вначале можно протолкнуть стальку, а за хвост зацепить провод. [spoiler=Не при дамах будет сказано (с)] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 29 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2013 Как приятно за Вашими разговорами вспоминать о юности...Отбойный молоток -злобно сичащие со всех дыр шланги и эта противная. пручающаяся в руках сталька... Но могло и повести...пройтись по межпанельному шву. Помним-помним....романтика ептить... ;) А вот не далее как вчера в ПК-ку 12м засунули видеокамеру смотровую, зацепили-вытянули кусок пакли захватом и даже компрессором не стали продувать - потому как на мониторе увидели токма мелкий мусор - просто стержень стеклопластиковый впихнули в пустотку и кабелину затянули - всех дел на двадцать минут... никакой романтики... Добавлено через 1 минуту [spoiler=Не при дамах будет сказано (с)] А вот ежели соединить начало и конец - будет вечный кайф.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madfatcat Опубліковано: 30 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2013 Подскажите, пожалуйста, как подружить генератор и погружной насос. Генератор Honda ECMT 7000, трехфазный, макс. мощность на одной фазе 4.0 кВт (номинальная 3.6). Насос Pedrollo 4BLOCK 2/20, однофазный, мощность 1.1 кВт. Проблема в том, что этот генератор насос не вытягивает. При включении насоса вибрация генератора усиливается, может и заглохнуть. Если поцепить на ту же фазу еще и лампочку, то она почти не светится. В общем, налицо недостаток мощности. Я так понимаю, виной всему то, что пусковой ток может многократно превышать номинальный. Вопросы такие: 1. Как можно узнать, какой мощности будет достаточно для старта насоса? 2. Есть ли еще какое-то решение данной проблемы кроме замены генератора? 3. Может, я чего-то не учитываю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 1 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2013 просто стержень стеклопластиковый впихнули в пустотку Везет Вам...А я уже и вспоннить не могу..где последний раз не перекрытиях видел милую сердцу пекашку.......все монолитнокаркасноеееее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 1 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2013 1. Как можно узнать, какой мощности будет достаточно для старта насоса? 2. Есть ли еще какое-то решение данной проблемы кроме замены генератора? 3. Может, я чего-то не учитываю? 1. умножаете мощность на 3,3 - это минимум. 2. Нет 3. Да, не учли пусковые токи и что реальная мощность генератора это не та, что написано на ценнике и на табличках... тем паче - три фазы... Реальная мощь - это -25% от "красивой надписи"... физика процесса - тут уж никуда не денешься.. Добавлено через 2 минуты Везет Вам...А я уже и вспоннить не могу..где последний раз не перекрытиях видел милую сердцу пекашку.......все монолитнокаркасноеееее. Ну это в многоэтажках - а в частном секторе - аж бегом ПК-шки применяются.... сегодня пытались закрепить анкер в такой - толщина стенки аж 12 мм..... бля... уж лучше пусть моголитнокаркасноеееееее было бы.... есть за что и во что заякориться.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 1 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2013 2. Есть ли еще какое-то решение данной проблемы кроме замены генератора? Есть. Заменить насос. Или попробовать применить плавный пуск. Но, если других 3-х фазных потребителей, кроме насоса, у Вас нет, то лучше заменить генератор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megapolis Опубліковано: 1 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2013 Подскажите, пожалуйста, как подружить генератор и погружной насос. Генератор Honda ECMT 7000, трехфазный, макс. мощность на одной фазе 4.0 кВт (номинальная 3.6). Насос Pedrollo 4BLOCK 2/20, однофазный, мощность 1.1 кВт. ... 2. Есть ли еще какое-то решение данной проблемы кроме замены генератора? ... Поменяйте на насос с плавным пуском Grundfos или ebara и будет Вам счастье Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SNiP_er Опубліковано: 2 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2013 Извините, если не в тему - у меня вопрос электрикам: В доме (новострой) горят лампочки - одна за одной, сил никаких нет. При включении их просто разрывает. Электрик который делал мне проводку говорит что причина - скачет напряжение. Может ли такое быть? Если может - тогда выход поставить стабилизатор в щитовую? С уважением У меня в новом доме такая же ситуация. В квартирном щитке после счётчика поставил реле контроля напряжения ZUBR. Очень помогло. Остался вопрос с лампочками в общем корридоре. Там поставил светодиодную лампу. Второй год она светит без проблем, а обычные лампы накаливания приходилось менять чуть ли не каждый месяц. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 2 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2013 Генератор Honda ECMT 7000 Єтот гена на 3ф дает 3.6 кил......то биш на фазу 1.2... Лучше конечно насос на 3ф ...Хотя закрадываеться подозреннице шо там не конденсаторный ассинхронник, а трехфазний в звизде (220)... Бо наверное статора на всю Ойропу клепают...а там хто как хочет так и...далает... Это надо эксерементировать...Если емкость кандёра 60-80 мкф...то есть шанс снизить пусковой ток у три раза.... А шоб не тратиться особо(В случае неудачи)можно было бы сочинить стабилизатор тока на базе индуктивно - емкостного преобразователя (только очень точно надо знать параметры обмотки) Добавлено через 2 минуты аж 12 мм. Нормуль...все как у ГОСТе.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 2 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2013 Назрел вопрос: Некоторые натяжные потолки горючи, значит электропроводка над ними должна быть в железных трубах или замурована в штукатурку? прим.: понятное дело нормальный человек горючий покупать не будет, но мало ли что продавцы навешают, всякое может быть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 2 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2013 Некоторые натяжные потолки горючи, значит электропроводка над ними должна быть в железных трубах или замурована в штукатурку? Если натяжные потолки имеют группу горючести Г2..Г4, то электропроводка должна быть либо в стальных трубах либо в штукатурке (слой штукатурки над кабелем - не менее 10 мм). Для Г1 (например ГК) в Украине те же правила, в РФ допускается прокладка в пластиковой трубе, не распространяющей горение. НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок ... 2.5. Електропроводки та кабельні лінії ... 2.5.7. Електричні мережі, які прокладаються за непрохідними підвісними стелями і в перегородках, розглядаються як приховані електропроводки і їх слід виконувати: за стелями і в пустотах перегородок із горючих матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19 - в металевих, які мають локалізуючі властивості, і в закритих коробах; за стелями і в перегородках із негорючих матеріалів - у трубах, гнучких рукавах, коробах із негорючих чи важкогорючих матеріалів або горючих групи горючості Г1 згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, а також кабелями, які мають оболонки з матеріалів з помірною димоутворювальною здатністю за ГОСТ 12.1.044. Також повинна бути забезпечена можливість заміни проводів і кабелів. Примітка. Під підвісними стелями із негорючих матеріалів розуміють такі стелі, які виконані із негорючих матеріалів. Інші будівельні конструкції, що розташовані над підвісними стелями, включаючи міжповерхові перекриття, також виконані із негорючих матеріалів. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 2 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2013 Жестоко. Ни разу не видел, чтобы над ГК железные трубы тянули. Либо кабели без ничего, либо максимум в пластмассовой гофре Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
amah Опубліковано: 3 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2013 Если натяжные потолки имеют группу горючести Г2..Г4, то электропроводка должна быть либо в стальных трубах либо в штукатурке (слой штукатурки над кабелем - не менее 10 мм). Для Г1 (например ГК) в Украине те же правила, в РФ допускается прокладка в пластиковой трубе, не распространяющей горение. Имеет ли смысл прокладки кабеля под подвесным потолком в мет. гофре (металлорукав)? Типа такой: (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 3 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2013 Подскажите кто чем пользуется при расчете, подборе комплектующих для подогрева. Методикой расчета если есть, поделитесь. В инете у каждого производителя своя метода, и часто жалуются что без было лучше. Просто заказчица попросила, а за выполненную работу краснеть не хочется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...