Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

потребители массово включают электроотопительные приборы.

Точнее - выключают - потому как превышение с 21-00 до 9-00...

:D

Спать ложатся и телеки выключают, а с 9-00 в Парламенте очередная засидуха начинается - вот электорат и бдит - не пропустить бы время закупки спичек, крупы, мыла, сахара и соли... :o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Точнее - выключают - потому как превышение с 21-00 до 9-00...

Линейное напряжение "240-245 В". Понижение - должно быть 380 В.

Фазное - 220 В

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Линейное напряжение
Про линейное никто не упоминал. У меня в квартире часто повышается до 255 и выше. Задолбало частое отключение - ЗУБРик повыше настроил на 265 :D. Хорошо, что вспомнил, пойду понижу :)
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Про линейное никто не упоминал.

Для лингвистической экспертизы:

 

...напряжение в сети на уровне 240-245 В по двум фазам (третья не отслеживается).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Одну фазу померяли - 245, вторую фазу померяли - 245, вот и выходит, что по двум фазам - 245, а в третьей не меряли. Я понял именно так :unknown:
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Линейное напряжение "240-245 В".

Друже, народ просто некорректно написал - у них сосед напротив мой друг давний, энергетик правильный и зарубежный - так вот ему я три стаба поставил и забыли об этой проблеме.;)

 

Но есть место 245-252 В в розетках по фазам вечером-ночью...... анцапфу надо крутить, анцапфу!!! :lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Одну фазу померяли - 245, вторую фазу померяли - 245, вот и выходит, что по двум фазам - 245, а в третьей не меряли. Я понял именно так

Обычно, в переходный период (осенне-весенний) напряжение в любой сети падает (будь то дача, офис или квартира). Соответственно и вероятность того, что речь идёт о понижении превалирует.

В садовом товариществе в период с 21.00 до 9.00, а иногда и днём,

 

Но есть место 245-252 В в розетках по фазам вечером-ночью...... анцапфу надо крутить, анцапфу!!!

Если в садовом товариществе пошёл гул (чо камин не греет?!), то да - анцапфа. Поднимают фазное напряжение вручную

 

 

[spoiler=ЗЫ]

Игорь&Ира сейчас на форуме, но ничего не говорит о чего они там измеряли.

 

 

 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Одну фазу померяли - 245, вторую фазу померяли - 245, вот и выходит, что по двум фазам - 245, а в третьей не меряли. Я понял именно так

Очень частое являние завышенное напряжение. Причины разные, неравномерная нагрузка и неправильно перекинуты обмотки на ТП. Или "перекомпенсация", бывает сами потребители себе такое делают "экономят" сами знаете чем. Насмотрелись рекламы. И сами же страдают.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Про линейное никто не упоминал. У меня в квартире часто повышается до 255 и выше. Задолбало частое отключение - ЗУБРик повыше настроил на 265.

 

Одну фазу померяли - 245, вторую фазу померяли - 245, вот и выходит, что по двум фазам - 245, а в третьей не меряли. Я понял именно так

 

Мой "клинический" случай.

 

Добавлено через 4 минуты

Но есть место 245-252 В в розетках по фазам вечером-ночью...... анцапфу надо крутить, анцапфу!!!

 

А если объяснить на бытовом уровне?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ранее я думал, что номинал УЗО должен быть больше или равен номиналам групповых автоматов (рис. 1). Поэтому, чтобы объединить 3 АВ по 16А = 48А планировал УЗО на 63А (УЗО на 50А нету).

 

На сайте cs-cs.net/uzo-view прочел следующее: "Если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО – после УЗО может стоять сколько угодно автоматов". Достоверна ли информация на рис.2 ? То есть при вводном АВ на 25 А, можно установить УЗО номиналом на 25А независимо от последующих номиналов АВ???

1806226293_1.JPG.d7bd67a3fdcf7832e1bd9be55f150b3a.JPG

2038535365_2.JPG.8502f7705ee1b938307e86a1b6002477.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Достоверна ли информация на рис.2 ? То есть при вводном АВ на 25 А, можно установить УЗО номиналом на 25А независимо от последующих номиналов АВ???

Номинальный ток УЗО должен согласовываться с номинальным током вышестоящего АВ и нагрузкой. Если электроприборы имеют высокие пусковые токи (например мощные электродвигатели с тяжёлым пуском), то In (номинальный ток) УЗО должен быть на номинал выше In АВ. Например АВ С25 ⇔ УЗО 40 А. Для других бытовых нагрузок In УЗО может быть равен In вышестоящего АВ, но ни в коем разе не меньше.

В Германии In УЗО должен быть на номинал выше In АВ в любом случае.

 

Для бытовых сетей после УЗО может стоять любое разумное количество АВ (сумма In нижестоящих АВ может превышать In УЗО).

 

 

mIrA3oiI.png

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Номинальный ток УЗО должен согласовываться с номинальным током вышестоящего АВ и нагрузкой. Если электроприборы имеют высокие пусковые токи (например мощные электродвигатели с тяжёлым пуском), то In (номинальный ток) УЗО должен быть на номинал выше In АВ. Например АВ С25 ⇔ УЗО 40 А.

Вводной АВ 25А, УЗО 40А, 300мА, S - ничего не нарушаем, здесь понятно.

Для других бытовых нагрузок In УЗО может быть равен In вышестоящего АВ, но ни в коем разе не меньше.

В Германии In УЗО должно быть на номинал выше In АВ в любом случае.

А вот групповые УЗО могут быть на 25А, при условии, что номинал последующих (нижестоящих) АВ = 48А, 60А ....?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот групповые УЗО могут быть на 25А или 40А, при условии, что номинал последующих АВ = 48А, 60А ....?

Могут - групповые УЗО 25 А или 40 А защищены вводным АВ 25 А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

IEC 60364, спасибо большое, что помогаете разобраться "на пальцах", ведь иногда, чтобы понять о чем идет речь, приходится по несколько раз перечитывать ответы.

 

Только сейчас понял смысл Вашей фразы

Теперь в своей схеме я могу убрать/заменить УЗО 16А, 25А, 40А на УЗО 63А, тем самым сократив его количество без потери качества.

У УЗО с номинальным током выше 32 А больше время отключения ( в пределах нормы)

 

Ведь в моем случае групповое УЗО с током выше 32А (кроме вводного) вовсе не нужно, причем независимо от сумм номиналов следующих групповых автоматов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

неправильно перекинуты обмотки на ТП.

Чиво, чиво....?

 

Это шутка для идиотн-теста?

 

Вы хоть примерно представляете себе последствия того, что написали???????????????

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чиво, чиво....?

Это шутка для идиотн-теста?

Вы хоть примерно представляете себе последствия того, что написали???????????????

 

Блин, а наш электрик уже пол-дня из ТП не вылазит. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чиво, чиво....?

Обмотки высокого напряжения трансформатора выполнены с отводами - переключая эти отводы можно несколько (до 5 %) повысить или понизить напряжение на шинах низкого напряжения трансформатора.

Это по функционалу то же, что и анцапфа.

 

 

Похоже tollyn говорил об этом.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обмотки высокого напряжения трансформатора выполнены с отводами - переключая эти отводы можно несколько (до 5 %) повысить или понизить напряжение на шинах низкого напряжения трансформатора.

Это по функционалу то же, что и анцапфа.

По функционалу - да - кто ж спорит. :Bravo:

А вот по процедуре такого переключения..... в садовом кооперативе.... :o

 

Именно об этом и был мой вопрос - реалистами надо быть.... при всём уважении... :D

 

Ну и анцапфа придумана не дураками и именно для подобной компенсации - 5%... ;)

Одна "шишка" вниз и получим искомые 220 В... кто против? :beer:

 

Короче - "Цапу надо крутить!! Цапу!" :Yahoo!:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обмотки высокого напряжения трансформатора выполнены с отводами - переключая эти отводы можно несколько (до 5 %) повысить или понизить напряжение на шинах низкого напряжения трансформатора.

Судя по тому, что ночью стабильные 245-255В, можно накрутить и больше 5%.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Судя по тому, что ночью стабильные 245-255В, можно накрутить и больше 5%.

0% регулировки на стороне ВН (высокого напряжения) соответствует + 5 % на стороне НН

+ 5% на стороне ВН соответствует + 10 % на стороне НН.

 

Соответственно можно накрутить 253 В на выходных шинах трансформатора. Если учитывать относительно низкое сопротивление линии от ТП до ввода (дом недалеко от ТП + высокое сечение проводников распределительной линии) и погрешность измерения, то всё в пределах нормы. Если напряжение выше, то речь идёт о перекосе фаз (неравномерное распределение нагрузки по фазам или проблемы с нейтралью)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

«Там черти в проводах живут…» © Dalet

В смыле, сеть — сборник электрических маразмов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чиво, чиво....?

 

Это шутка для идиотн-теста?

 

Вы хоть примерно представляете себе последствия того, что написали???????????????

А вы хоть представляете кто этим должен заниматься. Наверное нет, если такое написано. Тем боле никто не говорит, что проблема именно в этом, но вероятность большая. Я даже не говорю, что возможно на РП никто не регулирует напряжение либо специльно не понижают потому, как на других линиях большая просадка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если учитывать относительно низкое сопротивление линии от ТП до ввода (дом недалеко от ТП + высокое сечение проводников распределительной линии) и погрешность измерения, то всё в пределах нормы. Если напряжение выше, то речь идёт о перекосе фаз (неравномерное распределение нагрузки по фазам или проблемы с нейтралью)

 

От ТП до моего дома метров 500 будет. Перед этими скачками был заменён один участок электролинии на более "жирный". Возможно, совпадение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От ТП до моего дома метров 500 будет. Перед этими скачками был заменён один участок электролинии на более "жирный". Возможно, совпадение.

Измерения напряжения проводятся под нагрузкой. Электрик должен включить какой-нибудь электроприбор (лампу накаливания например) в сеть и на его контактах замерить напряжение.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Измерения напряжения проводятся под нагрузкой. Электрик должен включить какой-нибудь электроприбор (лампу накаливания например) в сеть и на его контактах замерить напряжение.

 

У меня вольтаж отображается на ограничителях напряжения, которые стоят на розеточных группах, в которых работают электроприборы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...