igorrius Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 Подскажите, где-нибудь велось обсуждение качества автоматов, дифавтоматов, УЗО? На чем можно остановить выбор, и что брать не стоит? Или здесь посоветуйте. Вопрос не однозначный, но все же. 1) европа или китай ? 2) у Вас диф автоматы или УЗО ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1GOG Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 Хочу заменить воздушную линию с балкона 3-го этажа на гараж. Старая имеет повреждения в изоляции. Всего 25-30 метров. Нагрузок в гараже не планируется: свет, зарядное для аккума и т.п. Т.е. 2х1.5 хватило бы, 2х2.5 будет с запасом. Понимаю, что устойчивость к УФ в моем случае один из основных параметров. Подскажите каким кабелем протянуть линию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 Подскажите каким кабелем протянуть линию? Я бы СИП протянул 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 (змінено) Тут попробую ответить, раз спецы молчат, из того что понял. Если неправ - исправляйте: Номинал УЗО должен быть равен или больше номиналу АВ (или группе автоматов). 1. При вводном АВ 25А могу я поставить УЗО на 80А, чтобы соблюдалась селективность ..и следующие УЗО были на 63А? Или 63А в щитовой - очень большой номинал? А то в первоначальном варианте уж слишком много было запланировано дифреле на 16А, 25А и 40А ))) Номинал "нижнего" УЗО минимум на ступеньку выше номинала защищающего его "высшего" автомата. Т.е. если автомат - 25А, то УЗО должно бы быть 32А, но за неимением таких - ставим 40А. Больше - безсмысленно, автомат выбъет раньше. А вот это хотел бы для себя сам прояснить: 2. Количество линий по дому разведено достаточно, но есть помещения, где потребление электроэнергии будет не значительное (например комнаты), могу ли я к АВ на 16А подключить 2-е линии? Как это практически лучше сделать на щитке? Через промежуточную клемму или непосредственно воткнув два провода в один вход автомата? Змінено 22 жовтня 2013 користувачем dms 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 Сообщение от XL.pro 2. Количество линий по дому разведено достаточно, но есть помещения, где потребление электроэнергии будет не значительное (например комнаты), могу ли я к АВ на 16А подключить 2-е линии? Можете, но кабель в обоих линиях должен быть расчитан на 16А, т.е. минимум 2,5 кв.мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1GOG Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 Я бы СИП протянул Встречал минимально сечением 2х16. Великоват запас... ;) Или к УФ устойчив только СИП? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 Нет, но из доступного он единственный не требует троса для подвески. Посчитайте с учётом этого. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 Цитата: Сообщение от sov1178 Просто удивляет подход РЭСов - зачем делать три фазы при мощности 6.6кВт?.. 1. Киловатт при трёхфазном подключении стоит дороже, чем при однофазном. 2. Так клиент быстрее созреет на увеличение мощности и его можно будет выдоить ещё раз. ЗЫ До 11 кВт включительно можно и нужно брать однофазный ввод. можно. Но никто не даст. При трехфазной нагрузке воздушка нагружена гораздо равномерней, чем при однофазной. Поэтому и дают ТУ на 380 с такими смешными мощностями. Попробуйте убедить начальника РЭСа в обратном 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 1GOG - ВВГ в гофротрубе УФ устойчивой. разница в цене между 1,5 и 2,5 жилой - на таком объеме не будет слишком существенной. а по поводу СИп - Вы попробуйте его всуньте в АВ в своем щитке в квартире,/доме и протяните его по квартире(дому) не особо заметно))))) СИП довольно дубовый в плане изгибов и т.п))) а 30 м. троса - для одного тонкого кабеля - тоже не катастрофично по цене))) AndyAntonov - по поводу однофазного ввода - мне очень упорно не давали его и в конечно итоге не дали, 11кВт мне бы вполне хватило на квартиру. Но, сказали - не больше 3кВт на фазу при однофазном и хоть ты тресни... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1GOG Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 из доступного он единственный не требует троса для подвески. ОК. Без троса. Это плюс. Как я понимаю нужно применить натяжители с обеих сторон? Посчитайте с учётом этого. Я пока финансовую сторону не считал. СИП по 4.50 грн. за метр, натяжители 2 шт. по 12 грн. - вполне приемлемо. Пока ищу марку кабеля и обдумываю сам процесс организации воздушной линии. По СИПу несколько смутило сечение... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 При трехфазной нагрузке воздушка нагружена гораздо равномерней, чем при однофазной. Эх, как далека теория от реальности... Попробуйте убедить начальника РЭСа в обратном За два дома от меня одна фаза оборвана и накинута на другую, а через два дома после меня еще одна оборвана и опять накинута на одну оставшуюся. А потом на этой одной фазе сидит еще одна улица!!! Наверное когда задумаюсь о повышении мощности приложу фото к своим бумагам и пойду с начальником РЭСа общаться - если меня на вторую фазу подключить, я помогу балансу с той перегруженной фазой :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 По СИПу несколько смутило сечение... Выпускаются СИП-4 2х10, СИП-4т 2х10, СИП-5 2х10 Добавлено через 2 минуты а по поводу СИп - Вы попробуйте его всуньте в АВ в своем щитке в квартире,/доме и протяните его по квартире(дому) не особо заметно))))) СИП не допускается в помещениях. Из щитка выводится ВВГ, вне помещения он присоединяется к СИП 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1GOG Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 Из щитка выводится ВВГ, вне помещения он присоединяется к СИП Я так и предполагал, ибо 2х16 мм2 ни в розетку, ни в распредкоробку завести не получилось бы. Каким образом провести соединение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 Каким образом провести соединение? СИП подключается прокалывающими ответвительными зажимами. Присоединяются проводники от 1,5 мм2 с одной стороны и от 10 мм2 с другой Например: 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 Как я понимаю нужно применить натяжители с обеих сторон? Есть специальная арматура для подвешивания СИП. Нужны «анкерные клиновые зажимы» с двух сторон, крюк, за который его цеплять, можно СИПовский, хотя можно и любой другой. Для перехода на другое сечение есть специальный зажим прокалывающий (зажим ответвительный). Добавлено через 1 минуту СИП по 4.50 грн. за метр ВВГ 2*2,5 дороже вдвое. А меньше нет смысла. Добавлено через 4 минуты для одного тонкого кабеля - тоже не катастрофично по цене Да, не катастрофично. Но на такой длине будет под сотню стяжек. Я подвешивал АВВГ 2*10 на трос, около 15 м. Пусть весь такелаж мне достался почти на шару (по входной цене), это просто долго — столько стяжек на трос и кабель повесить. AndyAntonov - по поводу однофазного ввода - мне очень упорно не давали его и в конечно итоге не дали, 11кВт мне бы вполне хватило на квартиру. Но, сказали - не больше 3кВт на фазу при однофазном и хоть ты тресни... А чем аргументировали? Тут в какой-то теме Телесистемы давал ссылку на ДБН, так требование строго 3 фазы начинается с 12 кВт ввода. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 23 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2013 Можете, но кабель в обоих линиях должен быть расчитан на 16А, т.е. минимум 2,5 кв.мм. Это я как раз понимал (ведь для розетки - все равно где делать общую точку). Меня как раз интересует больше практический вопрос, а именно - "Как это практически лучше сделать на щитке? Через промежуточную клемму или непосредственно воткнув два провода в один вход автомата?" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 23 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2013 1. При вводном АВ 25А могу я поставить общее УЗО на 80А, а следующие (групповые) УЗО на 63А, чтобы соблюдалась селективность? За счет большого номинала хочу сократить количество УЗО, или так делать нельзя? 2. Могу ли я к АВ на 16А подключить 2-е линии, где потребление электричества не будет превышать 1-1,5 кВт (для сокращения мест в щитке)? 3. В доме не делал СУП, так как трубы из полиэтилена, ванные из акрила, забор из камня... нужно ли газовую трубу подключать к СУП ??? Пожалуйста, помогите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 23 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2013 аргументировали тем, шо они барин! )))))))) типа - не, не дадим - и все... сильно перекосите нагрузку! вот такие были аргументы... Хотя когда мне подключили 3 фазы - они ездили два дня и перевешивали потребителей с фазы на фазу - ровняли таки нагрузку))))))))))))))))))))) ибо было 160, 200 и 267 по фазам)))))))))))))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 23 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2013 1. При вводном АВ 25А могу я поставить общее УЗО на 80А, а следующие (групповые) УЗО на 63А, чтобы соблюдалась селективность? За счет большого номинала хочу сократ А и ить количество УЗО, или так делать нельзя? Это никакая не селективность. У УЗО 80 А и 63 А это номинальный ток - ток который может проходить через контакты, а не ток отсечки. Селективность у УЗО определяется только по номинальному дифференциальному току и по времени отключения - у вышестоящего должны быть в 3 раза больше. 2. Могу ли я к АВ на 16А подключить 2-е линии, где потребление электричества не будет превышать 1-1,5 кВт (для сокращения мест в щитке)? Если производитель АВ допускает возможность подключения 2 проводников к зажимам - можете (вроде бы только АВВ для какого-то конкретного зажима указывал такую возможность). Если такая возможность не указана - не можете. В стандартах на АВ возможность подключения двух проводников под один зажим не указана. 3. В доме не делал СУП, так как трубы из полиэтилена, ванные из акрила, забор из камня... нужно ли газовую трубу подключать к СУП ??? Обязательно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 23 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2013 Это никакая не селективность. У УЗО 80 А и 63 А это номинальный ток - ток который может проходить через контакты, а не ток отсечки. Селективность у УЗО определяется только по номинальному дифференциальному току и по времени отключения - у вышестоящего должны быть в 3 раза больше. То есть, при вводном УЗО на 63А (100/300мА, тип АС), последующие (групповые) УЗО могут быть на 63А (10/30мА, тип А), и при этом будет соблюдена селективность? 1 линия = 1 АВ, мудрить не буду, спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 23 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2013 (змінено) То есть, при вводном УЗО на 63А (100/300мА, тип АС), последующие (групповые) УЗО могут быть на 63А (10/30мА, тип А), и при этом будет соблюдена селективность? Номинальные токи УЗО зависят только от номинальных токов АВ их защищающих - номинальный ток УЗО должен быть равен или на номинал выше номинального тока АВ. Например, если In АВ 25 А, то In УЗО должен быть 25 А и выше (не ниже 25 А). Селективность соблюдена только в диапазоне дифференциальных токов до 100/300 мА (отключится УЗО 10/30 мА, а УЗО 100/300 мА отключится только если ток возрастёт до 100/300 мА). Если ток утечки в линии или электроприборе выше 100/300 мА, то селективности нет - оба УЗО могут сработать одновременно или УЗО 100/300 мА отключится раньше УЗО 10/30 мА. При удачном совпадении первым может отключится и УЗО 10/30 мА Селективность появится, если используется УЗО 100/300 мА с задержкой по времени отключения (селективное, обозначается индексом "S") Змінено 23 жовтня 2013 користувачем IEC 60364 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 23 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2013 Я все понял. Для меня неясность была в номинальном токе вводного УЗО и группового. Теперь в своей схеме я могу убрать/заменить УЗО 16А, 25А, 40А на УЗО 63А, тем самым сократив его количество без потери качества. Добавлено через 3 минуты Селективность появится, если используется УЗО 100/300 мА с задержкой по времени отключения (селективное, обозначается индексом "S") У каких производителей есть УЗО с интексом S - поскольку у hager не нашел такового (или его не указывают в характеристиках) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 23 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2013 Теперь в своей схеме я могу убрать/заменить УЗО 16А, 25А, 40А на УЗО 63А, тем самым сократив его количество без потери качества. У УЗО с номинальным током выше 32 А больше время отключения ( в пределах нормы) У каких производителей есть УЗО с интексом S - поскольку у hager не нашел такового (или его не указывают в характеристиках) У всех есть селективные УЗО 0.3 А. Селективные УЗО 0,1 А редкость, есть у Moeller (Eaton) Есть у АВВ: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bookmaker Опубліковано: 23 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2013 Подскажите пожалуйста, "по горючим основаниям прокладывать кабель в металлической трубе" - это в какой? Стальная черная не подойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 23 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2013 Подскажите пожалуйста, "по горючим основаниям прокладывать кабель в металлической трубе" - это в какой? Стальная черная не подойдет? Подойдёт любая стальная труба. Лучше применять электротехническую - стенки тоньше, чем у водопроводной, оцинкованную (меньше подвержена коррозии). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...