Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Подскажите, где-нибудь велось обсуждение качества автоматов, дифавтоматов, УЗО?

 

На чем можно остановить выбор, и что брать не стоит? Или здесь посоветуйте. Вопрос не однозначный, но все же.

 

1) европа или китай ?

 

2) у Вас диф автоматы или УЗО ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хочу заменить воздушную линию с балкона 3-го этажа на гараж.

Старая имеет повреждения в изоляции.

Всего 25-30 метров.

Нагрузок в гараже не планируется: свет, зарядное для аккума и т.п.

Т.е. 2х1.5 хватило бы, 2х2.5 будет с запасом.

Понимаю, что устойчивость к УФ в моем случае один из основных параметров.

Подскажите каким кабелем протянуть линию?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут попробую ответить, раз спецы молчат, из того что понял. Если неправ - исправляйте:

Номинал УЗО должен быть равен или больше номиналу АВ (или группе автоматов).

1. При вводном АВ 25А могу я поставить УЗО на 80А, чтобы соблюдалась селективность ..и следующие УЗО были на 63А? Или 63А в щитовой - очень большой номинал? А то в первоначальном варианте уж слишком много было запланировано дифреле на 16А, 25А и 40А )))

Номинал "нижнего" УЗО минимум на ступеньку выше номинала защищающего его "высшего" автомата. Т.е. если автомат - 25А, то УЗО должно бы быть 32А, но за неимением таких - ставим 40А. Больше - безсмысленно, автомат выбъет раньше.

 

А вот это хотел бы для себя сам прояснить:

2. Количество линий по дому разведено достаточно, но есть помещения, где потребление электроэнергии будет не значительное (например комнаты), могу ли я к АВ на 16А подключить 2-е линии?

Как это практически лучше сделать на щитке? Через промежуточную клемму или непосредственно воткнув два провода в один вход автомата?

Змінено користувачем dms
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сообщение от XL.pro

2. Количество линий по дому разведено достаточно, но есть помещения, где потребление электроэнергии будет не значительное (например комнаты), могу ли я к АВ на 16А подключить 2-е линии?

Можете, но кабель в обоих линиях должен быть расчитан на 16А, т.е. минимум 2,5 кв.мм.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы СИП протянул

Встречал минимально сечением 2х16.

Великоват запас... ;)

Или к УФ устойчив только СИП?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, но из доступного он единственный не требует троса для подвески. Посчитайте с учётом этого.
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цитата:

 

 

 

 

 

Сообщение от sov1178

 

 

Просто удивляет подход РЭСов - зачем делать три фазы при мощности 6.6кВт?..

 

 

 

 

1. Киловатт при трёхфазном подключении стоит дороже, чем при однофазном.

2. Так клиент быстрее созреет на увеличение мощности и его можно будет выдоить ещё раз.

ЗЫ До 11 кВт включительно можно и нужно брать однофазный ввод.

можно. Но никто не даст. При трехфазной нагрузке воздушка нагружена гораздо равномерней, чем при однофазной. Поэтому и дают ТУ на 380 с такими смешными мощностями. Попробуйте убедить начальника РЭСа в обратном

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1GOG - ВВГ в гофротрубе УФ устойчивой. разница в цене между 1,5 и 2,5 жилой - на таком объеме не будет слишком существенной.

 

а по поводу СИп - Вы попробуйте его всуньте в АВ в своем щитке в квартире,/доме и протяните его по квартире(дому) не особо заметно))))) СИП довольно дубовый в плане изгибов и т.п))) а 30 м. троса - для одного тонкого кабеля - тоже не катастрофично по цене)))

 

AndyAntonov - по поводу однофазного ввода - мне очень упорно не давали его и в конечно итоге не дали, 11кВт мне бы вполне хватило на квартиру. Но, сказали - не больше 3кВт на фазу при однофазном и хоть ты тресни...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

из доступного он единственный не требует троса для подвески.

ОК. Без троса. Это плюс.

Как я понимаю нужно применить натяжители с обеих сторон?

 

Посчитайте с учётом этого.

Я пока финансовую сторону не считал.

СИП по 4.50 грн. за метр, натяжители 2 шт. по 12 грн. - вполне приемлемо.

Пока ищу марку кабеля и обдумываю сам процесс организации воздушной линии.

По СИПу несколько смутило сечение...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При трехфазной нагрузке воздушка нагружена гораздо равномерней, чем при однофазной.

Эх, как далека теория от реальности...

Попробуйте убедить начальника РЭСа в обратном

За два дома от меня одна фаза оборвана и накинута на другую, а через два дома после меня еще одна оборвана и опять накинута на одну оставшуюся. А потом на этой одной фазе сидит еще одна улица!!! Наверное когда задумаюсь о повышении мощности приложу фото к своим бумагам и пойду с начальником РЭСа общаться - если меня на вторую фазу подключить, я помогу балансу с той перегруженной фазой :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По СИПу несколько смутило сечение...

Выпускаются СИП-4 2х10, СИП-4т 2х10, СИП-5 2х10

 

Добавлено через 2 минуты

а по поводу СИп - Вы попробуйте его всуньте в АВ в своем щитке в квартире,/доме и протяните его по квартире(дому) не особо заметно)))))

СИП не допускается в помещениях. Из щитка выводится ВВГ, вне помещения он присоединяется к СИП

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Из щитка выводится ВВГ, вне помещения он присоединяется к СИП

Я так и предполагал, ибо 2х16 мм2 ни в розетку, ни в распредкоробку завести не получилось бы.

Каким образом провести соединение?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Каким образом провести соединение?

СИП подключается прокалывающими ответвительными зажимами. Присоединяются проводники от 1,5 мм2 с одной стороны и от 10 мм2 с другой

Например:

 

zd5ybiZB.png

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как я понимаю нужно применить натяжители с обеих сторон?

Есть специальная арматура для подвешивания СИП. Нужны «анкерные клиновые зажимы» с двух сторон, крюк, за который его цеплять, можно СИПовский, хотя можно и любой другой. Для перехода на другое сечение есть специальный зажим прокалывающий (зажим ответвительный).

 

Добавлено через 1 минуту

СИП по 4.50 грн. за метр

ВВГ 2*2,5 дороже вдвое. А меньше нет смысла.

 

Добавлено через 4 минуты

для одного тонкого кабеля - тоже не катастрофично по цене

Да, не катастрофично. Но на такой длине будет под сотню стяжек. Я подвешивал АВВГ 2*10 на трос, около 15 м. Пусть весь такелаж мне достался почти на шару (по входной цене), это просто долго — столько стяжек на трос и кабель повесить.

AndyAntonov - по поводу однофазного ввода - мне очень упорно не давали его и в конечно итоге не дали, 11кВт мне бы вполне хватило на квартиру. Но, сказали - не больше 3кВт на фазу при однофазном и хоть ты тресни...

А чем аргументировали? Тут в какой-то теме Телесистемы давал ссылку на ДБН, так требование строго 3 фазы начинается с 12 кВт ввода.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можете, но кабель в обоих линиях должен быть расчитан на 16А, т.е. минимум 2,5 кв.мм.

 

Это я как раз понимал (ведь для розетки - все равно где делать общую точку). Меня как раз интересует больше практический вопрос, а именно -

"Как это практически лучше сделать на щитке? Через промежуточную клемму или непосредственно воткнув два провода в один вход автомата?"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. При вводном АВ 25А могу я поставить общее УЗО на 80А, а следующие (групповые) УЗО на 63А, чтобы соблюдалась селективность? За счет большого номинала хочу сократить количество УЗО, или так делать нельзя?

 

2. Могу ли я к АВ на 16А подключить 2-е линии, где потребление электричества не будет превышать 1-1,5 кВт (для сокращения мест в щитке)?

 

3. В доме не делал СУП, так как трубы из полиэтилена, ванные из акрила, забор из камня... нужно ли газовую трубу подключать к СУП ???

 

Пожалуйста, помогите.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

аргументировали тем, шо они барин! )))))))) типа - не, не дадим - и все... сильно перекосите нагрузку! вот такие были аргументы... Хотя когда мне подключили 3 фазы - они ездили два дня и перевешивали потребителей с фазы на фазу - ровняли таки нагрузку))))))))))))))))))))) ибо было 160, 200 и 267 по фазам))))))))))))))))
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. При вводном АВ 25А могу я поставить общее УЗО на 80А, а следующие (групповые) УЗО на 63А, чтобы соблюдалась селективность? За счет большого номинала хочу сократ А и ить количество УЗО, или так делать нельзя?

Это никакая не селективность. У УЗО 80 А и 63 А это номинальный ток - ток который может проходить через контакты, а не ток отсечки.

Селективность у УЗО определяется только по номинальному дифференциальному току и по времени отключения - у вышестоящего должны быть в 3 раза больше.

2. Могу ли я к АВ на 16А подключить 2-е линии, где потребление электричества не будет превышать 1-1,5 кВт (для сокращения мест в щитке)?

Если производитель АВ допускает возможность подключения 2 проводников к зажимам - можете (вроде бы только АВВ для какого-то конкретного зажима указывал такую возможность). Если такая возможность не указана - не можете.

В стандартах на АВ возможность подключения двух проводников под один зажим не указана.

3. В доме не делал СУП, так как трубы из полиэтилена, ванные из акрила, забор из камня... нужно ли газовую трубу подключать к СУП ???

Обязательно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это никакая не селективность. У УЗО 80 А и 63 А это номинальный ток - ток который может проходить через контакты, а не ток отсечки.

Селективность у УЗО определяется только по номинальному дифференциальному току и по времени отключения - у вышестоящего должны быть в 3 раза больше.

То есть, при вводном УЗО на 63А (100/300мА, тип АС), последующие (групповые) УЗО могут быть на 63А (10/30мА, тип А), и при этом будет соблюдена селективность?

 

1 линия = 1 АВ, мудрить не буду, спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть, при вводном УЗО на 63А (100/300мА, тип АС), последующие (групповые) УЗО могут быть на 63А (10/30мА, тип А), и при этом будет соблюдена селективность?

Номинальные токи УЗО зависят только от номинальных токов АВ их защищающих - номинальный ток УЗО должен быть равен или на номинал выше номинального тока АВ.

Например, если In АВ 25 А, то In УЗО должен быть 25 А и выше (не ниже 25 А).

 

Селективность соблюдена только в диапазоне дифференциальных токов до 100/300 мА (отключится УЗО 10/30 мА, а УЗО 100/300 мА отключится только если ток возрастёт до 100/300 мА). Если ток утечки в линии или электроприборе выше 100/300 мА, то селективности нет - оба УЗО могут сработать одновременно или УЗО 100/300 мА отключится раньше УЗО 10/30 мА. При удачном совпадении первым может отключится и УЗО 10/30 мА

 

Селективность появится, если используется УЗО 100/300 мА с задержкой по времени отключения (селективное, обозначается индексом "S")

Змінено користувачем IEC 60364
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я все понял. Для меня неясность была в номинальном токе вводного УЗО и группового. Теперь в своей схеме я могу убрать/заменить УЗО 16А, 25А, 40А на УЗО 63А, тем самым сократив его количество без потери качества.

 

Добавлено через 3 минуты

Селективность появится, если используется УЗО 100/300 мА с задержкой по времени отключения (селективное, обозначается индексом "S")

У каких производителей есть УЗО с интексом S - поскольку у hager не нашел такового (или его не указывают в характеристиках)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теперь в своей схеме я могу убрать/заменить УЗО 16А, 25А, 40А на УЗО 63А, тем самым сократив его количество без потери качества.

У УЗО с номинальным током выше 32 А больше время отключения ( в пределах нормы)

У каких производителей есть УЗО с интексом S - поскольку у hager не нашел такового (или его не указывают в характеристиках)

У всех есть селективные УЗО 0.3 А. Селективные УЗО 0,1 А редкость, есть у Moeller (Eaton)

 

soytzboD.jpg

 

Есть у АВВ:

 

soytzboF.jpg

soytzboE.jpg

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, "по горючим основаниям прокладывать кабель в металлической трубе" - это в какой? Стальная черная не подойдет?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, "по горючим основаниям прокладывать кабель в металлической трубе" - это в какой? Стальная черная не подойдет?

 

Подойдёт любая стальная труба. Лучше применять электротехническую - стенки тоньше, чем у водопроводной, оцинкованную (меньше подвержена коррозии).

 

soytzboH.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...