m2v Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 Но, приходя, не приходится ли бегать, чтобы его таки выключить там, где он не нужен? Утром выбегаешь на автобус, а вечером спокойно приходишь, можно и обойти спокойно выключить, но правда этого не делаю, все равно опять иду в эти комнаты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 Интересно, что дороже - восстановить ящик с одним автоматом, или ящик с достаточным колличеством автоматов для удобства пользования электричеством (автоматов 30-40шт.)? Что-то я не въехал про что вопрос? После чего восстанавливать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 В случае пожара в щитке. Дешевле всего это дело предотвратить ;) - ради этого можно и 100500 автоматов-узо-дифов и прочей автоматики поставить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bumerang Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 совсем запутался, в параметрах кабеля указывается сечение в мм, это то что я могу измерить штангельциркулем? Или это площадь круга? объясните пожалуйста Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 Сечение в мм квадратных. Т.е. площадь круга. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bumerang Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 (змінено) Нужен совет, у меня на столбе нейтраль соединена с заземлением, возле столба воткнут металлический прут, который прикручен к корпусу щитка и к нему же нейтраль. Планирую делать нормальное заземление. Вопрос имеет смысл тянуть его отдельным проводом и заводить на заземляющий контакт в доме без соединения с нейтралью, как сделано в щитке на столбе? Змінено 12 вересня 2013 користувачем bumerang Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bumerang Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 Вижу противоречие в сообщении. С одной стороны планируется создавать (переделывать) заземление. С другой стороны ставится вопрос стоит ли от единственного кола в земле чудить дальше.? видимо объяснил плохо. попытаюсь перефразировать вопрос. имеет ли смысл делать отдельную землю, не соединенную с "подобием" замели на столбе? Как это будет работать при пропадании нейтрали на столбе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 у меня на столбе нейтраль соединена с заземлением, возле столба воткнут металлический прут, который прикручен к корпусу щитка и к нему же нейтраль. Это повторное заземление PEN-проводника воздушной линии (для защиты от атмосферных перенапряжений). К системе уравнивания потенциалов дома прямого отношения не имеет. Вопрос имеет смысл тянуть его отдельным проводом и заводить на заземляющий контакт в доме без соединения с нейтралью, как сделано в щитке на столбе? В преимущественно применяемой системе заземления TN-C-S PEN-проводник (совмещённый рабочий и защитный ноль) отводом до счётчика делится на рабочий ноль (идёт в нулевую клемму счётчика) и защитный ноль - идёт на главную заземляющую шину (ГЗШ) в щитке дома. К ГЗШ подключаются заземляющий проводник от заземляющего устройства дома, проводники системы уравнивания потенциалов и пр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 Где-то прочитал, что нежелательно в одном помещении подавать две (три) фазы... ...понятно, что речь идет об однофазных потребителях... В связи с этим вопрос: В комнату заведен один кабель на свет (3х1,5) и один - на все розетки (3х2,5). Можно ли эти линии подключать к РАЗНЫМ фазам? Допустим, розеточную группу через УЗО 32/30 (25/30) и ВА В16 к фазе L1, а освещение - через УЗО 16/30 и ВА В10 к другой фазе, например L2... А в соседней комнате - наоборот допустим сделать, т.е. розетки на L2, а свет - на L1................................ Заранее признателен за рекомендации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 Сначала сформулируем причину, зачем такая записка или чем Вас не устраивает свет и розетки с одной фазы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 Сначала сформулируем причину, зачем такая записка или чем Вас не устраивает свет и розетки с одной фазы. я тоже хочу свет и розетки с разных фаз. причина - к примеру вечером выбило одну из фаз и нужно осветить комнату. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 Где-то прочитал, что нежелательно в одном помещении подавать две (три) фазы.. Нежелательно из-за возможности межфазного замыкания при повреждении пучка кабелей (например если в него забить шуруп или при возгорании). При межфазном замыкании выделяется энергии больше, чем при замыкании на нейтраль или на землю. Можно ли эти линии подключать к РАЗНЫМ фазам? Не регламентируется. Нельзя объединять N и РЕ проводники разных линий 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 Нежелательно из-за возможности межфазного замыкания при повреждении пучка кабелейв случае света и розеток такого эфекта не должно быть, ведь свет идет по потолку а розетки по полу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 в случае света и розеток такого эфекта не должно быть, ведь свет идет по потолку а розетки по полу От щитка к комнате кабеля могут идти в одной трубе (канале). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 Нежелательно из-за возможности межфазного замыкания при повреждении пучка кабелей (например если в него забить шуруп или при возгорании). При межфазном замыкании выделяется энергии больше, чем при замыкании на нейтраль или на землю. "Пучков" нет. Разводка сделана так - от этажного щитка кабель идет в п/э трубе в полу. Отдельные "трубы" на свет и на розетки. Поэтому рядом они проходят только в щитке. Идея в чем: Выбило автомат на розетках - при включенном свете легче все осмотреть... Выбило автомат на свет - можно включить торшер (или настольную лампу) в розетку и поковыряться в светильнике... Ну и еще была мысль "перераспределить нагрузку по фазам". Допустим, если постоянно проживающие есть только в одной комнате.;) Хотя сколько там тот свет на себя берет? Но вроде при включении кратность пускового тока может достигать 10 и более... Вот есть такая табличка: Так что может и это тоже имеет смысл? Что скажете? Не регламентируется. Нельзя объединять N и РЕ проводники разных линий Вот тут не понял... РЕ вроде как "один на всех"... А по поводу N вы имели ввиду "разных фаз" наверное? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 я тоже хочу свет и розетки с разных фаз. причина - к примеру вечером выбило одну из фаз и нужно осветить комнату. Тогда есть смысл продумать подключение аварийного временного питания на освещение. Две фазы в одном помещении - это потенциал 380 вольт. Вместо 220. Оно Вам надо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 была мысль "перераспределить нагрузку по фазам". Допустим, если постоянно проживающие есть только в одной комнате. Хотя сколько там тот свет на себя берет? Но вроде при включении кратность пускового тока может достигать 10 и более... Так что может и это тоже имеет смысл? Особого смысла не имеет. Автомат 16 А отключится при токе ~ 40 А за время от 1 с до 1 мин. За это время ток вернётся к номинальным значениям. Для двигателей - может быть. Например у двигателя 1 кВт при тяжёлом пуске (пуск под нагрузкой) ток может достигать 30 А, длительностью несколько секунд. Вот тут не понял... РЕ вроде как "один на всех"... А по поводу N вы имели ввиду "разных фаз" наверное? ДБН В.2.5-23:2010 : 4.30 У всіх будинках та спорудах лінії групової мережі, що прокладаються від групових, поверхових і квартирних щитків до світильників загального освітлення, штепсельних розеток і стаціонарних електроприймачів, повинні виконуватись трипровідними (L-, N- і РЕ-провідники). N- і РЕ-провідники повинні мати відповідне кольорове або інше маркування. Не допускається об'єднувати N-провідники, а також РЕ-провідники різних ліній групової мережі, на відміну від розподільних мереж (див. 4.4). N-і РЕ-провідники не допускається підключати на щитках під спільний контактний затискач. В смысле они не должны разветвляться в коробках - должны идти только из щитка (РЕ - с ГЗШ, N - из-под соответствующего УЗО или шины N) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 Две фазы в одном помещении - это потенциал 380 вольт. Вместо 220. Оно Вам надо?так это же не в соседних розетках, а на расстоянии от 3м фаза от фазы. неужели и так опасно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 Тогда есть смысл продумать подключение аварийного временного питания на освещение. Да думал я над этим... И даже допустим 12В развести для этих целей... Но... муторно это все... Две фазы в одном помещении - это потенциал 380 вольт. Вместо 220. Оно Вам надо? Я так понимаю, что для этого нужно повиснуть одной рукой на проводе люстры, а другой суметь дотянуться до розетки...:D Ну или ногой... РЕЗЮМЕ: Информация, о которой я писал в самом начале (по поводу одно помещение - одна фаза) не лишено логики... ...но опять же нужно без фанатизма... Например на кухне так уж тожно нужно все ТРИ фазы затягивать. Одну - на фартук 1 (чайник, тостер и прочее) Вторую - на фартук 2 (микроволновка, кухонный комбайн и прочее) Третью - на электроплиту... Вот только вопрос - где взять ЧЕТВЕРТУЮ??? Для посудомойки, например... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 Я пас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 Вот только вопрос - где взять ЧЕТВЕРТУЮ??? Если подойти к вопросу без фанатизма, то одновременно Вы все эти приборы не используете - должно хватить того, что есть ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 Я так понимаю, что для этого нужно повиснуть одной рукой на проводе люстры, а другой суметь дотянуться до розетки...:D Ну или ногой... .. Все намного проще. Втыкаете старую дрель и сверлите стенку под портрет. Не подумали о таком? А может быть еще "изящнее". Я пока не придумал. Оно обычно именно так бывает: кто б мог подумать!?! Не дурите, короче. Две линии на розетки в одной комнате полностью решат Вашу проблему. Можете одну линию делать на стену. Тогда по ней запитываются две смежные комнаты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bumerang Опубліковано: 13 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2013 Здравствуйте эксперты, в качестве кабеля для подключения к заземлению АПВ 1х16 подойдет? Планирую проложить рядом с АВВГ 4х10 в пластиковой трубе, закопанной в землю Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y.nedelskiy Опубліковано: 14 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2013 Всем привет! Подскажите, у меня в ванной бойлер висит над стиралкой. Надо ли прокладывать отдельную линию до щитка для стиралки и отдельную для бойлера? Или же их обоих можно запитать от одной линии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2013 Надо ли надо, можно под 2 диф автомата, у еатона они дешевые)правда не в курсе очень есть ли у еатона на 16А 10мА диф. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...