Teletrek Опубліковано: 1 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2013 Это 222 серия. Если ток плиты не превышает 32 А (сечение жил - 4 мм2) - можно использовать её (в коробке). Номинальный ток указан на корпусе клеммы 14А-15А максимум .Не поплавится и гореть не начнет?Точно?Именно их отсоветовали рекомендовали на свет только(Леруа Мерлен),мне такие очень и очень в коробке подходят... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 1 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2013 Не поплавится и гореть не начнет?Точно? Точно. Монтаж - по инструкции: Именно их отсоветовали рекомендовали на свет только Повторяю. Подобные "советчики" - не являются специалистами, обосновать технически или статистически свои "советы" они не в состоянии. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 1 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2013 Не 10 мм2. Выделено ~ 3 кВт на фазу (ток ~ 14 А). 1. Для трёхжильного кабеля (N и PE не учитываются), проложенного в трубе, в теплоизолированной стене длительные допустимые токи составляют: 2,5 мм2 - 17,5 А 4.0 мм2 - 23 А 6.0 мм2 - 29 А 10.0 мм2 - 39 А 2. Выбор сечения жил зависит от ожидаемого тока короткого замыкания на вводе. Например, если ТКЗ на выводах СИП составляет ~ 160 А, то выбор жил сечением 2,5 мм2 снизит его на десятки А. Соответственно применение автоматических выключателей С16 недопустимо (могут применяться АВ с меньшими номинальными токами и с время-токовой характеристикой "В") Значит выбирать автоматы с характеристикой АВ или В. От счетчика до щитка провод медный ВВГ 5*2,5? Вопрос: почему в ящике со счетчиком от вводного автомата на 32А до счетчика ставят провода медные типа ПВ1 сечением 6 или 10 кв.мм и от счетчика до УЗО так же, а от УЗО до распред. щитка, судя по вашему сообщению, уже 2,5 кв.мм. Я что то не понимаю (я не электрик). Для эл. духовки (3-3,5 кВт) брать отдельный кабель с автоматом на 20А от щитка 4 кв.мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 1 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2013 Вопрос: почему в ящике со счетчиком от вводного автомата на 32А до счетчика ставят провода медные типа ПВ1 сечением 6 или 10 кв.мм и от счетчика до УЗО так же, а от УЗО до распред. щитка, судя по вашему сообщению, уже 2,5 кв.мм. Вы не указали номинал вводного автомата. Автомат 32 А позволит снять ток ~ 36 А, соответственно сечение медных жил должно быть 10 мм2 Для эл. духовки (3-3,5 кВт) брать отдельный кабель с автоматом на 20А от щитка 4 кв.мм? 3,5 кВт это ток ~ 16 А, соответственно автомат В16, кабель от щитка от 2,5 мм2 (если в будущем возможно подключение электроплиты - 6 мм2) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgeniy256 Опубліковано: 5 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2013 sanykrimea, где-то на просторах этого форума Вы рекомендовали перед опрессовкой медных гильз (наконечников) покрывать провод электропроводной пастой. Можно ли узнать на чем основаны эти рекомендации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 5 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2013 перед опрессовкой медных гильз (наконечников) покрывать провод электропроводной пастой. Можно ли узнать на чем основаны эти рекомендации? Для опрессовки многопроволочных (тонкопроволочных жил) - ШВВП, ПВС, 5 класса гибкости (~ 37 проволок в жиле) Токопроводящая паста дополнительно защищает проволоки от коррозии - соединение имеет более стабильное переходное сопротивление. [spoiler=АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 8/2004] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 5 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2013 sanykrimea, где-то на просторах этого форума Вы рекомендовали перед опрессовкой медных гильз (наконечников) покрывать провод электропроводной пастой. Можно ли узнать на чем основаны эти рекомендации? Только эту пасту нигде не найти для розничного покупателя, а в магазинах и супермаркетах вообще не знают о существовании такой пасты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgeniy256 Опубліковано: 5 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2013 (змінено) sanykrimea, благодарю. Несмотря на опечатки, документ весомый. Настораживает то, что ГОСТ 10434-82 вообще не предполагает применение паст для опрессованных медных соединений. Остается надеяться, что "Росэлектромонтаж" имеет достаточно оснований для выпуска подобных циркуляров. Мой вопрос был основан на споре (см. ссылку на форум): больше вреда или пользы от применения электропроводящих паст при опрессовке меди. Основной довод противника применения паст в опрессованных медных соединениях основан на необходимости образования зоны холодной сварки металлов (то есть сварки провода и гильзы между собой под давлением), чему паста будет непременно мешать, так как обязательным условием холодной сварки является обезжиривание поверхностей свариваемых металлов. Змінено 5 травня 2013 користувачем evgeniy256 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 5 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2013 необходимости образования зоны холодной сварки металлов (то есть сварки провода и гильзы между собой), чему паста будет непременно мешать. Не нашёл в Вашем форуме. Покажите аргументы (ссылкой) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgeniy256 Опубліковано: 5 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2013 "Перед сваркой поверхности, подлежащие сварке, очищают от загрязнений обезжириванием, обработкой вращающейся проволочной щеткой, шабрением." Отсюда - ruswelding.com/holodnaya_svarka.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 5 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2013 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgeniy256 Опубліковано: 5 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2013 (змінено) Прочёл. Намного больше ясности в моем вопросе не стало. По всей видимости, при опрессовке электропроводная паста преимущественно выполняет функцию защиты от коррозии (проникновения воздуха), чем оказывает помощь в проведении тока. В книге говорится, что пленки очень малой толщины (менее 50 ангстрем) не оказывают влияния на переходное сопротивление по причине туннельного эффекта, однако, не понятно, во-первых, о каких толщинах пленок может идти речь в опрессованных соединениях, во-вторых, вероятно, эти пленки всё-таки оказывают негативный эффект на процесс холодной сварки (о чем в книге ни слова), которая могла бы быть без применения пасты. Можно предположить, что при очень плотном обжатии паста выдавливается полностью и не влияет на переходное сопротивлении, но защищает от коррозии. В этом случае, даже нет необходимости в электропроводной пасте, можно пользоваться, например, циатимом. В итоге, вопрос по холодной сварке открыт в плане необходимости обеспечения условий для ее образования при опрессовке. Змінено 5 травня 2013 користувачем evgeniy256 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 5 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2013 Можно предположить, что при очень плотном обжатии паста выдавливается полностью и не влияет на переходное сопротивлении, но защищает от коррозии. В этом случае, даже нет необходимости в электропроводной пасте, можно пользоваться, например, циатимом. В итоге, вопрос по холодной сварке открыт в плане необходимости обеспечения условий для ее образования при опрессовке. 1. Вопрос по холодной сварке может быть открыт по инструменту - обеспечивает ли он необходимое давление. 2. Могут быть вопросы по гильзам (сплав) 3. ЭПС (в какой-то мере) нивелирует недостатки монтажа Прочёл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V1adimir Опубліковано: 6 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2013 Вопросы по автоматам остались в силе - подскажите, пожалуйста: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2223582&postcount=3757 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evenschik Опубліковано: 6 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2013 Часто, уходя из дома, приходится возвращаться и проверять отключение эл, приборов (старческое, наверное). Решил поставить 2 контактора Elko VS220-20 (два - согл. распределения общей потребляемой мощности). Включение подключаю параллельно через один контактный выключатель. Суммарная силовая нагрузка (указанная на распределительных автоматах по 10, 16А) на каждый контактор составляет свыше 20А, а потребляемая мощность - менее 4кВт соответственно. Какие могут быть замечания и минусы в работе такого «новшества»? . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maris Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 Подскажите как правильно сделать заземление! 1.эконом. В помещение Бойлерной по перимитру помещения загнать штыри на глубину макс возможно метра три думаю. по контуру сварить и подвести к щетку. Получится прямоугольник 3 *2,5. 2. улицный прокопать траншею длиной----метров(тут вопрос сколько). Забить арматуру через метр .есть в наличии 12радиус. Сверху наварить полосу и уже потом зависти в помещение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 Подскажите как правильно сделать заземление! 1.эконом. В помещение Бойлерной по перимитру помещения загнать штыри на глубину макс возможно метра три думаю. по контуру сварить и подвести к щетку. Получится прямоугольник 3 *2,5. 2. улицный прокопать траншею длиной----метров(тут вопрос сколько). Забить арматуру через метр .есть в наличии 12радиус. Сверху наварить полосу и уже потом зависти в помещение. Заземление на абум не делается, его сначала нужно расчитать. Вот и вот Вам в помощь. P.S. Арматуру ни в коем случае, только гладкий кругляк а лучше класику - уголок 50х50. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maris Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 Заземление на абум не делается, его сначала нужно расчитать. Вот и вот Вам в помощь. P.S. Арматуру ни в коем случае, только гладкий кругляк а лучше класику - уголок 50х50. это получается главное сделать расчет правильный а место размещения не так важно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 это получается главное сделать расчет правильный а место размещения не так важно. Контур заземления нужно делать на улице, дождики мочат землю что улучшает показатели заземления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 Контур заземления нужно делать на улице, дождики мочат землю что улучшает показатели заземления. Это новое слово в технологии, электротехнике, теории цепей и медицине... Тогда самый лучший контур должен быть в выгребной яме - постоянно влажно, масса солей и каждый день много дождиков... :Bravo: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maris Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 Контур заземления нужно делать на улице, дождики мочат землю что улучшает показатели заземления. и как это заложить в формулу для просчета? может есть усреднено готовые решения, с поправками на грунт. Допустим длинна стержней 3м количество 5штук. или что то подобное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 и как это заложить в формулу для просчета? может есть усреднено готовые решения, с поправками на грунт. Допустим длинна стержней 3м количество 5штук. или что то подобное Я имел ввиду ваши варианти в бойлерной и на улице. Добавлено через 4 минуты Это новое слово в технологии, электротехнике, теории цепей и медицине... Тогда самый лучший контур должен быть в выгребной яме - постоянно влажно, масса солей и каждый день много дождиков... :Bravo: Не вижу ничего смешного. Если Ви такой умний то скажите почему удельное сопротивление влажного грунта меньше чем у сухого грунта. Надеюсь с солевими заземлителями знакоми или для Вас ето диковинка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karusel Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 Подскажите может кто сталкивался подводят электричество ставят столб вешают коробку с счетчиком. как на фото но без автоматов. Я хочу повесить антивандальный ящик. Стройка в самом зародыше поэтому и побиваюсь, что если прикрепить сбоку автоматы, Долго ли они там провесят? Поэтому и хочу повесить такой ящик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 Подскажите может кто сталкивался подводят электричество ставят столб вешают коробку с счетчиком. как на фото но без автоматов. Я хочу повесить антивандальный ящик. Стройка в самом зародыше поэтому и побиваюсь, что если прикрепить сбоку автоматы, Долго ли они там провесят? Поэтому и хочу повесить такой ящик А чем мотивируют внешнюю установку автоматов. Можна сразу установить металический ящик для счетчика с автоматами внутри, вариантов (фирм) масса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 почему удельное сопротивление влажного грунта меньше чем у сухого грунта. Ну вот и подумайте, при чем тут влажность грунта и дождик? Прежде чем отвечать, подумайте, на какую глубину может промочить грунт самый сильный дождь? Затем вспомнив про глубину промерзания грунта на Украине, подумайте, а может Вы таки сказали глупость? Если и это не поможет, то я задам вопрос, а каким тогда образом работают заземлители (суть-свайное поле) в зданиях с подземными паркингами на 2-3 этажа, ежели дождик до них ну никак не попадает...? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...