Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

А кто об этом думает?

Тут самое главное - "кучу денег съэкономить"... а то, что вся экономия - это аж 50-60$ - это не важно, главное - СЪЭКОНОМИТЬ КУЧУ БАБЛА.. :lol:

Кто ж в такие славные минуты думает о возможных проблемах?

А потом можно будет написать, что ДА и УЗО - полное гавно и развод на бабки... :Yahoo!:

 

Чего завелись с пол-оборота? Объясните, как для "чайников": в чём проблема?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 ИГОРЬИРА

Аллаверды..

 

Не мой уровень. Но написанное ранее имеет место быть.... (с)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И в случае замыкания ноль-земля?

 

В многоэтажках да и в 90% частных домов земли нет, поэтому наличие земли это можно сказать особый случай)

Если есть земля, то тогда конечно надо ставить УЗО на каждую линию, либо если после УЗО стоит больше одного группового автомата, то надо ставить автоматы 2-х фазные или 1+N.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В многоэтажках да и в 90% частных домов земли нет, поэтому наличие земли это можно сказать особый случай)

 

У меня 3-фазный ввод (4-жильный провод) с отдельным контуром заземления. Это особый случай?

 

Если есть земля, то тогда конечно надо ставить УЗО на каждую линию, либо если после УЗО стоит больше одного группового автомата, то надо ставить автоматы 2-х фазные или 1+N.

 

Вы хотели сказать двухполюсные автоматы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

Начинается сезон и будет первый каркасник.

Как понимаю нужно прокладывать в мет трубе.

Уже нашел трубогиб, но если вместо мет трубы использовать жесткую пластиковую от КОПОС.

Вот что о ней пишут:

Трубы жёсткие с раструбом

Электромонтажные жесткие трубы серии 15xx, 40xx, 80хх, 15xxHF с аксессуарами подходят для установки во взрывоопасных помещениях

- зона опасности 2,

потенциально взрывоопасная, не защищённая от пыли зона 22 в соответствии с нормой ČSN EN 60 079-14.

Можно монтаровать на и в поверхность степень горючести которой А-С3

Степень – СЗ - легко воспламеняющиеся

К этим материалам относятся древесностружечные плиты из слоистого пластика, опилочные плиты, Pilolamit, древесноволокнистые плиты Akulit, Bukolit, Bukolamit, ДВП, Sololak, Sololit, пробковые плиты марки ВА, линейный полиэтилен, облегченный полиэтилен, оргстекло (Akrylon, Umaplex), полипропилен, полистирол стойкий, облегчённый, стандартный. Полиуретан облегчённый, мягкий (пенопласт), твердый, стандартный, ПВХ облегчённый (Technopor), каучуковая изоляционная фольга, стеклянный полиэфирный слоистый пластик стандартный, вкалываемый изоляционный текстиль Sip и Intersip, резиновый материал для полов с узором, резиновый изолирующий коврик для электротехника, напольный текстиль тканый с синтетическим ворсом (Bergamo), вшиваемый (Kovral, Porto, Kasalin, Kurgan, Rekos, Palas, Taklon, Tanur, Tamir, Velen, Velvex, текстиль вкалываемый Syntetik, Jekor standard, Riga extra), картоны и материалы со смоляным наполнителем, битумная лента с вложением из картона типа S, IPA, Esterbit S.

А у безгалогенной темепратура вообще 90град.С

Александр, что скажете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть такой вопрос, который не тянет на тему.

До заливки стяжки и штукатурки хочу выставить подрозетники и проложить каналы для проводки (будут идти по полу). Подрозетники уже выставил, начал штробить стены под гофру.

Посоветуйте чем лучше закреплять гофру в газобетоне. Смотрю на (ссылка устарела), но боюсь, что будут выскакивать.

Также хочу установить распред щит и завести в него все каналы. Протягивать проводку и собирать щит планирую после штукатурки, но сейчас хочу определиться с размером щита. Подскажите на сколько модулей он должен быть рассчитан? На что вообще смотреть при выборе щита? Достаточно ли (ссылка устарела) для подключения 3 контуров освещения и 10 контуров розеток?

 

Щит собирать сам не буду, доверю профессионалу. Но т.к. его установка и сборка разнесены по времени на неопределенный срок, устанавливать прийдется самому.

 

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если вместо мет трубы использовать жесткую пластиковую от КОПОС.

Сань, ты ж грамотный парень - глянь ПУЭ - там четко сказано - "...металлические трубы или короб металлический без перфорации..."

 

Я полтора года потратил на поиски "лазейки" ил какого либо ещё обходного легитимного манёвра - артель "Напрасный труд"...

 

Потому и был очень обрадован, когда нашёл поставщика металлической гибкой трубы - кстати, для неё трубогиб не нужен - бери отожжёную и делай любой загибон руками....

 

По поводу использовать трубу или наплевать на все нормы и правила - решай сам - с тебя ж спрос будет в случае чего, а не с заказчика, который обязательно скажет - "я доверился специалисту, а он такое дерьмо мне сваял...."

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Также хочу установить распред щит и завести в него все каналы. Протягивать проводку и собирать щит планирую после штукатурки, но сейчас хочу определиться с размером щита. Подскажите на сколько модулей он должен быть рассчитан? На что вообще смотреть при выборе щита? Достаточно ли (ссылка устарела) для подключения 3 контуров освещения и 10 контуров розеток?

.

 

Щит минимум на 24 модуля, лучше на 36, кроме розеток и освещения могут быть ещё бойлер, кондиционеры, тёплый пол... Ну и УЗО желательно на все группы розеток.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потому и был очень обрадован, когда нашёл поставщика металлической гибкой трубы - кстати, для неё трубогиб не нужен - бери отожжёную и делай любой загибон руками....

 

Спрошу еще в этой теме :-) Подскажите поставщика таких труб.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Валентиныч, поделитесь контактами на трубу, ну очень надо:beer:.

А то узнавал, тонкостенную, не так то просто и согнуть.

Просто копосовские трубы, стоят как корабль, а хочется чтоб и качественно и по цене не космос

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Валентиныч, поделитесь контактами на трубу, ну очень надо:beer:.

А то узнавал, тонкостенную, не так то просто и согнуть.

Просто копосовские трубы, стоят как корабль, а хочется чтоб и качественно и по цене не космос

Ну "космос-не космос" - 28 грн м/п 14 труба (внутренний диаметр) - аккурат для 3х2,5 мм2.

По контактам - уже четыре раза вывешивал - всё затёрто - звони, продиктую.

Токо не тяни, новый подвоз был в пятницу - а до этого с ноября было пусто - дык я уже 900 м выкупил и ещё 700 надо.

А таких, как я там хватает...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Попрошу HagerKVT

 

1. Подтвердить цифры (статистика - 90 %):

 

В многоэтажках да и в 90% частных домов земли нет, поэтому наличие земли это можно сказать особый случай)

 

 

 

2. Обосновать технические решения:

 

Если есть земля, то тогда конечно надо ставить УЗО на каждую линию,

 

либо если после УЗО стоит больше одного группового автомата, то надо ставить автоматы 2-х фазные или 1+N.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Металлорукав проложен по токопроводящим стенам (фактически заземлён), соответственно возникла дуга, его прожёгшая.

 

Как правильно выполнить проводку в гаражном боксе по цементно-песчаной штукатурке от наружной распределительной коробки до внутреннего щитка?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как правильно выполнить проводку в гаражном боксе по цементно-песчаной штукатурке от наружной распределительной коробки до внутреннего щитка?

 

Никак. Вызывайте местного проектировщика.

 

1. Гаражные боксы относятся к пожароопасным помещениям.

 

2. Помещения гаражных боксов относятся к особо опасным - в отношении опасности поражения людей электрическим током

 

3. Учтите нагрузки на распределительную сеть (сварщики и компрессоры)

 

4. Учтите расположение распределительной линии (ввод и по боксам) и экранов вокруг - в плане молниезащиты

 

5. Учтите токи короткого замыкания - для определения номиналов АВ

 

6. Учтите даты поверок счётчиков ээ

 

________

disclaimer. Электропроводка в боксах по штукатурке проводится кабелями в пластиковых коробах. Защищается ДА после счётчика.

Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Никак. Вызывайте местного проектировщика.

3. Учтите ...

4. Учтите ...

5. Учтите ...

6. Учтите ...

disclaimer. Электропроводка в боксах по штукатурке проводится в пластиковых коробах. Защищается ДА после счётчика.

 

Странный ответ.

1. На строительном форуме рекомендуют вызывать проектировщика.

2. Если рекомендуют вызывать проектировщика, то зачем что-то учитывать Заказчику?

3. За оперативный и пространный ответ, а также за пластиковые короба спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Странный ответ.

1. На строительном форуме рекомендуют вызывать проектировщика.

 

Такие вопросы по интернету не решаются + очередная попытка сохранить ответственность раздела "электрика" этого форума за генерируемые советы и рекомендации

2. Если рекомендуют вызывать проектировщика, то зачем что-то учитывать Заказчику?

Ну, вот уже есть в вашем кооперативе 2 стометровщика - можно какой тотализатор устроить

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для всех кто планирует и кто уже строиться:

У четвер 25 квітня з 14:00 по 18:00 у НТУУ «Київський політехнічний інститут» за адресою вул. Борщагівська, 115/3 (НТУУ КПІ, корп. 22, ауд. 205) проводиться учбово-практичний семінар для проектувальників і монтажників з тематики:

„Проектування і монтаж систем захисту від блискавки та перенапруг”.

Участь у семінарі безкоштовна за умови реєстрації за телефоном (044) 494-3089 або 494-4153. Відповідальний Іван Покидько.

 

Прошу прощения, семинар для проф организаций, но думаю если позвонить и согласовать с ответсвенным, присутствие,то можно и частникам.

Змінено користувачем Konstruktor
Подсказка Sanykrimea
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нашему кооперативу выделили по ТУ 34 кВт. Проектировщики заложили кабель сечением 150 мм.кв. при длине трассы до первого потребителя 700 м.

Если кому-то не сложно, посчитайте, пожалуйста, не многовато ли?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

«Определение значения падения напряжения».

Выходит — не многовато. IMHO.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

150 мм.кв. при длине трассы до первого потребителя 700 м

а дальше как? На месте выхода кабеля что будет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

интересует,какое напряжение ввести в дом,220 или 380.Газ пока не предвидеться,расчитую на плёночный тёплый пол.Короче всё на электрике.Советуют 380,но с автоматом ВА-25А на Р-7,5 получается 11880 гривен ,плюс тех проверка 700гр и протоколы 300,это 12800. На 220 и 5кв получается на 6000 меньше,вот и вопрос,что действительно нужно.Спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

интересует,какое напряжение ввести в дом,220 или 380.Газ пока не предвидеться,расчитую на плёночный тёплый пол.Короче всё на электрике.Советуют 380,но с автоматом ВА-25А на Р-7,5 получается 11880 гривен ,плюс тех проверка 700гр и протоколы 300,это 12800. На 220 и 5кв получается на 6000 меньше,вот и вопрос,что действительно нужно.Спасибо.

 

Однозначно если есть возможность подключайте 3 фазы.

5 кВт если будете топить тёплым полом вам точно не хватит.

И плёночный не советую, он потребляет 200-220 Вт на м.кв, а его эффективность хуже чем про обогреве кабелем.

Делайте кабель в стяжку, покрытие пола плитка и обязательно хорошая теплоизоляция дома и пола снизу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ещё раз попрошу HagerKVT подтверждать ссылками на нормативы, расчётами или обосновывать тех. решения в подобных"советах":

 

В многоэтажках да и в 90% частных домов земли нет, поэтому наличие земли это можно сказать особый случай)

Если есть земля, то тогда конечно надо ставить УЗО на каждую линию,

либо если после УЗО стоит больше одного группового автомата, то надо ставить автоматы 2-х фазные или 1+N.

Однозначно если есть возможность подключайте 3 фазы.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

расчитую на плёночный тёплый пол

Опять продавцы мегананоинфракраснополезных полов жертву нашли .Не ведитесь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...