Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Помогите прояснить вопрос. Надо подключить однофазную нагрузку (свет, компы) к трехфазному генератору.

Везде пишут что перекос по фазам не должен превышать 25-30%, но тут инструкция к генератору поставила в тупик:

 

www.instrument.in.ua/manual/forte_fgd6500e.pdf

Примечание: 3-х фазный генератор FGD6500E3 имеет распределение нагрузки по фазам.

При подключении 3-х фазного потребителя максимальная мощность на выходе 4,8 кВт.

При подключении нескольких 1-но фазных потребителей на первой фазе (клемме) – 4,8 кВт, на второй

фазе (клемме) – 3,5 кВт, на 3-й фазе (клемме) – не более 1 кВт.

 

Подскажите как это понимать? При том что 4.8кВт это его максимально допустимая мощность. Они говорят всю нагрузку кинуть на первую фазу или я как то не так понимаю это примечание?

глянуть на генератор.. если однофазный как у FGD6500E то тогда макс нагрузка 4.8 кВт на первую фазу. а на другие фазы вешать нельзя

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как он жив остался???

А кто сказал, что он жив остался?

Как для перемычки он не сильно обуглился

Видели бы его спину...

Вынимали две части. Середины практически не было. Выбило на ТП

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А кто сказал, что он жив остался?...

Всегда хочется надеяться на лучшее... :( Жалко котейку... А щит просто ЖАХ! Где такое гуано эксплуатируется???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А щит просто ЖАХ! Где такое гуано эксплуатируется???

 

Полным полно, даже на "Золотых воротах" такие щиточки.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Первое - защитите кабель - дольше прослужит, солнечную радиацию еще никто не отменил.

По воздуху - подвес тросовый обязательно - он зимой на себя вес снега - люда возьмёт.

На небольших расстояниях подобных Вашему я использую пластиковую трубу увеличенного диаметра в которую загоняю кабель вместе с тросом - как дополнительную защиту - получается этакий "хот-дог", где кабель с тросом вместо сосиски... :D

По стене, ежели выше 2,5 м - разрешено без защиты, а ежели ниже - то металл (уголок, швеллер, труба), спуски аналогично - от 2,5 м я защищаю железяков.

В стене - только железная гильза, никакого пластика.... мне, в декабре, инспектора из "охраны труда" все мозги вынесли, заставили металлическую гильзу в бетонное перекрытие 50 см впихнуть - и по закону были правы, хоть и кабель ВВГнгд со всеми бумажками был и условия прокладки - "всё по несгораемым основаниям"... :Yahoo!:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

глянуть на генератор.. если однофазный как у FGD6500E то тогда макс нагрузка 4.8 кВт на первую фазу. а на другие фазы вешать нельзя

 

Генератор FGD6500E3, трехфазный, про него и вопрос.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приветствую специалистов форума. Разъясните ситуацию. Стоит 3-х фазный электрокотел. В прошлую пятницу утром обнаружил, что котел не работает и мигает одна лампочка. В инструкции к котлу написано, что она означает или отсутствие отклика от такой-то платы или перекос фаз. Выяснилось, что был перекос фаз, приезжали рэсовцы что-то там делали/сделали в поселковом трансформаторе. Сегодня утром просыпаюсь света в доме нет, увидел что автомат котла (25А) выбило, но остальные автоматы включены. Пошел на улицу к счетчику, там выбит автомат после счетчика на 32А и до счетчика на 40А. Включил оба, свет в доме появился. Включил автомат котла, опять мигает лампочка и котел не работает. Насколько умею пользоваться мултиметром померял напряжение на фазах, на одной меняется значение от примерно 230В до 245В, на второй 230-240В, на третьей 190-205В. Как понимаю опять перекос фаз, но мне не понятно и интересует почему у меня выбило 3 разных автомата?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как понимаю опять перекос фаз, но мне не понятно и интересует почему у меня выбило 3 разных автомата?

Потому что то, что творят РЭСовцы не поддаётся никакой логике - это раз!

Вы уверены, что у Вас три разноимённые фазы? Это два.\

Берите мультиметр и измеряйте межфазное напряжение, потому как в электрокотле ТЭНы как правило, 380 В и рабочий ноль там просто "висит" на "железяке" корпуса и нужен только для платы управления.

Возможно, что у Вас в доме будет две фазы, вместо трёх...

Тогда звоните в РЭС и поднимайте волну...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не совсем понял про две фазы. На столбе подключен к 4 проводам или имеете ввиду в трансформаторной будке две линии идут с одной фазы? Но до сегодня все работало.

Как измерять межфазное напряжение? Контакты мультиметра приложить к фаза1 и фаза 2, фаза 2-фаза 3, фаза 1-фаза 3? Какие при этом должны быть нормальные показания мультиметра? На мультиметре выставлять переключатель также на ACV 750B?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Открыл котел. Увидел, что сгорела плата. Вызвал на вторник сервис. Хорошо, что хоть на улице не сильно холодно. Теперь интересно отчего произошло короткое замыкание. От скачка напряжения на одной из фаз?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ничего не опрессовано и никаких наконечников нет.

Я так понял, нужно купить алюминиевые гильзы на 16мм2 и опрессовщик?

Медные не подойдут, что-то алюминиевых не видел?

Есть медные лужёные - подходят для меди и люминя - пользуюсь только такими.

 

Добавлено через 2 минуты

Не совсем понял про две фазы. На столбе подключен к 4 проводам или имеете ввиду в трансформаторной будке две линии идут с одной фазы? Но до сегодня все работало.

Как измерять межфазное напряжение? Контакты мультиметра приложить к фаза1 и фаза 2, фаза 2-фаза 3, фаза 1-фаза 3? Какие при этом должны быть нормальные показания мультиметра? На мультиметре выставлять переключатель также на ACV 750B?

Переключатель - на "переменном напряжении" предел измерения - более 400В.

В нормальном режиме - 380-, при перекосе может быть больше.

Что б такая дурь не повторялась, установите РКН - реле контроля напряжения а каждую фазу, цена вопроса - 100$ и не будет сгоревших плат управления.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что б такая дурь не повторялась, установите РКН - реле контроля напряжения а каждую фазу, цена вопроса - 100$ и не будет сгоревших плат управления.

Сейчас стоят временные автоматы, а вообще будет нормальный внутренний щиток спроектированный и смонтированный в проектной фирме. Сам щит на 72 модуля уже смонтирован и лежит у них, ждем заказанные контролеры и устройства умного дома.

Как выше написал сгорела одна из плат в котле, сейчас уже досмотрел причину замыкания на плате: на неё капал конденсат с провода, который идет в гофре по чердаку к терморегулятору в комнате. Так что сам виноват, теперь переложу этот провод под потолком по комнатам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужна помощь.

Есть насос "какашки". В кабеле на поплавок в месте перегиба было КЗ и отгорел кабель.

Вопрос: каким способом сделать герметичную и устойчивую к агресивной среде муфту по соединению проводов?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужна помощь.

Есть насос "какашки". В кабеле на поплавок в месте перегиба было КЗ и отгорел кабель.

Вопрос: каким способом сделать герметичную и устойчивую к агресивной среде муфту по соединению проводов?

Термоусадка 3М с клеем - только внимательно диаметр подбирайте и при усадке должен выступить "валик" клея-герметика по всей окружности из-под трубки.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня если было короткое замыкание где-то в какой-то из резеток то выбивают все три автомата - 16 и 20 в нижнем щитке и 25 на входе. Это нормально? :) или можно что-то сделать.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня если было короткое замыкание где-то в какой-то из резеток то выбивают все три автомата - 16 и 20 в нижнем щитке и 25 на входе. Это нормально? :) или можно что-то сделать.

Посмотрите на буковки на каждом девайсе перед номиналом автомата: В или С.

Если на всех - В, то автомат 25А на входе надо заменить на С 25А.

Тогда будут срабатывать только 16 и 20.

А правильнее было бы розеточную группу защитить ДА соответствующего номинала...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 и 20 в нижнем щитке и 25

 

16 по КЗ близка где то к 25му автомату. у вас как бы многоступенчатость))ну если ввод на улице то либо рубильник либо даж не знаю, ну автомат з характеристикой D.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу совета о том, как тянуть дополнительные провода в новостройке.

Квартира в монолитно-каркасном доме, большинство стен - из керамзитобетонных блоков. Отделки пока нет никакой. Застройщик выполнил разводку проводки под стяжкой. Хочу кое-где добавить розеток, где-то перенести, из коридора по комнатам развести антенный и витую пару, и т.д.

Вопрос: как лучше прокладывать дополнительные провода? Штробить пол?

Штробить стены по горизонтали?

Пока всерьез думаю о подрезании болгаркой пола в месте его стыка со стеной (типа снятия фаски) и закладывании туда проводов. Расчет на то, что провод не повредится даже при установке плинтусов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу совета о том, как тянуть дополнительные провода в новостройке.

Квартира в монолитно-каркасном доме, большинство стен - из керамзитобетонных блоков. Отделки пока нет никакой. Застройщик выполнил разводку проводки под стяжкой. Хочу кое-где добавить розеток, где-то перенести, из коридора по комнатам развести антенный и витую пару, и т.д.

Вопрос: как лучше прокладывать дополнительные провода? Штробить пол?

Штробить стены по горизонтали?

Пока всерьез думаю о подрезании болгаркой пола в месте его стыка со стеной (типа снятия фаски) и закладывании туда проводов. Расчет на то, что провод не повредится даже при установке плинтусов.

Как вы это представляете кабель должен быть в трубе,должно быть место для радиусов то есть ваша стяжка будет уничтожена на процентов 30.

Если вы зашываете потолки то по потолкам.

И первым делом нужно прозвонить всю проводку после застройщика,а то такой бред бывает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 по КЗ близка где то к 25му автомату. у вас как бы многоступенчатость))ну если ввод на улице то либо рубильник либо даж не знаю, ну автомат з характеристикой D.

Да как может быть 16А "В", близка по току к.з. к 25А "С"....?

Я что-то пропустил?

И ещё... "Д" на входе? Зачем?

Там что станки мощные? вентилятор в два метра размером?

По-моему Вы погорячились... :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как вы это представляете кабель должен быть в трубе,должно быть место для радиусов то есть ваша стяжка будет уничтожена на процентов 30.

Если вы зашываете потолки то по потолкам.

И первым делом нужно прозвонить всю проводку после застройщика,а то такой бред бывает.

Зачем в трубе?

Гипсокартон на потолке исключен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да как может быть 16А "В", близка по току к.з. к 25А "С"....?

если С16 то з большой долей вероятности выбьют оба. если B 16 а С25 то может и 25 держать. а D или рубильник на улицу что б не бегать постоянно в тапочках автомат включать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем в трубе?

Гипсокартон на потолке исключен.

Потомучто он у вас сгниет втечении нескольких лет,ПВХ гофра также.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если С16 то з большой долей вероятности выбьют оба. если B 16 а С25 то может и 25 держать. а D или рубильник на улицу что б не бегать постоянно в тапочках автомат включать

Я задал Вам конкретный вопрос!

Если Вы берёте на себя ответственность давать советы тем, кто не сведущ в вопросах электрических - то отвечайте прямо на заданные вопросы - Ваши "размышления о возможном" вопрошающего не интересуют!

даже я не сразу понял Ваш пост...

Посему - отвечайте конкретно, если знаете - 16А, характеристика "В", и 25А с характеристикой "С" - селекция соблюдена?

Пороги сработки защиты разные?

 

Если - "да" - то к чему весь этот флуд в цитируемом сообщении?

Почему не сказать конкретно - замена автомата на вводе на 25А "С" - решит проблему...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если - "да" - то к чему весь этот флуд в цитируемом сообщении?

ну как бы букавки он не говорил, я всего лишь предположил. пусть укажит что там у него стоит точно, и тогда можно говорить уже точно.

 

Добавлено через 4 минуты

Пороги сработки защиты разные?

да

16А, характеристика "В", и 25А с характеристикой "С" - селекция соблюдена?

бывает при КЗ С25А и выбивает(хотя при таком роскладе селективность соблюдена)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...