Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Вопрос состоит в следующем : Имеем квартиру в панельной пятиэтажке 1972года постройки силовые електромагистрали в которой проложены без "заземления". В данный момент квартира в процессе капремонта (меняем всё) Как организовать ЗАЗЕМЛЕНИЕ? (индивидуальное)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как организовать ЗАЗЕМЛЕНИЕ? (индивидуальное)

Никак. Ставьте УЗО и ждите реконструкцию распределительной сети.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Никак. Ставьте УЗО и ждите реконструкцию распределительной сети.

 

УЗО общее после реле напряжения и вводного автомата?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

УЗО общее после реле напряжения и вводного автомата?

Да. Можно общее, можно разделить (дабы не остаться полностью без освещения в случае срабатывания).

Например:

  • 1-е УЗО - розетки, 2-е УЗО - освещение (всё или только санузел).
     
  • 1-е УЗО левая сторона, 2-е УЗО - правая сторона квартиры.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да. Можно общее, можно разделить (дабы не остаться полностью без освещения в случае срабатывания).

Например:

  • 1-е УЗО - розетки, 2-е УЗО - освещение (всё или только санузел).
     
  • 1-е УЗО левая сторона, 2-е УЗО - правая сторона квартиры.

 

Спасибо sanykrimea, ещё один вопрос - достаточно ли вводного автомата на 32А или же увеличить номинал?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

достаточно ли вводного автомата на 32А или же увеличить номинал?

Где в схеме этот автомат стоит?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где в схеме этот автомат стоит?

 

Счетчик, реле напряжения 40А следующий вводный автомат на 32А, дальше наборка автоматов на розетки и освещение через УЗО

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ждите реконструкцию распределительной сети

Угу, до второго пришествия ждать прийдется.

Я не слышал и не видел, чтобы где-то это сделали. Так что надеяться нечего.

И в чем причинане делать контур на одну квартиру? Не один десяток квартир успешно и благополоучно эксплуатируется с индивидуальными контурами как минимум с десяток лет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Счетчик, реле напряжения 40А следующий вводный автомат на 32А, дальше наборка автоматов на розетки и освещение через УЗО

 

Вводный автомат должен стоять в этажном щитке. Автомат В32 не отключается при токе ~36 А и менее (мощность всех, одновременно включенных приборов ~ 8 кВт).

 

РЭС или ЖЭК могут ограничить выделенную мощность (указана в Договоре) номиналом автомата.

 

Добавлено через 1 минуту

Я не слышал и не видел, чтобы где-то это сделали. Так что надеяться нечего.

Мало ли чего Вы не видели

И в чем причинане делать контур на одну квартиру?

А в том, что потенциалы ж/б конструкций дома и токопроводящих корпусов электроприёмников не равны

Не один десяток квартир успешно и благополоучно эксплуатируется с индивидуальными контурами как минимум с десяток лет

Эта "статистика" ничего не означает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Угу, до второго пришествия ждать прийдется.

Я не слышал и не видел, чтобы где-то это сделали. Так что надеяться нечего.

И в чем причинане делать контур на одну квартиру? Не один десяток квартир успешно и благополоучно эксплуатируется с индивидуальными контурами как минимум с десяток лет

 

 

Мотивы таковы - дом отключён от котельной уже много лет, стоит индивидуальное отопление (двухконтурный газовый котел) некоторые жильцы подъезда установили електроотопление (монтаж которого без заземления недопустим!!!) С началом отопительного сезона заметил неприятную деталь - меня "щиплют" краны при пользовании водой.

 

Добавлено через 6 минут

Вводный автомат должен стоять в этажном щитке. Автомат В32 не отключается при токе ~36 А и менее (мощность всех, одновременно включенных приборов ~ 8 кВт).

 

РЭС или ЖЭК могут ограничить выделенную мощность (указана в Договоре) номиналом автомата.

 

 

 

Добавлено через 1 минуту

 

Мало ли чего Вы не видели

 

 

sanykrimea, нонсенс конечно, но автоматов в щитке НЕТ НИКАКИХ!!! (от счетчика на площадке провода идут напрямую в квартиру! (на первом этаже стоит общий рубильник) в квартире на вводе поставил давно два однополюсных на НОЛЬ и ФАЗУ....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так хотел сказать но опередили.....один на сооружение (дом) можно . Путь один-проект-согласование-и тд. В складчину не много по финансам.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так хотел сказать но опередили.....один на сооружение (дом) можно . Путь один-проект-согласование-и тд. В складчину не много по финансам.

 

Вот причина - Мотивы таковы - дом отключён от котельной уже много лет, стоит индивидуальное отопление (двухконтурный газовый котел) некоторые жильцы подъезда установили електроотопление (монтаж которого без заземления недопустим!!!) С началом отопительного сезона заметил неприятную деталь - меня "щиплют" краны при пользовании водой.

 

Согласование с РЭСом понятно - как дорого может стОить данная прихоть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот причина - Мотивы таковы - дом отключён от котельной уже много лет, стоит индивидуальное отопление (двухконтурный газовый котел) некоторые жильцы подъезда установили електроотопление (монтаж которого без заземления недопустим!!!) С началом отопительного сезона заметил неприятную деталь - меня "щиплют" краны при пользовании водой.

 

Согласование с РЭСом понятно - как дорого может стОить данная прихоть?

 

При РЭСе ищите конторку по этим делам... Бо там и благоустройство иеще 5-6 мордяг которые пройти надо. А так к гл.инженеру или начальнику ЖЭКа подъехать (в том случае если шото в архитектуре зацепите) шо б он глаза закрыл.. Проект с печатями всеми ну пару соток уе Исполнение?????

Вы ситуацию на ВВоде в дом рассмотрите...А вдруг там старый совковый Шкаф железный а к нему полоса СТ3 40*4 приварена и в пол уходит. Трубы там всякие, ообщем заземлитель какой нибудь подходящий. Бывало в то время повторное заземление ввода делали

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При РЭСе ищите конторку по этим делам... Бо там и благоустройство иеще 5-6 мордяг которые пройти надо. А так к гл.инженеру или начальнику ЖЭКа подъехать (в том случае если шото в архитектуре зацепите) шо б он глаза закрыл.. Проект с печатями всеми ну пару соток уе Исполнение?????

Вы ситуацию на ВВоде в дом рассмотрите...А вдруг там старый совковый Шкаф железный а к нему полоса СТ3 40*4 приварена и в пол уходит. Трубы там всякие, ообщем заземлитель какой нибудь подходящий. Бывало в то время повторное заземление ввода делали

 

Спс. буду смотреть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нонсенс конечно, но автоматов в щитке НЕТ НИКАКИХ!!! (от счетчика на площадке провода идут напрямую в квартиру!

 

НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

2.7. Прилади обліку електроенергії

...

2.7.4. Для безпечної заміни лічильника, безпосередньо yвiмкнутого в мережу, перед кожним лічильником повинен передбачатися комутаційний апарат для зняття напруги з усіх фаз, приєднаних до лічильника.

 

Апарати вимикання, що призначені для зняття напруги з розрахункових лічильників, розміщених у квартирах, повинні розміщуватися за їх межами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

 

 

Сделаю фото и продемонстрирую отсутствие автоматов как таковых.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сделаю фото и продемонстрирую отсутствие автоматов как таковых.

Зачем фотоплёнку тратить? Я ж не утверждаю, что они там есть.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сделаю фото и продемонстрирую отсутствие автоматов как таковых.

Бардак в хрущевках и по хлеще встретить можно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем фотоплёнку тратить? Я ж не утверждаю, что они там есть.

 

"Цифра" (если я живу в таком доме, то это не значит что я до сих пор юзаю "СМЕНУ 8М" :D а автоматов даже в виде допотопных пакетников нет.....

 

Добавлено через 45 секунд

Бардак в хрущевках и по хлеще встретить можно.

 

:(Инегавари.....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мотивы таковы - дом отключён от котельной уже много лет, стоит индивидуальное отопление (двухконтурный газовый котел) некоторые жильцы подъезда установили електроотопление (монтаж которого без заземления недопустим!!!) С началом отопительного сезона заметил неприятную деталь - меня "щиплют" краны при пользовании водой.

 

Добавлено через 6 минут

 

 

 

sanykrimea, нонсенс конечно, но автоматов в щитке НЕТ НИКАКИХ!!! (от счетчика на площадке провода идут напрямую в квартиру! (на первом этаже стоит общий рубильник) в квартире на вводе поставил давно два однополюсных на НОЛЬ и ФАЗУ....

Неправильно.Нужно или сдвоенный(двухполюсный) или только на фазу.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Неправильно.Нужно или сдвоенный(двухполюсный) или только на фазу.

 

Они временные, скоро уберу.:)

 

ЗЫ. Вопрос вдогонку - а почему неправильно ставить раздельно однополюсные?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день, уважаемые Гуру

Прочитал несколько Ваших веток, но все же бы очень хотелось получить более подробную инфу.

Планирую делать проводку в "термодоме", часть проводки пойдет по потолку (между дерев. обрешеткой и натяжным), часть по стене в пенопласте, пенопласт планирую закрывать гипсокартоном.

Вопросы которые у меня возникли:

1. каким кабелем делать разводку

2. по деревен. балкам необходимо ставить гофру или можно отделаться негорючим кабелем типа "ВВГнг".

3. тот же касается и разводке по пенопласту в гофре или без нее.

За ранее благодарен за ответ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Они временные, скоро уберу.:)

 

ЗЫ. Вопрос вдогонку - а почему неправильно ставить раздельно однополюсные?

 

Представьте, чтО останется присутствовать во всей электросети дома в случае отключении АВ в нулевом проводнике?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Представьте, чтО останется присутствовать во всей электросети дома в случае отключении АВ в нулевом проводнике?

 

Логичное замечание, но я в таких случаях иду и отключаю/включаю ОБА автомата.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. каким кабелем делать разводку

Думаю в вашем случае отлично подойдет кабель ВВнгд. Можете найти завода ЗЗЦМ у них отличное качество и вполне приемлемая цена.

по деревен. балкам необходимо ставить гофру или можно отделаться негорючим кабелем типа "ВВГнг".

по нормам только металическая труба или гофра з нержавейки подойдет(гибкая труба) но она кажись не хило стоит. Порядка 20-25 гривней за метр.

тот же касается и разводке по пенопласту в гофре или без нее

незнаю, я б проштробил пенопласт до бетона оставил по краях сантиметров 3 и заштукатурил кабель в гофре. Отделил его раствором от горючего пенопласта.

Может еще кто то чего подскажет или подправит меня.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми