Вячеслав69 Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Вопрос состоит в следующем : Имеем квартиру в панельной пятиэтажке 1972года постройки силовые електромагистрали в которой проложены без "заземления". В данный момент квартира в процессе капремонта (меняем всё) Как организовать ЗАЗЕМЛЕНИЕ? (индивидуальное) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 24 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Как организовать ЗАЗЕМЛЕНИЕ? (индивидуальное) Никак. Ставьте УЗО и ждите реконструкцию распределительной сети. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Никак. Ставьте УЗО и ждите реконструкцию распределительной сети. УЗО общее после реле напряжения и вводного автомата? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 24 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 УЗО общее после реле напряжения и вводного автомата? Да. Можно общее, можно разделить (дабы не остаться полностью без освещения в случае срабатывания). Например: 1-е УЗО - розетки, 2-е УЗО - освещение (всё или только санузел). 1-е УЗО левая сторона, 2-е УЗО - правая сторона квартиры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Да. Можно общее, можно разделить (дабы не остаться полностью без освещения в случае срабатывания). Например: 1-е УЗО - розетки, 2-е УЗО - освещение (всё или только санузел). 1-е УЗО левая сторона, 2-е УЗО - правая сторона квартиры. Спасибо sanykrimea, ещё один вопрос - достаточно ли вводного автомата на 32А или же увеличить номинал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 24 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 достаточно ли вводного автомата на 32А или же увеличить номинал? Где в схеме этот автомат стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Где в схеме этот автомат стоит? Счетчик, реле напряжения 40А следующий вводный автомат на 32А, дальше наборка автоматов на розетки и освещение через УЗО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 ждите реконструкцию распределительной сети Угу, до второго пришествия ждать прийдется. Я не слышал и не видел, чтобы где-то это сделали. Так что надеяться нечего. И в чем причинане делать контур на одну квартиру? Не один десяток квартир успешно и благополоучно эксплуатируется с индивидуальными контурами как минимум с десяток лет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 24 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Счетчик, реле напряжения 40А следующий вводный автомат на 32А, дальше наборка автоматов на розетки и освещение через УЗО Вводный автомат должен стоять в этажном щитке. Автомат В32 не отключается при токе ~36 А и менее (мощность всех, одновременно включенных приборов ~ 8 кВт). РЭС или ЖЭК могут ограничить выделенную мощность (указана в Договоре) номиналом автомата. Добавлено через 1 минуту Я не слышал и не видел, чтобы где-то это сделали. Так что надеяться нечего. Мало ли чего Вы не виделиИ в чем причинане делать контур на одну квартиру? А в том, что потенциалы ж/б конструкций дома и токопроводящих корпусов электроприёмников не равны Не один десяток квартир успешно и благополоучно эксплуатируется с индивидуальными контурами как минимум с десяток лет Эта "статистика" ничего не означает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Угу, до второго пришествия ждать прийдется. Я не слышал и не видел, чтобы где-то это сделали. Так что надеяться нечего. И в чем причинане делать контур на одну квартиру? Не один десяток квартир успешно и благополоучно эксплуатируется с индивидуальными контурами как минимум с десяток лет Мотивы таковы - дом отключён от котельной уже много лет, стоит индивидуальное отопление (двухконтурный газовый котел) некоторые жильцы подъезда установили електроотопление (монтаж которого без заземления недопустим!!!) С началом отопительного сезона заметил неприятную деталь - меня "щиплют" краны при пользовании водой. Добавлено через 6 минут Вводный автомат должен стоять в этажном щитке. Автомат В32 не отключается при токе ~36 А и менее (мощность всех, одновременно включенных приборов ~ 8 кВт). РЭС или ЖЭК могут ограничить выделенную мощность (указана в Договоре) номиналом автомата. Добавлено через 1 минуту Мало ли чего Вы не видели sanykrimea, нонсенс конечно, но автоматов в щитке НЕТ НИКАКИХ!!! (от счетчика на площадке провода идут напрямую в квартиру! (на первом этаже стоит общий рубильник) в квартире на вводе поставил давно два однополюсных на НОЛЬ и ФАЗУ.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Так хотел сказать но опередили.....один на сооружение (дом) можно . Путь один-проект-согласование-и тд. В складчину не много по финансам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Так хотел сказать но опередили.....один на сооружение (дом) можно . Путь один-проект-согласование-и тд. В складчину не много по финансам. Вот причина - Мотивы таковы - дом отключён от котельной уже много лет, стоит индивидуальное отопление (двухконтурный газовый котел) некоторые жильцы подъезда установили електроотопление (монтаж которого без заземления недопустим!!!) С началом отопительного сезона заметил неприятную деталь - меня "щиплют" краны при пользовании водой. Согласование с РЭСом понятно - как дорого может стОить данная прихоть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Вот причина - Мотивы таковы - дом отключён от котельной уже много лет, стоит индивидуальное отопление (двухконтурный газовый котел) некоторые жильцы подъезда установили електроотопление (монтаж которого без заземления недопустим!!!) С началом отопительного сезона заметил неприятную деталь - меня "щиплют" краны при пользовании водой. Согласование с РЭСом понятно - как дорого может стОить данная прихоть? При РЭСе ищите конторку по этим делам... Бо там и благоустройство иеще 5-6 мордяг которые пройти надо. А так к гл.инженеру или начальнику ЖЭКа подъехать (в том случае если шото в архитектуре зацепите) шо б он глаза закрыл.. Проект с печатями всеми ну пару соток уе Исполнение????? Вы ситуацию на ВВоде в дом рассмотрите...А вдруг там старый совковый Шкаф железный а к нему полоса СТ3 40*4 приварена и в пол уходит. Трубы там всякие, ообщем заземлитель какой нибудь подходящий. Бывало в то время повторное заземление ввода делали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 При РЭСе ищите конторку по этим делам... Бо там и благоустройство иеще 5-6 мордяг которые пройти надо. А так к гл.инженеру или начальнику ЖЭКа подъехать (в том случае если шото в архитектуре зацепите) шо б он глаза закрыл.. Проект с печатями всеми ну пару соток уе Исполнение????? Вы ситуацию на ВВоде в дом рассмотрите...А вдруг там старый совковый Шкаф железный а к нему полоса СТ3 40*4 приварена и в пол уходит. Трубы там всякие, ообщем заземлитель какой нибудь подходящий. Бывало в то время повторное заземление ввода делали Спс. буду смотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 24 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 нонсенс конечно, но автоматов в щитке НЕТ НИКАКИХ!!! (от счетчика на площадке провода идут напрямую в квартиру! НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок 2.7. Прилади обліку електроенергії ... 2.7.4. Для безпечної заміни лічильника, безпосередньо yвiмкнутого в мережу, перед кожним лічильником повинен передбачатися комутаційний апарат для зняття напруги з усіх фаз, приєднаних до лічильника. Апарати вимикання, що призначені для зняття напруги з розрахункових лічильників, розміщених у квартирах, повинні розміщуватися за їх межами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок Сделаю фото и продемонстрирую отсутствие автоматов как таковых. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 24 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Сделаю фото и продемонстрирую отсутствие автоматов как таковых. Зачем фотоплёнку тратить? Я ж не утверждаю, что они там есть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Сделаю фото и продемонстрирую отсутствие автоматов как таковых. Бардак в хрущевках и по хлеще встретить можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Зачем фотоплёнку тратить? Я ж не утверждаю, что они там есть. "Цифра" (если я живу в таком доме, то это не значит что я до сих пор юзаю "СМЕНУ 8М" :D а автоматов даже в виде допотопных пакетников нет..... Добавлено через 45 секунд Бардак в хрущевках и по хлеще встретить можно. Инегавари..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Нирян Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Мотивы таковы - дом отключён от котельной уже много лет, стоит индивидуальное отопление (двухконтурный газовый котел) некоторые жильцы подъезда установили електроотопление (монтаж которого без заземления недопустим!!!) С началом отопительного сезона заметил неприятную деталь - меня "щиплют" краны при пользовании водой. Добавлено через 6 минут sanykrimea, нонсенс конечно, но автоматов в щитке НЕТ НИКАКИХ!!! (от счетчика на площадке провода идут напрямую в квартиру! (на первом этаже стоит общий рубильник) в квартире на вводе поставил давно два однополюсных на НОЛЬ и ФАЗУ.... Неправильно.Нужно или сдвоенный(двухполюсный) или только на фазу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Неправильно.Нужно или сдвоенный(двухполюсный) или только на фазу. Они временные, скоро уберу. ЗЫ. Вопрос вдогонку - а почему неправильно ставить раздельно однополюсные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
luxeceiling Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Добрый день, уважаемые Гуру Прочитал несколько Ваших веток, но все же бы очень хотелось получить более подробную инфу. Планирую делать проводку в "термодоме", часть проводки пойдет по потолку (между дерев. обрешеткой и натяжным), часть по стене в пенопласте, пенопласт планирую закрывать гипсокартоном. Вопросы которые у меня возникли: 1. каким кабелем делать разводку 2. по деревен. балкам необходимо ставить гофру или можно отделаться негорючим кабелем типа "ВВГнг". 3. тот же касается и разводке по пенопласту в гофре или без нее. За ранее благодарен за ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Они временные, скоро уберу. ЗЫ. Вопрос вдогонку - а почему неправильно ставить раздельно однополюсные? Представьте, чтО останется присутствовать во всей электросети дома в случае отключении АВ в нулевом проводнике? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Представьте, чтО останется присутствовать во всей электросети дома в случае отключении АВ в нулевом проводнике? Логичное замечание, но я в таких случаях иду и отключаю/включаю ОБА автомата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 1. каким кабелем делать разводку Думаю в вашем случае отлично подойдет кабель ВВнгд. Можете найти завода ЗЗЦМ у них отличное качество и вполне приемлемая цена. по деревен. балкам необходимо ставить гофру или можно отделаться негорючим кабелем типа "ВВГнг". по нормам только металическая труба или гофра з нержавейки подойдет(гибкая труба) но она кажись не хило стоит. Порядка 20-25 гривней за метр. тот же касается и разводке по пенопласту в гофре или без нее незнаю, я б проштробил пенопласт до бетона оставил по краях сантиметров 3 и заштукатурил кабель в гофре. Отделил его раствором от горючего пенопласта. Может еще кто то чего подскажет или подправит меня. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...