Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Вы неправильно поняли.Стоит дом,на фасаде стоит вводной щит с электросчетчиком к нему со столба кабелем СИП подведено три фазы,есть контур заземления ,Узо.Мне надо от этого щита проложить под землей кабель на летнюю кухню с гаражем.Насколько я понимаю нужен 5-ти жильный кабель или я что то не так делаю?

 

Добавлено через 6 минут

Броня не может быть заземляющим проводником.

 

ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

 

Я понял что броню нельзя использовать как заземляющийпроводник.А как вариант можно использовать пластиковую трубу и 5 проводов АПВ1*16 или обязательно должен быть кабель?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я понял что броню нельзя использовать как заземляющийпроводник.А как вариант можно использовать пластиковую трубу и 5 проводов АПВ1*16 или обязательно должен быть кабель?

Вполне возможный вариант, бюджетный, тем паче у Вас есть проблемы с закупками - так что - вперёд!!!!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

..вперёд!!!!

Трабл в том, что для "лечения по интернету" необходима информация о пациенте. И её, как обычно, надо клещами вытаскивать.

 

Вот в данном случае - "летняя кухня с гаражом" находится рядом с домом (в смысле - входит в конус молниезащиты)?

 

Может проще забить заземлитель (по ДСТУ Б В.2.5-38:2008) возле "летняя кухня с гаражом", соединить его с ГЗШ щитка "летняя кухня с гаражом" и ГЗШ дома заземляющим проводником АПВ 16 (уравнять потенциалы) , а сечения жил линейных проводников выбрать по падению напряжения в зависимости от нагрузки "летняя кухня с гаражом"?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трабл в том, что для "лечения по интернету" необходима информация о пациенте. И её, как обычно, надо клещами вытаскивать

Задан вопрос - дал ответ... а пыткам подвергать незнакомого человека - мы чо с тобой, садюги что ли???

Сам во всём признается....

Хотя, там и наличествующий контур - тоже терра -инкогнита... но сказал вопрошающий, что "контур есть" - мы верим.......

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Броня не может быть заземляющим проводником.

4.1.2 Заземлювачі

4.1.2.1 При спорудженні заземлювального пристрою можуть бути використані:

а)природні заземлювачі:

...

б)штучні заземлювачі:

...

Не можуть розглядатися як заземлювачі такі провідні частини:

...

-алюмінієві оболонки і броня кабелів

Если броня или оболочка свинцовые, то их можно использовать в качестве естественного заземлителя

 

4.1.3 Заземлювальні провідники

Не стоит путать заземляющий проводник с защитным. Чтобы было понятнее процитирую на русском:

Б.43 Заземляющий проводник – проводник, осуществляющий электрическое соединение заземлителя с определенной точкой электрической сети либо электроустановки или электрооборудования (либо являющийся частью этого соединения).

Под термином заземляющий проводник в системе обеспечения электробезопасности в электроустановках зданий и сооружений следует понимать проводник, который является составной частью заземляющего устройства и соединяет заземлитель с проводником основной системы уравнивания потенциалов, как правило, главной заземляющей шиной (или является частью этого соединения).

 

Б.57 Защитный проводник (РЕ-проводник) – проводник, используемый для обеспечения электробезопасности, например, для осуществления автоматического отключения питания

ЕЛЕКТРОНИК, какя мощность в кухне и гараже? зачем Вам кабель (провод) 16мм2?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если броня или оболочка свинцовые, то их можно использовать в качестве естественного заземлителя

 

 

Не стоит путать заземляющий проводник с защитным. Чтобы было понятнее процитирую на русском:

 

 

 

ЕЛЕКТРОНИК, какя мощность в кухне и гараже? зачем Вам кабель (провод) 16мм2?

 

мощность приблизительно 20 кВт.Получается что если пустить Землю по Броне кабеля то Броня будет защитным проводником?Так разрешается делать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЕЛЕКТРОНИК, зависит от материала брони и его сечения, но я бы взял бы кабель с полноценным защитным проводником.

мощность приблизительно 20 кВт

я так понимаю, что это установленная мощность? медного кабеля 5х6 Вам хватит с головой.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЕЛЕКТРОНИК, зависит от материала брони и его сечения.

 

броня состоит из двух металических полосок толщиной примерно 0,5мм и шириной 20мм

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

броня состоит из двух металических полосок толщиной примерно 0,5мм и шириной 20мм

Я думаю, что этого будет недостаточно, нужно делать расчеты. Нужно знать полное сопртивление петли "фаза-ноль". Если речь идет о строительстве частного дома, то я думаю, что будет дешевле купить пятижильный кабель, чем вызывать лабораторию

4.2.1 Защитные проводники для обеспечения автоматического отключения питания

...

В качестве защитных следует, как правило, использовать медные или алюминиевые проводники. Применение стальных защитных проводников допускается, но является ограниченным вследствие необходимости выполнения условий, приведенных в 2.4.1 и 4.2.1.2.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может воспользуемся Гост 30331.10 Заземляющие устройства и защитные проводники?

 

543.2.1. В качестве защитных проводников могут быть использованы:

- жилы многожильных кабелей;

- изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;

- стационарно проложенные неизолированные или изолированные проводники;

- металлические покровы кабелей, например алюминиевые оболочки кабелей, экраны, броня некоторых кабелей;

- металлические трубы или металлические оболочки для проводников;

- некоторые проводящие элементы, не являющиеся частью электроустановки (сторонние проводящие части), например металлические строительные конструкции зданий и конструкции производственного назначения (подкрановые пути, галереи, шахты лифтов и т. п.).

 

543.2.3. Металлические защитные покровы (неизолированные или изолированные) некоторых систем электропроводок, в частности, оболочки кабелей с минеральной изоляцией, а также металлические трубы электропроводок и электротехнические короба могут быть использованы в качестве защитных проводников для соответствующих цепей, если они одновременно отвечают требованиям 543.2.2 а, б. Использование других труб и оболочек в качестве защитных проводников не допускается.

 

И не забываем:

543.1.2. Сечение защитных проводников должно быть не менее значений, приведенных в таблице 54F. В этом случае не требуется проверять сечение на соответствие 543.1.1. Если при расчете получают значение сечения, отличное от приведенного в таблице, следует выбирать из таблицы ближайшее большее значение.

 

Таблица 54FВ миллиметрах в квадрате

 

Сечение фазных проводников Наименьшее сечение защитных проводников S≤16 = S ; 16 < S≤35 = 16; S<35 =S/2

 

Значения таблицы 54F действительны только в случае, если защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. В противном случае сечения защитных проводников выбирают таким образом, чтобы их проводимость была равной проводимости, получаемой в результате применения таблицы.

 

Змінено користувачем ink_stroi
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не стоит путать заземляющий проводник с защитным. Чтобы было понятнее процитирую на русском:

Товарисч, прекращайте флудить и изучайте матчасть - рано Вам ещё советы раздавать.

Подскажите разрешается ли использовать "броню"кабеля 4*16 как заземляющий проводник?
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Товарисч, прекращайте флудить и изучайте матчасть - рано Вам ещё советы раздавать.

 

sanykrimea, ну, тогда, прежде чем давать советы, стоило бы уточнить что имелось в виду и о какой броне идет речь... Если имелась ввиду броня кабеля АВБбШв, но она в принципе не имеет контакта с землей. А то что Вы написали

Броня не может быть заземляющим проводником.

относится только к алюминию, а не ко всем материалам...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

относится только к алюминию, а не ко всем материалам...

Повторяю - читайте СТО раз:

4.1.3.3 Мінімальний переріз заземлювальних провідників, які не прокладаються у землі, повинен бути не меншим 6 мм2 за міддю, 16 мм2 за алюмінієм і 50 мм2 за сталлю.

 

4.1.3.4 Розміри заземлювального провідника, що прокладається у землі, залежно від матеріалу, з якого він виготовлений, і покриття його поверхні повинні бути не меншими зазначених в таблиці 4.1.

Проблема в том, что при ПУМ в гараж эта броня (присоединённая к заземляющему устройству) может выгореть.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Повторяю - читайте СТО раз:

Меня, я чуствую, опять забанят... ЕЛЕКТРОНИКа интерисовал не заземляющий проводник, а защитный. Повторюсь, прежде чем давать советы, уточните, что имелось ввиду. Броню можно использовать (правда не всегда) и как заземляющий проводник и как защитный, но в любом случае ее присоединяют к шине заземления. Читайте внимательно отечественные нормы...

4.1.3.3 Мінімальний переріз заземлювальних провідників, які не прокладаються у землі, повинен бути не меншим 6 мм2 за міддю, 16 мм2 за алюмінієм і 50 мм2 за сталлю.

 

Б.43 Заземляющий проводник – проводник, осуществляющий электрическое соединение заземлителя с определенной точкой электрической сети либо электроустановки или электрооборудования (либо являющийся частью этого соединения).

Под термином заземляющий проводник в системе обеспечения электробезопасности в электроустановках зданий и сооружений следует понимать проводник, который является составной частью заземляющего устройства и соединяет заземлитель с проводником основной системы уравнивания потенциалов, как правило, главной заземляющей шиной (или является частью этого соединения).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЕЛЕКТРОНИКа интерисовал не заземляющий проводник, а защитный.

Что понять что ЕЛЕКТРОНИКа интересовала - надо иметь представление об электроустановках зданий. Ответы ему даны (Ваши - не годятся)

Читайте внимательно отечественные нормы...

Я ж говорю - читайте СТО раз:

4.1.3.4 Розміри заземлювального провідника, що прокладається у землі, залежно від матеріалу, з якого він виготовлений, і покриття його поверхні повинні бути не меншими зазначених в таблиці 4.1.

soytz3cc.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

sanykrimea, да при чем здесь заземляющий проводник? Человека интересовало возможность использования брони в качестве защитного проводника. В принципе можно (если это не свинец), но на деле не сложилось. Но броню кабеля (если это не алюминий) можно использовать и в качестве заземляющего проводника (естественный зпземлитель)

4.1.2.1 При сооружении заземляющего устройства могут быть использованы:

а)естественные заземлители:

-металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в контакте с землей, в том числе железобетонные фундаменты, имеющие гидроизоляционные покрытия, в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;

-свинцовые оболочки проложенных в земле кабелей, а также другие долговечные металлические покрытия кабелей, с которых обеспечено стекание тока замыкания в землю;

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но броню кабеля (если это не алюминий) можно использовать и в качестве заземляющего проводника (естественный зпземлитель)

Никто и не спорит - только кабели в свинцовой оболочке в данном случае не применяются.

Защитным проводником тоже не может быть - по сопротивлению:

 

4.2.1.1 Матеріал і переріз захисних провідників, які призначені для забезпечення автоматичного вимикання живлення, повинні сприяти виконанню вимог, які наведені в 2.4.1.

Як захисні слід, як правило, використовувати мідні або алюмінієві провідники. Застосування сталевих захисних провідників допускається, але є обмеженим внаслідок необхідності виконання вимог, які наведені в 2.4.1 і 4.2.1.2.

 

4.2.1.2 Мінімальне значення перерізу захисного провідника, який є жилою кабеля (проводу) живлення, повинно визначатися згідно з таблицею 4.2. Ця ж вимога стосується і захисного провідника, який прокладений в спільній огороджувальній конструкції (трубі, коробі, лотку) з кабелем (проводом) живлення і виготовлений з того ж матеріалу, що і жили останнього.

Якщо захисний провідник кола електроустановки із системою TN або IT (у разі виконання останньої згідно з 2.4.1.25а) не є жилою кабеля (проводу) живлення і не прокладений у спільній огороджувальній конструкції з кабелем (проводом) живлення, повна провідність цього захисного провідника повинна бути не меншою половини повної провідності лінійних провідників кабеля (проводу) живлення

...

4.2.1.5 Для виконання функцій захисних провідників можуть бути застосовані:

1) спеціально передбачені для цього провідники:

- жили багатожильних кабелів (проводів) живлення;

- ізольовані або неізольовані провідники, які прокладені в спільній огороджувальній конструкції з лінійними провідниками кабеля (проводу) живлення;

- стаціонарно прокладені ізольовані або неізольовані провідники;

2) відкриті провідні частини (див. також 4.2.1.7):

- металеві труби для прокладання кабелів і проводів;

- металеві оболонки і екрани кабелів та проводів;

- металеві оболонки й опорні конструкції комплектних розподільних пристроїв і комплектних шинопроводів, які входять до складу електроустановки низької напруги;

- металеві короби і лотки електропроводок, якщо їх конструкція передбачає таке використання;

 

Оболочка и экран - это не броня.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Броню можно использовать (правда не всегда) и как заземляющий проводник и как защитный, но в любом случае ее присоединяют к шине заземления...

Да неужели не прочитали, что речь идёт о броне состоящей из двух полосок стали 0,5 мм (кажется!!!, а реально - вдвое-трое меньше) и шириной около 20 мм...

Блин, посчитайте сечение и гляньте в таблицы, что с упорством, достойным лучшего применения Вам Саша Крымский вот уж который раз показывает....

Какая медь, алюминий, свинец и т.д. ?

Просто две полосочки стали, удел которых быть подключёнными к шине РЕ или ГШЗ - ну что ближе будет и ВСЁ!!!! Более они ни для чего не пригодны, ну может от одного удара тупой лопаты пьяного землекопа защитят......от двух - вряд ли...

 

Учите матчасть, право слово....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, кто как защищает точечные светильники от минваты в гипсокартоне? Есть проблема в том, что сквозняк выдувает пыль из ваты. Не хотелось бы ей дышать.

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если броня или оболочка свинцовые, то их можно использовать в качестве естественного заземлителя

Сами привели цитату, что нельзя - и тут же говорите "можно"? :o

4.1.2 Заземлювачі

4.1.2.1 При спорудженні заземлювального пристрою можуть бути використані:

а)природні заземлювачі:

...

б)штучні заземлювачі:

...

Не можуть розглядатися як заземлювачі такі провідні частини:

...

-алюмінієві оболонки і броня кабелів

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сами привели цитату, что нельзя - и тут же говорите "можно"?

Он утверждает, что «нельзя» — только для алюминия.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не можуть розглядатися як заземлювачі такі провідні частини:

...

-алюмінієві оболонки і броня кабелів

 

InSAn, заземлювач (заземлитель) и защитный проводник (РЕ) это несколько разные вещи.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

InSAn, заземлювач (заземлитель) и защитный проводник (РЕ) это несколько разные вещи.

Только Вы их путаете:

Если броня или оболочка свинцовые, то их можно использовать в качестве естественного заземлителя

Вы не умеете читать нормативы.

Нельзя использовать алюминиевые оболочки и броню. Это не значит, что нельзя использовать только аллюмиевую броню. Нельзя - любую броню.

 

Добавлено через 4 минуты

алюмінієві оболонки і броня кабелів

алюмінієві - множественное число

оболонки - множественное число

броня - единственное число

 

Отсюда вывод: слово "алюминиевые" относится только к "оболонкам", но не "броне".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, кто как защищает точечные светильники от минваты в гипсокартоне? Есть проблема в том, что сквозняк выдувает пыль из ваты. Не хотелось бы ей дышать.

Спасибо!

О готовых решениях не слышал - обычно точки врезают во внутренних помещениях (не мансардных), где нет утеплителя. Вопрос достаточно серьезный, давайте вместе искать выход. Если светильники еще не установлены, можно подобрать врезные модели с закрытыми рефлекторами - таких немало, например, у Massive - как правило, они под цоколь E27. Если точки врезаны - либо поменять светильники на герметичные модели, либо придумать какой-то гибкий или разборной колпак, который можно будет завести через отверстие в потолке. Например, половину резинового мяча. Но тогда возникает вопрос вентиляции - без теплоотвода лампы будут быстро перегорать.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

InSAn, я не хочу спорить о правилах русского и украинского языков. Я знаю одно, что в сетях 10(6)кВ оболочки и броня (не алюминивые) используются в качестве естественных заземлителей. Но это тоже, в принципе, не важно потому что был вопрос по конкретной ситуации. Нормы допускают использование стальной брони в качестве защитного проводника, но при соблюдении определенных условий, которые далеко не всегда можно выполнить. В этой же конкретной ситуации использование брони в качестве естественного заземлителя просто не получится в виду того, что железо не будет контактировать с землей из-за наличия ПВХ оболочки.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...