Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

ink_stroi,посмотрел все. некоторые схемы вызывают вопросы, но нигде нет превращения N в PE.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ink_stroi, вызывают вопросы своей идиотичностью, но нигде нет превращения N в P.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вызывают вопросы своей идиотичностью, но нигде нет превращения N в P.
А по мне после коммутационного аппарата PENа нет, следовательно там N и фактически делят на схеме не PEN, а N.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

185215924_.thumb.jpg.858d498285a8b71cf4d9dfe0121ba5be.jpgДобрый день.Правильна ли такая схема деления PEN проводника для системыTN-C-S?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

[ATTACH]224135[/ATTACH]Добрый день.Правильна ли такая схема деления PEN проводника для системыTN-C-S?

 

Насколько я понимаю, должен быть разделен до счетчика эл.эн.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Должен быть разделен до коммутирующего автомата вводного. После счетчика должно стоять или УЗО или автомат меньше номиналом вводного, чтоб обеспечить селективность.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я ж просил не удалять наш изумительный диалог с агентом 01, по фамилии Студент, тот, в котором он СИП 4х25 в квартиру пытался затянуть и 3-х фазный двигатель в щите силовом пристроить.... вот и доказывай теперь недоказуемое...

 

Тема называется "Вопросы по электрике, не требующие создания отдельных тем." А все, что касается агента 01, как по-мне, достойно выноса в отдельную ветку. Ибо для потомков сохранить надобно. Эт спору нет... :D

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дело в том что вводной автомат и счетчик уже опломбированы РЕСом.Так никак нельзя?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дело в том что вводной автомат и счетчик уже опломбированы РЕСом.Так никак нельзя?

 

Никак!!! Надо "делить" ДО!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Должен быть разделен до коммутирующего автомата вводного. После счетчика должно стоять или УЗО или автомат меньше номиналом вводного, чтоб обеспечить селективность.

 

1747459927_007.thumb.jpg.6ccd22f47111d55c67c3c3fb339e9d27.jpgЕсли я правильно понимаю то должно быть так?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите люди добрые, может кто знает. Как правильно и грамотно написать коллективное заявление в РЭС по поводу завышенного напряжения (до 270-280В).

 

P.S. В часы пик и полу пик 200-225 соответственно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А по мне после коммутационного аппарата PENа нет, следовательно там N и фактически делят на схеме не PEN, а N.

Так нигде и не делят. Есть описка в схеме приложения Е - похоже перепутан N c PE. Обозначения проводников на схемах криво проставили - ну так видно по тексту РЭ, что за специалисты его писали - их явно было слишком много и они скучали.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так нигде и не делят.

Читаю ПРИЛОЖЕНИЕ И, далее схема Приложения Д.

 

Добавлено через 9 минут

Есть описка в схеме приложения Е - похоже перепутан N c PE.
ИМХО не перепутаны, так как определяют потенциал на РЕ и при необходимости его отключают.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Читаю ПРИЛОЖЕНИЕ И, далее схема Приложения Д.

 

Да, точно - порвали PEN, чем грубо нарушили (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)

 

Добавлено через 33 минуты

ИМХО не перепутаны, так как определяют потенциал на РЕ и при необходимости его отключают.

Если это по старому ГОСТ 9413-78 Щитки осветительные для жилых зданий, то и N называть РЕ некорректно:

 

soytz2VX.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что вы советуете им поменять проводку ?

 

для начала не ставить перемычки между N и PE.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что вы предлагаете

Я сюда пришел учиться и набираться знаний, потому что твердо убежден что мастера широкого профиля и другие на форумах не лазяют. Они плюют на это дело, потому что халтурят и без форумов и т.д. На форум уже приходят пострадавшие от их творчества люди. Поучитесь и вы чего, никогда не поздно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

01студент,я имел ввиду схему, которая у Вас не работала. Вот набросал схему. Нужно 2-х полюсное реле с двумя НО контактами (К1), которое управляет контактором в фиксированном режиме, а также контактор управляется напрямую.

IMAG0454.thumb.jpg.3be674b909ed8321eadd0289e0de7d2c.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

01студент,я имел ввиду схему, которая у Вас не работала. Вот набросал схему. Нужно 2-х полюсное реле с двумя НО контактами (К1), которое управляет контактором в фиксированном режиме, а также контактор управляется напрямую.

 

У вы эта схема не рабочая для вашего сожеления ! Пус-стоп я так понимаю должен быть тумблером,но для его включения и выключения есть проблема (другой пост) ! В моей проблеме я разобрался и для такой схемы можно зделать только с 2-мя КМ,где один с подхватом,другой без ! Самой простой схемы управления вы не найдёте и не бейте себе голову ! Я эту схему уже от а до я пролистал ! Самый практичный,дешёвый это с двумя пускателями !

Змінено користувачем InSAn
п2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если это по старому ГОСТ 9413-78 Щитки осветительные для жилых зданий, то и N называть РЕ некорректно:

Тут это не причем ИМХО

Примечание:

...Реализуемые виды защиты: от сверхтока (Im), от тока утечки (IΔ), от напря-

жения (UN) между РЕ-проводником и землей (занос потенциала)...

 

То есть таким способом предлагают коммутировать РЕ. Если потенциал РЕ отличается от "земли" на 30В, то размыкание. При этом про ТТ они как то вообще умалчивают, схемы лишь для систем TN.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пус-стоп я так понимаю должен быть тумблером
Обычная кнопка: нажата - мотор работает, отпущена - не работает, или работает от поста с фиксацией. Именно так Вы описали требования. Посты независимы.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут это не причем ИМХО

Примечание:

...Реализуемые виды защиты: от сверхтока (Im), от тока утечки (IΔ), от напря-

жения (UN) между РЕ-проводником и землей (занос потенциала)...

 

То есть таким способом предлагают коммутировать РЕ. Если потенциал РЕ отличается от "земли" на 30В, то размыкание. При этом про ТТ они как то вообще умалчивают, схемы лишь для систем TN.

 

Опять вы формулами ! Я не знаю как кто их называет и даже считаю что цвет изолированой желы не имеет значения (только для удобства в визуальном отличии),но как приходиться в практике-каждый электрик обязан сначала проверить индикатором (тестером),а потом делать выводы ! Но 80 % проводки в квартирах зделаны по принцыпу РЕN (тоесть РЕ и N соеденены в одном месте ! На тойже трансформаторной подстанцыи).

 

Добавлено через 3 минуты

Обычная кнопка: нажата - мотор работает, отпущена - не работает, или работает от поста с фиксацией. Именно так Вы описали требования. Посты независимы.

 

Да но если включить с поста с фиксацыей то должно отключить стоповой с любого поста ! Я не пойму что это у вас кроме КМ 1 за катушка ?

 

Добавлено через 3 минуты

01студент,я имел ввиду схему, которая у Вас не работала. Вот набросал схему. Нужно 2-х полюсное реле с двумя НО контактами (К1), которое управляет контактором в фиксированном режиме, а также контактор управляется напрямую.

 

Я вам сказал что не стоит химичить схему с релюшками и всякими навшествами !? Самая простая схема и дешёвая это поставить ещё один пускатель !

 

Добавлено через 2 минуты

Пара минут я вам нарисую !

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да но если включить с поста с фиксацыей то должно отключить стоповой с любого поста
Ну так продублируйте СТОП на втором посте.

 

 

Я вам сказал что не стоит химичить схему с релюшками и всякими навшествами !? Самая простая схема и дешёвая это поставить ещё один пускатель !

Во-первых Вы просили решение - я Вам его набросал исходя из условий, теперь Вы говорите что должна быть возможность отключить устройство с обеих постов. Во-вторых обычное реле дешевле пускателя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми