Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Так гуглите...А ваще указывать надо вход и выход бо видал в бытности на входняк 0-100А и выход 0-5 А штучку не более копейки величиной и не более 20 грн стоимости....правда давно это было.... гугль датчик тока...измерительный трансформатор тока.

 

Гуглил около недели, по вечерам, потом вопрос здесь задал, может знает кто. Максимум что нахожу, это формулу расчета первичных и вторичных витков.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посоветуйте пожалуйста недорогое двухполюсное селективное УЗО. Все что смог найти, это ПромФактор РЗВ 2-80-0.1 за 400 грн. В Интернете видел упоминание об ИЭК ВД1-63S, но цену нигде не смог найти, у Hager только 4-х полюсные. Так-же видел упоминание о ETI EFI2 S, но лишь обрывки информации. Помогите, кто знает, желательно с ценами.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посоветуйте пожалуйста недорогое двухполюсное селективное УЗО. Все что смог найти, это ПромФактор РЗВ 2-80-0.1 за 400 грн. В Интернете видел упоминание об ИЭК ВД1-63S, но цену нигде не смог найти, у Hager только 4-х полюсные. Так-же видел упоминание о ETI EFI2 S, но лишь обрывки информации. Помогите, кто знает, желательно с ценами.

 

Позвонил узнал цену на ETI 35 евро с НДС прайсовая цена

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Петр 80, а какой номинал? Где можно купить?

 

Номинал тот что вы спрашивали, дифреле два полюса 80А ток утечки 100mA.

Я в Днепропетровске, где можно купить в Вашем городе не знаю, ETI заказной с Киева.

 

Добавлено через 12 минут

Контакты с каталога.

 

Киев ул. Ак. Туполева 19 оф. 201

044-494-21-80 044-494-21-82

office@eti.ua

www.eti.ua

 

Но на прямую Вам вряд ли продадут

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Петр 80, Вы не так поняли, я имел ввиду, что у ПФ единственное селективное УЗО это 80/0,1.

Мне же вполне достаточно 63/0,1S или 63/0,3S.

К стати, кто подскажет, какое лучше взять 100мА или 300мА?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый Вечер! подскажите пожалуйста можно ли кабеля питающие такие устройства как газ. котёл, водонагреватель, и стир. машина, пускать в стяжку пола по которой со временем положат плитку?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый Вечер! подскажите пожалуйста можно ли кабеля питающие такие устройства как газ. котёл, водонагреватель, и стир. машина, пускать в стяжку пола по которой со временем положат плитку?

 

Заложите пластиковую трубу, и в неё протяните кабеля.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підкажіть, будь-ласка, чи є норми, якими обмежується нижній (обов’язковий) рівень споживаної потужності для квартири без газу, який надається споживачу?

Чи ЖЕК може запропонувати: "16А або нічого" :)

 

Дякую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Єдина норма — у проекті на будинок. Для будинків радянської будови — 2,5–3,5 кВт на квартиру з газом, без газу норму не знаю, але у декілька разів вище. А ЖЕК взагалі до електрики ніякого відношення не має.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дякую.

3 кВт на квартиру - скромно! Враховуючи що сучасні варочні поверхні споживають по 7.8 кВт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Квартиры в которых мы живем и которые до сих пор строят, никакого отношения к "сучасності" не имеют, увы.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Больше никто никаких вариантов с селективным однофазным УЗО не знает?

Да, и еще один вопрос: для чего на УЗО указана полярность? Разве конструкция обеих полюсов не одинакова? Можно ли в электромеханическом УЗО поменять местами фазу и ноль?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть вопрос:

в коридоре стоит счетчик учета электроэнергии. там стоит автомат на 50А.

дальше в квартире стоит сщиток с автоматами, где вводной так же 50А.

дальше на автомате 20А подключена строительная розетка и лампочка.....

пару дней назад сработал первый (в коридоре) автомат на 50А.....

НЕ сработали квартирные.......ни 50А, ни 20А....... при включении лампочки (обычная), при запуске слышен был небольшой треск в патроне - типа КЗ.....

после сработки автомата, поменял патрон......

вот и дилемма - почему сработал первый автомат, а не квартирные.......

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все процессы в этой жизни протекают во времени. Время сработки автомата имеет свою вполне реальную величину. Ток КЗ в любом случае в несколько раз превышал номинал любого из автоматов, поэтому сработал тот, у которого быстродействие больше.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здавствуйте. подскажите пожалуйста. Электроплита отдельная линия ВВГ 3х6 до розетки Легранд на 32А+вилка. Каким кабелем подключать клемы плиты - вилка ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все процессы в этой жизни протекают во времени. Время сработки автомата имеет свою вполне реальную величину. Ток КЗ в любом случае в несколько раз превышал номинал любого из автоматов, поэтому сработал тот, у которого быстродействие больше.

А В С Е.....ну и разброс на изготовителя и пр. тоже.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите по цветам проводов в кабеле ВВГ 3х2.5 , коричневый, черный, серый. Какой подключать к фазе, нолю, земле.

 

спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

zaryzaka, ПВС, ШВВП 3х6 - это их предназначение. Только с наконечниками.

Да что там ШВВП и ПВС - вот КВВГ - наше всё....!!!

Но с наконечниками - это обязаловка.:beer:

 

Добавлено через 2 минуты

Подскажите по цветам проводов в кабеле ВВГ 3х2.5 , коричневый, черный, серый. Какой подключать к фазе, нолю, земле.

 

спасибо

Коричневый - фаза, а там, как решите....порекомендую одно - пометить "землю" желтой-зелёной изолентой или термоусадкой...с двух сторон.:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот КВВГ - наше всё....!!!
Может,все-же, КГ?

Как применить в даной ипостаси КВВГ - ума не приложу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите по цветам проводов

колоссального значения нет. Лишь бы потом не попутать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Больше никто никаких вариантов с селективным однофазным УЗО не знает?

Да, и еще один вопрос: для чего на УЗО указана полярность? Разве конструкция обеих полюсов не одинакова? Можно ли в электромеханическом УЗО поменять местами фазу и ноль?

 

Особенность в конструкции расцепителя. Ноль разрывается последним, фаза(ы) - первой(ыми). Желательно не менять, особенно в 3-х фазных цепях. Есть даже УЗО с левым и правым расположением N.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Исходные данные: киевгорстроевская новостройка, на розетки кухни и комнат стоит дифавтомат 20А (провод 3х2,5 , все розетки соединены последовательно), на плиту дифавтомат 40А. Земля есть (вроде)

Я хочу провести 3х2,5 в ванную для бойлера, сушилки, фена, стиралки и поставить автомат С16 + узо на 10мА.

Вопросы:

1. Нужно ли делать ДСУП (кидать провод земли на шину и на водопроводные трубы) в ванной ?

2. Стоит-ли тянуть на кухню еще одну линию 3х2,5 +автомат С20 или развести все от провода на плиту? На кухне: чайник, холодильник, микроволновка, хлебопечка, посудомойка.... (одновременно вряд-ли все будет работать)

 

e55e0c8cb951t.jpg

 

1251a4acb065t.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...