Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

А бросить землю в выключателе и далее к люстре не вести я так понял что нельзя?

 

Т.е либо3х жильный к люстре без земли либо 4х жильный с землей. Что лучше?

 

bMOHj.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как правильно подобрать, расчитать, железо к трансформатору тока?

Может кто знает или сталкивался, в поисковиках ничего не нашел.

 

Вы не ошибаетесь...Трансформатор ТОКА....... или напряжения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы не ошибаетесь...Трансформатор ТОКА....... или напряжения.

 

Нет не ошибся.

Трансформаторы напряжения я считать умею, да и сейчас не обязательно уметь, программ бесплатных в инете море, плохих, хороших, разных.

А вот трансформаторы тока все стороной обходят. :( Я бы и без программы посчитал, да не знаю как. Нашел инфу про расчет первичных и вторичных витков, а какое железо необходимо для этого никто не пишет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Боюсь ошибится, чисто мое мнение, в трансформаторе напряжения железо рассчитывается исходя из условия ненасыщения. Перенасытить сердечник в трансформаторе тока Вам вряд ли удастся. Поэтому и не оговаривают.

 

Добавлено через 2 минуты

А бросить землю в выключателе и далее к люстре не вести я так понял что нельзя?

Т.е либо3х жильный к люстре без земли либо 4х жильный с землей. Что лучше?

Почему ж нельзя? Можно! Только если провод когда то загорится, то уже вместе с домом. А может и не загорится... скорей всего что не загорится... но может. А что из этого лучше - решать исключительно Вам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Боюсь ошибится, чисто мое мнение, в трансформаторе напряжения железо рассчитывается исходя из условия ненасыщения. Перенасытить сердечник в трансформаторе тока Вам вряд ли удастся. Поэтому и не оговаривают.

 

Пробовал несколько вариантов на разном по мощности железе 2,6Вт; 4Вт; 25Вт. Экспериментально понял что железо нужно рассчитывать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я говорю про теперешнии люстры и светильники,а вы туда вписываете советские.

 

Теперь даже маленькие бра заземляют. (если есть мет. корпус)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И РЕ проводник предназначен для защиты окружающих,а не проводки.

Идите учить матчасть. Связка PE+ДР/ДА именно для защиты от пожара.

Для вашего сведенья,что кабель 1 квадрат,0.75 квадрат ещё не кто не снимал с производства.

Это ШВВП. Вам уже писали: шнурок это, не кабель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

…Это ШВВП. Вам уже писали: шнурок это, не кабель.

 

Кабель ВВГ 4х1 Это шнурок ? Кабель (теперь провод) ПВС 4х0.75 это шнурок ?…

Змінено користувачем AndyAntonov
пп. 5-7
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Народ, подскажите нормальну смесь для замазки штроб и подрозетником (они же распред щиты). :)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

УЗО на 30 мА - для защиты человека.

Все, что выше - для защиты электротехнического оборудования и приборов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

короче определился, что с распред. коробки до выключателя 4 жилы - фаза воод, 2 фазы выход на группы ламп и земля и далее так же до люстры.

 

А вот подскажите как лучше это реализовать с 3х жильным кабелем? Придется отдельно 1 жилу тянуть а что именно лучше? ноль? одну из фаз или землю?

 

Добавлено через 4 минуты

короче определился, что с распдеделитоельной до выключателя 4 жилы - фаза воод, 2 фазы выход на группы ламп и земля и далее так же до люстры.

 

А вот подскажите как лучше это реализовать с 3х жильным кабелем? Придется отдельно 1 жилу тянуть чтобы полулось как бы 4хжильный а что именно лучше? ноль? одну из фаз или землю?

 

Эпицентр нет ВВГ 4.х1.5 (( предлагали шввп - я конечно поржал:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот подскажите как лучше это реализовать с 3х жильным кабелем? Придется отдельно 1 жилу тянуть чтобы полулось как бы 4хжильный а что именно лучше? ноль? одну из фаз или землю?

Вы не понимаете сути защиты кабеля. Чтобы противопожарная защита сработала, нужно чтобы дефект проводки, когда он возникнет, оказался между фазой и РЕ, тогда диф реле будет в состоянии его обнаружить. Т.е. из 3х жил, средний всегда РЕ.

ЗЫ: Эпицентр - очень плохой вариант искать кабель. Есть куча специализированных магазинов, где и ассортимент правильней и продавцы иногда что то знают.

Змінено користувачем AndyAntonov
пп. 5-7
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я вот думаю, чего тогда жилу PE в изоляции выпускают. Там получаеться она нафик и не нада или я чего то незнаю:). Без изоляции наверное защита быстрее б срабатывала.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я вот думаю, чего тогда жилу PE в изоляции выпускают. Там получаеться она нафик и не нада или я чего то незнаю. Без изоляции наверное защита быстрее б срабатывала.

Хороший вопрос. Отец мне кое-где проложил заземляющий провод без изоляции, теперь думаю чем чревато.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там получаеться она нафик и не нада или я чего то незнаю

Не у нас уже есть кабели с PE без изоляции.

 

Добавлено через 6 минут

Кабель ВВГ 4х1 Это шнурок ?

(ссылка устарела) не даёт такого сечения для ВВГ. 1,5 кв. мм минимум. Если Вам где-то попался «кабель ВВГ» сечением менее полутора квадратов — повесьте на нём продАвца. За яйца. Чтоб не размножался.

ЗЫ Повторяю (учите 1000 часов вместе с правилами форума): ПВС — провод соединительный в виниловой изоляции. Так в ГОСТе. Использовать соединительный шнур/провод для стационарной проводки — нельзя.

Змінено користувачем AndyAntonov
ЗЫ
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хороший вопрос. Отец мне кое-где проложил заземляющий провод без изоляции, теперь думаю чем чревато

 

Да получаеться что ничем и не черевато))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У пожарников РЕ с ДЗ от пожара шо РЕ у электриков от поражения при пробое.....вопрос на половине.

КВВГ контролька....но вот никогда 4-х жилки не видел все 7 в основном на 1 кв.мм

Люстр полно с заземляющим контактом...без оного найти тяжко...

Лет десять назад была гора установочных кабелей типа ВВп с голым средним РЕ....геморный был кончик...изоляция толстая, жесткая.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть вопрос по рисованию схем.

Прошу глянуть сюда:

 

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=108394

 

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет не ошибся.

Трансформаторы напряжения я считать умею, да и сейчас не обязательно уметь, программ бесплатных в инете море, плохих, хороших, разных.

А вот трансформаторы тока все стороной обходят. :( Я бы и без программы посчитал, да не знаю как. Нашел инфу про расчет первичных и вторичных витков, а какое железо необходимо для этого никто не пишет.

 

Цель...цель....задача... есть альтернативные способы. а при опр. параметрах железа там не надо...А стороной их обходят за ненадобностью...Источников тока раз -два и усё...кругом источники напряжения..Надеюсь этот девайс на переменный ток.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цель...цель....задача...

 

Измерять переменный ток проходящий по силовым цепям.

Хочу намотать несколько малогабаритных ТТ или один с несколькими выводами вторичной обмотки. К примеру: общий; 1й- 10/5; 2й- 20/5; 3й- 30/5 и т.д.

 

есть альтернативные способы.

 

Какие? Шунты? Если можно ссылку или какую то инфу. Хочу почитать.

 

а при опр. параметрах железа там не надо...

 

Не совсем понял...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Измерять переменный ток проходящий по силовым цепям.

Хочу намотать несколько малогабаритных ТТ или один с несколькими выводами вторичной обмотки. К примеру: общий; 1й- 10/5; 2й- 20/5; 3й- 30/5 и т.д.

 

 

 

Какие? Шунты? Если можно ссылку или какую то инфу. Хочу почитать.

 

 

 

Не совсем понял...

10/5 не видел...20/5 и 30/5 есть без железа... и для чего это нужно....и какие шунти ...в линейках брендов есть датчики тока...дешево и безопасно...А мерять то зачем...Можно готовый девайс купить с красивым фейсом на дин рейку.....Я думал вам для сварки-источник тока нужон.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в линейках брендов есть датчики тока...дешево и безопасно...

 

Со вторичным током 5А? Можно ссылку, я не находил такие.

 

А мерять то зачем...Можно готовый девайс купить с красивым фейсом на дин рейку.....

 

(ссылка устарела) к нему подходят стандартные (ссылка устарела).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Со вторичным током 5А? Можно ссылку, я не находил такие.

 

 

 

(ссылка устарела) к нему подходят стандартные (ссылка устарела).

 

А так зачем городить огород....или слово малогабаритній имеет значение

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А так зачем городить огород....или слово малогабаритній имеет значение

 

Слово малогабаритный, тут ключевое!

 

Кроме того, самодельный раз в десять дешевле :).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Слово малогабаритный, тут ключевое!

 

Кроме того, самодельный раз в десять дешевле :).

 

Так гуглите...А ваще указывать надо вход и выход бо видал в бытности на входняк 0-100А и выход 0-5 А штучку не более копейки величиной и не более 20 грн стоимости....правда давно это было.... гугль датчик тока...измерительный трансформатор тока.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...