karapuz74 Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 инспетора в РЭСе странные Все куплено... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Riser Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 Вот только н надо здесь о грамматике и орфографии. Случаи бывают разные. Самому приходится часто писать с виртуалки. Пока каждую букву нажмешь.... Мышкой.... То ну его нафиг... А он сцуко еще и автозамену делает.... Теперь по делу: Стоит задача подключение освещение через импульсное реле на DIN рейку с цетрализованным управлением типа АВВ E 257 C10-23. Т.е. Групповое УЗО - АВ - ИР - ОП? Как в таком случае поведет себя импульсное реле при КЗ осветительного прибора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 Как в таком случае поведет себя импульсное реле при КЗ осветительного прибора?Реле не является аппаратом защиты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Riser Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 Реле не является аппаратом защиты. Да это и так понятно.... Но как правильно ставить АВ до ИР или после? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reno Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 импульсное реле на DIN рейку с цетрализованным управлением типа АВВ E 257 C10-23 Реле АВВ E 257 C10-23 в природе нет. Есть АВВ E 257 C10-24 и АВВ E 257 C10-230. Где-то ошиблись? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Riser Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 Реле АВВ E 257 C10-23 в природе нет. Есть АВВ E 257 C10-24 и АВВ E 257 C10-230. Где-то ошиблись? Ноль не дописал Стр 10 раздел 7 каталог АВВ про м компакт: Электромеханическое блокировочное реле Е 250 Е 257 16А 1Н.О по каталогу Е 257 С10-230 код заказа 2КСМ111000R0211 EAN 53220 0 масса 1 шт. 0.126кг Номер каталога: 9CND00000000038 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reno Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 Стоит задача подключение освещение через импульсное реле на DIN рейку с цетрализованным управлением типа АВВ E 257 C10-23. Т.е. Групповое УЗО - АВ - ИР - ОП? Как в таком случае поведет себя импульсное реле при КЗ осветительного прибора? Вы не написали мощность нагрузки (лампы). В любом случае, ИР лучше использовать в качестве управляющего элемента, его нагрузка - слаботочная катушка далее стоящего контактора, а силовую цепь коммутирует уже контактор (тот же АВВ, например, серии А, выбираем по АС-1). Контактор подбираем, исходя из мощности нагрузки, напряжения его катушки, нужного к-ва полюсов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
01студент Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 Я не можу "просто замінити" бо 16А поставили працівники РЕСУ відповідно ТУ і опломбували. Раніше до цього давно стояв однофазний перепакований за окремі гроші, коли підключав 3ф вирішив не морочитись. Таки є. У мене в ТУ і договорі вказана визначена кількість виділених КВт У ас потавили мощность потребления до 16 киловат,но это вы можите оспорить с любым РЭСОМи соответствующими службами ! Проводка в квартире,в доме у вас соответствует и вы имете полное право заменить его на соответствуещее. Если вы не хотите проблем,то звоните в ту службу и придлявьяйте притензии о не соответствии проэкта или пусть они предоставлят вам полную документацыю проэкта (у вавс есть таое прво). Но сразу скажу ,что ошиблись они поставив вам автомат защитой 16 А. Требуйте с них документацыю и обьяснения ! Добавлено через 5 минут Тавишо! А ссылкой на нормативку подтвердить могёш? А то забаню. Бо устал. Для любителей выделиться скажу ! Что потребляемая мощность ограничеваеться по проэкту (Вводной автомат),который при привышение нагрузки обязан выбить и защитить линию электро проводки. И не чего выдумывать глупости ! Есть факты ограничения мощности потребления,прошу предоставить,нет то прошу забанить за нарушение и флуд в данной теме ! Добавлено через 12 минут Топайте в свой абонотдел. Потребуйте заключить договор. Там то и будет фигурировать мощность. Ваша выделенная мощность на квартиру. Удивитесь очень цифре, поверте. И фигурировать там будут не те автоматы, которые сами себе поставили, ибо поменяли проводку в квартире и хотите уже автомат на 40А, думая, раз счетчик 5( 60) А, то и автомат такой можно. Нельзя! Если не верите, привожу выдержку типового договора... 1. За цим договором Енергопостачальник бере на себе зобов'язання надійно постачати Споживачеві електричну енергію у необхідних йому обсягах відповідно до потужності _______ кВт електроустановок Споживача, з гарантованим рівнем надійності, безпеки і якості, а Споживач зобов'язується оплачувати одержану електричну енергію за обумовленими тарифами (цінами) у терміни, передбачені цим договором. И перестанте жить в прошлом веке. Есть лимиты на мощность, есть токоограничивающие автоматы и реле. Это суровая необходимость, продиктованная необдуманными самовольными действиями потребителей по увеличению мощности, в результате чего выгорают подстанции, кабельные линии и т.п. Хотите себе 8 кВт-выполняйте ТУ. Дорого- ставьте завышенный автомат вместе с соседями по площадке и нойте по всем инстанциям, что у Вас пониженное напряжение в сети и сгоревшие провода в стояке. Честно, надоела уже Ваша упертость, ППЭЭ читайте. Поможет в дальнейшем Вы не путайте палец с чем то большем ! ? Я вам говорю что вводной автомат на квартиру не должен быть меншем 32 А,это ей час неизбежно так.КАК АБОРУДОВАНИЕ НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ ! Если требуеться доказательства и вы не верите моему слову,то дайте знать и затра вы получите доказательства которые потверждают мою правоту ! Я отпралю фотографию своей щитовой ! И на щёт соеденений воздушной лини,то везде способом старого провереного способа,а не зажимогв ! Пришлите на форум фотографии соеденений вашим способом (зажимы) не мение 20 штук ! Да 99 % процентов подсоединений домов,кывартир обычным соеденением на 95 % лудше чем придуманое заводское соеденение ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 01студент,Нечего из себя корчить жертву, пункт правил в студию. Срок сутки, вполне хватит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 Вы не путайте палец с чем то большем Не-а, не путаем. Из-за вот таких вот супер-пупер-спецов, как лично Вы, происходят 90%аварий в сетях жилых домов. Я надеюсь, Вы знаете не понаслышке, что такое "перекос фаз"и "отгорание 0"? И знаете причины, по которым это возникает? Поставив себе 32А автомат, вы завысили мощность. Это так или нет? Силовые стояки в доме были рассчитаны на определенную пропускную способность. Вы это знаете? Заменив у себя проводку, Вы не решили проблему недостаточной мощности ТП, кабельных линий, щитовой дома, внутридомовой кабельной сети. У Вас в щитовой автомат на 250А? А какие отходящие кабельные линии от него идут? Все-таки похвастайтесь фото своего щитка. Любопытно. И кстати, договор у Вас есть или нет? Увильнули как-то от ответа. По поводу СиПа и "орехов"... Не поленюсь и сделаю фото новой воздушки, которую монтировали спецы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 Какой он настойчивый парень, этот Студент..... Я его прям уважать начинаю - упрямо, несмотря на все уговоры ползёт в бан.... судя по всему - вечный - ну а чем ещё можно достойно отметить такого "сказочного до....а"(с) Даун-Хаус... Ура! Слава!!! Одобрям-с!!!.........Итить-колотить.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
flacon Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 Дабы разрядить обстановку со студентами, задам вопрос. Есть новая трех-проводная разводка в квартире. Если измерить напряжение между никуда не подключенным PE (нет земли в доме) и N - получаем 24 вольта. Что это? Наводка? Как проверить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 Как проверить? Я б почав би з перевірки вимірювального приладу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 а между фазой и "землей"? А индикатор "фазу" не показывает на ней? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Moler100c Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 Дабы разрядить обстановку со студентами, задам вопрос. Есть новая трех-проводная разводка в квартире. Если измерить напряжение между никуда не подключенным PE (нет земли в доме) и N - получаем 24 вольта. Что это? Наводка? Как проверить? При всех отключенных потребителях на защитном контакте розеток и на шине РЕ квартирного щитка, которая никуда кроме розеток не подключена, может появиться только наводка, что не опасно. При подключении любого потребителя с защитным проводником (кондиционер, компьютер, СМ...) потенциал на контактах РЕ всех розеток будет определяться построением БП этих устройств. При определённых условиях может быть опасен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 30 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2012 Каким проводом подключить уличный датчик котла? На улице будет ок. 0,5м, в помещении 15м, не на прямом солнце. ШВВП пойдет? Или на уличный конец допаять другой (какой?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 30 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2012 День добрый. Прошу помощи, так как не нашел однозначного ответа. Есть офисное здание, компьютерная розеточная сеть. Проектировщиком был заложен кабель ВВГнгд 3*1,5 на розеточные группы. Автомат защиты 16А. Нам дают ссылку на ДБН В.2.5-23:2010 п4.27 Питание отдельных электроприемников, кроме электроприемников квартир, относящихся к инженерному оборудованию (насосы, вентиляторы, калориферы, кондиционеры и т.п.), может выполняться кабелями или проводами с алюминиевыми жилами сечением не меньше чем 2,5 мм2, за исключением установленных на виброоснованиях. Типа сечение кабеля должно быть не менее 2,5мм.кв. Но ключевое слово алюминий!!! А согласно пункта 5.11 Сечение проводников следует выбирать по условиям нагревания длительным расчетным током в нормальном и послеаварийном режимах и проверять по падению напряжения у наиболее отдаленного потребителя, соответствию вставкам аппаратов защиты, электромеханическим нагрузкам, которые могут иметь место в результате токов КЗ, механическим нагрузкам, которые могут испытывать проводники, требованиям экономичности. Считаем что сечения проводников не занижены и выдержаны по ГОСТу. Вопрос: так все таки 1.5 или же 2.5 мм.кв.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
flacon Опубліковано: 30 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2012 Я б почав би з перевірки вимірювального приладу Спасибо. Первое подозрение, как раз, на китайский мультиметр... При подключении любого потребителя с защитным проводником (кондиционер, компьютер, СМ...) потенциал на контактах РЕ всех розеток будет определяться построением БП этих устройств. При определённых условиях может быть опасен. Т.е. без подключение PE на щитке, в розетках проводник PE тоже не нужно подключать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 30 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2012 в розетках проводник PE тоже не нужно подключать Угу. Абсолютно верно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 30 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2012 День добрый. Считаем что сечения проводников не занижены и выдержаны по ГОСТу. Вопрос: так все таки 1.5 или же 2.5 мм.кв.? Несколькими страницами раньше очень подробно терли. Или сечение 2.5 или автомат на 10А, иначе возможен перегрев проводки, хотя и очень маловероятен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Матиас Опубліковано: 30 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2012 День добрый. Прошу помощи, так как не нашел однозначного ответа. Есть офисное здание, компьютерная розеточная сеть. Проектировщиком был заложен кабель ВВГнгд 3*1,5 на розеточные группы. Автомат защиты 16А. Нам дают ссылку на ДБН В.2.5-23:2010 п4.27 Питание отдельных электроприемников, кроме электроприемников квартир, относящихся к инженерному оборудованию (насосы, вентиляторы, калориферы, кондиционеры и т.п.), может выполняться кабелями или проводами с алюминиевыми жилами сечением не меньше чем 2,5 мм2, за исключением установленных на виброоснованиях. Типа сечение кабеля должно быть не менее 2,5мм.кв. Но ключевое слово алюминий!!! А согласно пункта 5.11 Сечение проводников следует выбирать по условиям нагревания длительным расчетным током в нормальном и послеаварийном режимах и проверять по падению напряжения у наиболее отдаленного потребителя, соответствию вставкам аппаратов защиты, электромеханическим нагрузкам, которые могут иметь место в результате токов КЗ, механическим нагрузкам, которые могут испытывать проводники, требованиям экономичности. Считаем что сечения проводников не занижены и выдержаны по ГОСТу. Вопрос: так все таки 1.5 или же 2.5 мм.кв.? Из практики - лучше 2,5. Если не греется (неперегружен при полной нагрузке потребителями) можешь пользоваться и тем, что есть. Или ты хочешь теориями задолбать проэктировщика? Добавлено через 5 минут Каким проводом подключить уличный датчик котла? На улице будет ок. 0,5м, в помещении 15м, не на прямом солнце. ШВВП пойдет? Или на уличный конец допаять другой (какой?) Тебе ответ нужен согласно ГОСТам? Нет. А если не по ГОСТу, да, но желательно всунуть в короб от солнца и др. неприятностей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 30 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2012 Тебе ответ нужен согласно ГОСТам? Нет. Где сказано что нет? Сам всегда делаю 2.5, но тут есть проект и его нужно либо выполнять, либо ссылаться на точную выдержку из ДБН, а не практика!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 30 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2012 Что потребляемая мощность ограничеваеться по проэкту (Вводной автомат),который при привышение нагрузки обязан выбить и защитить линию электро проводки. Ага. Именно так. А Вы что написали? Ваше ведь: Нет указаний на потребляемую мощность для жельцов квартир и домов. Вот указанное в проекте и есть потолок. До него и ограничат. Насчёт ограничения мгновенной мощности (!) — на форуме была тема. Учите матчасть, последний раз предупреждаю. Я вам говорю что вводной автомат на квартиру не должен быть меншем 32 А,это ей час неизбежно так «Не должен по-Вашему повелению», и «суровая правда жизни» — есть разные реальности. Факты, опровергающие Ваши фантазии — абзацем выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 30 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2012 Думаете, поможет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 30 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2012 Думаю, нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз