sanykrimea Опубліковано: 2 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2012 Понимаю что вопрос на грани фола - подскажите производителя, и толкового продавца труб(что б помог подобрать полный комплект)? В тырнете каждый свое болото хвалит - нет опыта "отсеять зерна от плевел", буду ОЧЕНЬ благодарен за совет. Пс наверное, лучше даже в личку... Смотрите тему Ссылки на..., пост #8. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 3 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2012 На какой высоте и есть ли особенности установки розеток для кухонной плиты (в частности для духовки)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 3 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2012 Возможно у Вас другой случай, но мне обычно помогает. Графичек с того случая, что поможет только своя ТП. Но там вопрос с точкой подключения повис надолго. В селе ситуация из похожей серии… Днём/ночью 220-230В, вечером (с полвосьмого до полдесятого, это вчера) 190-200В. Это если я ничего не включу, вроде насоса или чайника. Тогда у меня 160В. Весной и осень всё куда хуже, зимой не знаю — не зимовал. Поможет тут только реконструкция ТП и всей линии. Ответ РЭСа я приводил. Хотя если все закончится ограничением киловатт, будет большая печаль. Очень может закончится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 3 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2012 Звонил в Киевское представительство Одесского завода. АВБбШв (спрашивал за 4х16) - только под заказ будут ПРОИЗВОДИТЬ (не завозить, а завод будет делать) от 500м (( Вот так вот. Так что наверное буду геморроиться с ПЭ трубой и АВВГ... 70 метров Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 3 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2012 бросте запрос в куплю-продам и будем вам счастье. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 3 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2012 так есть же и другие заводы, тот же ЗЗЦМ позвоните Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 3 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2012 на сколько венра вот такая картинка меня смущает то что розетки под мойкой... разве это правильно? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evgeniy_New Опубліковано: 3 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2012 Смотрите тему Ссылки на..., пост #8. Коллеги, Александр, Прошу тапками не кидаться, весь интернет и так пестрит руганью и писькомеряньем неверующих Фом и блюстителей правил. Но подскажите - кто делал, или кто обладает, такой проводкой В Частном доме - ( Имеется ввиду по горючей поверхности в стальных трубах)? Ни разу в банях такого не видел - все делают в металлорукаве и делают вид что этого достаточно (((( И еще воспользуюсь вашим расположением для личного ликбеза: - если потолок деревянный и в нем (на чердаке), проводку монтировать в стальтрубе то как делать выводы кабеля в штукатурку (опуски к розеткам)? .... по деревянной стене? Неужели трубой мин диаметра(16)? - скільки кабелей можно монтировать в одной трубе? 40% от заполнения трубы? Нельзя дублирующихся? Можно ли сделать "магистральную трубу" от щитка по несущей стене а от нее отводы (через коробки)? Но ведь неудобно затягивать 5 кабелей в одну трубу! но и при наличии 10 штук плодить 10 труб.... Спасибло за ответ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 3 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2012 скільки кабелей можно монтировать в одной трубе? 40 www.alexeyspivak.narod.ru/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wow4yk Опубліковано: 3 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2012 Виникло два запитання: а) чи можна для двох розеток, які мають окремі фазні і нульові проводи, використати один провід PE ? б) чи допустимо прокладати в штукатруці провід ПВ-1 ? Питання залишились без відповіді в моїй темі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 на сколько венра вот такая картинка меня смущает то что розетки под мойкой... разве это правильно? У себя на кухне оставил только розетки на рабочей поверхности (для бытовых приборов). Все остальное просто повыводил провода. Технику когда устанавливал скрутил, пропаял, заизолировал. И вам так советую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 4 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 .. скрутил, пропаял, заизолировал. И вам так советую. Плохой совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 разобрал обычный китайский вентилятор, чтоб смазать его, а то пропеллер начал слишком медленно крутиться. после сборки движок не крутится. при вращении вал не крутится, а просто гудит. Если крутнуть- то вал начинает вращаться, ( на холостом ходу хорошо вращается, с пропеллером на валу еле- еле). Таким образом на холостом ходу вал можно запустить по часовой, так и против часовой стрелки. Можно ли что то попробывать сделать? может это обрыв в цепи конденсатора? Или статор не той стороной поставил? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 Плохой совет. ждал ваших комментариев... напрастно? Добавлено через 32 секунды кстати, что за 2е вытяжки на кухне? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 4 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 ждал ваших комментариев... Что комментировать? Всё допустимо. То, что по нормам Украины недопустимо (розетки не выше 1 м от уровня пола), то не вижу смысла комментировать эту норму. Расположение розеток под мойкой не регламентируется, регламентируются только расстояния от душа и от ванной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 Плохой совет. Я бы тоже хотел мини коммент, пожалуйста, так как уважаю ваше мнение в этой области. Плохой совет, не делать розетки? скурчивать? спаивать? Изолировать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 4 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 Паяное соединение проводников в электропроводках зданий является худшим соединением из допустимых и его следует избегать. [spoiler=IEC 60364-5-52] Межгосударственный стандарт ГОСТ 30331.15-2001 (МЭК 364-5-52-93) Электроустановки зданий Часть 5 Выбор и монтаж электрооборудования Глава 52 Электропроводки Введение ... В стандарте содержится ряд требований и положений, существенно отличающихся от требований действующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Наиболее важными из них являются: ... 3 Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей. ... Вводимые требования повышают эксплуатационную надежность, электро- и пожаробезопасность электроустановок зданий. До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов. ... 526 Электрические соединения 526.1 Соединения проводников между собой, а также их присоединение к оборудованию должны обеспечивать постоянную электропроводность цепи и соответствующую механическую прочность и защиту. 526.2 Выбирая способ соединения, следует соответственно учитывать: - материал проводника и его изоляцию; - количество и форму проволок, формирующих проводник; - сечение проводника; - количество проводников, которые будут соединяться вместе; - условия среды и зоны помещений по взрыво- и пожароопасности. Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6 - 522.8 ). В Украине этот стандарт пока не действует (украинские вчоние). Хотя Украина к нему и присоединилась, но официально на него ссылаться нельзя: (ссылка на изображение устарела) В РФ действует ГОСТ Р 50571.15-97 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки Текст такой же, как и в ГОСТ 30331.15 Европа, Америки, Азия: International Standard IEC 60364-5-52 Electrical installations of buildings - Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems На английском: 526.2 The selection of the means of connection shall take account, as appropriate, of the material of the conductor and its insulation; the number and shape of the wires forming the conductor; the cross-sectional area of the conductor; and the number of conductors to be connected together. NOTE The use of soldered connections should be avoided in power wiring. If used, the connections should be designed to take account of creep and mechanical stresses (see 522.6, 522.7 and 522.8 ) На французском: 526.2 Le choix des moyens de connexion doit tenir compte: - du matériau des conducteurs et de leur isolation; - du nombre et de la forme des âmes des conducteurs; - de la section des conducteurs; - du nombre de conducteurs à connecter ensemble. NOTE L'utilisation de connexions soudées est à éviter dans les circuits de puissance Si elles sont utilisées, il convient qu'elles soient conçues en tenant compte du fluage et des contraintes mécaniques (voir articles 522.6, 522.7 et 522.8 ) . *** Г. И. Смелков, д-р техн. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ; А. И. Рябиков, начальник сектора пожарной безопасности кабельных изделий и силового электрооборудования, Федеральное государственное учреждение «Всероссийский ордена “Знак Почета” научно-исследовательский институт противопожарной обороны» (ФГУ ВНИИПО МЧС России) Требование: «Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей». Пояснение. Соединение проводов методом скрутки всегда было запрещено нормами, хотя и сейчас продолжает широко применяться на бытовом уровне. Действительно, после скрутки, в ходе эксплуатации под действием различного рода физико-химических факторов (нагрев-охлаждение, воздействие окружающей среды, электролитические процессы в металлах и т. п.), прочность сцепления между проводниками нарушается, образуются зазоры и, как следствие, возникает «плохой» контакт. Для правильного выполнения соединения проводников «скрутку» рекомендовалось закрепить пайкой. Теперь же, исходя из требований стандарта, для проводников силовых цепей пайка попадает в разряд нерекомендуемых соединений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 Расположение розеток под мойкой не регламентируется, регламентируются только расстояния от душа и от ванной. ясно. блин. а я то думал это одно и тоже То, что по нормам Украины недопустимо (розетки не выше 1 м от уровня пола), читал что на кухне розетки надо делать на 110? поправьте еси не прав. спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 розетки не выше 1 м от уровня пола А я, злодей, сделал розетку прям у счётчика. Там так было, и в квартире тоже… Блин, забыл сфотографировать стальной провод… Если не забуду — сегодня… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 4 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 читал что на кухне розетки надо делать на 110? поправьте еси не прав. спасибо Установка розеток расстояние от пола ясно. блин. а я то думал это одно и тоже Нет направленной струи на розетку, как из разбрызгивателя душа или волны, если плюхнуться в наполненную ванную Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 читал что на кухне розетки надо делать на 110? А зачем 110? Высота рабочей поверхности стола — 85, так что на 95-100 — вполне достаточно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 Паяное соединение проводников в электропроводках зданий является худшим соединением из допустимых и его следует избегать. [spoiler=IEC 60364-5-52] Межгосударственный стандарт ГОСТ 30331.15-2001 (МЭК 364-5-52-93) Электроустановки зданий Часть 5 Выбор и монтаж электрооборудования Глава 52 Электропроводки Введение ... В стандарте содержится ряд требований и положений, существенно отличающихся от требований действующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Наиболее важными из них являются: ... 3 Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей. ...*** Г. И. Смелков, д-р техн. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ; А. И. Рябиков, начальник сектора пожарной безопасности кабельных изделий и силового электрооборудования, Федеральное государственное учреждение «Всероссийский ордена “Знак Почета” научно-исследовательский институт противопожарной обороны» (ФГУ ВНИИПО МЧС России) Требование: «Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей». Пояснение. Соединение проводов методом скрутки всегда было запрещено нормами, хотя и сейчас продолжает широко применяться на бытовом уровне. Действительно, после скрутки, в ходе эксплуатации под действием различного рода физико-химических факторов (нагрев-охлаждение, воздействие окру- жающей среды, электролитические процессы в металлах и т. п.), прочность сцепления между проводниками нарушается, образуются зазоры и, как следствие, возникает «плохой» контакт. Для правильного выполнения соединения проводников «скрутку» рекомендовалось закрепить пайкой. Теперь же, исходя из требований стандарта, для проводников силовых цепей пайка попадает в разряд нерекомендуемых соединений. Теперь же, исходя из требований стандарта, для проводников силовых цепей пайка попадает в разряд нерекомендуемых соединений. Ничче не понимаю. Скрутка - фигня. Пайка - фигня (а почему не понятно). Клемы ставить - так как по мне, так пайка надежнее (ИМХО) (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Чем чревато соединение медных проводов спаяное? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 Ничче не понимаю. Все холивары по соединениям — здесь. Всё по кругу объяснено раз пять. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 Все точно и лаконично. 33 страницы чистого конструктива. :D но почитаю. спс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 В принципе, читать можно с предпоследней страницы. Там на прошлой неделе последний раз объяснялось всё. А конструктив да, аж прёть иногда… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз