sanykrimea Опубліковано: 17 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 Последовательность действий такова: Все розетки надо замкнуть и лямпочки накаливания должны быть везде включены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 17 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 Да не нужно всего этого делать. Раз лампочка "земля" на счетчике потухла, значит нуль с землей замкнут ДО счетчика. Это вполне может быть и правильным. Вводной автомат однофазный? Или двухфазный, как и счетчик :D? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 17 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 Это вброс. Где Мангуп, что "прозванивалось"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мангуп Опубліковано: 17 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 Звонил нуль с землёй и в розетках, и в щитке на улице, и в щитке в доме. Везде звонится. Вводной автомат однофазный. Сначала вырубал вводным автоматом весь дом, но индикатор "земля" всёравно горел. Когда отсоединил землю от корпуса щита и провод PE вывел из щита напрямую на шину заземления, "земля потухла". Наверное так и попробую отсоединять провода земли от общего клеммника в домашнем щите, чтобы понять, на какой ветке проблема. Ребята, скажите, мне пока так и оставить раздельными ноль и заземление? И как вообще быть с заземлением уличного щита? Добавлено через 1 минуту Вводной автомат однофазный? Или двухфазный, как и счетчик :D? Протупил, счётчик однофазный :D Добавлено через 4 минуты Зато лямпочки ярче гореть и утюг быстрее гладить начали ? Это да. Сразу лучше стало Но всёравно удивил расход липистричества. Вода и батареи греются газом, так что особо мощных потребителей нет. А нагорает в районе 200 грн в месяц. Оно как бы не много, но удивило, что раньше было 70 грн. Начал чаще смотреть счётчик и заметил, что горит земля. Ну и понеслось.... Добавлено через 6 минут Кстати забыл ещё сказать, что заземление у меня своё, "треугольник" закопан. И до счётчика точно нет соединения нуля с землёй. Если землю вообще отсоединить от дома, то всёравно звонится провод земли и ноль... Вобщем наверное где-то в коробке кто-то перепутал... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мангуп Опубліковано: 18 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2012 Провёл предварительное "вскрытие" Намалевал схематично: Счётчик "С" опломбирован в щите вместе с автоматом. От туда выходят провода: ноль и фаза. Далее провода вместе с землёй заходят в дом на внутренний щиток с автоматами и клеммниками "1" и "2". Если отсоединить входящий провод "ноль" от клеммника "1", то КЗ между клеммниками "1" и "2" нет. Если отсоединить входящий провод "земля" от клеммника "2", то КЗ есть. Может я гоню? Может это не КЗ? Мультиметр показывает не чистый ноль, а цифры скачут от -5 до 30 Ом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЕЛЕКТРОНИК Опубліковано: 18 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2012 Подскажите пожалуйста достаточно ли кабеля АВВГ 4*16 для подключения нагрузки 25кВт? Нагрузка-электродвигатели. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 Кто-нибудь сталкивался: можно ли использовать трехфазный счетчик вместо одно- или двух- фазового? Правильно ли он будет считать? А то обещаю три фазы по улице дать, но года через два - а ставить щиток надо сейчас и хочется потом не пределывать сильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 1. От чего защищает УЗО? Что означает 25А на УЗО, - это величина тока допустимого протекания через него, или это величина срабатывания защиты по току? Основная задача УЗО — защита человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов и некачественные соединения Номинальный ток In — указанное изготовителем значение тока, которое УЗО может пропускать в продолжительном режиме работы 2. Зубр, Барьер защищают только от недопустимых изменений напряжения, или у них есть защита потребителей по току? НЕТ У НИХ ЗАЩИТЫ ПО ТОКУ. Для этого существуют автоматические выключатели Добавлено через 2 минуты хочется потом не пределывать сильно. Поставьте себе щит для трехфазного счетчика сразу. Размером он немногим больше однофазного. Энергонадзор не примет трехфазный учет при отсутствии двух или одной фазы. И тем более, у Вас в договоре трехфазный учет или однофазный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 1. От чего защищает УЗО? Что означает 25А на УЗО, - это величина тока допустимого протекания через него, или это величина срабатывания защиты по току? Тут глянь. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1346932&postcount=7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 есть читайте www.master-elektrik.com.ua/Uzo%20raznoe.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 Поставьте себе щит для трехфазного счетчика сразу. Размером он немногим больше однофазного. Энергонадзор не примет трехфазный учет при отсутствии двух или одной фазы. И тем более, у Вас в договоре трехфазный учет или однофазный? Мы тут в СТ сами себе энергонадзор Просто хочу сейчас завести две фазы - хотел поставить два однофазных счетчика. Услышал, что может быть поведут трехфазный кабель по улице - подумал, зачем мне два однофазных, если трехфазный будет нормально считать одну или две фазы? Вопрос остался. Не на.бу ли я себя, поставив один трехфазный счетчик на текущие одну или две фазы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 трехфазный счетчик-это три вроде однофазных в одном корпусе. Не будет одной фазы или двух- будет работать счетчик. Не переживайте. Можете ставить. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 (змінено) 2. Зубр, Барьер защищают только от недопустимых изменений напряжения, или у них есть защита потребителей по току? Немного поправлю karapuz74. У Зуба нет, у Барьера есть, но не у всех. Например у Барьер-9 или 10 есть. У меня такой (Барьер-10) установлен. В середину лучьше не смотреть, монтаж не для слабонервных, но пока работает. Подробности тут: ani-pcb.com.ua/index.php Змінено 19 квітня 2012 користувачем AleksZm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 трехфазный счетчик-это три вроде однофазных в одном корпусе. Не будет одной фазы или двух- будет работать счетчик. Не переживайте. Можете ставить. Попробую. Как говорилось в одном анекдоте: "Я вас за язык не тянул" Кстати, не в курсе, где в Донецке можно прикупить оцинкованной шины на заземление-молниезащиту ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 Например у Барьер-9 или 10 есть. У меня такой (Барьер-10) установлен. Всеридину лучьше не смотреть, монтаж не для слабонервных, но пока работает. Подробности тут: ani-pcb.com.ua/index.php И у меня установлено аж три, 25А рвут периодически вполне успешно. И у людей стоят, некоторые даже топятся всю зину электричеством через них. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxann Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 Господа, а что вы думаете об УЗО АСКО-Укрем? Я хочу пару уличных розеток установить, ну и обнаружил такое УЗО по заманчивой цене - около 100 грн. Но что-то стрёмно с качеством... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 19 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 Как говорилось в одном анекдоте: "Я вас за язык не тянул" Донецкие разборки ) Поддержу karapuz74. Если надо документальное подтверждение - найдите Руководство по эксплуатации конкретной модели счётчика или ГОСТ. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igorias Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 Подскажите пожалуйста, как лучше всего соединить провода электропроводки в квартире. Провод многожильный (знаю, что неправильно сделал, не бросайте тапками). Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 19 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 Соединения проводников в электропроводке 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igorias Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 А потом желательно пропаять? ВАГО можно? Раз с проводом не прочитал особенности, хоть бы соединить правильно.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 19 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 Берём гильзу ГМ или ГМЛ (её размер - по суммарному сечению проводников): Вводим в неё проводники, смазанные электропроводящей смазкой Суперконт, Экстраконт, ЭПС, может КВТ найдёте. Опрессовываем (пресс-клещи (кримпер), не плоскогубцы): (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Герметизируем соединение термоусаживаемой трубкой с клеевым подслоем: (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Измеряем сопротивление соединения. Повторяем измерения через каждых 2 года. Через 10 лет меняем проводку из переносок на кабель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 Но что-то стрёмно с качеством... Чуйка не подводит Чайна чистой воды. Комплектующие их, сборканаша ( а может и все их). Качество средней паршивости. Себе бы не ставил... Добавлено через 2 минуты Попробую. Как говорилось в одном анекдоте: "Я вас за язык не тянул" Кстати, не в курсе, где в Донецке можно прикупить оцинкованной шины на заземление-молниезащиту ? Язык мой-враг мой Попробуйте прикупить в Электроопттороге на Гробарях. Там много всякого редковстречающегося добра. Даже с советских запасов. Но цены не ниже рыночных Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 20 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2012 Но что-то стрёмно с качеством... В корень зрите, да. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viki74 Опубліковано: 21 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2012 прошу помощи, есть трехфазный счётчик50А,стоит Узо25А,автомат 20В,далее идет ввод в дом,приехала хитрая машина на стройку,штукатурить стены,с пусковой мощностью7,5. и всё -всё выбило. в РЭС мне объяснили ,что т.к. мы заявили мощность 10кв по пректу,,то и стоит у меня автомат на 20,а кум электрик говорит,что это развод,должен стоять на 40. может снип какой есть по этому поводу,чтоб я в понедельник могла с ними корректно разговаривать. и ещё где можно посмотреть требования по монтажу заземления в свете теперешнего использования различных УЗО и т.д, т.к. те кто ставят отопление,говорят,что ноль должен быть чисиым,или я не правильно их поняла, короче у нас заземление кинули на корпус,а если ставить автоматику,то будет выбивать и сгорит плато в котле. в общем как-то сумбурно всё описала,но простите не электрик я, не электрик,а надо бы.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 21 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2012 прошу помощи, есть трехфазный счётчик50А,стоит Узо25А,автомат 20В,далее идет ввод в дом,приехала хитрая машина на стройку,штукатурить стены,с пусковой мощностью7,5. и всё -всё выбило. в РЭС мне объяснили ,что т.к. мы заявили мощность 10кв по пректу,,то и стоит у меня автомат на 20,а кум электрик говорит,что это развод,должен стоять на 40. может снип какой есть по этому поводу,чтоб я в понедельник могла с ними корректно разговаривать Кум электрик - бестолковый электрик, а в РЭСе сказали правильно. На 10кВт могли и 16А автомат поставить и это тоже было бы правильно. У машины этой (насколько я знаю) потребляемая мощность 8 кВт, а пусковая может быть в несколько раз больше. Если автомат B20, то все правильно, должно выбивать. Обратится в РЭС с просьбой поменять автомат на C20 или С25. Наверное лучше неофициально обратиться ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...