Последовательность действий такова:

Все розетки надо замкнуть и лямпочки накаливания должны быть везде включены.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да не нужно всего этого делать.

Раз лампочка "земля" на счетчике потухла, значит нуль с землей замкнут ДО счетчика. Это вполне может быть и правильным.

Вводной автомат однофазный?

Или двухфазный, как и счетчик :D?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Звонил нуль с землёй и в розетках, и в щитке на улице, и в щитке в доме. Везде звонится. Вводной автомат однофазный. Сначала вырубал вводным автоматом весь дом, но индикатор "земля" всёравно горел. Когда отсоединил землю от корпуса щита и провод PE вывел из щита напрямую на шину заземления, "земля потухла".

Наверное так и попробую отсоединять провода земли от общего клеммника в домашнем щите, чтобы понять, на какой ветке проблема.

Ребята, скажите, мне пока так и оставить раздельными ноль и заземление? И как вообще быть с заземлением уличного щита?

 

Добавлено через 1 минуту

Вводной автомат однофазный?

Или двухфазный, как и счетчик :D?

 

Протупил, счётчик однофазный :D

 

Добавлено через 4 минуты

Зато лямпочки ярче гореть и утюг быстрее гладить начали ?

 

Это да. Сразу лучше стало :)

Но всёравно удивил расход липистричества. Вода и батареи греются газом, так что особо мощных потребителей нет. А нагорает в районе 200 грн в месяц. Оно как бы не много, но удивило, что раньше было 70 грн. Начал чаще смотреть счётчик и заметил, что горит земля. Ну и понеслось.... :)

 

Добавлено через 6 минут

Кстати забыл ещё сказать, что заземление у меня своё, "треугольник" закопан. И до счётчика точно нет соединения нуля с землёй. Если землю вообще отсоединить от дома, то всёравно звонится провод земли и ноль... Вобщем наверное где-то в коробке кто-то перепутал...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Провёл предварительное "вскрытие" :)

Намалевал схематично:

 

5fc05e59f5ae.jpg

Счётчик "С" опломбирован в щите вместе с автоматом. От туда выходят провода: ноль и фаза. Далее провода вместе с землёй заходят в дом на внутренний щиток с автоматами и клеммниками "1" и "2". Если отсоединить входящий провод "ноль" от клеммника "1", то КЗ между клеммниками "1" и "2" нет. Если отсоединить входящий провод "земля" от клеммника "2", то КЗ есть. :o

Может я гоню? Может это не КЗ? Мультиметр показывает не чистый ноль, а цифры скачут от -5 до 30 Ом...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста достаточно ли кабеля АВВГ 4*16 для подключения нагрузки 25кВт? Нагрузка-электродвигатели.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто-нибудь сталкивался: можно ли использовать трехфазный счетчик вместо одно- или двух- фазового? Правильно ли он будет считать?

А то обещаю три фазы по улице дать, но года через два - а ставить щиток надо сейчас и хочется потом не пределывать сильно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. От чего защищает УЗО?

Что означает 25А на УЗО, - это величина тока допустимого протекания через него, или это величина срабатывания защиты по току?

Основная задача УЗО — защита человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов и некачественные соединения

Номинальный ток In — указанное изготовителем значение тока, которое УЗО может пропускать в продолжительном режиме работы

 

2. Зубр, Барьер защищают только от недопустимых изменений напряжения, или у них есть защита потребителей по току?

НЕТ У НИХ ЗАЩИТЫ ПО ТОКУ.

Для этого существуют автоматические выключатели

 

Добавлено через 2 минуты

хочется потом не пределывать сильно.

Поставьте себе щит для трехфазного счетчика сразу. Размером он немногим больше однофазного.

Энергонадзор не примет трехфазный учет при отсутствии двух или одной фазы.

И тем более, у Вас в договоре трехфазный учет или однофазный?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. От чего защищает УЗО?

Что означает 25А на УЗО, - это величина тока допустимого протекания через него, или это величина срабатывания защиты по току?

Тут глянь.

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1346932&postcount=7

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поставьте себе щит для трехфазного счетчика сразу. Размером он немногим больше однофазного.

Энергонадзор не примет трехфазный учет при отсутствии двух или одной фазы.

И тем более, у Вас в договоре трехфазный учет или однофазный?

 

Мы тут в СТ сами себе энергонадзор :)

Просто хочу сейчас завести две фазы - хотел поставить два однофазных счетчика. Услышал, что может быть поведут трехфазный кабель по улице - подумал, зачем мне два однофазных, если трехфазный будет нормально считать одну или две фазы?

 

Вопрос остался. Не на.бу ли я себя, поставив один трехфазный счетчик на текущие одну или две фазы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

трехфазный счетчик-это три вроде однофазных в одном корпусе.

Не будет одной фазы или двух- будет работать счетчик. Не переживайте. Можете ставить.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2. Зубр, Барьер защищают только от недопустимых изменений напряжения, или у них есть защита потребителей по току?

Немного поправлю karapuz74.

У Зуба нет, у Барьера есть, но не у всех. Например у Барьер-9 или 10 есть. У меня такой (Барьер-10) установлен. В середину лучьше не смотреть, монтаж не для слабонервных, но пока работает. Подробности тут: ani-pcb.com.ua/index.php

Змінено користувачем AleksZm
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

трехфазный счетчик-это три вроде однофазных в одном корпусе.

Не будет одной фазы или двух- будет работать счетчик. Не переживайте. Можете ставить.

 

Попробую.

Как говорилось в одном анекдоте: "Я вас за язык не тянул" :)

 

Кстати, не в курсе, где в Донецке можно прикупить оцинкованной шины на заземление-молниезащиту ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Например у Барьер-9 или 10 есть. У меня такой (Барьер-10) установлен. Всеридину лучьше не смотреть, монтаж не для слабонервных, но пока работает. Подробности тут: ani-pcb.com.ua/index.php

И у меня установлено аж три, 25А рвут периодически вполне успешно.

И у людей стоят, некоторые даже топятся всю зину электричеством через них.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа, а что вы думаете об УЗО АСКО-Укрем? Я хочу пару уличных розеток установить, ну и обнаружил такое УЗО по заманчивой цене - около 100 грн. Но что-то стрёмно с качеством...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как говорилось в одном анекдоте: "Я вас за язык не тянул"

Донецкие разборки )

 

Поддержу karapuz74. Если надо документальное подтверждение - найдите Руководство по эксплуатации конкретной модели счётчика или ГОСТ.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, как лучше всего соединить провода электропроводки в квартире. Провод многожильный (знаю, что неправильно сделал, не бросайте тапками). Спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А потом желательно пропаять?

ВАГО можно?

 

Раз с проводом не прочитал особенности, хоть бы соединить правильно..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Берём гильзу ГМ или ГМЛ (её размер - по суммарному сечению проводников):

 

dsc_8376-300x198.jpg

 

Вводим в неё проводники, смазанные электропроводящей смазкой Суперконт, Экстраконт, ЭПС, может КВТ найдёте.

 

Опрессовываем (пресс-клещи (кримпер), не плоскогубцы):

 

(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)

 

Герметизируем соединение термоусаживаемой трубкой с клеевым подслоем:

 

(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)

 

Измеряем сопротивление соединения. Повторяем измерения через каждых 2 года.

 

Через 10 лет меняем проводку из переносок на кабель.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но что-то стрёмно с качеством...

Чуйка не подводит:)

Чайна чистой воды. Комплектующие их, сборканаша ( а может и все их). Качество средней паршивости. Себе бы не ставил...

 

Добавлено через 2 минуты

Попробую.

Как говорилось в одном анекдоте: "Я вас за язык не тянул" :)Кстати, не в курсе, где в Донецке можно прикупить оцинкованной шины на заземление-молниезащиту ?

Язык мой-враг мой:o

Попробуйте прикупить в Электроопттороге на Гробарях. Там много всякого редковстречающегося добра. Даже с советских запасов. Но цены не ниже рыночных

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

прошу помощи, есть трехфазный счётчик50А,стоит Узо25А,автомат 20В,далее идет ввод в дом,приехала хитрая машина на стройку,штукатурить стены,с пусковой мощностью7,5. и всё -всё выбило. в РЭС мне объяснили ,что т.к. мы заявили мощность 10кв по пректу,,то и стоит у меня автомат на 20,а кум электрик говорит,что это развод,должен стоять на 40. может снип какой есть по этому поводу,чтоб я в понедельник могла с ними корректно разговаривать. и ещё где можно посмотреть требования по монтажу заземления в свете теперешнего использования различных УЗО и т.д, т.к. те кто ставят отопление,говорят,что ноль должен быть чисиым,или я не правильно их поняла, короче у нас заземление кинули на корпус,а если ставить автоматику,то будет выбивать и сгорит плато в котле.

 

в общем как-то сумбурно всё описала,но простите не электрик я, не электрик,а надо бы....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

прошу помощи, есть трехфазный счётчик50А,стоит Узо25А,автомат 20В,далее идет ввод в дом,приехала хитрая машина на стройку,штукатурить стены,с пусковой мощностью7,5. и всё -всё выбило. в РЭС мне объяснили ,что т.к. мы заявили мощность 10кв по пректу,,то и стоит у меня автомат на 20,а кум электрик говорит,что это развод,должен стоять на 40. может снип какой есть по этому поводу,чтоб я в понедельник могла с ними корректно разговаривать

Кум электрик - бестолковый электрик, а в РЭСе сказали правильно. На 10кВт могли и 16А автомат поставить и это тоже было бы правильно.

У машины этой (насколько я знаю) потребляемая мощность 8 кВт, а пусковая может быть в несколько раз больше.

Если автомат B20, то все правильно, должно выбивать.

Обратится в РЭС с просьбой поменять автомат на C20 или С25.

Наверное лучше неофициально обратиться ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...