Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

АВВ

 

1326564022_abb.jpg

 

 

5 неподвижный контакт

6 подвижный контакт,

7 гибкая связь ,

8 нижний винтовой зажим

 

 

 

Moeller

7FlHWqJe.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подумаю

Как видите даже производители указывают возможность ввода с любой стороны.

 

 

Даже тех двух с трудом хватает.

Первое - вывод четырех проводов ВВГ 3*2,5 на розетки.

Второе - ввод заземления и СИПа.

Я бы сделал следующим образом:

ВВГ и землю подвел бы через правое отверстие(которое под УЗО), а СИП - через левое - так он не упрется в УЗО и его будет легче подключить к счетчику и снизу автоматов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В чем отличие автоматов

Moeller PL6 C 32А

 

и

 

Moeller PL4 C 32А

 

какой мне желательно поставить

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отличаются предельным током расцепления (цифра в прямоугольнике)

PL6 - 6000 А

PL4 - 4500 А

Лучше взять PL6. Есть расчет ОТКЗ на вводе?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

silver8848, потому берите Хагер. Не сочтите за рекламу, я сам брал дважды у igorrius - лучше цены вряд-ли найдете.

P.S. И пока не начали переделывать, провода от счетчика до УЗО укоротите, а то они как-то зигзагами...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

PL 4 раза в 3 дешевле ишшо:)

 

 

не в 3 раза а на 30-40 грн.

 

Добавлено через 2 минуты

silver8848, потому берите Хагер. Не сочтите за рекламу, я сам брал дважды у igorrius - лучше цены вряд-ли найдете.

P.S. И пока не начали переделывать, провода от счетчика до УЗО укоротите, а то они как-то зигзагами...

 

 

 

 

Нашел Хагер С32А 6000А за 155 грн.

Провода зигзагом потому что сделал с запасом 1-2 см на всякий случай

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Провода зигзагом потому что сделал с запасом 1-2 см на всякий случай

Запас нужен, если кабель в 50м, а этот огрызок в 10см если понадобится, можно еще отрезать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а гарантию 2 года дали?

 

Еще не покупал, просто звонил на фирму.

Кассовый чек не является гарантией от производителя ? Гарантия должна быть от продавца?

 

Кстати, покрутил в руках Меллер, Легранд похоже, что взяли три однополюсных автомата соединили корпуса между собой и поставили один общий выключатель, а у какой-то фирмы видел, что оставили даже выключатели от однополюсных, просто продели через все три выключателя стальную спицу и готов общий выключатель для всех автоматов сразу. Ну а я чем хуже, сделал также, пощелкал туда-сюда работает. Думаю под нагрузкой будет работать тоже.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати, покрутил в руках Меллер, Легранд похоже, что взяли три однополюсных автомата соединили корпуса между собой и поставили один общий выключатель, а у какой-то фирмы видел, что оставили даже выключатели от однополюсных, просто продели через все три выключателя стальную спицу и готов общий выключатель для всех автоматов сразу. Ну а я чем хуже, сделал также, пощелкал туда-сюда работает. Думаю под нагрузкой будет работать тоже.

Ошибаетесь. В заводских, помимо соединения рычажков, еще соединены расцепители, т.е. при сработке одного из полюсов гарантированно отключаются все остальные. В Вашей схеме этого не достичь, т.к. силы возвратной пружины рычажка недостаточно что-бы отключить два остальных автомата (если бы ее было достаточно, автомат бы невозможно было включить). Легко проверить - сбоку автомата есть окошко, для подключения доп. расцепителей. Откройте его в крайнем автомате и приведите в действие механизм расцепления - уверен отключится только один автомат, а рычажки (и два остальных автомата соответственно) останутся включенными.

 

Добавлено через 3 минуты

PS Можете купить дешевый двухполюсный АСКО и разобрать - сразу все поймете.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

просто продели через все три выключателя стальную спицу и готов общий выключатель для всех автоматов сразу. Ну а я чем хуже, сделал также, пощелкал туда-сюда работает. Думаю под нагрузкой будет работать тоже.

Я прошу прощения, объясните для тех, кто в бронепоезде: в чем смысл самодельной конструкции 3_автомата+спица? Ведь есть же готовое заводское издели. Я чего-то не догоняю:fool:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я прошу прощения, объясните для тех, кто в бронепоезде: в чем смысл самодельной конструкции 3_автомата+спица? Ведь есть же готовое заводское издели. Я чего-то не догоняю:fool:

Да ну не мешайте ж сходить с ума человеку!!!

У меня есть уже четыре объекта, где подобные типы убирали блокировочный штифт ( "спицу", как они её величают).

Чем руководствуются? Не поверите.... дешевле так, говорят - двухполюсный стоит дешевле 2-х однополюсных....

Я когда смотрел на тот щит, где 9 шт!!! двухполюсников превратились в 18 однополюсников!!!! хотелось плакать от восторга - как удобно - можно отдельно включить на нагрузку фазу и ноль!!!:Yahoo!:

Картинка - не для слабонервных - 9 шт двухполюсников, в каждый!! включена фаза и ноль нагрузки, а штифты-блокиратор - удалены!!!:o

Пипец!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я прошу прощения, объясните для тех, кто в бронепоезде: в чем смысл самодельной конструкции 3_автомата+спица? Ведь есть же готовое заводское издели. Я чего-то не догоняю:fool:

 

 

Шарманщик уже озвучил, так дешевле:). Но у меня другой случай.

Попробовал вставить проволоку в боковое отверстие одного из выключателей и придержать выключатель, чтоб не отключился. Не получилось, пружина достаточно сильная, отключила все 3 автомата. Пробовал "блокировать" в верхнем и нижнем положениях, выключатель срабатывает в любом положении. Конечно, если применить большую силу, практически заблокировать, то автомат не отключит соседние, но такой ситуации не будет.

Змінено користувачем silver8848
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а я вот пошел снял вот токо что з трехполюсного автомата Нагер перемычку пластмасовую, а автоматы по одиночке не включаються, токо все вместе. Немцы, уже нас бояться и решили сделать защиту от ДУРАКА наверное :lol::lol::lol:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Вопрос первый: Где в Киеве в живую можно посмотреть/пощупать клемники WAGO. Электронный каталог конечно классно, но хочется пощупать.

2. В щиток хочется поставить Реле напряжения (V-Protector 380V от Digitop'a или похожий), как я понял к нему нужен магнитный пускатель для разрыва цепи. Посоветуйте плиз конкретную модель для этих целей (ток не более 50А)

 

Заранее спс

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Вопрос первый: Где в Киеве в живую можно посмотреть/пощупать клемники WAGO. Электронный каталог конечно классно, но хочется пощупать.

Угол Гарматной и Выборгской

Там выставочный зал интернет-магазина и клемники присутствуют

Я тоже интересовался, ездил, щупал, покупал

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброе день меня интересует вопрос какими нормативными актами регулируется вод в дом и подключение к счетчику.Спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а можно поконкретней. Это разные требования. Одни касаются воздушной линии, одни подземной.

К счетчикам свои требования.

Что Вам интересно? Может высота подвеса СиПа?

Вообще ПУЭ дают много ответов на подобные вопросы:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужно.

 

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

2. Електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків

...

2.7. Прилади обліку електроенергії

...

2.7.4. Для безпечної заміни лічильника, безпосередньо увімкнутого в мережу, перед кожним лічильником повинен передбачатися комутаційний апарат для зняття напруги з усіх фаз, приєднаних до лічильника.

 

Апарати вимикання, що призначені для зняття напруги з розрахункових лічильників, розміщених у квартирах, повинні розміщуватися за їх межами.

 

2.7.5. За лічильником, увімкненим безпосередньо в мережу, повинен бути установлений апарат захисту відповідно до глави 3.1 ПУЭ. Якщо від лічильника відходять декілька ліній, обладнаних апаратами захисту, то встановлення загального апарату захисту не потрібне.

 

Автоматический выключатель является и коммутационным аппаратом и аппаратом защиты. РЭС выбором номинала автомата ограничивает выделенную потребителю мощность.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу помощи клуба :) Начал разбираться с проблемой, теперь непонятно, куда смотреть и что делать :)

На заборе был установлен временный пластмассовый щиток с двухфазным счётчиком НИК 2102-02. Когда закончилась стройка, от этого щитка запитали дом и так незаметно прожили полтора года :)

Перед Новым Годом таки собрался и организовал перенос щита на дом.

Повесили на стену металлический щит и после счётчика ноль и заземление соединили вместе. После этого в два раза возросло потребление, и на счётчике постоянно горит индикатор "земля".

Погуглил, нашёл здесь похожую тему. Разъединил на щите ноль и землю, "земля" потухла. Прозвонил мультиметром ноль с землёй, но всёравно они звонятся. Раньше такого не было, сам проверял. Потом в некоторых помещениях работали люди, штукатурили, перебивали провода, устраняли. Явно где-то кто-то накосячил.

Стиралку и холодильник отключил, та же пурга. Если я правильно понимаю, это плохо. И поскольку собираюсь ставить УЗО, его будет выбивать, пока не устранить КЗ между землёй и нулём?

Могу ли я сам определить как-то хотя бы участок, на котором есть проблема, чтобы понять, кто виноват? Или выяснить теперь можно только разбором коробок? :confused:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зато лямпочки ярче гореть и утюг быстрее гладить начали ?

Насколько я помню у Вас провод ППВ. Перебирайте все розетки и коробки. Средняя жила - "земля", по сторонам - линейные.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прозвонил мультиметром ноль с землёй, но всёравно они звонятся. ... Явно где-то кто-то накосячил.

Стиралку и холодильник отключил, та же пурга. Могу ли я сам определить как-то хотя бы участок, на котором есть проблема, чтобы понять, кто виноват? Или выяснить теперь можно только разбором коробок? :confused:

Ну все коробки разбирать не надо. Последовательность действий такова:

1) Снять напряжение на входе.

2) мультиметр в режим омметра, один конец на шину нуля (в щитке) второй на шину земли.

3) последовательно отвинчиваем зажимы и снимаем провода с шины земли (или нуля -- все равно).

4) как только мультиметр покажет что режим КЗ прекратился -- значит вы нашли проблемную линию. Дальше вскрываем ее коробку и начинаем вспоминать о чем думали когда ее собирали.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...