karapuz74 Опубліковано: 30 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 По нему видно, что PEN делится до счётчика. Но ни в коем разе не после. Тежелый денек у меня выдался По чему-то прочитал схему, что ввод снизу идет.... Срочно выходные нужны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 30 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 Olejan, значит мало бъет (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 30 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 Это недопустимая схема - PEN не может проходить через счётчик (хотя некоторые РЭСы по неграмотности и пропускают его так). Деление должно происходить до счётчика Вот из Ваших краёв: Уф, я вообще запутался. Вот последний вариант. Что здесь правильно, что нет. Я исправлю. Надо щиток вешать на следующей неделе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 30 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 Ну почти... На счетчик СИП напрямую. А прокалывающим зажимом от него подсоединить ПВ-1 к шине земли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 30 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 Ну почти... На счетчик СИП напрямую. А прокалывающим зажимом от него подсоединить ПВ-1 к шине земли. Вы имеете ввиду "0" вести со столба сразу на счетчик, а потом уже разветвлять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 30 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 Нет, присмотритесь, что я нарисовал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olejan Опубліковано: 30 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 Olejan, значит мало бъет (ссылка на изображение устарела) Хм, то есть это в порядке вещей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 30 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 Нет, присмотритесь, что я нарисовал. Где рисунок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 30 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 Хм, то есть это в порядке вещей? Ну да - ток утечки через тело меньше номинального тока УЗО (оно срабатывает при утечке от 15 до 30 мА): 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 30 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 silver8848,www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1508009&postcount=1233 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 30 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 silver8848,www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1508009&postcount=1233 Теперь понял.Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Trast Опубліковано: 1 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 У меня во дворе на столбе стоит щит-"времянка". Хочу поменять однофазную розетку на розетку с заземляющим контактом. Фото во вложении. Вопрос: какого цвета у меня "земля"? Есть подозрение, что белого. Ящик счётчика опломбирован, не заглянуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 1 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 Вопрос: какого цвета у меня "земля"? Есть подозрение, что белого. Ящик счётчика опломбирован, не заглянуть.Соединения(винтовые) должны быть доступны для осмотра и ТО. Разобрав вашу розетку вы увидите какой проводник РЕ. В щите нужно организовать шину РЕ от которой будут идти ответвления на эту и другие розетки РЕ. Если соединение не доступно (опламбировано), то нужно выполнять не разборное соединение, например опрессовка. Шлейф (последовательное соединение) РЕ от 1 розетки к другой нужно избегать (не вдаваясь в правила), в целях безопасности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Вопрос 1: Можно ли добавить доп. автомат на счетчик, не нарушая пломб? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 6 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 На счётчике нет автоматов. Где именно Вы его хотите поставить? До счётчика - нельзя. После счётчика - можно (если сечение проводников до и после счётчика или номинал автомата перед счётчиком позволят). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 На счётчике нет автоматов. Где именно Вы его хотите поставить? До счётчика - нельзя. После счётчика - можно (если сечение проводников до и после счётчика или номинал автомата перед счётчиком позволят). Счетчиком я называю всю коробку, в которой и сам счетчик))) Сорри за некомпетентность. Постараюсь подробно: это садовое тов-во. На днях буду цивилизованно заводить свет на дом (сейчас он на временном столбе, временном кабеле и временной коробке). С пол года назад электрик заказал Сип 5. Но в магазине его не было. Купила Сип 4 (продавец убедил, что он для такого дела подойдет). Стоит ли менять или оставить? Автомат купила 25А. Сказали хватит. Но собираюсь ставить электрокотел в перспективе на 6 кВт. Для него нужен отдельный автомат? Электрика (садового) вызвать на участок очень трудно. Поэтому хочу сделать так, чтобы не возвращаться к этому вопросу. Добавлено через 1 минуту Заказал еще электрик фаркоп. Но в Василькове не ведают ни в магазине, ни на базаре, что это такое. Может оно как-то по-другому называется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 belosnezka Фаркоп это из другой оперы... Для советов по автомату надо знать какая нагрузка разрешена к подключению, какая нагрузка в доме планируется, трехфазный или однофазный ввод, остается ли счетчик на столбе или переносится в дом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Электриком было озвучено название именно Фаркоп((( Может, это васильковский сленг электрика - не знаю. Купила аж в другой области такой интересный крюк, но не знаю, подойдет ли он. Ввод однофазный. Счетчик переносится на дом (в дом нельзя, приняли постановление). В доме (это не дачный вариант, а постоянное проживание) будет бойлер (1.5 кВт), электрокотел (6 кВт), микроволновка, электроплитка, стиралка + освещение, телевизор и пр. мелкое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 6 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 С пол года назад электрик заказал Сип 5. Но в магазине его не было. Купила Сип 4 (продавец убедил, что он для такого дела подойдет). Стоит ли менять или оставить? Оставить. Автомат купила 25А. Сказали хватит. Но собираюсь ставить электрокотел в перспективе на 6 кВт. Для него нужен отдельный автомат? Если котёл трёхфазный, то он у автомата "отожрёт" около 10 А на каждой фазе. И тогда останется по 3 кВт на каждой фазе для всего остального. Однофазному котлу такого автомата не хватит. Кроме того - перед счётчиком должен быть выключатель или автомат и после него. Заказал еще электрик фаркоп. Вероятно имел ввиду анкерный зажим типа такого (SO 80 и SO118.1202S) : Но этого мало - нужны ещё сжимы для присоединения СИП к воздушной линии. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Помогите мне собрать набор "ингридиентов" для подключения, чтобы потом не переделывать (хотя у меня карма такая, 3 раза уже переносился счетчик по участку(((). Помогите разобраться с Сипами, автоматами. В председателя или электрика прямо спросить не могу, так как сейчас идет война за электричество (Кто воровал свет зимой? или Может запретим электрокотлы (а газа и близко нет)). Добавлено через 14 минут Нет, анкерных зажимов 2 шт. купила по его запросу. Добавлено через 1 минуту Кроме того - перед счётчиком должен быть выключатель или автомат и после него. По-подробней плиз. Что мне нужно купить и как его зовут? Добавлено через 1 минуту Если котёл трёхфазный, то он у автомата "отожрёт" около 10 А на каждой фазе. Фаза - 1....... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 6 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Какая мощность Вам нужна без котла? Автомат 25 А - это считали без котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Планируемый котел - Дніпро міні с насосом (6 кВт). Автомат 25 - без котла. Без котла - в 5 кВт вложусь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 6 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Автомат перед счётчиком - С50А двухполюсный. После счётчика С25А однополюсный - на котёл, С25А однополюсный - на всё остальное. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Тот автомат, что после счетчика, можно будет добавить позже, уже без садового электрика? Добавлено через 20 минут Сейчас у меня только один автомат стоит. Это вводный (тот, что До)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 6 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Тот автомат, что после счетчика, можно будет добавить позже, уже без садового электрика? Провода после счётчика не будут же висеть в воздухе - их подключить к одному автомату на 25А, второй можно добавить в любой момент. Кроме того на нулевой провод после счётчика нужна нулевая шина. От нулевого провода до счётчика надо сделать отвод на шину заземления или на болт на корпусе щитка. Шины такие: (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) Можно поставить после счётчика один автомат 50 А вместо двух на 25 А, тогда в домашний щиток пойдёт не 4 провода, а 3. Это вводный (тот, что До)? Да, вводный. Вот сколько на нём ампер написано - столько можно от сети и отобрать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...