Здравствуйте подскажите сколько розеток можно вешать на провод сечением 2.5 розеток потребители телевизор .комп.зарядки.и всякая мелочь спасибо.

 

Не нормируется. Ток всех, одновременно включенных, электроприборов на одной линии не должен превышать номинального тока уставки защищающего автомата (допускается нечастое превышение до 1,13 In). Чем розеток на линии больше - тем лучше (удлинители - зло).

 

ДБН В.2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

4. Внутрішні електричні мережі

...

4.58 Штепсельні розетки повинні установлюватися в місцях, зручних для використання з урахуванням розміщення меблів.

 

У житлових кімнатах квартир і гуртожитків необхідно установлювати не менше ніж одну штепсельну розетку на струм до 10 А на кожні повних і неповних 6 м2 площі кімнати, в коридорах квартир – не менше ніж одну штепсельну розетку на кожних повних і неповних 10м2 коридору.

 

Кілька розеток,установлених в одному корпусі або в одному блоці слід розглядати як одну розетку.

 

Кількість і розташування штепсельних розеток на кухні визначається плануванням кухні, розміщенням кухонного електроустаткування та електроприладів. Мінімальна кількість штепсельних розеток – 5 штук.

 

Номинал автомата - 16 А (по номинальному току каждой розетки). Длительный допустимый ток для кабеля/провода в пластмассовой изоляции с медными жилами сечением 2,5 мм2 - 25А

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такая вот дилема:

У друга кулибины розетку в санузле возле умывальника запитали от ветки освещения. Кафель уложен, переделать не представляю как...

Вопрос в следующем, можно ли ее запитать поставив дополнительное УЗО 10мА вместе со светом или пережить семейный скандал и отключить ее вообще?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

переделать не представляю как...

А где распредкоробка на ванную? По-идее все соединения там. Можно найти и попробовать переключить на розеточную проводку

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такая вот дилема:

У друга кулибины розетку в санузле возле умывальника запитали от ветки освещения. Кафель уложен, переделать не представляю как...

Вопрос в следующем, можно ли ее запитать поставив дополнительное УЗО 10мА вместе со светом или пережить семейный скандал и отключить ее вообще?

Можно. И относиться к этому так - к линии на розетку, защищённую УЗО подключён светильник. Естественно, розетка должна быть установлена в зоне 3

 

(ссылка на изображение устарела)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

karapuz74

Поищу, спасибо за идею, но там 95% на то что ввели из туалета где только свет ((

 

sanykrimea

Как проектировщик - читать Ваши посты одно удовольствие ;) По счастливой случайности как раз в зоне 3.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте какой повод нужен для импульсного реле(провод на кнопку) спасибо.

2х1,5 - ежели для кнопок включения...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно. И относиться к этому так - к линии на розетку, защищённую УЗО подключён светильник. Естественно, розетка должна быть установлена в зоне 3

 

(ссылка на изображение устарела)

Один я не вижу картинок?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Один я не вижу картинок?

Я вижу, даже в Вашей цитате. Файлообменник - омериканский, у них свобода слова. Секретных планов на картинке нет. Картинка, правда, большая - не с телефона смотрите?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я тоже вижу в цитатнике - значит это не "белочка"... а то чо-то меня уже колбасить начало, никак не мог вкуриться в смысл вопроса...:Yahoo!:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, как правильно спрятать электропроводку в полу, перед укладкой теплого пола?
В самом бюджетном варианте можно непосредственно в стяжке, высока вероятность повреждения кабеля при заливке стяжки не квалифицированными рабочими, или в дешевой гофре.

 

Но лучше пластиковых трубах.

1954644267___.jpg.c641317f8f15daa98b04b5cfbe4dc50f.jpg

 

Или в пластиковой гофре для прокладки в земле, так как она имеет достаточную механическую прочность, чтоб при заливке стяжки не сплюснутся.

 

Трубы, гофра проводки в стяжке прокладывается по периметру помещения возле стен, за вертикальной термоизоляцией периметра теплого пола, которая в этом случае располагается не в плотную к стенам, а на расстоянии, в котором собственно и прокладываются трубы, гофра проводки.

 

Если Вы проводку в трубах, гофре в стяжке не собираетесь нагружать или экономить на сечении её жил, что её жилы будут нагреваться до 65° С, как допустимо нормами, но не приемлемо здравым смыслом, так как приемлемым здравым смыслом нагреванием до такой температуры допускается только нагревание кабеля теплого пола, муфта которого на фото ниже, который для этого предназначен, то трубы, гофру достаточно брать с минимальными размерами, чтоб просто было удобно протянуть в них кабель перед укладкой, что обеспечит более толстый слой стяжки над проводкой и соответственно более лучшую механическую защиту проводки в стяжке, что важно, когда стяжку, чтоб не съедалась высота помещения стараются сделать как можно тоньше.

2006777314_Devi___6.jpg.8e7e9ec19f530fd8650c5102ae28079d.jpg

 

По полу ,бетонная плита проложенно отопление! можно ли рядом с трубами отопления прокладывать кабеля в гофре ??? или пластиковых трубах ?
Можно.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.

Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

 

подскажите сколько розеток можно вешать на провод сечением 2.5 розеток потребители телевизор .комп.зарядки.и всякая мелочь
Сколько угодно.

 

Если каждый розеточный механизм индивидуально подключен 3-х проводным ответвлением выполненным сваркой, пайкой, например как на фото ниже, прессовкой, торцевым зажимом с прижимной пластиной одновременно под 2-ва винта то автомат в начале линии максимум может быть 25А, что является предельно допустимым током для проводов из меди при котором жилы нагреваются до допустимых 65° С.

883562743_IMG_0011_.jpg.5ea8aaf06cd55f24d91c682359e8139c.jpg

 

Но по здравому смыслу, даже если каждый розеточный механизм подключен 3-х проводным индивидуальным ответвлением, лучше розеточную группу защищать автоматом 16А, так как повышенная температура сильно снижает ресурс соединений и изоляции кабеля, а при подключении розеток шлейфом через зажимы розеточных механизмов вообще нельзя ставить автомат более 16А, так как розеточные механизмы и соответственно их зажимы рассчитаны на ток ≤16А. Это не говоря про то, что РЕ вообще нельзя шлейфовать через зажимы розеточных механизмов, даже методом так называемого "без разрывного шлейфа" о чем писал в этой теме здесь.

 

Если не хватает мощности, то лучше делать несколько групп с автоматами 16А. Обычно на комнату, спальню, а в некоторых случаях на несколько, комнат, спален, достаточно 1-ной розеточной группы, на кухню 2-ве, санузел 1-ной, 2-ух.

 

Здравствуйте какой повод нужен для импульсного реле(провод на кнопку)
Если импульсное реле управляется сетевым напряжением то кабель нужен 3х1,5 мм2. Возле кнопок провод РЕ просто изолируется, ни в коем случае не обрезать за под лицо.

 

Даже ни куда не подключенный возле кнопок желто-зеленый провод РЕ в связке с УЗО обеспечивает высокую пожаробезопасность стационарной проводки, что особенно важно в горючих материалах!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.. подключен 3-х проводным ответвлением выполненным сваркой, пайкой, например как на фото ниже, прессовкой, торцевым зажимом с прижимной пластиной одновременно под 2-ва винта

Пайка считается худшим соединением из допустимых, поэтому для её применения требуется обоснование. В общем случае для её применения никаких показаний нет.

Торцевой зажим требует определённого усилия зажима, не более и не менее, указанных в нормативах, иначе он не обеспечивает должного качества соединения.

..лучше розеточную группу защищать автоматом 16А, ... Если не хватает мощности, то лучше делать несколько групп с автоматами 16А. ..

При условии, что минимальный ожидаемый ток короткого замыкания на этой группе не ниже 160 А для автоматов с время-токовой характеристикой "С", или 80 А для автоматов с характеристикой "В".

Если этот ток меньше, то автоматы с такими номиналами недопустимы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я вижу, даже в Вашей цитате. Файлообменник - омериканский, у них свобода слова. Секретных планов на картинке нет. Картинка, правда, большая - не с телефона смотрите?

Не с телефона. Подсказывайте тогда, что это за баг. Вижу кубик льда и в нем лягуху. Под кубиком надпись "Domain unregistered. To view, register at: bit.ly/imageschack-domain".

Вобщем поискал, есть такой момент....но региться где попало не хочу...

www.runetstar.net/120075415972-topic

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Под кубиком надпись "Domain unregistered.
Попробуй через анонимайзер, например www.kalarupa.com, там в строку вводишь адрес.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Через анонимайзер вижу, но это ж не выход...

Я и раньше обращал внимание, что часть картинок sanykrimea не видно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фото вопрос по фото отсюда www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1307208&postcount=14

На фото 5 запечатлен щит первого этажа. Видно, что к одному автомату есть подключения 1,2,3… проводов.

 

Подскажите как правильно осуществлять подключение к автомату нескольких проводов? Что это выделенное? Провода просто скреплены изолентой/термоусадкой или чем то обжаты?

1960959709_.thumb.jpg.3ced467e6a7ccff207bf7f4fcb3777f8.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фото вопрос по фото отсюда www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1307208&postcount=14

На фото 5 запечатлен щит первого этажа. Видно, что к одному автомату есть подключения 1,2,3… проводов.

 

Подскажите как правильно осуществлять подключение к автомату нескольких проводов? Что это выделенное? Провода просто скреплены изолентой/термоусадкой или чем то обжаты?

Это трубчатые наконечники, применяем в случае подключения более двух проводов - потому как неудобно контролировать степень обжатия, возможен перехлёст и неравномерное обжатие в клемме ДА, а общая опрессовка устраняет этот минус.

А изолента ил термоусадка тут не помощники...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вобщем поискал, есть такой момент....но региться где попало не хочу...

www.runetstar.net/120075415972-topic

 

Да и я там не регистрировался - обычный файлообменник, лучше Радикала, не глючит и не тормозит при загрузке и выгрузке (до этого момента) - Іmageshack.us . От Вас первая жалоба со всех форумов, где-то за полгода.

Если, есть обменники лучше - посоветуйте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это трубчатые наконечники...

Спасибо!

Не подскажете где возможно взять в аренду инструмент для опрессовки таких наконечников? Какая то цена не гуманная данного инструмента для разового пользования:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Были бы в Донецке, дал бы попользоваться:)

В принципе можно купить нужный наконечник, всунуть в него провода и обстучать молотком. Металл в них мягкий, провода обожмутся.

Это альтернатива, но в эпоху застоя так делали наконечники на кабеле 240 квадрат. Стоят до сих пор:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В принципе можно купить нужный наконечник, всунуть в него провода и обстучать молотком. Металл в них мягкий, провода обожмутся.

Это альтернатива, но в эпоху застоя так делали наконечники на кабеле 240 квадрат. Стоят до сих пор:)

Категорически запрещается - не обеспечивается требуемое качество соединения. А то, что стоят до сих пор - так это приличной аварии кабельной линии не было (тьфу-тьфу), капнут на пол эти наконечники в первую очередь, а дуга щит загадит. В соединении опрессовкой главное - достичь требуемой степени сжатия, когда металл под давлением начинает течь, создавая новые контактные площадки между проводниками, при этом разрушается плёнка окислов. Молотком и плоскогубцами этого не достичь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да я не против-указал же "альтернатива"

Но по поводу наконечников на силовых кабельных линиях, то в ту эпоху опрессователи были далеко не в каждом РЭСе. Опрессовывали зубилом и молотком. И не одно короткое держали:)

Опрессователь, кстати, имеет форму, похожую на форму клеммы в автомате-полукруг снизу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нашел еще один вариант решения своего вопроса electrica-shop.com.ua/pi/cPath/133_134/products_id/7255

 

Бюджет немного больше, но до цены инструмента для опрессовки не дотягивает.

 

Хотелось бы услышать/по возможности увидеть фото решения практиков. Возможно, есть и третья альтернатива.

wago_773-332.jpg.61557ced70ffd0d0df4a3e400911aed0.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да я не против-указал же "альтернатива"
Да ну как альтернатива? И скрутка в таком случае точно такая же альтернатива - не все они выгорают.

 

Но по поводу наконечников на силовых кабельных линиях, то в ту эпоху опрессователи были далеко не в каждом РЭСе. Опрессовывали зубилом и молотком. И не одно короткое держали:)

Одни держали, другие - не держали. Оно как обычно - пока сам достаточное количество ошибок не наделаешь, нормативы выполнять не будешь.

Но согласен с Вами, какого-то качества таким способом добиться можно - металл гильзы можно вдавить в металл проводника зубилом, главное, чтобы остаточная толщина h проводника в месте опрессовки соответствовала нормам (таб. 2.1 ВСН 139-83)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка на изображение устарела)

 

И электрическое сопротивление соответствовало:

 

(ссылка устарела)

2.2. Требования к электрическим параметрам

 

2.2.1. Отношение начального электрического сопротивления контактных соединений (кроме контактных соединений со штыревыми выводами) к электрическому сопротивлению участка соединяемых проводников, длина которого равна длине контактного соединения, не должно превышать:

 

для класса 1 - 1, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств;

 

для класса 2 - 2;

 

для класса 3 - 6.

 

В контактных соединениях проводников с различным электрическим сопротивлением сравнение производится с контакт-деталью с бόльшим электрическим сопротивлением.

Змінено користувачем sanykrimea
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это трубчатые наконечники, применяем в случае подключения более двух проводов - потому как неудобно контролировать степень обжатия, возможен перехлёст и неравномерное обжатие в клемме ДА, а общая опрессовка устраняет этот минус.

А изолента ил термоусадка тут не помощники...

 

Можно и я задам вопрос.

 

Как быть если в одну клемму необходимо подключить 2 провода разного сечения, у меня, например, в вводные клеммы автомата будут заходить 10 мм2 и 2,5 мм2. Ломаю голову и не могу ничего толкового придумать как обеспечить одинаково хороший контакт для двух проводов.

 

Спасибо за ответ с фото или с картинками.

Ну не понимаю я на пальцах:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...