Hans Опубліковано: 12 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 Вопрос следующий: перед счетчиком всегда должен быть комм.аппарат? Вроде бы в ПУЭ такое есть. Мне завели питающий кабель прямо в счетчик, минуя автоматический выключатель. В чем минус или плюс данного подключения? -при ремонте/замене счетчика отключать нужно будет всю линию -КЗ после счетчика может привести к сгоранию счетчика Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 12 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 -КЗ после счетчика может привести к сгоранию счетчика Вряд ли - счётчик выдерживает ток более тысячи ампер в течение времени, достаточном для срабатывания защиты на ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zogras Опубліковано: 12 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 У меня в ТУ написано: "10 квт расчётной прогнозируемой мощности. В том числе : общей -10 квт". И поставят ограничитель потребляемой мощности. Так что 10 квт, хотя я втайне надеялся на 20. )) т.е. с каждой из фаз я смогу снять не более 5 кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Trast Опубліковано: 12 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 т.е. с каждой из фаз я смогу снять не более 5 кВт?Я не знаю, как у вас. Надо смотреть ТУ. у МЕНЯ НАПИСАНО — общей мощности. Т.е. мои 10 квт я могу только разбросать по фазам, никак не суммировать, о чём и написал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zander Опубліковано: 12 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 -КЗ после счетчика может привести к сгоранию счетчика Немного не понял, при каком месте КЗ? У меня кабель зашел в счетчик, дальше защита стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 13 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2011 (змінено) На какой высоте размещать розетки в котельной? На ОБЫЧНОЙ (30см) или есть какие-то ограничения? И в целом по цокольному этажу (в земле на 1,5м) есть нормативы (рекомендации)? Спсб! Змінено 13 липня 2011 користувачем Igor_M Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zander Опубліковано: 17 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2011 Чем обработать сварные стыки у контура заземления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 17 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2011 Чем обработать сварные стыки у контура заземления? Я смолой обработал... Растопил хорошо и промазал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreyvk Опубліковано: 18 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2011 Здравствуйте, нужна помощь практичных и опытных. Что имеем : дом "чешка", подача 6кВт(но судя по состоянию внутренней проводки щитка больше 25 ампер брать рискованно , посему придется все контролировать не только разводкой и номиналом автоматов но и «внутренними инструкциями» членам семейства ), Итого подача к щитку 4 проводная на 3 квартиры (3 фазы с общим нулем и как следствие земли нет) Цель: обеспечить распределение нагрузки по потребителям квартиры в рамках обоснованной безопасности ее жителей. Стоимость не немаловажна но имеет ниже приоритет чем безопасность. Планируется следующая схема подачи электропитания для 2-х комнатной квартиры: в парадном щитке поставить после счетчика: - УЗО 40А, 0.1мА - цель защита от возгорания проводки и два внутренних квартирных щитка - Автомат 2p С32А - подача в квартиру через два провода по 2x4мм2 (уже заложено, думаю этого более чем достаточно для нагрузки не более чем 6 кВт) - провода входят в первый квартирный щиток, дальше все распределения идет с него, включая второй щиток. Щиток №1 (24 din) - входной АВ С25A (так состояние щитка не позволяет брать больше, решил ограничится в квартире доступным переделом, а во внешнем щитке чуть побольше для селективности срабатывания при перегрузе доступной мощности/тока (понятно что при «козе» больше всего выбьет всю цепочку автоматов, что и правильно)), - реле напряжения 40А (планирую ЗУБР340), далее параллельно подключаются: 1. УЗО свет 40А 30ма -> 5 автоматов 1p B10A(думаю хватило бы и B6A но они по дороже будут) - провод 2x1,5мм2 2. УЗО розеток (розетки зала, детская, коридор, кондиционер) - 4 автомата 2p B16А (провод 2х2,5 мм2) 3. АВ С20А подача в щиток №2 (кухня и санузел – опять сознательно ограничиваю нагрузку – увы вынужденная мера) - провод к щитку №2 ПВС 2 x 4мм2 Щиток №2 (24 din) – будет обслуживать потребителей санузла(розетка, освещение, вытяжка, бойлер, стиральная машинка) и кухни (духовой шкаф, газ плита, вытяжка, посудомойка, розетки, холодильник) 1. УЗО кухня 40А 30ма -> 6 автоматов 2p B16А (провод 2,5) (холодильник, вытяжка/газ плита, 2 группы розеток, духовой шкаф, посудомойка) 2. блок санузла, потребители: освещение, подсветка зеркала, вытяжка, бойлер 1,6кВт, стиральная машинка вариант 1(очень дорогой): 4 ДифАвтомата С/B16A 10mA: освещение-втяжка-подсветка, розетка, бойлер, стиральная машинка вариант 2(подешевле): параллельно УЗО 25 или 40А 30мА и с него 3 автомата 2p B16А (провод ПВС 2х2,5 мм2) для света, бойлера и стиральной машинки параллельно ДифАвтомата С/B16A 10mA для розетки (провод ПВС 2х2,5 мм2) вариант 3 УЗО санузел УЗО 25А 30мА - 4 автомата 2p B16А (провод ПВС 2х2,5 мм2) освещение-втяжка-подсветка, розетка, бойлер, стиральная машинка вариант 4 УЗО кухни (в данном случаи будет называть кухня и санузел) перенести на щиток 1 в место автомата, при этом номинал увеличить до 40 Ам(за одно будет защищена и проводка между щитками в квартире), а тут все подключить через автоматы в B16A , немного ли потребителей на одно УЗО (в теории ток утечки будет в передлах 10 ма для нагрузки в 20Ам) и достаточно ли будет защищен санузел? Собственно вопросы: 1. УЗО на входе не селективное(по причине его отсутствия на нашем рынке, а те что есть на 3 фазы да и цена за 700 грн), но на ток утечки в 100мА, соответственно, если сработает одно из внутренних квартирных УЗО(30мА-10мА) - потянет ли за собой это отключение общего, пожарного УЗО? или это зависит от возникшего тока утечки, тогда в каких пределах срабатывает УЗО на 100мА? Может, посоветуете модели, которые дадут селективное срабатывание? 2. Разводка санузла, какой вариант разумный как с точки зрения безопасности так и стоимости оборудования (4 дифа на 10 мА это почти 80% стоимости всего, что нужно поставить в щиток, но если это правильны путь - значит тому и быть), мне очень нужен совет в данном вопросе, так как я на в замешательстве, более того походы по магазинам и базарам окончательно меня запутали: практически все рекомендуют поставить одну или два УЗО на всю квартиру в 30мА и не «парится», а стиральную машинку и бойлер вынести на отдельную линию из щитка 3. В целом бы хотелось услышать Вашу оценку/замечания/пожелания по данной разводке нагрузки. Спасибо. С ув. Андрей. PS: разнесение на 2 щитка мне позволит с экономить на кабеле, так как 2 щиток ставится в коридорчике почти рядом с кухней и ванной(подача к потребителю составила в пределах 3-8 метров в место 8-15, а потребителей более 10 точек). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 18 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2011 ... 3. В целом бы хотелось услышать Вашу оценку/замечания/пожелания по данной разводке нагрузки. Оценки: - экономика - 2; - пожарная безопасность - 2; -защита от поражения эл. током - 2; -эстетика - 2 (или +7 для пилотов самолётов); -соответствие нормам - 3; ..мне позволит с экономить на кабеле, так как 2 щиток ставится в коридорчике почти рядом с кухней и ванной 1.Провод, насколько я понял, Вы ещё не проложили? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreyvk Опубліковано: 18 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2011 Оценки: - экономика - 2; - пожарная безопасность - 2; -защита от поражения эл. током - 2; -эстетика - 2 (или +7 для пилотов самолётов); -соответствие нормам - 3; 1.Провод, насколько я понял, Вы ещё не проложили? больше проложен чем нет, но все еще можно изменить ... - вход в квартиру уже медный, но все будет меняться в плоть до замены проводки если это нужно - сейчас стоят два автомата по 16А на каждый провод 2х4mm2 ... - из кухни и санузла все провода от потребителей сконцентрированы в месте установки щитка №2 - зала была разведена 2 года назад (алюминий заменили на медь) - отделенные провода от каждой розетки поданы в распред. коробку рядом с местом планируемого размещения щитка №1 - в детской еще алюминий, будет полностью заменен на медь - коридор также еще на раскидывали Оценка дана по 5 бальной системе? (подозреваю что по 12)... И все же можно Вас попросить аргументировать (эстетику и стоимость не в счет) - пожарная безопасность - 2; - защита от поражения эл. током - 2; если не сложно и будет время укажите на мои ошибки. В любом случаи я Вам уже признателен за оказанное мне внимание. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 18 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2011 (змінено) Дайте инфо. 1. Скажите серия дома какая, этажность и какой у Вас этаж. ("Чешки" разные есть). 2. Как Вы прокладываете проводку (разбиваете старые каналы, в плинтусах, в пустотах, в стяжке)? 3. Вся проводка должна быть трёхпроводной - покажите, как в зале она заведена (в смысле как её перетянуть). 4. Дайте фото этажного щитка и фото распределительных коробок в квартире, (так, что бы видны были каналы в стеновых панелях, или штробы, или вход в пустоты, или в стяжку). 5. В доме по проекту электроплиты предусмотрены? P.S. Система - пятибальная. Низкие пожарная безопасность и защита от поражения током обусловлены недопустимым к прокладке в помещениях (две многопроволочные жилы) проводом. В кабеле/проводе должны быть три однопроволочных. Змінено 18 липня 2011 користувачем sanykrimea Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreyvk Опубліковано: 18 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2011 Дайте инфо. 1. Скажите серия дома какая, этажность и какой у Вас этаж. ("Чешки" разные есть). Этаж 3 из 9, а вот серию не скажу - паспорт далеко в документах упакованных в ящиках... 2. Как Вы прокладываете проводку (разбиваете старые каналы, в плинтусах, в пустотах, в стяжке)? Имеет место практически все кроме плинтусов: в зале практически вся проводка в пустотах и в штробах под штукатуркой, а местами и под стяжкой. в детской планирую штробить до резеток в низ, а подавать через пустоты между плитами потолка и стеной. корридор зашивается гипсокартоном так что подача идет через потолок в низ в гипсокартоне санузел и кухня сделаны аналогично, ниже есть фото-примеры. 3. Вся проводка должна быть трёхпроводной - покажите, как в зале она заведена (в смысле как её перетянуть). Практически везде (кроме детской и коридора) используется кабель типа ПВС или ШВВП, многожильная медь: для света сечением 1.5, розетки - 2,5, подача как писал ранее 4 мм2 двумя двух проводными кабелями . 4. Дайте фото этажного щитка и фото распределительных коробок в квартире, (так, что бы видны были каналы в стеновых панелях, или штробы, или вход в пустоты, или в стяжку). прикладываю.... 5. В доме по проекту электроплиты предусмотрены? Нет, дом 9 этажный - газовая плита, только планируется электрон-духовой шкаф - там нагрузка порядка 3,6кВат. Низкие пожарная безопасность и защита от поражения током обусловлены недопустимым к прокладке в помещениях (две многопроволочные жилы) проводом. В кабеле/проводе должны быть три однопроволочных. Т.е. в место используемого кабеля ВПС/ШВВП нужно прокладывать к потребителям жотский ВВП нужно сечения или только это касается подачи в квартиру, а дальше можно и многожильным раскидать по потребителям? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreyvk Опубліковано: 19 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2011 Т.е. в место используемого кабеля ВПС/ШВВП нужно прокладывать к потребителям жотский ВВП нужно сечения или только это касается подачи в квартиру, а дальше можно и многожильным раскидать по потребителям? В целом с типом кабеля мне все понятно, фактически проложен не то то что можно - да, надо было и этот вопрос проработать, а не только набор АВ и УЗО - все что мне остается это проконтролировать своего электрика в плане подключение уже проложенного кабеля через наконечники в щитках и в розетках потребителей, (в детскую и в коридор еще успею поставит правильный ВВП да и вводный в квартиру поменяю наверное.) Но по сути, неужели кабель типа ВПС настолько плох по сравнению с тем алюминием который был ранее заложен и при этом все линии от потребителей будут под отдельными автоматами+груповымиУЗО(не китайскими, планирую использовать HAGER) ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 19 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2011 В целом с типом кабеля мне все понятно, фактически проложен не то то что можно - да, надо было и этот вопрос проработать, а не только набор АВ и УЗО - все что мне остается это проконтролировать своего электрика в плане подключение уже проложенного кабеля через наконечники в щитках и в розетках потребителей, (в детскую и в коридор еще успею поставит правильный ВВП да и вводный в квартиру поменяю наверное.) Но по сути, неужели кабель типа ВПС настолько плох по сравнению с тем алюминием который был ранее заложен и при этом все линии от потребителей будут под отдельными автоматами+груповымиУЗО(не китайскими, планирую использовать HAGER) ??? Две жилы - запрещены. Проводник РЕ - в кабеле служит: 1. Для защиты от косвенного прикосновения к частям находящимся под током. При пробое на заземлённый через РЕ корпус при большом токе утечки срабатывает групповой автомат, при небольшом - срабатывает УЗО. В любом случае прикосновение безопасно - потенциалы корпуса под напряжением и например, пола уравнены через РЕ. 2. Для защиты от возгорания. При микротрещинах в изоляции или другом повреждении кабеля ток между проводниками медленно нарастает, ПВХ обугливается, его сопротивление уменьшается, что ведёт к дальнейшему нарастанию тока. Возгорание может произойти при токе около 0,2 А - никакой автомат этого не заметит. Если изоляция РЕ разрушится - небольшой ток утечки на него вызовет сработку УЗО. Многопроволочная жила служит меньше, вероятность её аварии значительно выше, чем у моножилы, параметры изоляции и оболочки у ПВС и ШВВП намного хуже чем у кабелей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreyvk Опубліковано: 19 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2011 Две жилы - запрещены. А как быть если нет подачи заземленного провода, так как это делают в новостроях? Только по этой причине покупался кабель 2 жильный. Получится и мой "самолет" с таким набором УЗО тоже бесполезный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 19 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2011 А как быть если нет подачи заземленного провода, так как это делают в новостроях? Только по этой причине покупался кабель 2 жильный. Получится и мой "самолет" с таким набором УЗО тоже бесполезный? Все распределительные сети в многоэтажных зданиях должны быть реконструированы. Это делает ОСББ или ЖЭК при передаче здания в ОСББ (должен делать в порядке первого капитального ремонта). Полностью заменить стояк в подъезде на 36 квартир ( изоляция фазных и нулевого проводников тоже не соответствует современным нормам по дымо- и газовыделению) - это дело 8 - 12 часов УЗО в любом случае лучше - в трёхпроводной системе УЗО отслеживает пробой на корпус (холодильник, компьютер, бойлер и проч.) сразу в момент его возникновения и отключает группу с повреждением. Человек в этом процессе не участвует. В двухпроводной системе (без РЕ-проводника) напряжение на корпусе будет до тех пор, пока человек не прикоснётся к нему. В этом случае ток пойдёт через тело человека на землю (через ж/б конструкции или металлические трубы), если он достигнет тока уставки УЗО (0,5-1 номинала) - УЗО отключит сеть. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreyvk Опубліковано: 19 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2011 Все распределительные сети в многоэтажных зданиях должны быть реконструированы. Это делает ОСББ или ЖЭК при передаче здания в ОСББ (должен делать в порядке первого капитального ремонта). Полностью заменить стояк в подъезде на 36 квартир ( изоляция фазных и нулевого проводников тоже не соответствует современным нормам по дымо- и газовыделению) - это дело 8 - 12 часов Мне счетчик поменяли с перебоями (свет вырубило на следующий день - немного подергал счетчик - свет вернулся - ЖЕКовский электрик прибегал провода подергал - сказал все гуд, почему пропадал так осталось и не понятно ), а Вы говорите о полном замене стояка - это быстрее сказка чем реальность ... Хотя честно, лично бы доплатил что бы все привели в порядок .... И все таки, земли у меня нет в ближайшее время вряд ли будет, что посоветует в моих не совем удволитворяющим ГОСТам реалях, особенно интересует санузел ? Стоит ли освещение и бойлер пускать через УЗО в 10ма (резетка и стиральная машинка тут как бы все ясно и так) или достаточно подключить их к кухонному УЗО на 30ма. Более того я так понимаю что идея с пожарным УЗО на входе проваливается в связи с отсутствием PE-провода в сети, т.е. нет смысла его ставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 19 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2011 И все таки, земли у меня нет в ближайшее время вряд ли будет, что посоветует в моих не совем удволитворяющим ГОСТам реалях "Не совсем" - не тот термин, правильнее сказать -"самопальщина" вообще не отвечающая всем нормам (нарушены 3 требования из где-то двух десятков пунктов 4 - 7 основных нормативных документов Украины). Работать - будет ("телефонная лапша" также будет работать). Безопасность - не обеспечена. За гипсокартоном проводка должна идти в трубе (гофре) или под слоем штукатурки толщиной не менее 10 мм. Мой настоятельный совет - пока идёт ремонт перемонтируйте проводку. , особенно интересует санузел ? Стоит ли освещение и бойлер пускать через УЗО в 10ма (резетка и стиральная машинка тут как бы все ясно и так) или достаточно подключить их к кухонному УЗО на 30ма. Более того я так понимаю что идея с пожарным УЗО на входе проваливается в связи с отсутствием PE-провода в сети, т.е. нет смысла его ставить? Полностью на квартиру достаточно одного УЗО на 30 мА. Можно на санузел дополнительно поставить 10 ма. Пожарная безопасность с помощью УЗО может быть обеспечена, даже если в стояке нет РЕ- проводника. В этом случае РЕ-проводник квартирной проводки не подключается к розеткам и стационарно установленным электроприборам и подключается к занулённому этажному щитку. Если не Вы проектировали проводку ( в частности если сторонний "электрик" выбрал марку шнуров) то вся переделка - за его счёт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreyvk Опубліковано: 19 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2011 Можно на санузел дополнительно поставить 10 ма. С практической точки зрения, одного УЗО 10ма будет достаточно на несколько потребителей, а именно стиральная машинка, розетка(электробритва, фен - но больше всего не разрешу пользоваться в ванной), бойлер(1,6Квт), освещение(4 галогенки на 40Вт) ? Если поменяю кабель на трех прводный, я так понимаю, пока нет земли PE-провод не стоит подключать в розетках к потребителям, а оставить за изоллированым в подрозетниках ? А что с ним делать в квартирных щитках - собрать на общей шине или также за изолировать и только когда появится заземлении все по подключать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 19 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2011 (змінено) С практической точки зрения, одного УЗО 10ма будет достаточно на несколько потребителей, а именно стиральная машинка, розетка(электробритва, фен - но больше всего не разрешу пользоваться в ванной), бойлер(1,6Квт), освещение(4 галогенки на 40Вт) ? Достаточно при условии исправности электроприборов и монтаже электропроводки по нормам : НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. 2. Електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків ... 2.8.15. Сумарна величина струмів витоку мережі з урахуванням приєднаних стаціонарних і переносних електроприймачів у нормальному режимі роботи не повинна перевищувати 1/3 номінальноrо струму П3В. 3а відсутності даних про струми витоку електроприймачів Їх слід приймати з розрахунку 0,3 мА на 1 А струму навантаження, а струм витоку мережі з розрахунку 10 мкА на 1 м довжини фазноrо провідника. Если поменяю кабель на трех прводный, я так понимаю, пока нет земли PE-провод не стоит подключать в розетках к потребителям,.. Не то, что не стоит - запрещено ..а оставить за изоллированым в подрозетниках ? Да. А что с ним делать в квартирных щитках - собрать на общей шине или также за изолировать .. Собрать на общей шине. УЗО будет "видеть" утечки по всем жилам кабелей/проводов/шнуров электропроводки. и только когда появится заземлении все по подключать? Да. В каждой группе розеток и к стационарно подключаемым электроприборам. Змінено 19 липня 2011 користувачем sanykrimea 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 22 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2011 Александр, а ткните меня, пожалуйста, в статью в нормах, где указано, что электропроводка по чердаках должна быть только в металлических трубах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 22 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2011 Александр, а ткните меня, пожалуйста, в статью в нормах, где указано, что электропроводка по чердаках должна быть только в металлических трубах. ПУЕ Електропроводка в горищних приміщеннях 2.1.69. У горищних приміщеннях можуть застосовуватися такі види електропроводки: - відкрита; - проводами і кабелями, прокладеними в трубах, а також захищеними проводами і кабелями в оболонках з вогнетривких матеріалів або важкоспалимих - на будь-якій висоті; - незахищеними ізольованими одножильними проводами на роликах або ізоляторах (у горищних приміщеннях виробничих будівель тільки на ізоляторах) - на висоті не менше 2,5 м; за висоти до проводів, меншої 2,5 м, вони мають бути захищеними від дотику і механічних пошкоджень; - прихована: у стінах і перекриттях із вогненетривких матеріалів - на будь-якій висоті. ... 2.1.71. 3'еднання і відгалуження мідних або алюмініевих жил проводів і кабелів у горищних приміщеннях мають виконуватися в металевих з' еднувальних (відгалужувальних) коробках зварюванням, опресовуванням або із застосуванням стискачів, відповідних матеріалу, перерізу і кількості жил. 2.1.72. Електропроводка в горищних приміщеннях, виконана із застосуванням сталевих труб, має відповідати також вимогам, наведеним у 2.1.632.1.65. 2.1.73. Відгалуження від ліній, прокладених у горищних приміщеннях, до електроприймачів, установлених поза горищами, допускаються за умови прокладання ліній і відrалужень відкрито в сталевих трубах або приховано у вогнетривких (перекриттях). 2.1.74. Комутаційні апарати в колах світильників та інших електроприймачів, установлених безпосередньо в горищних приміщеннях, мають встановлюватися поза цими приміщеннями. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 22 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2011 а також захищеними проводами і кабелями в оболонках з вогнетривких матеріалів або важкоспалимих Относится ли кабель ВВГнгд к "захищеним", и можно его без трубы на чердак? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 22 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2011 Относится ли кабель ВВГнгд к "захищеним", и можно его без трубы на чердак? - проводами і кабелями, прокладеними в трубах, а також захищеними проводами і кабелями в оболонках з вогнетривких матеріалів або важкоспалимих - на будь-якій висоті; Провод с оболочкой поверх изоляции жил - есть защищённый провод. Кабели, по определению - с оболочкой. Термины "огнестойкий" и "трудногорючий" из (ссылка устарела) 2. Показатели пожаровзрывоопасности. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов - совокупность свойств, характеризующих их способность к возникновению и распространению горения. Следствием горения, в зависимости от его скорости и условий протекания, могут быть пожар (диффузионное горение) или взрыв (дефлаграционное горение предварительно перемешанной смеси горючего с окислителем). 2.1. Группа горючести 2.1.1. Группа горючести - классификационная характеристика способности веществ и материалов к горению. Горение - экзотермическая реакция, протекающая в условиях ее прогрессивного самоускорения. 2.1.2. По горючести вещества и материалы подразделяют на три группы: негорючие (несгораемые) - вещества и материалы, не способные к горению в воздухе. Негорючие вещества могут быть пожаровзрывоопасными (например, окислители или вещества, выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом); трудно горючие (трудно сгораемые) - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть после его удаления; горючие (сгораемые) - вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. Горючие жидкости с температурой вспышки не более 61°С в закрытом тигле или 66°С в открытом тигле, зафлегматизированных смесей, не имеющих вспышку в закрытом тигле, относят к легковоспламеняющимся. Особо опасными называют легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С. Оболочка ВВГ (с любыми индексами) не сертифицируется на соответствие этому ГОСТУ и, насколько я знаю, относится к горючим - Г1. Посему - либо брать огнестойкие кабели и соблюдать расстояния между сгораемыми основаниями, либо ВВГ - в трубу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...