Слава Щ. Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 ну если на порядок єто в 10 раз думайте сами, что бред, а что нет Да, на порядок єто именно в 10 раз. Вот девочка спрашивает, тоже проскочила пятый-шестой класс. ваш ресунок хорош... но вот только как его использовать для "пен" проводника Мой ресунок хорош... и его действительно нельзя использовать для PEN проводника, поскольку УЗО никогда не ставится в цепи PEN, а исключительно после деления на РЕ и N. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Odessit Опубліковано: 11 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2011 Кажется, подходящая тема для моих вопросов. 1. Кухонные вытяжки идут с заземлением? 2. Где сейчас делают розетку для холодильника? На видном, доступном месте или за холодильником, в нижней части? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 11 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2011 Кажется, подходящая тема для моих вопросов. 1. Кухонные вытяжки идут с заземлением? Если она имеет класс II по типу защиты от поражения электрическим током, то защитное заземление не предусмотрено - безопасность обеспечивается двойной или усиленной изоляцией. Класс I имеет в своём составе защитный провод в шнуре питания и присоединяется к заземлению через розетку. Может есть класс 0I - с зажимом для подключения защитного проводника. 2. Где сейчас делают розетку для холодильника? На видном, доступном месте или за холодильником, в нижней части? За холодильником, дабы не подключать в неё другие электроприборы - так она с натяжкой может быть определена как специфическая: ДБН В.2.5-27-2006 Защитные меры электробезопасности в электроустановках зданий и сооружений 2.5.2 Если как мера защиты при косвенном прикосновении используется автоматическое отключение питания, применение в качестве устройства защиты УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в цепях штепсельных розеток с рабочим током до 32 А является обязательным (см. также 2.5.3). В этом случае обеспечивается дополнительная защита от прямого прикосновения в цепях переносных электроприемников. Примечание. В указанных цепях штепсельных розеток сетей напряжением 220 В и выше, как правило, оптимальными (с точки зрения достижения компромисса между требованиями к защите от поражения электрическим током и приемлемым уровнем бесперебойности электроснабжения) являются УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА. Исключением из этого правила могут быть: - цепь специфической штепсельной розетки, расположенной в помещении и предназначенной для питания отдельного стационарного электроприемника ... Холодильник в этом случае допускается не подключать к УЗО - защита при пробое на корпус обеспечивается отключением питания автоматическим выключателем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Odessit Опубліковано: 11 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2011 Спасибо. За холодильником, дабы не подключать в неё другие электроприборы - так она с натяжкой может быть определена как специфическая: А на какой высоте? 30 см. от пола? Или смотреть на конкретный холодильник? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 11 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2011 Спасибо. А на какой высоте? 30 см. от пола? Или смотреть на конкретный холодильник? Где удобнее, но не выше метра от пола: ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення 4.58 Штепсельні розетки повинні установлюватися в місцях, зручних для використання з урахуванням розміщення меблів. У житлових кімнатах квартир і гуртожитків необхідно установлювати не менше ніж одну штепсельну розетку на струм до 10 А на кожні повних і неповних 6 м2 площі кімнати, в коридорах квартир – не менше ніж одну штепсельну розетку на кожних повних і неповних 10 м2 коридору. Кілька розеток,установлених в одному корпусі або в одному блоці слід розглядати як одну розетку. Кількість і розташування штепсельних розеток на кухні визначається плануванням кухні, розміщенням кухонного електроустаткування та електроприладів. Мінімальна кількість штепсельних розеток – 5 штук. ... 4.66 Штепсельні розетки повинні установлюватися: ... б) в адміністративних, лабораторних, житлових та інших приміщеннях на висоті, зручній для приєднання до них електричних приладів, залежно від призначення приміщення і оформлення інтер'єру, але не вище 1м від рівня підлоги. Допускається установлювання штепсельних розеток в (на) спеціально прилаштованих для цього плінтусах і кабелях-каналах (коробах), виготовлених із негорючих і важкогорючих матеріалів; 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЕЛЕКТРОНИК Опубліковано: 11 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2011 В Вашем случае - систему ТТ: Если я правильно понял при системе заземления ТТ вводной кабель 3ф заводится в вводный автомат с него на счетчик и с счетчика на дифреле.Ноль заводится с вводного кабеля прямо в счетчик и с счетчика в дифреле.Заземление заводится на корпус щита.Теперь собственно вопрос Как завести ноль с вводного кабеля в счетчик если кабель СИП 4*35 а счетчик МЕРИДИАН у которого нулевые клемы расчитаны максимум на провод сечением 16мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 11 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2011 Не надо его в счётчик - к счётчику подключаются трансформаторы тока, а СИП 4х35 идёт себе куда шёл. Например Меридиан ЛТЕ-1.03ТУ: Рис.1. Схема подключения счетчика через трансформаторы тока Перемычки между зажимами 1 и 2, 4 и 5, 7 и 8 счётчика при этом должны быть не замкнуты или удалены. При вычислении потреблённой электроэнергии необходимо показания счётчика умножить на коэффициент трансформации трансформатора тока. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЕЛЕКТРОНИК Опубліковано: 11 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2011 Нет счетчик прямого включения 5-100А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 11 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2011 Нет счетчик прямого включения 5-100А А какая модель? Есть Меридианы, допускающие как прямое, так и включение через трансформатор. Если только прямое - то через трансформатор будет врать. И потом, допустимый ток нагрузки для СИП 16мм2 - не более 100А, СИП 25мм2 - 130А, СИП 35мм2 - 160А, поэтому у счётчика прямого включения до 100А клеммы рассчитаны на 16мм2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЕЛЕКТРОНИК Опубліковано: 11 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2011 Меридиан ЛТЕ-1.03ТУ: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 11 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2011 Он допускает включение через трансформаторы - выше схема. Электросчетчик Меридиан ЛТЕ-1.03ТУ- счетчик активной электроэнергии трёхфазный электронный, класса точности 1,0. Предназначен для учёта активной электроэнергии в трёхфазных четырёхпроводных сетях переменного тока при непосредственном включении и при включении через трансформаторы тока. На этот счётчик можно перейти через зажимы для СИП с сечения 35 мм2 на сечение 16 мм2 - всё равно он больше 100А не пропустит. Если мощность больше - то через трансформаторы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЕЛЕКТРОНИК Опубліковано: 11 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2011 А как выглядят эти зажимы и куда они монтируются?И еще -можно ли рассматривать вариант выкусывания нескольких жил кабеля сечением 35мм2 чтобы понизить его до сечения 16мм2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 11 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2011 Зажим ответвительный для СИП прокалывающий TTD 151: (ссылка на изображение устарела) TTD Ответвительные зажимы с двухсторонним прокалыванием изоляции Служат для выполнения электрических соединений между жилами СИП без снятия изоляции провода. Обеспечивают восстановление герметичности изоляции в месте прокола. Широкий модельный ряд зажимов позволяет выполнять соединения и ответвления линий любых применяемых на практике сечений. Технические данные: Сечение магистрали: 25-95 мм2 Сечение ответвления: (2,5)6-35 мм2 Допустимая длительная нагрузка: 200А Болт: 1хМ8 Момент силы срыва: 14 Нм Размер головки: 13мм Вот ещё инфо: (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЕЛЕКТРОНИК Опубліковано: 11 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2011 Это что мне надо такой зажим установить в щитовой на нолевой провод? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 11 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2011 У Вас пришёл СИП 4х35. Его крепите к стене или опоре анкерным зажимом (на рис -поз. 2) И от СИП 4х35 с помощью ответвительных зажимов переходите на кабель 4х16 и ведёте его в щитовую. Если СИП уже там, то можно применить сжим ответвительный У734М (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) у него магистральный провод 16-35 мм2, ответвительный провод16-25 мм2 На дин-рейку - винтовой клеммник: Зажим плашечный ПА1-1(16-50) мм.кв: Клеммник барьерный винтовой: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЕЛЕКТРОНИК Опубліковано: 11 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2011 так можна делать?Ноль 35мм2 заводится на корпус щита под болтовое соединение вместе спроводом 16мм2 который идет к счетчику а выход ноля 16мм2 со счетчика идет на дифреле.Провод заземления тоже идет на корпус щита но под другой болт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 11 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2011 Это не ТТ. В ней не допускается объединять заземление и нулевой проводник. Если изолируете болт с нулём от заземлённого корпуса, то можно опрессовать СИП и ПВ наконечниками: и через стальную шайбу между ними перейти с СИП 35 на ПВ-3 1х16 многопроволочный, медь. Алюминий в ПВХ изоляции 16 мм2 имеет длительно допустимый ток 70А. Медь 16мм2 - 100 А 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЕЛЕКТРОНИК Опубліковано: 11 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2011 но так можна делать или запрещено?и как называется такой вариант подключения электричества?как сделать правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 11 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2011 (ссылка устарела) 2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств. как сделать правильно? Возле вводного автомата на дин-рейку посадите винтовой клеммник (на фото выше) и спокойно и красиво себе перейдите на другое сечение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЕЛЕКТРОНИК Опубліковано: 11 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2011 это соединение ноля надо пломбировать или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 12 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2011 У Вас вводной автомат опломбируют, заодно и клеммник - полностью ящик или бокс в ящике. Смысла пломбировать ноль не вижу - с PEN электроэнергию похитить трудно, и на учёт отсутствие ноля не влияет (не знаю как для ЛТЕ-1.03ТУ), максимум будет мигать индикатор аварии. Но РЭС на всякий случай пломбирует всё. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 12 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2011 Мне такой деятель-радетель за интересы РЭСа, попался, в доме бывшего министра финансов, в щитовой требовал закрыть все трансформаторы тока, вводной, учет и клеммники самопальной крышкой, что б закрывала всё и вся сверху и с четырёх торцов, с зазором в 1 мм от задней стенки щита, мотивируя тем, что в больший зазор можно подсунуть проводок и тырить кВт.... Я как представил себе миллионера с тонким проводком, тыкающего оным проводком в "фазный" болт, тырящего кВт.......:lol: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 12 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2011 .. с зазором в 1 мм .. Пролетарская мстя буржуину - бессмысленная и беспощадная :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЕЛЕКТРОНИК Опубліковано: 13 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2011 А можно подключить так как у меня на рисунке?Это получается TN-C-S или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЕЛЕКТРОНИК Опубліковано: 13 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2011 достаточно ли установка после счетчика только УЗО или нужно УЗО+Автомат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...