Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

ну если на порядок єто в 10 раз думайте сами, что бред, а что нет

 

Да, на порядок єто именно в 10 раз.

Вот девочка спрашивает, тоже проскочила пятый-шестой класс. :)

 

ваш ресунок хорош... но вот только как его использовать для "пен" проводника:lol:

 

Мой ресунок хорош... и его действительно нельзя использовать для PEN проводника, поскольку УЗО никогда не ставится в цепи PEN, а исключительно после деления на РЕ и N.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кажется, подходящая тема для моих вопросов.

 

1. Кухонные вытяжки идут с заземлением?

2. Где сейчас делают розетку для холодильника? На видном, доступном месте или за холодильником, в нижней части?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кажется, подходящая тема для моих вопросов.

 

1. Кухонные вытяжки идут с заземлением?

Если она имеет класс II по типу защиты от поражения электрическим током, то защитное заземление не предусмотрено - безопасность обеспечивается двойной или усиленной изоляцией. Класс I имеет в своём составе защитный провод в шнуре питания и присоединяется к заземлению через розетку. Может есть класс 0I - с зажимом для подключения защитного проводника.

2. Где сейчас делают розетку для холодильника? На видном, доступном месте или за холодильником, в нижней части?

За холодильником, дабы не подключать в неё другие электроприборы - так она с натяжкой может быть определена как специфическая:

 

ДБН В.2.5-27-2006 Защитные меры электробезопасности в электроустановках зданий и сооружений

2.5.2 Если как мера защиты при косвенном прикосновении используется автоматическое отключение питания, применение в качестве устройства защиты УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в цепях штепсельных розеток с рабочим током до 32 А является обязательным (см. также 2.5.3). В этом случае обеспечивается дополнительная защита от прямого прикосновения в цепях переносных электроприемников.

 

Примечание. В указанных цепях штепсельных розеток сетей напряжением 220 В и выше, как правило, оптимальными (с точки зрения достижения компромисса между требованиями к защите от поражения электрическим током и приемлемым уровнем бесперебойности электроснабжения) являются УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА.

 

Исключением из этого правила могут быть:

 

- цепь специфической штепсельной розетки, расположенной в помещении и предназначенной для питания отдельного стационарного электроприемника

...

Холодильник в этом случае допускается не подключать к УЗО - защита при пробое на корпус обеспечивается отключением питания автоматическим выключателем.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо.

 

За холодильником, дабы не подключать в неё другие электроприборы - так она с натяжкой может быть определена как специфическая:

 

А на какой высоте? 30 см. от пола? Или смотреть на конкретный холодильник?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо.

А на какой высоте? 30 см. от пола? Или смотреть на конкретный холодильник?

 

Где удобнее, но не выше метра от пола:

 

ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

4.58 Штепсельні розетки повинні установлюватися в місцях, зручних для використання з урахуванням розміщення меблів.

 

У житлових кімнатах квартир і гуртожитків необхідно установлювати не менше ніж одну штепсельну розетку на струм до 10 А на кожні повних і неповних 6 м2 площі кімнати, в коридорах квартир – не менше ніж одну штепсельну розетку на кожних повних і неповних 10 м2 коридору. Кілька розеток,установлених в одному корпусі або в одному блоці слід розглядати як одну розетку.

 

Кількість і розташування штепсельних розеток на кухні визначається плануванням кухні, розміщенням кухонного електроустаткування та електроприладів. Мінімальна кількість штепсельних розеток – 5 штук.

...

4.66 Штепсельні розетки повинні установлюватися:

...

б) в адміністративних, лабораторних, житлових та інших приміщеннях на висоті, зручній для приєднання до них електричних приладів, залежно від призначення приміщення і оформлення

інтер'єру, але не вище 1м від рівня підлоги. Допускається установлювання штепсельних розеток в (на) спеціально прилаштованих для цього плінтусах і кабелях-каналах (коробах), виготовлених із негорючих і важкогорючих матеріалів;

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В Вашем случае - систему ТТ:

 

Если я правильно понял при системе заземления ТТ вводной кабель 3ф заводится в вводный автомат с него на счетчик и с счетчика на дифреле.Ноль заводится с вводного кабеля прямо в счетчик и с счетчика в дифреле.Заземление заводится на корпус щита.Теперь собственно вопрос Как завести ноль с вводного кабеля в счетчик если кабель СИП 4*35 а счетчик МЕРИДИАН у которого нулевые клемы расчитаны максимум на провод сечением 16мм?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не надо его в счётчик - к счётчику подключаются трансформаторы тока, а СИП 4х35 идёт себе куда шёл.

 

Например Меридиан ЛТЕ-1.03ТУ:

 

chip-TU.jpg

Рис.1. Схема подключения счетчика через трансформаторы тока

 

 

Перемычки между зажимами 1 и 2, 4 и 5, 7 и 8 счётчика при этом должны быть не замкнуты или удалены.

При вычислении потреблённой электроэнергии необходимо показания счётчика умножить на коэффициент трансформации трансформатора тока.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет счетчик прямого включения 5-100А

 

А какая модель? Есть Меридианы, допускающие как прямое, так и включение через трансформатор. Если только прямое - то через трансформатор будет врать.

И потом, допустимый ток нагрузки для СИП 16мм2 - не более 100А, СИП 25мм2 - 130А, СИП 35мм2 - 160А, поэтому у счётчика прямого включения до 100А клеммы рассчитаны на 16мм2

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Он допускает включение через трансформаторы - выше схема.

Электросчетчик Меридиан ЛТЕ-1.03ТУ- счетчик активной электроэнергии трёхфазный электронный, класса точности 1,0. Предназначен для учёта активной электроэнергии в трёхфазных четырёхпроводных сетях переменного тока при непосредственном включении и при включении через трансформаторы тока.

На этот счётчик можно перейти через зажимы для СИП с сечения 35 мм2 на сечение 16 мм2 - всё равно он больше 100А не пропустит. Если мощность больше - то через трансформаторы.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как выглядят эти зажимы и куда они монтируются?И еще -можно ли рассматривать вариант выкусывания нескольких жил кабеля сечением 35мм2 чтобы понизить его до сечения 16мм2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зажим ответвительный для СИП прокалывающий TTD 151:

 

(ссылка на изображение устарела)

TTD Ответвительные зажимы с двухсторонним прокалыванием изоляции

Служат для выполнения электрических соединений между жилами СИП без снятия изоляции провода.

Обеспечивают восстановление герметичности изоляции в месте прокола.

Широкий модельный ряд зажимов позволяет выполнять соединения и ответвления линий любых применяемых на практике сечений.

 

Технические данные:

Сечение магистрали: 25-95 мм2

Сечение ответвления: (2,5)6-35 мм2

Допустимая длительная нагрузка: 200А

Болт: 1хМ8

Момент силы срыва: 14 Нм

Размер головки: 13мм

 

Вот ещё инфо:

 

(ссылка устарела)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это что мне надо такой зажим установить в щитовой на нолевой провод?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У Вас пришёл СИП 4х35. Его крепите к стене или опоре анкерным зажимом (на рис -поз. 2)

01-1.jpg

И от СИП 4х35 с помощью ответвительных зажимов переходите на кабель 4х16 и ведёте его в щитовую.

 

Если СИП уже там, то можно применить сжим ответвительный У734М

(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)

у него магистральный провод 16-35 мм2, ответвительный провод16-25 мм2

 

На дин-рейку - винтовой клеммник:

 

a0130010006_perspective.jpg&w=200

 

Зажим плашечный ПА1-1(16-50) мм.кв:

 

1187323_w640_h640_zajimpl.jpg

 

Клеммник барьерный винтовой:

 

760609302.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так можна делать?Ноль 35мм2 заводится на корпус щита под болтовое соединение вместе спроводом 16мм2 который идет к счетчику а выход ноля 16мм2 со счетчика идет на дифреле.Провод заземления тоже идет на корпус щита но под другой болт

1192862156_042.thumb.jpg.41bc11088f17c7d5562298a08b397aeb.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это не ТТ. В ней не допускается объединять заземление и нулевой проводник. Если изолируете болт с нулём от заземлённого корпуса, то можно опрессовать СИП и ПВ наконечниками:

 

store592.jpg

 

и через стальную шайбу между ними перейти с СИП 35 на ПВ-3 1х16 многопроволочный, медь. Алюминий в ПВХ изоляции 16 мм2 имеет длительно допустимый ток 70А. Медь 16мм2 - 100 А

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но так можна делать или запрещено?и как называется такой вариант подключения электричества?как сделать правильно?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(ссылка устарела)

2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

как сделать правильно?

Возле вводного автомата на дин-рейку посадите винтовой клеммник (на фото выше) и спокойно и красиво себе перейдите на другое сечение.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У Вас вводной автомат опломбируют, заодно и клеммник - полностью ящик или бокс в ящике. Смысла пломбировать ноль не вижу - с PEN электроэнергию похитить трудно, и на учёт отсутствие ноля не влияет (не знаю как для ЛТЕ-1.03ТУ), максимум будет мигать индикатор аварии. Но РЭС на всякий случай пломбирует всё.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне такой деятель-радетель за интересы РЭСа, попался, в доме бывшего министра финансов, в щитовой требовал закрыть все трансформаторы тока, вводной, учет и клеммники самопальной крышкой, что б закрывала всё и вся сверху и с четырёх торцов, с зазором в 1 мм от задней стенки щита, мотивируя тем, что в больший зазор можно подсунуть проводок и тырить кВт....

Я как представил себе миллионера с тонким проводком, тыкающего оным проводком в "фазный" болт, тырящего кВт.......:lol::lol::lol:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.. с зазором в 1 мм ..

Пролетарская мстя буржуину - бессмысленная и беспощадная :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно подключить так как у меня на рисунке?Это получается TN-C-S или нет?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

достаточно ли установка после счетчика только УЗО или нужно УЗО+Автомат

11197002_042.thumb.jpg.e2353c9b9c4598821226d2781d1f9872.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...