Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Какой кабель нужен для вводного питания на нагрузку 20кВт? Нагрузка-Деревообрабатывающие станки+люминисцентные лампы.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой кабель нужен для вводного питания на нагрузку 20кВт? Нагрузка-Деревообрабатывающие станки+люминисцентные лампы.

 

Для воздушного ввода - СИП 2, 4, 5. Для подземного - АВБбШв. Оба - алюминий.

 

Сечение зависит от длины:

 

Определение значения падения напряжения (МЭК 60364-6:2006)

 

image028.jpg

Примечания

 

1 Максимальная длина кабеля с падением напряжения 4 % обеспечивается при номинальном напряжении 400 В, трехфазной системе электропроводки кабелей с поливинилхлоридной изоляцией и медными жилами и температуре нагрева изоляции 55 °С.

 

2 При однофазной системе электропроводки и номинальном напряжении 230 В максимальную длину кабеля делят на два.

3 При кабелях с алюминиевыми жилами максимальную длину кабеля делят на 1,6.

 

4 Данную ориентировочную схему не применяют при длительно допустимых токах для проводников.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В худшем случае, при несимметричной нагрузке (мощность - 7 кВт, напряжение - 220 В) - ток - 31 А.

При использовании системы заземления ТТ и подземном вводе минимум - АВБбШв 4х6, ВБбШв 4х4.

Лучше применить АВБбШв 4х16 - при будущих реконструкциях не придётся менять кабельную линию.

Если наряду с ТТ используется TN-C-S (напр. в бытовых помещениях) - то сечение должно быть не менеее 16 мм.кв. алюминий, 10 мм.кв. медь (минимальное сечение PEN проводника)

 

При воздушном вводе применяется СИП с сечением 16 мм.кв.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В СТ выделили по 5 кВт на каждый участок.

Какого номинала автоматы надо поставить на входе для того что бы не потребляли больше.

 

Причем есть участки с 1-о фазным и 3-х фазным подключением. И тем и тем надо ограничить 5 кВт.

1 фаза 25 А = 5,5 кВт

3 фазы 10 А = 6,58 кВт

1 фаза 20 А = 4,4 кВт

3 фазы 6А = 3,95 кВт

Выбирайте

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как правильно соединить проводку в дозах D-80мм. Провод ШВВП 3х2,5 и 3х1,5 Одессакабель. Wago не рассматриваю как вариант.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как правильно соединить проводку в дозах D-80мм. Провод ШВВП 3х2,5 и 3х1,5 Одессакабель. Wago не рассматриваю как вариант.

 

 

Если ещё есть возможность - замените шнур на кабель:

 

Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?

 

Если его похоронили в штукатурке (не в трубах), то из вариантов - опрессовка, ВАГО и сварка. Пайка не рекомендуется, (особенно для многопроволочных жил), винтовые зажимы требуют обслуживания.

Все присоединения к розеткам - выключателям должны быть оконцованы наконечниками НШвИ.

 

Соединения проводников в электропроводке

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ввод в дом трехфазный. Есть ли смысл растределять нагрузку на разные фазы? Например кухня - одна фаза, жилые помещения - другая.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ввод в дом трехфазный. Есть ли смысл растределять нагрузку на разные фазы? Например кухня - одна фаза, жилые помещения - другая.

А как иначе? Трёхфазная мощность есть сумма мощностей по фазам и ограничена номиналом вводного автомата или ограничителем мощности. Если выделено 10 кВт, то с одной фазы можно снять не более 3,3 кВт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потребляемая мощность подключаемого токоприемника- 3кВт.

Потребляемая мощность всей усадьбы с учетом однофазной нагрузки-5,0кВт. Так написано в проекте подключения. А доучетный автомат -32ампера. В результате подключил трехфазный котел на 8кВт + бетономешалка - 2кВт + свет примерно 1кВт и всем хватило. Так какую мощность я могу взять из сети?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фактически, при АВ 32А - 21 кВт.

То-есть 7кВт с одной фазы? А с точки зрения РЭСа это не будет грубым нарушением?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Будет.

 

Правила користування електричною енергією для населення

 

Загальні положення

...

4. У договорі обов'язково зазначається величина потужності, яка визначається виходячи з потужності наявних у споживача струмоприймачів. При цьому загальна потужність не може бути вищою за потужність, передбачену технічними умовами чи технічними характеристиками електромережі споживача.

...

Права та обов'язки споживача електричної енергії

...

42. Споживач електричної енергії зобов'язаний: дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та договору;

 

Но РЭС этого не увидит. Если линия будет перегружена, то есть в конце линии напряжение будет меньше 209/198В - тогда начнут что-то придумывать по ограничению мощности у потребителей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Будет, но они не увидят. Если линия будет перегружена, то есть в конце линии напряжение будет меньше 209/198В - тогда начнут что-то придумывать по ограничению мощности у потребителей.

Электрики говорили что ТП к которому я подключен, загружено на 40%. А автомат на 32а это на каждую фазу?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А автомат на 32а это на каждую фазу?

На каждую. Три по 32А

 

То AndyAntonov

С появлением на форуме hi.gif.9808793b7005a64a667989edbd34dccd.gif.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если ещё есть возможность - замените шнур на кабель:

Если его похоронили в штукатурке (не в трубах), то из вариантов - опрессовка, ВАГО и сварка. Пайка не рекомендуется, (особенно для многопроволочных жил), винтовые зажимы требуют обслуживания.

Все присоединения к розеткам - выключателям должны быть оконцованы наконечниками НШвИ.

Весьма глупая ситуация. Вчера закончил прокладку провода в доме (примерно 400м.пог.). Вечером хотел узнать как правильно делать скрутки, и на тебе -проложил не тот провод. Надо как-то выходить из этой ситуации. Вот придумал альтернативное решение. Думаю получилось неплохо. Если можно - мнение в студию, пусть люди почитают. Может кому-то прогодится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Длина скрутки должна быть 5 см.

2. После пайки соединение не должно подвергаться никаким механическим воздействиям, тем более кусачками.

3. Между проволоками жил осталась невыгоревшая канифоль и шлак (они заблокированы между проволоками - расстояние между ними должно быть 0,2-0,5 мм). К тому же в этом ШВВП не 7 проволок, а, наверное 38.

Я бы посоветовал смазать жилы электропроводящей смазкой (значительно увеличивает площадь контакта, уменьшает переходные сопротивления между проволоками и защищает от окисления). Скрутить и опрессовать.

 

Из плюсов - пайка в тигле.

 

Работать будет, но в любом случае надёжность менее установленной - не более одного возгорания в год на миллион соединений.

Рекомендую после монтажа и раз в несколько лет измерять сопротивление петли фаза-ноль. При увеличении со временем - перебирать коробки.

 

P.S. Хвост у кота моряцкий.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Деваться некуда, против опыта не попреш даже со своими рацухами и хвостатыми котами. Где искать эту пасту и как она называется? Гильзы для опрессовки и саму преспособу видел в Эпицентре.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В автохимии - спрей для контактов (электропроводящий!).

На радиорынке в мелкой фасовке (в шприцах) - УВС Суперконт, Экстраконт, Примаконт, КВТ.

В интернет-магазинах - КВТ, MOLYKOTE HSC Plus - тюбик 100 гр.

ЭПС - не рекомендуется.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В автохимии - спрей для контактов (электропроводящий!).

На радиорынке в мелкой фасовке (в шприцах) - УВС Суперконт, Экстраконт, Примаконт, КВТ.

В интернет-магазинах - КВТ, MOLYKOTE HSC Plus - тюбик 100 гр.

ЭПС - не рекомендуется.

Извиняюсь!

Тоже интересует этот вопрос!

Искал эту пасту, был в Капро и Южкабеле, там нет такого, на радиорынке есть в тюбиках клей злектропроводящий (спрашивал именно пасту, такого не знают).

Может им (клеем), они эту пасту называют?

В эпицентре видел только наконечники, но это же не гильзы, гильз не было.

Ув. sanykrimea!

Где в Харькове есть нормальные фирмы,которые серьёзно занимаются поставками материалов для электрики, у которых есть ассортимент в наличии???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извиняюсь!

Тоже интересует этот вопрос!

Искал эту пасту, был в Капро и Южкабеле, там нет такого, на радиорынке есть в тюбиках клей злектропроводящий (спрашивал именно пасту, такого не знают).

Может им (клеем), они эту пасту называют?

Клей и паста - абсолютно разные вещи. Видел фасованную в шприцы на радиорынке, правда в прошлом году.

В эпицентре видел только наконечники, но это же не гильзы, гильз не было.

На Барабане есть.

Ув. sanykrimea!

Где в Харькове есть нормальные фирмы,которые серьёзно занимаются поставками материалов для электрики, у которых есть ассортимент в наличии???

Сам собираю по разным, правда, у меня несколько иные запросы.

По поводу электропроводящей смазки. Есть фирма, которая завозит Суперконт в Украину и рассылает её перевозчиками во все уголки. Сейчас они спрашивают - какой может быть спрос на тюбики 100 гр. и спрей. Если достаточно большой - можно организовать сотрудничество с ней в рамках форума. Если не очень - может проще купить 5 кг, расфасовать в шприцы (больше для дома и не надо, а 100 гр. тюбик - около 160 грн.) и разослать (пересылка до 10 грн.).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Рекомендую после монтажа и раз в несколько лет измерять сопротивление петли фаза-ноль. При увеличении со временем - перебирать коробки.

Уже не первый раз звучит эта рекомендация. А как правильно это делать? Может отключить АЗС, замкнуть самую дальнюю розетку в ветке и от щита померить сопротивление, при этом не забыть его записать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уже не первый раз звучит эта рекомендация. А как правильно это делать? Может отключить АЗС, замкнуть самую дальнюю розетку в ветке и от щита померить сопротивление, при этом не забыть его записать?

 

Дальняя розетка нужна для расчёта тока короткого замыкания, для оценки изменения переходного сопротивления нужна ближняя розетка к этому соединению (если правильно - измерение производится на самом соединении).

 

Можно оценить изменение переходного сопротивления методом амперметра-вольтметра - к цепи подключить источник постоянного тока, выставить ток 0,3 номинала для этого сечения и по падению напряжения рассчитать сопротивление.

Можно микроометром.

Этим способом можно только оценить изменение переходного сопротивления соединения + изменение сопротивления многопроволочной жилы с течением времени - данные будут относительными, не абсолютными.

При измерениях необходимо учитывать влияние переходного сопротивления "замыкателя" розетки.

Специальные приборы для измерения сопротивления петли фаза-ноль могут давать ошибки - они имитируют КЗ, причём в плохих контактах может возникнуть дуга с низким сопротивлением. Практически соединение шипит и трещит, а прибор показывает что всё почти норм.

 

Можно нагрузить линию и пирометром посмотреть температуру соединений:

 

ls_1.jpg

 

Если Вам интересно - подробнее здесь:

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мда, не всё так просто как на первый взгляд кажется. Хотя вполне осуществимо. Вот смогу ли я себя уговорить провести такие замеры раз в пару лет.:D

А подойдёт ли для таких измерений цифровой тестер? Вроде как цена деления до сотки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...