станислав71 Опубліковано: 9 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2008 Проблема следующая , дом построен , идут отделочные работы , имеется цоколь 2,5 метра . Наружная гидроизоляция сделана наверно очень хреново ( смола или битум ) , видимо повреждена при обратной засыпке , отмоствка уже сделана , не спасает , внутри стены мокрые и пол очень мокрый . Цоколь планируется обитаемый ( домашний кинотеатр , котельная , хозблок ) . Фундамент - плита монолит , стены - блоки 50 . Помогите советом как правильно гидроизолировать цоколь изнутри , и что еще можно сделать снаружи , чтоб получить хороший результат. Заранее благодарен , если не хватает данных , скажите каких , отвечу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg.roof Опубліковано: 9 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2008 Вот такой вариант возможен:УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЫПОЛНЕНОЙ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2008 Вот такой вариант возможен: Коллега! Откорректируйте стрелочки;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2008 Проблема следующая , дом построен , идут отделочные работы , имеется цоколь 2,5 метра . Наружная гидроизоляция сделана наверно очень хреново ( смола или битум ) , видимо повреждена при обратной засыпке , отмоствка уже сделана , не спасает , внутри стены мокрые и пол очень мокрый . Цоколь планируется обитаемый ( домашний кинотеатр , котельная , хозблок ) . Фундамент - плита монолит , стены - блоки 50 . Помогите советом как правильно гидроизолировать цоколь изнутри , и что еще можно сделать снаружи , чтоб получить хороший результат. Заранее благодарен , если не хватает данных , скажите каких , отвечу Поехали. Мокрые стены и пол. Где именно (швы между блоками, примыкание пол-стена, сами блоки, пол по всей площади)? Как мокрые? Подтеки по стене , струйки воды, просто влажная поверхность. Стоит ли вода в подвале? Когда мокрые? Всегда, после дождя. Готовы что-то делать снаружи? Готовы опять отрыть подземную часть цоколя? Какая внутренняя отделка цоколя планируется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg.roof Опубліковано: 12 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2008 Propeller спасибо, не заметил нестыковкиРис.24. Конструкция из бетонных блоков.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
станислав71 Опубліковано: 13 травня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2008 1.мокрые блоки и пол практически по всей площади 2.влажная поверхность 3.мокрые после дождя ( по моему не правильно сделана отмостка - нет уклона , участок немного скошен , мокро в нижней части участка , ливневки еще не сделаны , водостоки на крыше тоже 4.отрывать не хочу , думаю чем замазать ( типа штукатурки ) места примыкания отмостки и цоколя 5.планировал пластиковые панели Пропеллер спасибо большое за советы по стяжке пола (фибра и беветол ), зубилом не выбьешь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2008 Спасибо за покупку Теперь по теме. Понятно. Важно! После нанесения гидроизоляции дайте ей год постоять без отделки. Дом новый и может продолжать "шевелиться". Поэтому возможны локальные протечки, которые будет легко устранить. Пол и плоскость блоков - Aquamat-Penetrate (ссылка устарела) Наносим изнутри. Из швов между блоками вынуть раствор до глубины 3 см и заполнить цементно-песчаным раствором с ADIPLAST (ADIPLAST:вода = 1:1). (ссылка устарела) Примыкание пол-стена можно сделать и так (см. вложение) Я не думаю, что ремонтом отмостки Вы решите проблему. Если дом новый, то она будет продолжать садиться и трещина между отмосткой и домом очень вероятна. Если все-таки хотите поработать с отмосткой. Обеспечьте уклон в сторону от дома и на место примыкания отмостка-стена дома нанесите вот это (ссылка устарела) по 15 см на стену и на отмостку. Да! И еще наш производственный выполняет работы по гидроизоляции с гарантией. Это просто для информации. Если вдруг что...Подвал.Пол-стена..doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gubin Опубліковано: 14 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2008 Подскажите, а можно потом на обработанную Aquamat-Penetrate поверхность стен крепить профиль для ГК или штукатурную сетку? мы ж нарушим слой гидроизоляции, и какие варианты отделки ФБС после обработки Aquamat-Penetrate самые приемлемые Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 14 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2008 Пенетрат, как и любая гидроизоляция проникающего действия не боится повреждений так как он не есть поверхностная гидроизоляция (пленка), а объемная гидроизоляция (герметизация тела бетона). НО! Учитывая то, что гидроизоляция должна быть выполнена с нужным запасом надежности, просверлив отверстие в ФБС под дюбель введите в это отверстие герметик и затем вставляйте в него дюбель. Вот Вам и водонепроницаемая дырочка. Проверено годами. Работает. ГК также можно клеить на ляпухи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...