Напряжение 140В. что делать?

юра84

Рекомендовані повідомлення

Всем здравствуйте, очень нужен ваш совет, живу в частном доме и напряжение сети всего 140 ну максимум 160 вольт, причем не только у нас а и у соседей ( и даже соседних улицах) по всему поселку идет одна фаза, трансформатор от нас далеко (мы в конце линии находимся). Были неоднократные жалобы, приезжали электрики замеряли, я составлял коллективную жалобу на имя технического директора В.В. Вагис (Куйбышевская РЭС) отписались что в первом квартале все исправят но воз и ныне там. Буду благодарен если кто знает и подскажет что делать дальше, куда обращятся, кому писать.

П.С. Линии электропередач тоже старые, столбы деревянные, покосившиеся и уже практически опираются на газовые трубы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что делать? не останавливаться на одной единственной жалобе. мой случай, бетонный столб у участка опирался на забор: письмо с входящим номером и десяток напоминаний по телефону руководству местного РЭСа - пригнали технику и поправили. письма составлять ежемесячно, ставить входящие номера, как можно больше подписей жильцов. адресовать не только в РЭС, но и в исполком, Горгаз, печатные издания. не прекращать не обращая внимание ни на какие обещания, а то у какого-нибудь нового застройщика в вашем районе в ТУ на подключение электроэнергии появится пункт - замена общего трансформатора за свой счет.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что делать? не останавливаться на одной единственной жалобе. мой случай, бетонный столб у участка опирался на забор: письмо с входящим номером и десяток напоминаний по телефону руководству местного РЭСа - пригнали технику и поправили. письма составлять ежемесячно, ставить входящие номера, как можно больше подписей жильцов. адресовать не только в РЭС, но и в исполком, Горгаз, печатные издания. не прекращать не обращая внимание ни на какие обещания, а то у какого-нибудь нового застройщика в вашем районе в ТУ на подключение электроэнергии появится пункт - замена общего трансформатора за свой счет.

По поводу аварийных деревянных опор скажу - можно помочь ей упасть, тогда поменяют сразу же.

По воздушным линиям: обычный частный абонент (если не получали доп. тех. условий) имеет всего 1,4 кВт выделенной мощности (за исключением домов с электоплитами по проекту), а это немного более 6 А. Исходя из этих мощностей расчитывалась воздушная линия 0,4 кВ и трансформатор, и наверняка воздушка 6 кВ.

А теперь вопрос: сколько Вы и Ваши соседи потребляют электроэнергии? Если взять по минимуму - 3000 Вт, и это без кондишина, электроплит и электрообогрева с электронагревателями воды (бойлерами). Наверняка есть такие что потребляют и 10 кВт (кондишины, электроплиты), вот и получается что сети расчитаны на одну нагрузку, а в действительности в разы больше и как следствие падение напряжения до 140 В.

Некоторые РЭсы решают эту проблемму установкой в коробке со счетчиком автомата на 10-16 А, но при его установке за определенную суму можно поставить и 50-63 А.

ПыСы: тут пиши не пиши, а РЭС, если нет средств на реконструкцию этих сетей, может пройтись и поставить автоматы у всех на 10 А и напряжение будет отличное.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По поводу аварийных деревянных опор скажу - можно помочь ей упасть, тогда поменяют сразу же.

По воздушным линиям: обычный частный абонент (если не получали доп. тех. условий) имеет всего 1,4 кВт выделенной мощности (за исключением домов с электоплитами по проекту), а это немного более 6 А. Исходя из этих мощностей расчитывалась воздушная линия 0,4 кВ и трансформатор, и наверняка воздушка 6 кВ.

А теперь вопрос: сколько Вы и Ваши соседи потребляют электроэнергии? Если взять по минимуму - 3000 Вт, и это без кондишина, электроплит и электрообогрева с электронагревателями воды (бойлерами). Наверняка есть такие что потребляют и 10 кВт (кондишины, электроплиты), вот и получается что сети расчитаны на одну нагрузку, а в действительности в разы больше и как следствие падение напряжения до 140 В.

Некоторые РЭсы решают эту проблемму установкой в коробке со счетчиком автомата на 10-16 А, но при его установке за определенную суму можно поставить и 50-63 А.

ПыСы: тут пиши не пиши, а РЭС, если нет средств на реконструкцию этих сетей, может пройтись и поставить автоматы у всех на 10 А и напряжение будет отличное.

 

Дело в том что практически у всех газ, поэтому электроплит нет, бойлеры тоже не у многих в основном котлы газовые. И самое интересное что с таким напряжением у людей ничего не работает, соседи даже вручную стирают, и микроволновку как и мы запрятали подальше так как не работает, теперь вопрос кто и что тогда потребляет если ничего не работает?

 

mihail78 Спасибо, так и буду делать, а то если совсем ничего не делать толку точно не будет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПыСы: тут пиши не пиши, а РЭС, если нет средств на реконструкцию этих сетей, может пройтись и поставить автоматы у всех на 10 А и напряжение будет отличное.
тут показателен факт, что пообещали исправить, значит знают что не правы. тут главное не останавливаться - при выборе, где делать реконструкцию в первую очередь, будет выбран тот случай, откуда было больше зафиксированных жалоб.

ЗЫ: почему-то у нас нормально воспринимаются расширение дороги, строительство объездных, т.е. приведение к реальным условиям эксплуатации. а вот необходимость приведения электросетей в соответствие к увеличившимся нормам потребления (причем не где-то в поле, а в черте города) нам почему-то приходится доказывать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дело в том что практически у всех газ, поэтому электроплит нет, бойлеры тоже не у многих в основном котлы газовые. И самое интересное что с таким напряжением у людей ничего не работает, соседи даже вручную стирают, и микроволновку как и мы запрятали подальше так как не работает, теперь вопрос кто и что тогда потребляет если ничего не работает?

Тут нужно смотреть что да как. А в начале улицы (вблизи от трансформатора) напряжение такое же низкое?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут нужно смотреть что да как. А в начале улицы (вблизи от трансформатора) напряжение такое же низкое?

 

на первых улицах которые возле трансформатора отличное, а вот последующие жесть.......

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на первых улицах которые возле трансформатора отличное, а вот последующие жесть.......

Так вот у тех у кого нормальное напряжение и нагружают сеть что дальше напряжение так падает, другими словами - провода не расчитаны на такую нагрузку (чем меньше сечение провода - тем больше падение напряжения).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дело в том что практически у всех газ, поэтому электроплит нет, бойлеры тоже не у многих в основном котлы газовые. И самое интересное что с таким напряжением у людей ничего не работает, соседи даже вручную стирают, и микроволновку как и мы запрятали подальше так как не работает, теперь вопрос кто и что тогда потребляет если ничего не работает?

 

mihail78 Спасибо, так и буду делать, а то если совсем ничего не делать толку точно не будет.

 

Чайники электрические скорее всего не прятали. Кондеи работают только от электричества. Если даже в моём селе проблема летом с падением напряжения из-за работающих кондеев. Сейчас уже начались проблемы в городе (как потеплело и все врубили наличные кондеи). Не может такого быть, чтобы при неиспользовании э/э ТП выдавала такое низкое напряжение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так вот у тех у кого нормальное напряжение и нагружают сеть что дальше напряжение так падает, другими словами - провода не расчитаны на такую нагрузку (чем меньше сечение провода - тем больше падение напряжения).

 

Стабилизаторы убивают сеть и перепакованные вводные автоматы, причём у всех, независимо от близости к трансформатору.

И естественно летом кондиционеры, зимой - ТЭНы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По поводу аварийных деревянных опор скажу - можно помочь ей упасть, тогда поменяют сразу же.

По воздушным линиям: обычный частный абонент (если не получали доп. тех. условий) имеет всего 1,4 кВт выделенной мощности (за исключением домов с электоплитами по проекту), а это немного более 6 А. Исходя из этих мощностей расчитывалась воздушная линия 0,4 кВ и трансформатор, и наверняка воздушка 6 кВ.

А теперь вопрос: сколько Вы и Ваши соседи потребляют электроэнергии? Если взять по минимуму - 3000 Вт, и это без кондишина, электроплит и электрообогрева с электронагревателями воды (бойлерами). Наверняка есть такие что потребляют и 10 кВт (кондишины, электроплиты), вот и получается что сети расчитаны на одну нагрузку, а в действительности в разы больше и как следствие падение напряжения до 140 В.

Некоторые РЭсы решают эту проблемму установкой в коробке со счетчиком автомата на 10-16 А, но при его установке за определенную суму можно поставить и 50-63 А.

ПыСы: тут пиши не пиши, а РЭС, если нет средств на реконструкцию этих сетей, может пройтись и поставить автоматы у всех на 10 А и напряжение будет отличное.

 

За помочь упасть могут потом заставить самому за свой счёт ее и ставить ... ближайший сосед и сдаст + если после вашей опоры еще люди подключены ....

 

Хотел спросить откуда 1,4 кВт ? Из ДБН

4.3 Для жиля 1-го вида (квартир в много- и малоквартирных домах, домов на одну семью и домиков на участках садоводческих обществ) устанавливаются пять уровней электрификации и соответствующие им нормативные расчетные удельные нагрузки:

І - жилья (квартиры) с плитами на природном газе;

II - жилья (квартиры) с плитами на сжиженном газе;

III - жилья (квартиры) с электрическими плитами мощностью до 8,5 квт;

и поле этих строк І-го уровня электрификации – в домах с плитами на природном газе - 5,00 кВт.

 

Большие нагрузки ограничиваются автоматом ... больше никак ... при разрешённом 5 кВт, нагрузку в 10 кВт не включишь. (честным путём)

 

За установку автомата большего номинала можно хороший штраф получить. (легко палится: 1. У Вас стоит счётчик и если в месяц у вас получится нагрузка больше х*24*30 = у (х ваша дозволеная мощность) к Вам придут гости; 2. В автомат 10 А никак 50А не всунешь, это чревато 8-);)

 

Скорее всего падение такое напряжения возможно из за:

1. Действительно подмутили автоматы (соседи);

2. Куча народа поставить стабилизаторы;

3. РЕС (Главный инженер) без проекта подключил несколько домиков свыше дозволенной нагрузки (без реконструкции ТП (КТП))

4. Вы очень далеко от ТП (КТП) падение напряжения на линии;

5. Перекос фаз (у вас однофазные потребители и нагрузка может не равномерно распределится).

6. Все вместе :(

 

Из выходов .... писать письма и надоедать РЕСу (это типа бесплатный способ), второй вариант скооперироваться с соседями и в складчину сделать реконструкции ТП (КТП) ... но сума за реконструкции может быть очень большой, так как на это уже нужно получать ТУ а в ТУ могут написать еще кучу дополнительных работ :(

 

Можно еще поставить что то типа инвертора с АКБ... но это уже другая история

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотел спросить откуда 1,4 кВт ? Из ДБН

4.3 Для жиля 1-го вида (квартир в много- и малоквартирных домах, домов на одну семью и домиков на участках садоводческих обществ) устанавливаются пять уровней электрификации и соответствующие им нормативные расчетные удельные нагрузки:

І - жилья (квартиры) с плитами на природном газе;

II - жилья (квартиры) с плитами на сжиженном газе;

III - жилья (квартиры) с электрическими плитами мощностью до 8,5 квт;

и поле этих строк І-го уровня электрификации – в домах с плитами на природном газе - 5,00 кВт.

Не знаю что там в ДБН, но Донецкоблэнерго в договорах указывает именно 1,4 кВт. На каком основании, уточню.

 

 

За установку автомата большего номинала можно хороший штраф получить. (легко палится: 1. У Вас стоит счётчик и если в месяц у вас получится нагрузка больше х*24*30 = у (х ваша дозволеная мощность) к Вам придут гости; 2. В автомат 10 А никак 50А не всунешь, это чревато 8-);)

Чтобы максимальная мощность использовалась постоянно - такого не бывает! Теже кондеи, чайники, утюги, бойлеры работают не в постоянно работающем режиме. Да и автоматы есть такие что держут 1.2-1,5 от номинала более полу часа. Как-то грузили автомат на 25 А током 50 А, отключился через 40 минут.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Основание найдут от 60-х годов. Потому что именно столько закладывали при проектировании ТП и сетей в то время. Но найдут точно.

А у меня чайник на 2,2 кВт «пробку»-автомат на 10 А выносит через две минуты. Так что как повезёт. Я бы от таких АВ держался подальше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не знаю что там в ДБН, но Донецкоблэнерго в договорах указывает именно 1,4 кВт.

У нас по улице у всех 5 кВт, а зимой при -20 можно смело грузить 8 кВт, автоматы не вырубает :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем здравствуйте, очень нужен ваш совет, живу в частном доме и напряжение сети всего 140 ну максимум 160 вольт, причем не только у нас а и у соседей ( и даже соседних улицах) по всему поселку идет одна фаза, трансформатор от нас далеко (мы в конце линии находимся). Были неоднократные жалобы, приезжали электрики замеряли, я составлял коллективную жалобу на имя технического директора В.В. Вагис (Куйбышевская РЭС) отписались что в первом квартале все исправят но воз и ныне там. Буду благодарен если кто знает и подскажет что делать дальше, куда обращятся, кому писать.

П.С. Линии электропередач тоже старые, столбы деревянные, покосившиеся и уже практически опираются на газовые трубы.

 

По жалобам никто линию не поменяет, только ждать плановый кап ремонт линии...

Ты ходил к начальнику РЭСа? Узнавал на когда запланирован кап ремонт линии? Что-что, но на когда запланирован кап ремонт он может сказать точно...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У нас по улице у всех 5 кВт, а зимой при -20 можно смело грузить 8 кВт, автоматы не вырубает :)

Вы потребитель Донецкоблэнерго, Энергоугла или Региональных сетей?

У нас в принципе тоже автоматы на 16 А ставят т.к. в наличии нет меньшего номинала (10А), а 6А уже меньше чем 1,4 кВт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По жалобам никто линию не поменяет, только ждать плановый кап ремонт линии...

Ты ходил к начальнику РЭСа? Узнавал на когда запланирован кап ремонт линии? Что-что, но на когда запланирован кап ремонт он может сказать точно...

Плановые кап. ремонты бывают разные. Если денег нет на реконструкцию (кап. ремонт) то вырубают деревья под линией, поставят "британки" на провод в местах его распушивания и на этом все закончится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы потребитель Донецкоблэнерго, Энергоугла или Региональных сетей?

ПЭС Энергоуголь

Автоматы стоят 25 А

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПЭС Энергоуголь

Автоматы стоят 25 А

ПЭС Энергоуголь как-то пломбировали автоматы и при его отключении нужно было вызывать ихнего представителя!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Плановые кап. ремонты бывают разные. Если денег нет на реконструкцию (кап. ремонт) то вырубают деревья под линией, поставят "британки" на провод в местах его распушивания и на этом все закончится.

 

Если денег нет, то никто кап ремонт планировать не будет... А вырубать деревья и британить провод, это можно сказать текущий ремонт)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если денег нет, то никто кап ремонт планировать не будет... А вырубать деревья и британить провод, это можно сказать текущий ремонт)

А Вам откуда знать? Вы работаете в этой сфере?

Я да, только на высоковольтных ВЛ 35-110 тыс. вольт и непосредственно занимаюсь планами кап. ремонтов и прочей хренью. Есть многолетние планы капитальных ремонтов на 10 лет вперед и выполняться они должны ровно в тех годах которые там указаны, а есть ли на это деньги или нет Госнадзорохрантруда пох...ю, вот и приходиться планировать с затратами на это дело практически ноль. Мы даем свои хотелки пусть в 10 млн. грн, а нам согласовывают всего 3 млн. грн, при этом те ВЛ которые запланировали на тот год все остаются, только объемы урезаются причем обычно некоторые ВЛ делаем как запланированы, остальные - практически ничего!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А Вам откуда знать? Вы работаете в этой сфере?

Я да, только на высоковольтных ВЛ 35-110 тыс. вольт и непосредственно занимаюсь планами кап. ремонтов и прочей хренью. Есть многолетние планы капитальных ремонтов на 10 лет вперед и выполняться они должны ровно в тех годах которые там указаны, а есть ли на это деньги или нет Госнадзорохрантруда пох...ю, вот и приходиться планировать с затратами на это дело практически ноль. Мы даем свои хотелки пусть в 10 млн. грн, а нам согласовывают всего 3 млн. грн, при этом те ВЛ которые запланировали на тот год все остаются, только объемы урезаются причем обычно некоторые ВЛ делаем как запланированы, остальные - практически ничего!

Да, работаю, только на ВЛ до 10кВ и параллельно занимаюсь кап ремонтами) и последние лет 5, все что планирую, все выполняется на 100% Просто обьёмы большие, за один год все не поменяется...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, работаю, только на ВЛ до 10кВ и параллельно занимаюсь кап ремонтами) и последние лет 5, все что планирую, все выполняется на 100% Просто обьёмы большие, за один год все не поменяется...
В каком предприятии: Облэнегро, Энергоуголь, Региональные электрические сети?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По делу - ставите заказной стаб поднимающий с 90вольт,

и параллельно пишете коллективные жалобы...со временем - заменят транс...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По делу - ставите заказной стаб поднимающий с 90вольт,

и параллельно пишете коллективные жалобы...со временем - заменят транс...

Новый трансформатор не поможет.