Здравствуйте.

Что можете сказать по конденсационный котел wolf 35.Может в такую цену,1100евро,есть что то получше?

Wolf - вполне достойный котел. На Украине они не очень распространены, потому что нет серьезного представительства. По вопросам установки гидрострелки - читайте инструкцию на Стр.53

С точки зрения сервиса - мечта мастера. Очень просто и красиво разбирается.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цікаве відео,тільки в мене інший теплообміник і лицева панель інша,вперше монтую Wolf 35 ,зараз шукаю програматор до нього
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цікаве відео,тільки в мене інший теплообміник і лицева панель інша,вперше монтую Wolf 35 ,зараз шукаю програматор до нього

Это новая модель у них вышла. Конденсационный котел Wolf FGB серии.

Инструкцию можно здесь почитать.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте,

 

прошу помощи.

Имеется проект отопления дома, пока копил деньги на обьорудование, многое поменялось и сейчас есть желание иметь кроме газового еще и твердотоплевный котел.

 

Как вы считаете возможно ли в данный проект добавить твердотоплевный котел или лучше снова делать проект с нуля?

 

Спасибо за совет

Алексей

otoplenie.thumb.jpg.a380cdffb560fa7857e1f731faa74b83.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как вы считаете возможно ли в данный проект добавить твердотоплевный котел или лучше снова делать проект с нуля?

Возможно и очень просто. В гидрострелку подключаются оба котла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возможно и очень просто. В гидрострелку подключаются оба котла.

 

нужно ли в систему добавлять термоаккумулятор?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как вы считаете возможно ли в данный проект добавить твердотоплевный котел или лучше снова делать проект с нуля?

 

Все зависит от того какой именно котёл, на каком виде топлива, и в каком режиме его планируете эксплуатировать.

Вопрос не только гидравлики... Вопрос ещё логики работы и автоматизации...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все зависит от того какой именно котёл, на каком виде топлива, и в каком режиме его планируете эксплуатировать.

Вопрос не только гидравлики... Вопрос ещё логики работы и автоматизации...

 

с твердотоплевным котлом я еще не определился, он вышел, как бы случайно.

При строительстве дома заложен дымоход под атмосферный газовый котел Ф150 мм. Когда сделали проект заложили газовый котел конденсационный, а у него дымоход пластиковый.

Возникла идея использовать имеющийся дымоход для твердотоплевного котла.

Выбор твердотоплевных котлов под 150 мм дымоход - не велик.

 

Я правильно понимаю, что если будет с длительным горением - то теплоаккумулятор не нужен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Я правильно понимаю, что если будет с длительным горением - то теплоаккумулятор не нужен.

 

Нужен! И без "длительного угорения" дымохода D 150 достаточно

для котла под 30 квт ... :)!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по косвеннику - это по сути обычный бойлер но он позволяет нагреть много воды быстро

Каким образом быстро? Я так понял, что в него заведен отопительный контур + есть свой тэн!? Причем, если отопление не нужно в доме, то косвенник воду греет только собственными тэнами и не очень быстро!?

 

Добавлено через 1 минуту

а сколько мощноси электричества завели что на 60квт нацелились?

В обл енерго сказали, что могут 50 кВт дать. Значит столько и возьму, а там как получится. Еще не заводил. 60кВт - я думал это тепловая мощность котла а не потребляемая. Но этот момент уже объяснили.

 

Добавлено через 1 минуту

еще поанализируйте тему теплонасосов.

Да, почитал про воздух - вода. Стоит в районе 5-7 тыс евро (смотрел на висман).

 

Но по факту не уверен, стоит ли он этих денег, и будет ли от него эффективное тепло на практике ?

 

Добавлено через 1 минуту

а сколько мощноси электричества завели что на 60квт нацелились?

Кстати, не совсем тут понятно. Электро колы вроде подключаются к 380. Столько разрешают заводить в дом? Насколько мне известно это не бытовое напряжение!?

 

Добавлено через 3 минуты

у меня стоит Скат 12Квт

Еще вопрос. электро котел - одноконтурный, т.е. только отопление!? Горячую воду в кране с ним не получить ? Однако, если к нему добавить бойлер косвенного нагрева, то Бойлер будет давать гор воду в крне.

 

А есть еще буферные емкости. Так вот, можно ли греть котлом буферную емкость и уже из нее разводить отопление и пользовать на душ ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Каким образом быстро?

Быстро. Если в котле есть функция нагрева бойлера. Есть приоритет ГВС. Когда открывается кран ГВС и в бойлере падает Т-ра, котел быстро переключается на нагрев бойлера. зачастую в это время отопление не работает.

 

и будет ли от него эффективное тепло на практике ?

Будет. но что бы этого добиться, нужно провести еще ряд манипуляций, которые потянут за собой финансы и не малые.

 

Кстати, не совсем тут понятно.

Да большой мощности к 380в. один киловатт эл энергии почти равен 1 Квт тепловой.

 

Однако, если к нему добавить бойлер косвенного нагрева, то Бойлер будет давать гор воду в крне.

Да будет. Но к нему нужно докупить доп опции. Мало того, есть летний режим, когда греется только вода ГВС, отопление отключено.

 

А есть еще буферные емкости.

Для ЭК эти емкости рентабельны только в случае с двухтарифным счетчиком. Ночью котел нагревает буфер, днем эта вода греет дом. В дневное время греть бочку ЭК не выгодно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Быстро. Если в котле есть функция нагрева бойлера. Есть приоритет ГВС. Когда открывается кран ГВС и в бойлере падает Т-ра, котел быстро переключается на нагрев бойлера. зачастую в это время отопление не работает.

Может я не совсем понимаю работу косвенника ? Я представляю себе это так: есть бочка объемом, пускай 500 литров, у нее есть собственный тэн, который эти 500л. греет. Далее, в эту бочку заводится выход от электро котла - тот, который предназначен для отопления здания (батареи, теплый пол). Этот трубопровод, просто проходит внутри косвенника, и имея высокую температуру (температуру отопительного контура) - просто помогает догревать воду ТЭН-у. Т.е. грубо, горячая вода проходит транзитом сквозь косвенник и идет на отопление!?

Поэтому, не совсем понятно, как котел может переключаться на нагрев чисто бойлера ? Разве, что есть отсечной кран всего отопительного контура !? И вотда из электро котла, циркулирует только внутри косвенника?

 

Добавлено через 31 секунду

Будет. но что бы этого добиться, нужно провести еще ряд манипуляций, которые потянут за собой финансы и не малые.

Какие, если не секрет ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....Поэтому, не совсем понятно, как котел может переключаться на нагрев чисто бойлера ? Разве, что есть отсечной кран всего отопительного контура !?

С помощью трехходового, переключающего (направления потоков) клапана.

В электрокотлах его обычно нет.

 

Мощность теплообменника внутри бойлера на 150л - где-то 20-23 кВт.

Нехилый такой "тэн" :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть бочка объемом, пускай 500 литров, у нее есть собственный тэн, который эти 500л. греет.

Вы не туда роете.

1.500л это скорей всего для вас перебор:)

2.Такие бойлеры с ТЭНом и теплообменником называются комбинированные.

3.Если предусматривается ЭК, комб бойлер нет смысла ставить, т.к. нагрев все равно от электроэнергии.

4.Косвенный бойлер будет всегда быстро нагреваться, если котел заточен под установку бойлера. Просто поставить бочку к котлу не феншуй. Пример:

Котел без функции нагрева ГВС. Межсезонье, Т-ра отопительной воды не слишком горячая, ибо нет смысла кочегарить, когда на улице плюс. Какая Т-ра воды теплоносителя, такая и будет подаваться в бочку. Другое дело, с фунцией приготовления ГВС. При переключении трехходового (как описал Корниенко сан), теплоноситель бежит в теплообменник бочки, котел включается на интенсивный нагрев сам (мах).

 

Какие, если не секрет ?

ТН есть система низкотемпературная. Под нее подбираются радиаторы увеличенной мощности, ТП рассчитывается под нее, это увеличивает метраж трубы, обвязка котельной дороже, обязательное условие хорошее утепление стен, пола, перекрытий. Окупаемость в нашей стране ТН очень сомнительная, даже при условии получения 3 Квт тепловой энергии с 1 Квта электро.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы не туда роете.

Куда же тогда рыть ? Как обеспечить дом горячей водой и отоплением, при наличии только электричества ?

Есть еще возможность поставить твердотопливнй котел. Специально закладывал под него дымоход, но что-то мне кажется, мне не очень хочется возиться с дровами и выносом золы. Это самый крайний вариант.

 

Добавлено через 2 минуты

500л это скорей всего для вас перебор

Почему? :)

 

Еще вопрос. Если такая бочка стоит на 1 этаже, как подавать воду на 2-й этаж? На выходе ставится насос, или насос + расширительный бак?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему?

У вас баннопрачечный комбинат?:)

200л бочка на выходе дает горячей воды с подмесом холодной 750л.

 

 

Если такая бочка стоит на 1 этаже, как подавать воду на 2-й этаж?

вы не задумывались, что есть дома с цоколем, где стоит бочка и сверху еще 3-4 этажа? как туда подается вода? а как холодная доходит до 2-го этажа?

Не в обиду, вопросы школьника. вам лучше пригласить грамотного специалиста, что бы он все вам растолковал и показал, может быть и смонтировал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

200л бочка на выходе дает горячей воды с подмесом холодной 750л.

Имею опыт использования бойлера на 80 литров. Это, конечно, не 200, но на семью из 3 человек принять душ не хватает. Это уже не говоря о том, что после того, как бойлер пустой, необходимо ждать несколько часов, пока он нагреется, и в это время, по сути, в доме нет горячей воды.

 

Добавлено через 3 минуты

Не в обиду, вопросы школьника.

Ну, я представляю, как холодная - это, либо, расширительный бак, в котором создается давление, под которым вода подается на верхние этажи, либо насос.

Как с горячей водой - не знаю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В этом и плюс комбика. В обычном режиме на сутки 100 л хватает (грею раз ночью). Если случилось что не хватило - за 10-14 минут газовым котлом снова полная бочка 60 град.....
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Имею опыт использования бойлера на 80 литров. Это, конечно, не 200, но на семью из 3 человек принять душ не хватает.

Вы не сравнивайте косвенник и обычный эл. бойлер со слабеньким ТЭНом. Как пример у родителей косвенник на 100л и газовый котел, горячая вода если принимать душ просто не заканчивается никогда.

 

Ну, я представляю, как холодная - это, либо, расширительный бак, в котором создается давление, под которым вода подается на верхние этажи, либо насос.

Как с горячей водой - не знаю.

Горячая выдавливается из бойлера холодной, а про холодную Вы уже написали :)

 

В этом и плюс комбика. В обычном режиме на сутки 100 л хватает (грею раз ночью). Если случилось что не хватило - за 10-14 минут газовым котлом снова полная бочка 60 град.....

Теплообменника обычно хватает, чтобы "находу" успевать догревать холодную воду, которая заходит на смену горячей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если случилось что не хватило - за 10-14 минут газовым котлом снова полная бочка 60 град.....

 

газовый котел, горячая вода если принимать душ просто не заканчивается никогда

 

Да в том то и дело, что если бы у меня был газовый котел, проблем бы не было. Газа нет. Только электричество. Именно по этому и смотрел в сторону ТН.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да в том то и дело, что если бы у меня был газовый котел, проблем бы не было. Газа нет. Только электричество. Именно по этому и смотрел в сторону ТН.

 

И какая мощность электрокотла?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужен! И без "длительного угорения" дымохода D 150 достаточно

для котла под 30 квт ... :)!

 

Объем термоаккумулятора рассчитывается исходя из мощности твердотоплевного котла или считается по газовому?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

или считается по газовому?

А зачем он газовому котлу? Чтобы больше газа сжигать разве что :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем он газовому котлу? Чтобы больше газа сжигать разве что :)

 

если в системе 2 котла и в ней теплоаккумулятор - то он будет работать на 2 котла