Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей

Теплотехник

Рекомендовані повідомлення

Слободарий, все понятно, спасибо большое за разъяснение. Тогда конденсационный выбираем :) Со встроенным бойлером. На 28 кВт. Настенный. Предлагают по хорошей цене итальянский - за 1200 евро. :rolleyes:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Слободарий, все понятно, спасибо большое за разъяснение. Тогда конденсационный выбираем :smile: Со встроенным бойлером. На 28 кВт. Настенный. Предлагают по хорошей цене итальянский - за 1200 евро. :rolleyes:

Наличие бойлера, встроенного или даже обычного, но с неверно подобранным по мощности теплообменником, бездарно заданным режимом ГВС - первый гвоздь в крышку гроба для конденсационного котла. Что бы здесь местные самоделкины вам не рассказывали. Ж-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наличие бойлера, встроенного или даже обычного, но с неверно подобранным по мощности теплообменником, бездарно заданным режимом ГВС - первый гвоздь в крышку гроба для конденсационного котла. Что бы здесь местные самоделкины вам не рассказывали. Ж-)

 

Ну так расскажите как грамотно это сделать:rolleyes:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну так расскажите как грамотно это сделать:rolleyes:

1. Емкостной вторичный теплообменник (встроенный бойлер) оправдан только при наличии умягчителя воды в системе водоснабжения. В противном случае на жесткой воде Ваш котел не будет вылезать из сервиса, а так бы просто чистили отдельно бойлер. Сервис двухконтурного конденсационного котла по деньгам знаете сколько стоит? Отож...

2. В случае установки отдельного бойлера его теплообменник (змеевик) должен быть хотя бы на несколько киловатт по мощности больше, чем выдает котел в режиме ГВС. Это моя принципиальная позиция, в отличие от murava И ИЖЕ С НИМ.

3. Не рекомендуется использование разных термостатических смесителей по выходу ГВС.

4. Крайне не рекомендуется выставлять на автоматике температуру воды в бойлере выше 45град.

5. Следует помнить, что режим ГВС - это экстремальный режим работы для конденсационного котла, и чем реже он будет в него входить - тем больше проживет, лучше если вообще не будет греть ГВС. Экономии в данном случае по газу все равно никакой нету. Ж-)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2. В случае установки отдельного бойлера его теплообменник (змеевик) должен быть хотя бы на несколько киловатт по мощности больше, чем выдает котел в режиме ГВС. Это моя принципиальная позиция, в отличие от murava И ИЖЕ С НИМ.

 

5. Следует помнить, что режим ГВС - это экстремальный режим работы для конденсационного котла, и чем реже он будет в него входить - тем больше проживет, лучше если вообще не будет греть ГВС. Экономии в данном случае по газу все равно никакой нету. Ж-)

+100:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Акцентировал бы внимание на нежелательности "умягчения" воды для системы отопления с конденсационным котлом.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5. Следует помнить, что режим ГВС - это экстремальный режим работы для конденсационного котла, и чем реже он будет в него входить - тем больше проживет, лучше если вообще не будет греть ГВС. Экономии в данном случае по газу все равно никакой нету. Ж-)

 

Почему экономии на ГВС не будет ???:)

Выставляете температуру теплоносителя на 50-60* и у вас конденсат для ГВС будет литься рекой,что будет достаточно для помыться:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, хз шо у вас там на рублевке говорят, но когда в техдоках начнут писать, что надо задаваться мощностями теплообменника и не загонять несчастный конденсационник в режим нагрева ГВС - тогда мы, простые сраные горные сантехники, начнем читать и следовать написанному.

 

Ибо проектировать и паять мы нихера не умеем, но читать в школе учат. Ну не всех, через одного, но то такое....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2. В случае установки отдельного бойлера его теплообменник (змеевик) должен быть хотя бы на несколько киловатт по мощности больше, чем выдает котел в режиме ГВС. Это моя принципиальная позиция, в отличие от murava И ИЖЕ С НИМ.
А можно уточнить зачем? Если речь об обычном электробойлере, то там тен - мощностью обычно не больше 2 кВт. Или речь об другого рода бойлерах?

3. Не рекомендуется использование разных термостатических смесителей по выходу ГВС.
Вообще не понятно.

4. Крайне не рекомендуется выставлять на автоматике температуру воды в бойлере выше 45град.
На автоматике бойлера ? 45 град. это он (бойлер) практически не будет включаться.
5. Следует помнить, что режим ГВС - это экстремальный режим работы для конденсационного котла, и чем реже он будет в него входить - тем больше проживет, лучше если вообще не будет греть ГВС. Экономии в данном случае по газу все равно никакой нету. Ж-)
:eek::eek::eek:

Как бы вообще в ступоре. А зачем тогда делают двухконтурные конденсационные котлы? Да еще и с накопителем горячей воды внутри.

Получается если я часто буду пользоваться горячей водой (ванная, душ) то конденсационный котел лучше не ставить?

 

Viessman Vitodens 111-W — це новий газовий конденсаційний котел у настінному виконанні, що має вже інтегровану накопичувальну ємність об’ємом 46 л для відмінного комфорту гарячого водопостачання. Котел має проточний теплообмінник, що забезпечує комфортне приготування гарячої води, достатньої для одночасної роботи трьох точок водорозбору (наприклад, ванна, душ та вмивальник).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4. Крайне не рекомендуется выставлять на автоматике температуру воды в бойлере выше 45град.

А как же безопасность? При 45С может всякая зараза расплодиться в системе ГВС - вон немцы меньше 60С не рекомендуют (да еще и прогревают раз в неделю еще больше)...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Емкостной вторичный теплообменник (встроенный бойлер) оправдан только при наличии умягчителя воды в системе водоснабжения. В противном случае на жесткой воде Ваш котел не будет вылезать из сервиса, а так бы просто чистили отдельно бойлер. Сервис двухконтурного конденсационного котла по деньгам знаете сколько стоит? Отож...

По теплообменнику "бегает" вода отопления. С при чём тут "умягчители" на ВС?

2. В случае установки отдельного бойлера его теплообменник (змеевик) должен быть хотя бы на несколько киловатт по мощности больше, чем выдает котел в режиме ГВС. Это моя принципиальная позиция, в отличие от murava И ИЖЕ С НИМ.

Согласен... несомненно выигрываем во времени нагрева.

4. Крайне не рекомендуется выставлять на автоматике температуру воды в бойлере выше 45град.

Тепловые насосы без напряга дают 55. Привысавлении 45С повышается расход воды на ГВС ,соответственно и расходы на септик и каналью.

5. Следует помнить, что режим ГВС - это экстремальный режим работы для конденсационного котла, и чем реже он будет в него входить - тем больше проживет, лучше если вообще не будет греть ГВС. Экономии в данном случае по газу все равно никакой нет.

Не экстремальный а "отличающийся от "крейсерского". Он просто сравняется в потреблении обычным котлом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Привысавлении 45С повышается расход воды на ГВС ,соответственно и расходы на септик и каналью.

 

А эт еще почему? Напор с крана тот же, а смешивают холодную с горячей не в соотношении 40/60, а 20/80. Общий расход-то не меняется... ?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Получается если я часто буду пользоваться горячей водой (ванная, душ) то конденсационный котел лучше не ставить?

Это действует только на Рублёвке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И в Конча-Заспах.....

 

Перефразируя классика - любое мытиё в доме - это гвоздь в гроб конденсационного котла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По теплообменнику "бегает" вода отопления. С при чём тут "умягчители" на ВС?

Фотки зацените :o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фотки зацените :o

То что теплообменник в бойлере должен быть мощнее от котла это сто процентов лучше чем в впритык и впервую очередь во избежания тактования.

То что конденсатник в режиме ГВС превращается в обыкновенного котелка это тоже понятно.

Но вот с умягчителем здесь много вопросов,как он настроен и вот ещё из личного опыта после умягчителя нада обязательно ставить фильтра, так как ионообменная смола потихоньку вымывается и откладывается на всех частях теплотехники.

Недавно на днях наблюдал такую проблему со смолой.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что происходит с рециркуляцией при санитарном прогреве бойлера? Обычно в нем 45, которые идут на раздачу. Ну и возвращаются по трубе рециркуляции. Раз в неделю бойлер прогревается до 70 для борьбы со всякой гадостью. Значит на выходе без термосмесителя никак. А рециркуляция куда при этом? Куда лишнюю воду девать (холодную, которую подмешали) ? Сливать? И бойлер разведенной водой охладится - снова греть ? Змінено користувачем bambino
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот никак не пойму почему конденсационный котел при подогреве горячей воды "теряет" свою экономичность ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот никак не пойму почему конденсационный котел при подогреве горячей воды "теряет" свою экономичность ?

 

По идее не должен. Интересны доводы для такой точки зрения.

Для конденсации достаточно обратки +40, а на вход для ГВС подается +10.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По идее не должен. Интересны доводы для такой точки зрения.

Для конденсации достаточно обратки +40, а на вход для ГВС подается +10.

Вроде как высказывали мнение
5. Следует помнить, что режим ГВС - это экстремальный режим работы для конденсационного котла, и чем реже он будет в него входить - тем больше проживет, лучше если вообще не будет греть ГВС. Экономии в данном случае по газу все равно никакой нету. Ж-)

 

Вообще для 3 квартиры 95 кв.м. (теплые полы, горячая вода - ванная, кухня) какой вариант лучше - турбокотел с закрытой камерой сгорания или конденсационный котел ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте! Нужна срочно помощь-в доме 180м.кв. стоял Хайстехник Q PLUS 25кВт-намучалась с конденсатом, в итоге взорвался почему не хочу выяснять даже, на что поменять посоветуете. Хотелось бы чтобы загружать не очень часто приходилось и конденсата не было(дрова сухие) Использоваться будет только для отопления, на воду бойлер стоит.Заранее благодарна за ответ!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

silnytska, Посмотрите в сторону СТС который в Виннице делают,качество вроде неплохое и техподдержка есть.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте! Нужна срочно помощь-в доме 180м.кв. стоял Хайстехник Q PLUS 25кВт-намучалась с конденсатом, в итоге взорвался почему не хочу выяснять даже, на что поменять посоветуете. Хотелось бы чтобы загружать не очень часто приходилось и конденсата не было(дрова сухие) Использоваться будет только для отопления, на воду бойлер стоит.Заранее благодарна за ответ!

 

1. Обеспечить правильную температуру обратки. Ставить Ладдомат или клапан подмеса или на худой конец байпас, ну и остальную автоматику, в т.ч. и для безопасности.

2. Из котлов, если использовать как основной, то при топке деревом или брикетами - Калвис. Если еще и уголь - то Vienybe. Если основной уголь - то ОПОП Н4.