Cremator Опубліковано: 4 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2011 Вроде была такая тема, но найти не могу, скажите можно так делать или нет? А если б еще ссылку на ДБН дали было бы супер :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 4 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2011 ПУЭ . Прокладка кабельных линий в земле ... 2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) - не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) - не менее 2 м; до теплопроводов - см. 2.3.89. В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний для трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. ... . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...