dok333 Опубліковано: 1 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2011 (змінено) Помогите дилетанту. Строю дом. приобрел топку в 2хэтажный с мансардным этажем на 1 этаж. поставили ребята и по эскизу в черне обложили кирпичем (фото прикрепил) в чугунную топку поставили трубу 200, 5 метров обычной трубы и утепленную сэндвич на выход 3 метра. пару раз зажигали немного щепок, дровишек проверить тягу и все. Вроде нормально горело не дымило. сегодня загрузил дровами, тяга вроде хорошая , но в какой то момент был треск ориентировочно по ходу труб и через какое то время стало дымить в зале. при чем дым с запахом горения синтетики. Я вот думаю не начудил ли я, что простые гильзы ставил (думал так теплее стены быдут ) и это тупо прогорел термо скотч с пастой? потому как больше вроде нечему гореть. трубы по периметру обложены кирпичем и все. А может это обратная тяга? хотя дымохода только на 50 см ниже конька, но пока не накрыт сверху ничем. И кстати пришлась труба на стропилину, вроде там ее обмотали потом в месте соприкосновения, но хз как оно будет... В общем жду Ваши замечания и мнения. Заранее благодарен. Змінено 1 травня 2011 користувачем dok333 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dok333 Опубліковано: 3 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 выяснил откуда идет дым с резким запахом паленой снтетики( резины). Идет с вентилляционных отверстий (на первом рисунке красными стрелками). Выходит кроме герметика там гореть нечему. Как кто думает? И кстатити трубу брал в эпицентре на 200 под топку она меньше миллиметра толщиной. Не прогорит ли? И дымоход правильно ли сделано что закрыт верх и дым выходит только через боковые окошки, уже после 3-4 топок начало темнеть. Нужно ли переделать или не заморачиваться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegOk Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 При обратной тяге будет хорошо заметен дым, и без запаха синтетики. Возможно идет обгорание топки, возьожно чтото попало на нее или на трубы во время работ. Очень настораживает ( судя по фото) обкладка топки. С каким зазором от топки уложен кирпич? Треск при первой топке.Усадка 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegOk Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 Чтото не вижу на фотографиях заборников воздуха для охлаждения топки и выходов для горячего воздуха. Без них порвет и все сооружение и топку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dok333 Опубліковано: 3 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 На фото не видно, прийду домой выложу, есть по бокам отверстия для горячего воздуха через них и выходит дым.Расстояние от топки до кладки от 5 см.до 20. Дыма немало и именно при топке большим количеством дров, а значит большей температуре трубы и топки. Как раз выходит в отверстия для теплого воздуха по бокам кладки красного кирпича над топкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 На фото не видно, прийду домой выложу, есть по бокам отверстия для горячего воздуха через них и выходит дым.Расстояние от топки до кладки от 5 см.до 20. Дыма немало и именно при топке большим количеством дров, а значит большей температуре трубы и топки. Как раз выходит в отверстия для теплого воздуха по бокам кладки красного кирпича над топкой Если слышали мет. треск, то вероятнее всего причина в том, что соскочила труба с топки. Поэтому часть дыма идет мимо дымохода. Но это только предположение 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dok333 Опубліковано: 3 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 Сегодня снова топил . Пока разгорались дрова в течении минут 5-7 дыма не было. Только при интенсивном огне и вонь паленой химией-едкий дым. Палил специально купленне сухие дубовы дрова. Такой запах от них исключается. Настораживает герметик, фото которого прикрепил сверху- может это он не выдерживает нагревания и подгорает? genas45 а что вы скажите по толщине трубы( у меня менее миллиметра толщиной)-критично ли это и что насчет дымаря сверху, а точнее кладки дымохода окошками? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 Сегодня снова топил . Пока разгорались дрова в течении минут 5-7 дыма не было. Только при интенсивном огне и вонь паленой химией-едкий дым. Палил специально купленне сухие дубовы дрова. Такой запах от них исключается. Настораживает герметик, фото которого прикрепил сверху- может это он не выдерживает нагревания и подгорает? genas45 а что вы скажите по толщине трубы( у меня менее миллиметра толщиной)-критично ли это и что насчет дымаря сверху, а точнее кладки дымохода окошками? Лично я бы Вам рекомендовал гильзовать трубой не менее 1 мм. Насчет окошек скажу так. Однозначно зимой у Вас будет конденсат бежать по кирпичному дымоходу. Если зимой топить не будете, то такой вариант подходит. Подобная тема уже была. Гляньте тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=59028 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dok333 Опубліковано: 3 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 Спасибо. Там идет гильза сэндвич, просто ребята ее в конце обложили кирпичем сделав окошки и закрыли. Я так понял нужно убрать кирпичный верх и одеть на сэндвич грибок или как там оно называется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dok333 Опубліковано: 4 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2011 или лучше закрыть маденькие окошки, а открыть верх + метал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima_dimohod Опубліковано: 4 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2011 1. Опасное примыкание голой трубы к стропилам. 2. Не видно как горячий воздух отводится от топки. 3. Едкий вонючий дым - следствие выгорания краски на топке. 4. Нерж. труба поднимается до самого оголовка? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dok333 Опубліковано: 4 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2011 1. как лучше изолировать? 2. фото прикреплю. Там видно окошко для теплого воздуха, с другой стороны такое же. Этого достаточно? 3.поятно, а то не мог представить что это 4.до окошек в трубе доходит, так понимаю что соответсвенно это и есть оголовок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dok333 Опубліковано: 4 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2011 И подскажите нужно ли делать задвижку на трубу и где лучше сделать ее? кстати всем отозвавшимся отдельная благодарность и низкий поклон за отзывчивость и помощь незнакомому человеку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dok333 Опубліковано: 6 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2011 тема актуальна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 6 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2011 И подскажите нужно ли делать задвижку на трубу и где лучше сделать ее? кстати всем отозвавшимся отдельная благодарность и низкий поклон за отзывчивость и помощь незнакомому человеку Скажите Вы сами делали камин и дымоход? Если это делали мастера, то откуда столько вопросов по запуску топки? Задвижку , конечно же, надо делать, иначе будет сквозняк по ногам. Делать ее можно в любом удобном для Вас месте. Желательно в той комнате, где расположен камин. Потому, как бегать на 2 или 3 этаж не очень то удобно, что бы перекрыть дымоход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Роман 2 Опубліковано: 6 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2011 Скажите Вы сами делали камин и дымоход? Если это делали мастера, то откуда столько вопросов по запуску топки? Задвижку , конечно же, надо делать, иначе будет сквозняк по ногам. Делать ее можно в любом удобном для Вас месте. Желательно в той комнате, где расположен камин. Потому, как бегать на 2 или 3 этаж не очень то удобно, что бы перекрыть дымоход. Ау, там закритий камін. Протяг може утворитись лише при відкритій топці, або, через отвори під топкою (для надходження повітря для процесу горіння), які зачиняються дуже легко ручками ... і все Для закритих камінів шибер ставити не критично... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 6 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2011 Ау, там закритий камін. Протяг може утворитись лише при відкритій топці, або, через отвори під топкою (для надходження повітря для процесу горіння), які зачиняються дуже легко ручками ... і все Для закритих камінів шибер ставити не критично... Точно, прощелкал я Роман, что камин закрытый. Видать на своей волне был настроен:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dok333 Опубліковано: 7 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2011 а по трубе подскажите- гильза утепленная(сэндвич) до окошек, потом окошки и закрытый верх. Все ок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...