Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Данные о работе альтернативной системы электроснабжения,(СБ+ВЭУ) в киевской области.

Larsen_bmw

Рекомендовані повідомлення

Фото со стековским контроллером выше на этой странице, над вольтметром- табличка проценты и вольтаж рядом.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фото со стековским контроллером выше на этой странице, над вольтметром- табличка проценты и вольтаж рядом.

Это ориентировочная табличка уровня разяда АКБ в зависимости от напряжения, взята уже непомню откуда, у Вики кажется https://ru.wikipedia.org/wiki/Автомобильный_аккумулятор

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Согласен. Притащить из Китая-это одно а гарантию кто даст, дядя Ляо нам не подходит

Гарантия это математика, статистика ее можна просчитать и проверить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выработка

сегодня 14170

day-1 12730

day-2 10980

day-3 14560

day-4 13340

Нагрузка естественным путем, ничего не прибавлял.

day-1 панели показали максимальную выработку 2939 (панели 240 ватные, это то что записал лог, на табло могло быть больше - потому что в логах была ошибка о превышении значения по току. думаю показатели не плохие 2939>240*12 :pardon:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Между прочим такие аккумы уже несколько лет как возят и при правильном эксплуатации вполне радуют хозяев. Да они требуют ухода. Первый уровень защиты это нормальная зарядка не перезаряжать(по напряжению) и также не разряжать ниже 2 вольт. В принципе и все.

Второй уровень это BMS которая отключает батарею при сильном разряде и перезаряде и балансирует. В основном такие аккумы идут у нас для электротранспорта, стракболов, электро беспилотников и всяхих авиамоделей.

Так, для ознакомления electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=19541.0

и.... сумма, которую прикинули в 25туе, можно дорисовать буквами BMS

www.bmsbattery.com/bmspcm/323-17s26s-24a-max-discharge-current-bms.html цена достойная, даже страшно думать о цифре штук умножения.

day 0 7400 (пасмурно)

day-1 16970 (днем с кондишинами)

Думаю можно еще блок добавить аккумов 200-240 ач

 

Добавлено через 9 минут

Это ориентировочная табличка уровня разяда АКБ в зависимости от напряжения, взята уже непомню откуда, у Вики кажется https://ru.wikipedia.org/wiki/Автомобильный_аккумулятор

Везде все таблицы разные, даже у вас значения чуть рознятся. Кстати, сколько у вас аккумуляторов АЧ? (Вопрос к чему, почти все виды и производители рекомендуют заряд 10% (есть исключения 20 и 30), будем плясать от 10 - день, ясно.... не жарко, ветерок накатыват, пиво пьется в огороде с женой и друзьями, дома кроме холодильника ничего не работает - аккумуляторы, СП на тебе 50 ампер заряда, Б конечно, сейчас их пристроим,ветряк - а на тебе еще 30.... итого, Батарейкам не есть гуд?!?) _потом соответственно, 2 баклашки с водой дистиллированной?!?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

СП на тебе 50 ампер заряда, Б конечно, сейчас их пристроим,ветряк - а на тебе еще 30.... итого, Батарейкам не есть гуд?!?)

 

Это только при условии, что АКБ разряжены в "нуль" .

 

Добавлено через 2 минуты

потом соответственно, 2 баклашки с водой дистиллированной?!?

 

Если использовать не обслуживаемые АКБ то - это миф.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если использовать не обслуживаемые АКБ то - это миф.

---

Согласен. Из необслуживаемой АКБ нужно сначала сделать обслуживаемую (оторвать крышку, чтобы добраться до резиновых колпачков), и только после этого появляется возможность восстанавливать потери дистиллированной воды.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это только при условии, что АКБ разряжены в нуль
и что же ограничит контроллер по току когда батареи заряжены на 50% или 70? Обоснуйте, контроллер вообще упса не видит, сколько выработал-столько и наклал.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и что же ограничит контроллер по току когда батареи заряжены на 50% или 70? .

Сам АКБ...читаем мат часть :) .

Простой пример с зарядом автомобильного АКБ обычным зарядным устройством в котором есть амперметр и вольтметр.

При разряженной АКБ наблюдаем мах. ток , далее увеличение напряжения на АКБ и одновременное уменьшение зарядного тока.

При достижении порога определенного порога, ток практически равен нулю. (или остается в пределах, для поддержания выбранного режима работы АКБ ).И конечно не забываем про запрограммированный алгоритм работы самого контроллера заряда.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

---

Согласен. Из необслуживаемой АКБ нужно сначала сделать обслуживаемую (оторвать крышку, чтобы добраться до резиновых колпачков), и только после этого появляется возможность восстанавливать потери дистиллированной воды.

Именно так, из практики, где было лень искать крышечки, они жили гарантийный ГОД или 2 года гарантии (где не совсем чайна) а потом медленно начинали махать ручкой.

 

Добавлено через 5 минут

Сам АКБ...читаем мат часть :) .

Думаю, можно не продолжать. Давайте ссылку на Вашу мат часть, я буду читать про первую и основную стадию заряда.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сам АКБ...читаем мат часть :) .

Простой пример с зарядом автомобильного АКБ обычным зарядным устройством в котором есть амперметр и вольтметр.

При разряженной АКБ наблюдаем мах. ток , далее увеличение напряжения на АКБ и одновременное уменьшение зарядного тока.

При достижении порога определенного порога, ток практически равен нулю. (или остается в пределах, для поддержания выбранного режима работы АКБ ).И конечно не забываем про запрограммированный алгоритм работы самого контроллера заряда.

Ваш любимый юс3 (против него ничего не имею, у меня именно они) стадия первая-ограничение по току -значение выставляется ручками, стадия 2-ограничение по вольтажу(в Вашем примере -тупая автомобильная зарядка с одной кнопочкой), стадия 3-поддержание вольтажа полного заряда аккума, которая кличется как флоат, насыщения. Зачем нужен контроллер солнечных панелей, который на батарейки с поля в 3кв будет 12 ампер ложить на 120 аккум. Чушь.

ГДЕ ЧИТАТЬ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мой любимый US-3, как и другие правильные зарядные устройства, при заряженных АКБ как вы выразились, будут их кипятить ... (пост www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3101576&postcount=1605 )

Вопрос - с какого перепугу?

Да, первые пару секунд попытаются впихнуть весь ток, затем его уменьшат до необходимого минимума .

Так, что все-таки читайте... :)

 

Добавлено через 54 секунды

Зачем нужен контроллер солнечных панелей, который на батарейки с поля в 3кв будет 12 ампер ложить на 120 аккум. Чушь.

Тут не совсем понял,вы про что?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Именно так, из практики, где было лень искать крышечки, они жили гарантийный ГОД или 2 года гарантии (где не совсем чайна) а потом медленно начинали махать ручкой.

Чаще гибнуть не сколько от выкипания, а от сульфатации.

 

Добавлено через 38 минут

Мой любимый US-3, как и другие правильные зарядные устройства, при заряженных АКБ как вы выразились, будут их кипятить ...

Правильные зарядки не кипятят у них идет ограничение по току.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пишу обещанные замеры. Все замеры проводил в субботу, 6 сентярбя. На треккере установлены 6 панелей KV-180W моно и 9 панелей Янгли Солар 250W моно. Контроллер заряда Xantrex Schneider XW MPPT 60 150. Аккумуляторы SunLight AGM SVT - 400Ah 2V, 24 штуки. Инверторы: US-3 - 2 штуки.

Начало генерации: 6:12

6:40 - 602W

6:45 - 695W

6:50 - 930W

6:55 - 1015W

7:00 - 1190W (4 сентября в это же время было 1620W*)

7:05 - 1300W

7:10 - 1400W

7:15 - 1480W

7:20 - 1630W

7:25 - 1760W

7:30 - 1877W

7:35 - 2060W

7:40 - 2210W

8:30 - 2345W

9:00 - 2502W

9:30 - 2545W

10:00 - 2612W

10:30 - 2610W

11:00 - 2600W

11:30 - 2723W

12:00 - 2725W

13:00 - 2709W

14:00 - 2716W

15:00 - 2660W

16:00 - 2564W (4 сентября было 2670W*)

16:30 - 2470W

17:00 - 2395W (4 сентября - 2445W*)

17:30 - 2180W

18:00 - 1950W

19:00 - 80W (4 сентября - 350W*)

19:15 - 46W

Общая выработка приблизительно - 27,193 kWh.

Как я проводил замер: давалась резисторная нагрузка (электродуховка 2000W + электроконвектор 1500W), и контроллер заряда показывал моментальную мощность, отдаваемую от солнечных панелей. В этот день режим абсорбции начался в 7:30 утра, режим float в 10:00. Общее время в режиме float - 9 часов 30 минут.

*4 сентября не делал такую подробную статистику, как 6-го, но делал несколько замеров в течение дня. Подозреваю, что 4 сентября выработка была больше в определенные моменты из-за более низкой температуры воздуха в этот день, был ветер.

Treker_03.thumb.jpg.a8fe53b8de493915784ed4174c1cca13.jpg

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чаще гибнуть не сколько от выкипания, а от сульфатации.

 

Добавлено через 38 минут

 

Правильные зарядки не кипятят у них идет ограничение по току.

Я говорю не о правильных зарядках, я говорю о звене-контроллер солнечных панелей+батареи 48 вольт. Начало восхода солнца и момент когда ток с панелей намного больше полезной нагрузки снимаемой юс3 в режиме генерации. 10 утра-выратотка панелей 30 ампер-15 забирает юс3 по 48в итого 30-15=15 на аккумы. 11 утра- выработка солнечных панелей 40 ампер, все поразьезжались по работам, батареи с 10 утра с 70% зарядились до 80. Юс3 в режиме генерации 4 ампера. Итого 40-4=36, то что на батареях. Только уже в 12 часов контроллер переходит в режим абсорции и ограничивает вольтаж на батареях, соответственно насыщение с 2 часов дня.

 

Добавлено через 11 минут

выработка приблизительно - 27,193 .

 

Впечатляет. Трекер дает свое, особенно по утру. А ветряк?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приятная новость

finance.obozrevatel.com/analytics-and-forecasts/09436-v-ukraini-pochalisya-viplati-po-zelenomu-tarifu-i-dlya-fizichnih-osib.htm?nopopup

 

И еще по теме:

ecotown.com.ua/news/Alternatyvna-enerhetyka-Ukrayiny-perekhodyt-na-novyy-riven-pochalysya-vyplaty-po-zelenomu-taryfu-i-d/

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приятная новость

finance.obozrevatel.com/analytics-and-forecasts/09436-v-ukraini-pochalisya-viplati-po-zelenomu-tarifu-i-dlya-fizichnih-osib.htm?nopopup

---

Для кого именно эта новость приятная?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для кого именно эта новость приятная?

 

Для меня так точно. Думаю я не один.

Хотя производителей аккумуляторных батарей это новость вряд ли обрадует.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для меня так точно. Думаю я не один.

Хотя производителей аккумуляторных батарей это новость вряд ли обрадует.

 

пусть цены снижают.Ж-)

А вообще не думаю что они от этого пострадают.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приятная новость

finance.obozrevatel.com/analytics-and-forecasts/09436-v-ukraini-pochalisya-viplati-po-zelenomu-tarifu-i-dlya-fizichnih-osib.htm?nopopup

 

И еще по теме:

ecotown.com.ua/news/Alternatyvna-enerhetyka-Ukrayiny-perekhodyt-na-novyy-riven-pochalysya-vyplaty-po-zelenomu-taryfu-i-d/

ну за этого человечка и того что он добился можно сказать - молодец

 

но как-то история выглядит через край депрессивно

 

Даже если ну совсем просто посчитать потратил 18К = 18 000*13=234 000гр

Пускай он честно написал про 10кВт, надеюсь что в час, итого в месяц 10*10*30=3 000кВт

В месяц он "заработал" 3 000*3,89гр=11 670 гр

 

Срок "окупаемости системы" 324 000 / 11 670 = 28 месяцев или 2.3 года

 

Если откинуть всё то "мытарство" которое он вкратце описал про доки, то это лучшая альтернатива банкам :flag1:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но как-то история выглядит через край депрессивно

Поясните. Почему депрессивно??

Если Срок "окупаемости системы" 324 000 / 11 670 = 28 месяцев или 2.3 года

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поясните. Почему депрессивно??

Если Срок "окупаемости системы" 324 000 / 11 670 = 28 месяцев или 2.3 года

---

Потому, что "Я професійно займаюсь встановленням систем енергопостачання". Роман Баб'ячок:

1. не сказал, во сколько на самом деле обошлась такая система;

2. показал выработку ФЭП в благоприятный период летом, когда было 22 солнечных дня подряд.

 

Для того, чтобы говорить о примерном сроке окупаемости, нужно зафиксировать показания входного и выходного счётчиков и сравнить их с теми, которые получатся через 365 дней.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Даже если ну совсем просто посчитать потратил 18К = 18 000*13=234 000гр

Пускай он честно написал про 10кВт, надеюсь что в час, итого в месяц 10*10*30=3 000кВт

В месяц он "заработал" 3 000*3,89гр=11 670 гр

 

Срок "окупаемости системы" 324 000 / 11 670 = 28 месяцев или 2.3 года

1. ......... итого в месяц 10*10*30=3 000кВт (?!!!)

2. Пускай он потребяет в месяц 500 квт*ч

3. В месяц он "заработал" 500*3,89гр=1 945 грн

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3067956&postcount=4

4. Срок "окупаемости системы" 324 000 / 1 945 = 162 месяцев или 13 лет

 

ПС

Откуда взята цифра 3,89 грн?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...