Wildray Опубліковано: 4 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 Фото со стековским контроллером выше на этой странице, над вольтметром- табличка проценты и вольтаж рядом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 5 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2014 Фото со стековским контроллером выше на этой странице, над вольтметром- табличка проценты и вольтаж рядом. Это ориентировочная табличка уровня разяда АКБ в зависимости от напряжения, взята уже непомню откуда, у Вики кажется https://ru.wikipedia.org/wiki/Автомобильный_аккумулятор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 5 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2014 Согласен. Притащить из Китая-это одно а гарантию кто даст, дядя Ляо нам не подходит Гарантия это математика, статистика ее можна просчитать и проверить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wildray Опубліковано: 5 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2014 Выработка сегодня 14170 day-1 12730 day-2 10980 day-3 14560 day-4 13340 Нагрузка естественным путем, ничего не прибавлял. day-1 панели показали максимальную выработку 2939 (панели 240 ватные, это то что записал лог, на табло могло быть больше - потому что в логах была ошибка о превышении значения по току. думаю показатели не плохие 2939>240*12 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wildray Опубліковано: 7 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2014 Между прочим такие аккумы уже несколько лет как возят и при правильном эксплуатации вполне радуют хозяев. Да они требуют ухода. Первый уровень защиты это нормальная зарядка не перезаряжать(по напряжению) и также не разряжать ниже 2 вольт. В принципе и все. Второй уровень это BMS которая отключает батарею при сильном разряде и перезаряде и балансирует. В основном такие аккумы идут у нас для электротранспорта, стракболов, электро беспилотников и всяхих авиамоделей. Так, для ознакомления electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=19541.0 и.... сумма, которую прикинули в 25туе, можно дорисовать буквами BMS www.bmsbattery.com/bmspcm/323-17s26s-24a-max-discharge-current-bms.html цена достойная, даже страшно думать о цифре штук умножения. day 0 7400 (пасмурно) day-1 16970 (днем с кондишинами) Думаю можно еще блок добавить аккумов 200-240 ач Добавлено через 9 минут Это ориентировочная табличка уровня разяда АКБ в зависимости от напряжения, взята уже непомню откуда, у Вики кажется https://ru.wikipedia.org/wiki/Автомобильный_аккумулятор Везде все таблицы разные, даже у вас значения чуть рознятся. Кстати, сколько у вас аккумуляторов АЧ? (Вопрос к чему, почти все виды и производители рекомендуют заряд 10% (есть исключения 20 и 30), будем плясать от 10 - день, ясно.... не жарко, ветерок накатыват, пиво пьется в огороде с женой и друзьями, дома кроме холодильника ничего не работает - аккумуляторы, СП на тебе 50 ампер заряда, Б конечно, сейчас их пристроим,ветряк - а на тебе еще 30.... итого, Батарейкам не есть гуд?!?) _потом соответственно, 2 баклашки с водой дистиллированной?!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 8 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2014 СП на тебе 50 ампер заряда, Б конечно, сейчас их пристроим,ветряк - а на тебе еще 30.... итого, Батарейкам не есть гуд?!?) Это только при условии, что АКБ разряжены в "нуль" . Добавлено через 2 минуты потом соответственно, 2 баклашки с водой дистиллированной?!? Если использовать не обслуживаемые АКБ то - это миф. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 8 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2014 Если использовать не обслуживаемые АКБ то - это миф. --- Согласен. Из необслуживаемой АКБ нужно сначала сделать обслуживаемую (оторвать крышку, чтобы добраться до резиновых колпачков), и только после этого появляется возможность восстанавливать потери дистиллированной воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wildray Опубліковано: 8 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2014 Это только при условии, что АКБ разряжены в нуль и что же ограничит контроллер по току когда батареи заряжены на 50% или 70? Обоснуйте, контроллер вообще упса не видит, сколько выработал-столько и наклал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 8 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2014 и что же ограничит контроллер по току когда батареи заряжены на 50% или 70? . Сам АКБ...читаем мат часть . Простой пример с зарядом автомобильного АКБ обычным зарядным устройством в котором есть амперметр и вольтметр. При разряженной АКБ наблюдаем мах. ток , далее увеличение напряжения на АКБ и одновременное уменьшение зарядного тока. При достижении порога определенного порога, ток практически равен нулю. (или остается в пределах, для поддержания выбранного режима работы АКБ ).И конечно не забываем про запрограммированный алгоритм работы самого контроллера заряда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wildray Опубліковано: 8 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2014 --- Согласен. Из необслуживаемой АКБ нужно сначала сделать обслуживаемую (оторвать крышку, чтобы добраться до резиновых колпачков), и только после этого появляется возможность восстанавливать потери дистиллированной воды. Именно так, из практики, где было лень искать крышечки, они жили гарантийный ГОД или 2 года гарантии (где не совсем чайна) а потом медленно начинали махать ручкой. Добавлено через 5 минут Сам АКБ...читаем мат часть . Думаю, можно не продолжать. Давайте ссылку на Вашу мат часть, я буду читать про первую и основную стадию заряда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 8 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2014 Думаю, можно не продолжать. Согласен... читайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wildray Опубліковано: 8 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2014 Сам АКБ...читаем мат часть . Простой пример с зарядом автомобильного АКБ обычным зарядным устройством в котором есть амперметр и вольтметр. При разряженной АКБ наблюдаем мах. ток , далее увеличение напряжения на АКБ и одновременное уменьшение зарядного тока. При достижении порога определенного порога, ток практически равен нулю. (или остается в пределах, для поддержания выбранного режима работы АКБ ).И конечно не забываем про запрограммированный алгоритм работы самого контроллера заряда. Ваш любимый юс3 (против него ничего не имею, у меня именно они) стадия первая-ограничение по току -значение выставляется ручками, стадия 2-ограничение по вольтажу(в Вашем примере -тупая автомобильная зарядка с одной кнопочкой), стадия 3-поддержание вольтажа полного заряда аккума, которая кличется как флоат, насыщения. Зачем нужен контроллер солнечных панелей, который на батарейки с поля в 3кв будет 12 ампер ложить на 120 аккум. Чушь. ГДЕ ЧИТАТЬ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 8 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2014 Мой любимый US-3, как и другие правильные зарядные устройства, при заряженных АКБ как вы выразились, будут их кипятить ... (пост www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3101576&postcount=1605 ) Вопрос - с какого перепугу? Да, первые пару секунд попытаются впихнуть весь ток, затем его уменьшат до необходимого минимума . Так, что все-таки читайте... Добавлено через 54 секунды Зачем нужен контроллер солнечных панелей, который на батарейки с поля в 3кв будет 12 ампер ложить на 120 аккум. Чушь. Тут не совсем понял,вы про что? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 8 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2014 Именно так, из практики, где было лень искать крышечки, они жили гарантийный ГОД или 2 года гарантии (где не совсем чайна) а потом медленно начинали махать ручкой. Чаще гибнуть не сколько от выкипания, а от сульфатации. Добавлено через 38 минут Мой любимый US-3, как и другие правильные зарядные устройства, при заряженных АКБ как вы выразились, будут их кипятить ... Правильные зарядки не кипятят у них идет ограничение по току. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dechto Опубліковано: 8 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2014 Пишу обещанные замеры. Все замеры проводил в субботу, 6 сентярбя. На треккере установлены 6 панелей KV-180W моно и 9 панелей Янгли Солар 250W моно. Контроллер заряда Xantrex Schneider XW MPPT 60 150. Аккумуляторы SunLight AGM SVT - 400Ah 2V, 24 штуки. Инверторы: US-3 - 2 штуки. Начало генерации: 6:12 6:40 - 602W 6:45 - 695W 6:50 - 930W 6:55 - 1015W 7:00 - 1190W (4 сентября в это же время было 1620W*) 7:05 - 1300W 7:10 - 1400W 7:15 - 1480W 7:20 - 1630W 7:25 - 1760W 7:30 - 1877W 7:35 - 2060W 7:40 - 2210W 8:30 - 2345W 9:00 - 2502W 9:30 - 2545W 10:00 - 2612W 10:30 - 2610W 11:00 - 2600W 11:30 - 2723W 12:00 - 2725W 13:00 - 2709W 14:00 - 2716W 15:00 - 2660W 16:00 - 2564W (4 сентября было 2670W*) 16:30 - 2470W 17:00 - 2395W (4 сентября - 2445W*) 17:30 - 2180W 18:00 - 1950W 19:00 - 80W (4 сентября - 350W*) 19:15 - 46W Общая выработка приблизительно - 27,193 kWh. Как я проводил замер: давалась резисторная нагрузка (электродуховка 2000W + электроконвектор 1500W), и контроллер заряда показывал моментальную мощность, отдаваемую от солнечных панелей. В этот день режим абсорбции начался в 7:30 утра, режим float в 10:00. Общее время в режиме float - 9 часов 30 минут. *4 сентября не делал такую подробную статистику, как 6-го, но делал несколько замеров в течение дня. Подозреваю, что 4 сентября выработка была больше в определенные моменты из-за более низкой температуры воздуха в этот день, был ветер. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wildray Опубліковано: 9 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2014 Чаще гибнуть не сколько от выкипания, а от сульфатации. Добавлено через 38 минут Правильные зарядки не кипятят у них идет ограничение по току. Я говорю не о правильных зарядках, я говорю о звене-контроллер солнечных панелей+батареи 48 вольт. Начало восхода солнца и момент когда ток с панелей намного больше полезной нагрузки снимаемой юс3 в режиме генерации. 10 утра-выратотка панелей 30 ампер-15 забирает юс3 по 48в итого 30-15=15 на аккумы. 11 утра- выработка солнечных панелей 40 ампер, все поразьезжались по работам, батареи с 10 утра с 70% зарядились до 80. Юс3 в режиме генерации 4 ампера. Итого 40-4=36, то что на батареях. Только уже в 12 часов контроллер переходит в режим абсорции и ограничивает вольтаж на батареях, соответственно насыщение с 2 часов дня. Добавлено через 11 минут выработка приблизительно - 27,193 . Впечатляет. Трекер дает свое, особенно по утру. А ветряк? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dechto Опубліковано: 9 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2014 Ветряк пока в отпуске. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vscheng Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 Приятная новость finance.obozrevatel.com/analytics-and-forecasts/09436-v-ukraini-pochalisya-viplati-po-zelenomu-tarifu-i-dlya-fizichnih-osib.htm?nopopup И еще по теме: ecotown.com.ua/news/Alternatyvna-enerhetyka-Ukrayiny-perekhodyt-na-novyy-riven-pochalysya-vyplaty-po-zelenomu-taryfu-i-d/ 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 Приятная новость finance.obozrevatel.com/analytics-and-forecasts/09436-v-ukraini-pochalisya-viplati-po-zelenomu-tarifu-i-dlya-fizichnih-osib.htm?nopopup --- Для кого именно эта новость приятная? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vscheng Опубліковано: 13 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2014 Для кого именно эта новость приятная? Для меня так точно. Думаю я не один. Хотя производителей аккумуляторных батарей это новость вряд ли обрадует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 13 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2014 Для меня так точно. Думаю я не один. Хотя производителей аккумуляторных батарей это новость вряд ли обрадует. пусть цены снижают. А вообще не думаю что они от этого пострадают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ToxaRat Опубліковано: 15 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 Приятная новость finance.obozrevatel.com/analytics-and-forecasts/09436-v-ukraini-pochalisya-viplati-po-zelenomu-tarifu-i-dlya-fizichnih-osib.htm?nopopup И еще по теме: ecotown.com.ua/news/Alternatyvna-enerhetyka-Ukrayiny-perekhodyt-na-novyy-riven-pochalysya-vyplaty-po-zelenomu-taryfu-i-d/ ну за этого человечка и того что он добился можно сказать - молодец но как-то история выглядит через край депрессивно Даже если ну совсем просто посчитать потратил 18К = 18 000*13=234 000гр Пускай он честно написал про 10кВт, надеюсь что в час, итого в месяц 10*10*30=3 000кВт В месяц он "заработал" 3 000*3,89гр=11 670 гр Срок "окупаемости системы" 324 000 / 11 670 = 28 месяцев или 2.3 года Если откинуть всё то "мытарство" которое он вкратце описал про доки, то это лучшая альтернатива банкам 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vscheng Опубліковано: 15 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 но как-то история выглядит через край депрессивно Поясните. Почему депрессивно?? Если Срок "окупаемости системы" 324 000 / 11 670 = 28 месяцев или 2.3 года 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 15 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 Поясните. Почему депрессивно?? Если Срок "окупаемости системы" 324 000 / 11 670 = 28 месяцев или 2.3 года --- Потому, что "Я професійно займаюсь встановленням систем енергопостачання". Роман Баб'ячок: 1. не сказал, во сколько на самом деле обошлась такая система; 2. показал выработку ФЭП в благоприятный период летом, когда было 22 солнечных дня подряд. Для того, чтобы говорить о примерном сроке окупаемости, нужно зафиксировать показания входного и выходного счётчиков и сравнить их с теми, которые получатся через 365 дней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matrot Опубліковано: 15 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 Даже если ну совсем просто посчитать потратил 18К = 18 000*13=234 000гр Пускай он честно написал про 10кВт, надеюсь что в час, итого в месяц 10*10*30=3 000кВт В месяц он "заработал" 3 000*3,89гр=11 670 гр Срок "окупаемости системы" 324 000 / 11 670 = 28 месяцев или 2.3 года 1. ......... итого в месяц 10*10*30=3 000кВт (?!!!) 2. Пускай он потребяет в месяц 500 квт*ч 3. В месяц он "заработал" 500*3,89гр=1 945 грн www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3067956&postcount=4 4. Срок "окупаемости системы" 324 000 / 1 945 = 162 месяцев или 13 лет ПС Откуда взята цифра 3,89 грн? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...