s-k-y-w-a-l-k-e-r Опубліковано: 9 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2012 Внуренние настройки (Dip switch) правильно выставлены? Тоже есть сомнения по этому поводу. Может где-то установки по умолчанию остались? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matrot Опубліковано: 10 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 Если бы это была моя проблема - смог бы. В начале 90-х пачками собирал телевизоры из рассыпухи и продавал собранные. Мог запросто во вражеский телевизор воткнуть советские блоки вместо вышедших из строя. Короче кулибинство для меня хоть и основательно подзабыто, но не ново. С 90х появились некоторые нюансы. Большинство подобных вещей производится на микроконтроллерах с закрытой прошивкой. Схемотеника решается не на уровне железа, а на уровне программ. А покуда доступа к программе нет, то и возможностей что-то поменять практически нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-k-y-w-a-l-k-e-r Опубліковано: 10 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 С 90х появились некоторые нюансы. Большинство подобных вещей производится на микроконтроллерах с закрытой прошивкой. Схемотеника решается не на уровне железа, а на уровне программ. А покуда доступа к программе нет, то и возможностей что-то поменять практически нет. В 90-х все это уже было. Но по-любому на микроконтроллере должен быть вход для анализа напряжения поступающего с СБ. И выход на силовую (исполнительную цепь). Вот на эти элементы устройства и можно влиять с паяльником. А про программы к которым нет доступа я знаю. Поэтому несколькими постами выше и говорил про индусов, пишущих софт левой ногой. З.ы. Может мы тут зря волны качаем, и на самом деле все хорошо. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 10 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 Так и с тремя последовательными СБ, у которых напряжение ХХ 45 Вольт (суммарное 135) тоже проблем быть не должно. З.ы. Может мы тут зря волны качаем, и на самом деле все хорошо. Вот три контролера установленные месяц назад, модули подкючены по 3 последовательно. ни каких ошибок в работе нет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-k-y-w-a-l-k-e-r Опубліковано: 10 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 Вот три контролера установленные месяц назад, модули подкючены по 3 последовательно. ни каких ошибок в работе нет. Serg-Solar, мои поздравления! А еще говорят, что в стране кризис.:D З.ы. Сергей, там у Вас в схеме только солнечные батареи? Ветрогенератора нет? Вообще интересно - получается в этой схеме три контроллера и три независимых АКБ. А работа на общую нагрузку 200 Вольт идет за счет объединения инвертеров? З.ы.ы. Радует, что у нас есть инсталяторы хорошего уровня, а не только специалисты по логистике. Снимаю шляпу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 10 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 З.ы. Сергей, там у Вас в схеме только солнечные батареи? Ветрогенератора нет? Вообще интересно - получается в этой схеме три контроллера и три независимых АКБ. А работа на общую нагрузку 200 Вольт идет за счет объединения инвертеров? Фото системы у меня в альбоме www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=3038 Ветряками перестал заниматься-не нравятся мне они :D Аккумуляторов один блок, инверторы в параллель 2 шт по 3кВт=6кВт на общую нагрузку. Контроллеры брались с запасом, для дальнейшего расширения системы до 45 модулей. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ysemen Опубліковано: 12 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 Обращаюсь с просьбой о помощи разобраться в моей ситуации.Стоит в деревне ветрогенератор 8квт.Вышка 18м.,блок управления и инвертор,20 аккумуляторов 100а.ч,соединенных последовательно.При подключении нагрузки в 2квт. хватает полной зарядки на 1 час.Может быть при последовательном соединении аккумуляторов ничего другого нельзя ожидать? Что можно предпринять в этой ситуации.Почитал эту ветку форума и отметил многих форумчан,которые разбираются глубоко в подобных проблемах.Буду признателен за рекомендации и помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-k-y-w-a-l-k-e-r Опубліковано: 12 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 Обращаюсь с просьбой о помощи разобраться в моей ситуации.Стоит в деревне ветрогенератор 8квт.Вышка 18м.,блок управления и инвертор,20 аккумуляторов 100а.ч,соединенных последовательно.При подключении нагрузки в 2квт. хватает полной зарядки на 1 час.Может быть при последовательном соединении аккумуляторов ничего другого нельзя ожидать? Что можно предпринять в этой ситуации.Почитал эту ветку форума и отметил многих форумчан,которые разбираются глубоко в подобных проблемах.Буду признателен за рекомендации и помощь. 1. Нужно бы в отдельной ветке спросить. 2. Маловато исходных данных. Надо указать еще как минимум: -Марку АКБ (имеется в виду название например 12СТ-190 и т.д.) -Марку и модель инвертера (чтобы было понятно с каким напряжением он должен работать) -Марку и модель ветрогенератора, плюс что за подуль управления на нем стоит (чтобы было понятно какие АКБ и как к нему должны быть подключены) Вот после этого Вам смогут помочь советом. З.ы. А как Вы определили, что перед подключением нагрузки батареи были полностью заряжены? З.ы.ы. Как давно батареи в эксплуатации? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 12 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 Какая ошибка высвечивается на экране? Напряжение холостого хода панели 45В , 3 панели мах135В, максимальное напряжение по входу контроллера 150В -ошибки по перенапряжению быть не может. Терминал не зависимого сенсора напряжения подключен? Внуренние настройки (Dip switch) правильно выставлены? Если подключать модули по 2 попарно-последовательно то смысл от МРРТ нет, тогда Стека, что у Вас стояла подходит по всем параметрам. Сразу хочу сказать, что эта ситуация с алярмом по превышению входного напряжения наблюдается не только у меня, а как минимум, еще на 3 аналогичных контроллерах, так что дело не в кривом соединении, ДИПах и сенсорах напряжения. Да и меня, она особенно не напрягает, так, просто заинтересовало, чего за бага такая интересная у контроллера за 1К долл без малого. Пока наблюдаю, что в МРРТ и так особого смысла нет, чуть раньше встает и позже ложится (на разряженных акумах), а по сумме за день-тоже самое. Потерь меньше на кабелях-да. МС против Стеки мощнее, лучше организован заряд АКБ + правильными алгоритмами ну и лог пишет, вот и все плюсы. Это мои наблюдения и не больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 12 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 Мощность контроллер прогнозировать не может, исходных данных недостаточно. Конечно можно было ввести в настроечную таблицу и мощность подключенных СБ, видно побоялись что пользователь накосячить может (а потом в суд побежит:D). Напряжение холостого хода СБ - величина достаточно стабильная, медленно меняющаяся (мощность куда как пошустрее будет). Не вижу особого криминала в таком способе защиты. Потребитель не страдает. Ну выдалось сообщение, но ограничения-то по факту еще нет. Подберется ток к предельной (по мощности) величине - тогда и ограничение сработает. В зависимости от выбора мощности подключенных СБ может и вообще не сработать (напряжение холостого хода высокое, в пределах ограничений конечно, а сила тока в допустимых пределах). Да вроде все так, только зачем наперед флажок выбрасывать, мол превышение? Вот подберется мощность или ток к пределу, сработает задвижка, вот тогда и светиться алярму. Паникеры софт писали :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 12 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 Обращаюсь с просьбой о помощи разобраться в моей ситуации.Стоит в деревне ветрогенератор 8квт.Вышка 18м.,блок управления и инвертор,20 аккумуляторов 100а.ч,соединенных последовательно.При подключении нагрузки в 2квт. хватает полной зарядки на 1 час.Может быть при последовательном соединении аккумуляторов ничего другого нельзя ожидать? Что можно предпринять в этой ситуации.Почитал эту ветку форума и отметил многих форумчан,которые разбираются глубоко в подобных проблемах.Буду признателен за рекомендации и помощь. Давайте попробуем разобраться раз так. Поподробнее пожалуйста, 20 последовательных акков с каким напряжением? И ТТХ остального железа тоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bol@n Опубліковано: 12 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 Обращаюсь с просьбой о помощи разобраться в моей ситуации.Стоит в деревне ветрогенератор 8квт.Вышка 18м.,блок управления и инвертор, 20 аккумуляторов 100а.ч,соединенных последовательно.При подключении нагрузки в 2квт. хватает полной зарядки на 1 час.Может быть при последовательном соединении аккумуляторов ничего другого нельзя ожидать? Что можно предпринять в этой ситуации.Почитал эту ветку форума и отметил многих форумчан,которые разбираются глубоко в подобных проблемах.Буду признателен за рекомендации и помощь. 20 аккумуляторов последовательно, ого, стоит одному умереть, и всё, вся цепочка нерабочая. Надо следить постоянно за каждым аккумулятором. В первую очередь проверьте напряжение на каждом аккумуляторе. И да, больше информации, может у вас аккумуляторы 2-х вольтовые и работают не один год. Тогда, в принципе, все нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 12 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 Сразу хочу сказать, что эта ситуация с алярмом по превышению входного напряжения наблюдается не только у меня, а как минимум, еще на 3 аналогичных контроллерах, так что дело не в кривом соединении, ДИПах и сенсорах напряжения. Да и меня, она особенно не напрягает, так, просто заинтересовало, чего за бага такая интересная у контроллера за 1К долл без малого. Пока наблюдаю, что в МРРТ и так особого смысла нет, чуть раньше встает и позже ложится (на разряженных акумах), а по сумме за день-тоже самое. Потерь меньше на кабелях-да. МС против Стеки мощнее, лучше организован заряд АКБ + правильными алгоритмами ну и лог пишет, вот и все плюсы. Это мои наблюдения и не больше. В пасмурную погоду как стека работала-НИКАК , так как не могла "стартануть". А раньше начинает работать+ позже заканчивает выработку=плюс дополнительные ВТ ,что другие контроллеры не могут. Напишите как запрограммировали блок.(позиции тумблеров .) Сенсор напряжения Вам не нужен? а он есть ;) Привел пример 3-х контроллеров при одинаковой солнечной инсоляции-ошибки нет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 13 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2012 (змінено) В пасмурную погоду как стека работала-НИКАК , так как не могла "стартануть". А раньше начинает работать+ позже заканчивает выработку=плюс дополнительные ВТ ,что другие контроллеры не могут. Напишите как запрограммировали блок.(позиции тумблеров .) Сенсор напряжения Вам не нужен? а он есть ;) Привел пример 3-х контроллеров при одинаковой солнечной инсоляции-ошибки нет Поэтому он и стоит втрое от Стеки. Позиции DIP - OFF/ON/ON/OFF/ON/ON/ON/ON, сенсор подключен как положено. На выходных посмотрю версию ПО и хотел Вас попросить уточнить версии на этих трех Морнингстарах, возможно болле свежая. Змінено 13 січня 2012 користувачем Larsen_bmw 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 15 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 С 14 декабря по 14 января система отработала с такими результатами: Выработка СБ, Квт/ч 43,46 Выработка ВЭУ, Квт/ч 90,25 Общая выработка (СБ+ВЭУ), Квт/ч 133,71 Вчера и сегодня идет снег, пробовал чистить панели-бесполезно, снова засыпает за 15-20 минут. Удивила разница выработки при засыпаных снегом и почищенных от него панелях - 20-30Вт всего, это в очень пасмурный день. Тоесть, до чистки выработка массива например 60Вт, после чистки 80-90Вт, как-то несущественно По ветрогенератору - без особых наблюдений, работает исправно. Наконец-то идет похолодание, что вызовет большее потребление электроэнергии домом, чаще будет включаться газовый котел и циркуляционные насосы для поддержания температуры. Посмотрим, как система справится, пока баланс выработки и потребления на пределе. На всякий случай проверил и заправил бензогенератор, похоже без него не обойдусь. TriStar MPPT - Data Log.xls 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-k-y-w-a-l-k-e-r Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Так как у Вас первый опыт эксплуатации ВЭУ зимой, советую обратить внимание на обледенение лопастей. Как система с этим явлением справляется? Что по этому поводу обещал производитель? Осоденно опасна погода с сильным мокрым снегом, слабым ветром (почти штилевая) и близкой к нулю температурой. Т.е. такая, как сейчас. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 15 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Так как у Вас первый опыт эксплуатации ВЭУ зимой, советую обратить внимание на обледенение лопастей. Как система с этим явлением справляется? Что по этому поводу обещал производитель? Осоденно опасна погода с сильным мокрым снегом, слабым ветром (почти штилевая) и близкой к нулю температурой. Т.е. такая, как сейчас. Благодарю за совет. Пока такой ситуации не было, температура не та еще. Производитель дает гарантию на устройство, конкретно ньюанс с обледенением не обговаривали. Я полагаю, что страшного ничего не произойдет, обмерзнут лопасти неравномерно - пойдет вибрация - ВЭУ остановится до оттаивания. Где-то я видел фото такого же ветрогенератора "замороженного" вусмерть, полностью в сосульках, думаю это его не последнее фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-k-y-w-a-l-k-e-r Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Если лед сам не слетит, то все эти причудливые "рога" из льда и снега сильно влияют на аэродинамику лопастей. Естественно не в лучшую сторону. Повышенная вибрация из-за неравномерного налипания тоже не на пользу конструкции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bol@n Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Вчера и сегодня идет снег, пробовал чистить панели-бесполезно, снова засыпает за 15-20 минут. Вам надо думать о конструкциях с изменением наклона зима\лето. Я сейчас установил один ряд с наклоном 45, а второй ряд 60. Вечером сегодня посмотрел, те, что имеют наклон 45 градусов наполовину в снегу, а на 60 градусов практически чистые. Удивила разница выработки при засыпаных снегом и почищенных от него панелях - 20-30Вт всего, это в очень пасмурный день. Тоесть, до чистки выработка массива например 60Вт, после чистки 80-90Вт, как-то несущественно Но когда появится солнце разница будет огромной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Weis Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Если лед сам не слетит, то все эти причудливые "рога" из льда и снега сильно влияют на аэродинамику лопастей. Естественно не в лучшую сторону. Повышенная вибрация из-за неравномерного налипания тоже не на пользу конструкции. На своем ВГ за год льда не видел (по крайней мере сосулек), а вот налипание мокрого снега в тихую погоду было. В результате при среднем ветре ВГ не мог набрать обороты. Помогло отключение его от нагрузки, потихоньку раскрутился, скинул снег с лопастей (то еще зрелище, не хотел бы я с ним в снежки играть). При этом заметной по амплитуде вибрации не было. Вероятно нарастающая вибрация способствовала очистке лопастей от снега. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Вам надо думать о конструкциях с изменением наклона зима\лето. Я сейчас установил один ряд с наклоном 45, а второй ряд 60. Вечером сегодня посмотрел, те, что имеют наклон 45 градусов наполовину в снегу, а на 60 градусов практически чистые. Моторчик с эксцентриком может поможет? Чтобы оно вибрировало с снег съезжал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 15 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Вам надо думать о конструкциях с изменением наклона зима\лето. Я сейчас установил один ряд с наклоном 45, а второй ряд 60. Вечером сегодня посмотрел, те, что имеют наклон 45 градусов наполовину в снегу, а на 60 градусов практически чистые. Но когда появится солнце разница будет огромной. Согласен, нужно! В этом году конечно не получится, лазить по кровле замерзшей неохота, а на следующий полагаю прийдется. И не столько в чистке дело, сколько в выработке зимой - теряю очень прилично при моем угле установки панелей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 15 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Моторчик с эксцентриком может поможет? Чтобы оно вибрировало с снег съезжал. Навибрирует так, что контакты поотваливаются за год. Лучше уж дворника-чистильщика панелей в штат взять :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Согласен, нужно! В этом году конечно не получится, лазить по кровле замерзшей неохота, а на следующий полагаю прийдется. И не столько в чистке дело, сколько в выработке зимой - теряю очень прилично при моем угле установки панелей. По ходу дела, у вас все может решиться просто трубой проходящей возле верхних креплений С.Б. и рычагами, к которым крепить С.Б. Тогда можно будет и без приводов обойтись. Потянул за веревку - лето. Отпустил веревку - зима. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Навибрирует так, что контакты поотваливаются за год. Лучше уж дворника-чистильщика панелей в штат взять :D Дворник-чистильщик один раз почистит, и все можно в утиль сдавать будет. Еще вариант, колодец/скважина есть? Может подумать как сделать так чтобы лед/снег просто смывать? Понятно что механизм только такой- подал воду, смыл, спустил воду, чтобы в трубах вода не замерзла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...