VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 29 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 господа конструкторы с дипломом и опытом, помогите рассчитать сечение прогонов (красным цветом выделены) прогоны опираются на двух стенках. пролёт - 6 м. подкосы крайне не желательны. по сему, просьба расчитать сечение. угол наклона кровли - 29 градусов кровля - бетонка (45 кг\м.кв.) регион запад крыма (евпатория) снегов особых не бывает укромный уголок центра города - защищена от ветра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 29 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Была аналогичная ситуация. Не могу вспомнить только где. Применили прогон пролетом 5,7 м сечением 200*150 на стойках при пролете стропил 4,2 прогон-мауэр. Стропила 50*200. В вашем случае стропила можно брать 6ти метровые (на глаз - до края карниза дотя'нуться без доточки кобылок). ИМХО Т.к. у Вас прогон+подхват, их сечения в 200*100 за уши должно хватить. По верхнему прогону подкосы все же поставил бы, уменьшив пролет до 4,8...4,5м. Как то так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 1 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2011 Применили прогон пролетом 5,7 м сечением 200*150 на стойках я тоже думал в этом направлении В вашем случае стропила можно брать 6ти метровые... в данном случае разговор о стропилах не ведётся вообще. По верхнему прогону подкосы все же поставил бы, уменьшив пролет до 4,8...4,5м. нельзя, в связи с тем что подкосы будут мешать в интерьере. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 1 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2011 Признаюсь честно, конкретно с расчетами у меня так себе. Есть справочники, авто расчеты, и т.д. ИШО?? Опытные конструктора, пользуясь теми же справочниками/расчетами, умудряются выполнять на обрешетке 50*50 консольные свесы по 900 мм под керамику, с пеной у рта доказывая, что ФсЁ будЭ арбАйтен. А накося... Клюют такие всесы под первым же снежком. Это я о том, что стараюсь отталкиваться от здравой логики и уже полученного опыта. Вы писали об интерьере и невозможности подкосов: балки будут открытые?? как элемент интерьера?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerij_konstr Опубліковано: 2 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2011 господа конструкторы с дипломом и опытом, помогите рассчитать сечение прогонов (красным цветом выделены) прогоны опираются на двух стенках. пролёт - 6 м. подкосы крайне не желательны. по сему, просьба расчитать сечение. угол наклона кровли - 29 градусов кровля - бетонка (45 кг\м.кв.) регион запад крыма (евпатория) снегов особых не бывает укромный уголок центра города - защищена от ветра. [ATTACH]107575[/ATTACH] [ATTACH]107576[/ATTACH] Расчет без учета веса стропил (Вы не дали их сечение и шаг). Нагрузка: снег+с.в.кровли Ближний прогон - сечение 100х250 (дерево) или швеллер №14 Дальний прогон - сечение 100х180 (дерево) или швеллер №10 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...