GYV Опубліковано: 22 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2011 Лопнул расширительный бак ГВС. При этом макс давление бака 8 бар (тестовое 11 бар. судя по маркировке на баке). РБ включен на выходе горячей воды из бойлера. На подаче холодной воды в бойлер стоит аварийный клапан на 6 бар. Вода подается с городского водопровода. На вводе ХВ в дом стоит редуктор давления. Давление ХВ после редуктора =3,5-4,0 бар. По идее, даже если воздуха не оказалось в РБ и был скачек давления, то должен был сработать аварийный клапан.... РБ уже заменен на новый, а вот причина не определена... Не хочется наступать на грабли второй раз..... И еще вопрос: какое должно быть начальное давление воздуха в РБ если на подаче холодной воды из городского водопровода (после редуктора) давление 3,5-4,0 бар.??? Производителем установлено 1,5 бар., но в инструкции есть ссылка, что начальное давление устанавливается на уровне давления системы...... По идее если оставить 1,5 бар, то груша должна наполниться водой растянуться и сжать воздух в половину, а если накачать предварительное где-то 3,0, то груша немного расправится, но будет достаточный запас для растяжения в случае скачка давления... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 22 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2011 На лицо гидроудар. Причины аварии бака: 1. Руки у монтажника есть, а знаний нет. Расширитель на подаче не сатавиться, это азбука. 2. Давление бака, если на входе 4 бар. в бак качают 4 -4,3 бар. 3. Проверить размер бака под объем бойлера. 4. Если не переделать, то повторится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GYV Опубліковано: 22 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2011 На лицо гидроудар. Причины аварии бака: 1. ....Расширитель на подаче не сатавиться, это азбука. Т.е. вот такая установка расширителя, это правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 22 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2011 Опустите бак на вход холодной воды. Между обратным и подрывным клапанами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GYV Опубліковано: 22 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2011 Понял, спсб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...