Какова должна быть наружная часть дымохода при двухскатной кровле и расстноянии от конька до дымохода 4.20-4-30м, конек расположен выше выхода дымохода на 3.10м. не хотелось бы выводить в ровень. Подскажите на сколько можно ниже конька?

 

п.с. Убедительная просьба ответить и заранее очень благодарен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какова должна быть наружная часть дымохода при двухскатной кровле и расстноянии от конька до дымохода 4.20-4-30м, конек расположен выше выхода дымохода на 3.10м. не хотелось бы выводить в ровень. Подскажите на сколько можно ниже конька?

 

п.с. Убедительная просьба ответить и заранее очень благодарен.

В умных книжках пишут, что когда расстояние от конька 3 и более метров, то дымоход можно опускать ниже конька не более чем на 10 градусов. Но из личного опыта скажу Вам, что надо бы знать розу ветров. Так как бывают случаи. когда ветер ударяясь о скат крыши завихряется и происходит опрокидывание тяги. В вашем случае, я бы его сделал ниже конька на 0,5 м. А Вы уже сами решайте, как вам лучше сделать

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо Вам. Ветер дует практически поперек кровли (дома) то в одну, то в другую сторону.

Тогда Вам мой совет, делать дымоход ниже конька не более , чем на 0,5 м.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

принято. Спасибо Вам еще раз)

Всегда готов помочь, в меру своих знаний и опыта.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Получается, если ориентироваться на угол 10 градусов, (т.е. при расстоянии более 3 от конька), то у вас он должен быль на 75 см ниже конька

Но практика вносит коррективы. Сейчас тяну дымоход по параметрам как у вас и он сейчас на 40 см ниже конька, а должен быть на 70см:no:

Масса причин может влиять всегда: и форма крыши и угол её и роза ветров и...и...и..

Можете повесить индикатор тяги (кусочек туалетной бумаги) на отверстие дымохода в каминной комнате и наблюдайте за погодой, за ветром... Индикатор вам скажет много.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Получается, если ориентироваться на угол 10 градусов, (т.е. при расстоянии более 3 от конька), то у вас он должен быль на 75 см ниже конька

Но практика вносит коррективы. Сейчас тяну дымоход по параметрам как у вас и он сейчас на 40 см ниже конька, а должен быть на 70см:no:

Масса причин может влиять всегда: и форма крыши и угол её и роза ветров и...и...и..

Можете повесить индикатор тяги (кусочек туалетной бумаги) на отверстие дымохода в каминной комнате и наблюдайте за погодой, за ветром... Индикатор вам скажет много.

Вы правы Николай, теория теорией, а практика совсем другая штука. Лично я всегда стараюсь высоту дымохода приблизить к высоте конька. Тогда и проблем меньше бывает в любую погоду.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какова должна быть наружная часть дымохода при двухскатной кровле и расстноянии от конька до дымохода 4.20-4-30м, конек расположен выше выхода дымохода на 3.10м. не хотелось бы выводить в ровень. Подскажите на сколько можно ниже конька?

 

п.с. Убедительная просьба ответить и заранее очень благодарен.

 

По европейским нормам: по горизонтали более 3метров, высота дымохода ниже уровня конька на 12гр. При наличии высоких деревьев, зданий ближе 15метров, что бы избежать завихрений воздушных потоков, ставится на конечную часть оголовка, поворотный дефлектор.

  • Лайк 1