IesuiT Опубліковано: 17 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2011 Ситуация. В хозблок приходит три фазы подземным кабелем. Далее разведено на разетки и освещение. Сделал курятник, электрику заранее конечно же не заложил. Пользовался переноской и энергосберегайкой (лампочкой). Сегодня решил провести туда свет штатно. Добрался до коробки, отыскал синий провод от кабеля (три фазы) и коричневый, на который был подсоединен только один проводок. Подсоединился, заизолировал. Включил - светит. Пошел собирать инструмент. Прихожу - свет не горит. Помыкался - лампочка- энергосберегайка сгорела. Пошел за новой. Включил, говны пока за курами подметаю - щелк, через пять минут перегорела. Шозахрень!? Глянул патрон - вроде нормальный. Новая энергосберегайка - 30 секунд и с шипением сгорает с выбиванием автоматов. Блин. Снял патрон, привентил новый, вкрутил обычную лампу накала, пошел включать автомат и каааак... рванола... Осколки по всему крятнику, патрон соскочил даже с крепления. Только тогда додумался замерять - 408 В И что это может быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Нирян Опубліковано: 17 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2011 Ситуация. В хозблок приходит три фазы подземным кабелем. Далее разведено на разетки и освещение. Сделал курятник, электрику заранее конечно же не заложил. Пользовался переноской и энергосберегайкой (лампочкой). Сегодня решил провести туда свет штатно. Добрался до коробки, отыскал синий провод от кабеля (три фазы) и коричневый, на который был подсоединен только один проводок. Подсоединился, заизолировал. Включил - светит. Пошел собирать инструмент. Прихожу - свет не горит. Помыкался - лампочка- энергосберегайка сгорела. Пошел за новой. Включил, говны пока за курами подметаю - щелк, через пять минут перегорела. Шозахрень!? Глянул патрон - вроде нормальный. Новая энергосберегайка - 30 секунд и с шипением сгорает с выбиванием автоматов. Блин. Снял патрон, привентил новый, вкрутил обычную лампу накала, пошел включать автомат и каааак... рванола... Осколки по всему крятнику, патрон соскочил даже с крепления. Только тогда додумался замерять - 408 В И что это может быть? Подключили 2фазы.Еще раз в коробке найдите 2 провода между которыми 220 и подключите к ним. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 17 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2011 Но первые пару минут ведь лампочка горела. На двух фазах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балбес-строитель Опубліковано: 17 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2011 Точно, подключили между 2-мя фазами. Померяйте напряжение и подключите правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 17 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2011 Но первые пару минут ведь лампочка горела. На двух фазах? горит, проверено . намного ярче чем на одной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 17 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2011 Первых несколько секунд энергосберегайка светит, пока конденсатор фильтра не вытечет, а так как там схема стабилизатора тока собрана, то и яркость не оч то и изменится. А простая накала, такого напряжения не выдерживает сразу. 100% подключено между фазами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 18 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 А отвертку с тестером у Вас еще не изобрели? Вроде бы человек с техническим образованием, а ставит такие нечеловеческие опыты... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2309 Опубліковано: 18 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 У Вас Неправильно включен кабель,он не соответствует стандартной расцветке. Вот вы и подключаетесь между фазами,а там ,как известно 380 вольт. Пробником оределите где Фазные провода ,а где нулевой! И обязательно проверьте всю разводку в доме! Вдруг еще где то 380 вместо 220 вылезет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 18 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 ясно, спасибо. Действительно, показалось, что на контакте патрона был потек. Значит подключусь правильно. Думал - у электриков это в крови - подключать кабель правильными цветами. Проверю. Мне вели в хозблок электрики, в принципе - неплохие. Тестер? Как всегда - спешка... Поспешил... Вотведь говорят - нельзя в праздник работать. А еще я вчера сажал виноград и перерубил кабель под землей на свет в уличный туалет.=) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оренс Опубліковано: 19 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2011 Мне вели в хозблок электрики, в принципе - неплохие. Тестер? Как всегда - спешка... Поспешил... Вотведь говорят - нельзя в праздник работать. А еще я вчера сажал виноград и перерубил кабель под землей на свет в уличный туалет.=) Да электрики хорошие, а на улице кабель не в трубе и на глубине что любой огородник лопатой достанет я вот раз на одном квадратном метре у одного из дачников 10!!!!пробоев насчитал:lol::lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 19 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2011 Ну, как бы - какие деньги - такая и прокладка. На самом деле я тогда работал, попросил родителей проконтролировать - прокладывали при них. Главное - я то знал, что там кабель (когда-то). Над 380 кабелем я проложил дорожку бетонными плитками для надежнасти, а в месте прокладки провода на туалет ничего очсобо копать не планировалось. Просто для винограда я вырыл ямку 0.5 м, чтоб положить удобрение(подкормку), потом еще землю и затем уж садить кусты (взял довольно развитые с корневой системой). Да и в хозблоке по большому счету разводка правильная, просто я полез без тестера... Уже переделал - все в порядке. Просто как-то не ожидал, что лампочка может гореть при 408 В... Вот три и ушло пока дошло=) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 19 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2011 И с автоматами по моему проблемы - при отгорании спирали при таком напряжении парами металла ионизируется пространство внутри колбы. Возникает дуга с низким сопротивлением - ток должен быть за сотню ампер. Я в детстве влез с контрольной лампой на клеммы 380 В в трансформаторе - отключилась спасательная станция автоматом под 100 А, сгорели рукава куртки и медь на ногтях осела)) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tavruxa Опубліковано: 19 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2011 И с автоматами по моему проблемы - при отгорании спирали при таком напряжении парами металла ионизируется пространство внутри колбы. Возникает дуга с низким сопротивлением - ток должен быть за сотню ампер. Я в детстве влез с контрольной лампой на клеммы 380 В в трансформаторе - отключилась спасательная станция автоматом под 100 А, сгорели рукава куртки и медь на ногтях осела)) Я лет в 5-6, с утреца, залез пальцем в какой то чудо прибор который собрал мой отец, и оставил на ночь без присмотра..., шарахнуло так что мне уже 30, а я до сих пор помню. И каждый раз когда приходится что то делать с электрикой, идет легкий холодок по спине, а ноги сами несутся к тестеру и по нескольку раз к щитовой что бы проверить выключен ли нужный автомат... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 19 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2011 Показал сыну года в три, как взрывается фольга включенная в розетку. Воспитательница из садика рассказывала, как он народу объяснял опасность розеток. Причём с такой внутренней убеждённостью, что она сама засомневалась, включая чайник. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 19 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2011 И с автоматами по моему проблемы - при отгорании спирали при таком напряжении парами металла ионизируется пространство внутри колбы. Возникает дуга с низким сопротивлением - ток должен быть за сотню ампер. Я в детстве влез с контрольной лампой на клеммы 380 В в трансформаторе - отключилась спасательная станция автоматом под 100 А, сгорели рукава куртки и медь на ногтях осела)) Я в этих тонкостях не разбираюсь, но на третьей лампе =) автомат отключался. Потом я не с контрольной лампой мерял, а тестером. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 19 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2011 Я лет в 5-6, с утреца, залез пальцем в какой то чудо прибор который собрал мой отец, и оставил на ночь без присмотра..., шарахнуло так что мне уже 30, а я до сих пор помню. И каждый раз когда приходится что то делать с электрикой, идет легкий холодок по спине, а ноги сами несутся к тестеру и по нескольку раз к щитовой что бы проверить выключен ли нужный автомат... Да и меня шарахало хорошенько не раз, но иногда лень отключать автомат и искать переноску.=)Бахнет - взбодрился и дальше пошел с трясущимися ногами=) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 19 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2011 Третья - лампа накаливания, тогда с автоматами гуд. В роли контрольных поработали штатные лампы.)) Бахнет - взбодрился и дальше пошел с трясущимися ногами=) Трясущиеся ноги - это какой-то колебательный контур образовался. Надо свою ёмкость чаще проверять)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 19 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2011 И с автоматами по моему проблемы - при отгорании спирали при таком напряжении парами металла ионизируется пространство внутри колбы. Возникает дуга с низким сопротивлением - ток должен быть за сотню ампер. Я в детстве влез с контрольной лампой на клеммы 380 В в трансформаторе - отключилась спасательная станция автоматом под 100 А, сгорели рукава куртки и медь на ногтях осела)) Так в лампе ж не непосредственно сетевое напряжение идет на колбу, сначала оно выпрямляется, затем инвертор и трансформатор... вот инвертор точно не выдаст и ампера. Транзисторы там маааааленькие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 19 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2011 Там было три лампы. IesuiT не поверил сберегайкам (или они закончились) и включил третью лампу - накаливания, которая и даёт ток сотню ампер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mihail78 Опубліковано: 19 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2011 Трясущиеся ноги - это какой-то колебательный контур образовался. Надо свою ёмкость чаще проверять))спасибо, посмеялся. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РуководителЪ Опубліковано: 19 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2011 Цвет проводов это мелочь.А вот двойной кембрик на крючке для люстры это сила )) История о том,как я нашел фазу от соседа сверху в моей квартире. Меняю люстру в квартире.Квартиру обезточил.На крюк одет двойной кембрик зачем то. Когда подключаю нулевой провод касаюсь торца крюка... Звездануло некисло так. Сижу на полу,рядом валяется люстра,а до меня потихонько доходит что в таких домах эл.разводку вели по полу квартиры, под стяжкой, и зачем на крюке был двойной кембрик...)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 19 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2011 Сижу на полу,рядом валяется люстра,а до меня потихонько доходит что в таких домах эл.разводку вели по полу квартиры, под стяжкой, и зачем на крюке был двойной кембрик...))И что, откуда липистричество на крюке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РуководителЪ Опубліковано: 19 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2011 Крючком люстры пробили разводку квартиры этажем выше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 20 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 выходит экономия на освещении=) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trog Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 РуководителЪ так все идет своим чередом вот вам и компенсация за причиненный вред здоровью. берете фазу от соседа, ноль от себя, и имеете гешефт. со слов РЭСа старые механические счетчики такое позволяли, в электронном такое не катит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...